FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3765

Question Forum Climatisation : Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A

bernard58
Membre inscrit
bernard58
5 messages
Bonjour,

Je recherche un document sur les codes défaut d'une console extérieure Hitachi 4 sorties installée en 2009.
La console est en panne actuellement.
Elle givre énormément à l'intérieur et risque de bloquer l'hélice.
De plus, je n'ai plus un chauffage correct sur de 2 consoles intérieures et les 2 autres ne fonctionnent plus.
J'ai plusieurs LED allumée à l'intérieur et je souhaiterais disposer d'une doc qui permet une analyse en fonction des codes défauts pour poursuivre l'investigation.
La console extérieure est une thermoSEME TE90 mais après recherche, il s'agirait d'un modèle HITACHI RAM70P4A.
Merci par avance pour votre aide.
15 janvier 2017 à 08:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Doc de ce modèle pas facile à trouver... Cela dit, les divers modèles Hitachi ont en général +/- les mêmes codes erreur. Dites nous quelles LEDs sont allumées dans l'unité extérieure, ou combien de fois elles clignotent, en particulier LD301.

Pour les 2 UI qui sont HS, mesurez en sortie d'UE la tension DC entre les 2 fils qui partent vers chaque UI. Normalement 35V. Si 0 ou presque, une alim basse tension a lâché.

Pour les 2 qui marchent mal, pas étonnant si l'échangeur est pris dans la glace.

Vous avez 1 ou 2 compresseurs? Et 1 ou 2 ventilateurs (ext)?

Cordialement, Dom.
15 janvier 2017 à 12:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Elle givre énormément à l'intérieur et risque de bloquer l'hélice
Ce ne serait pas plutôt l'UE (unité extérieure) qui givrerait énormément ?
A moins que vous soyez dans une région ou pays chaud.
D'une manière ou d'une autre dans les deux cas, ça sent le manque de gaz.
15 janvier 2017 à 16:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
PL, je pense qu'il veut dire qu'il y a du givre à l'intérieur de l'UE, très près de l'hélice. Pareil, le terme "console" prête à confusion, mais nos internautes ont le droit d'ignorer les mots exacts... :-)

Cordialement, Dom.
15 janvier 2017 à 17:54
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A

bernard58
Membre inscrit
bernard58
5 messages
Je vous confirme il s'agit bien de l'UE qui givre énormément.
Concernant les IED la LED 304 clignote en vert et la LED 302 est en rouge fixe.
Il n'y a qu'un seul compresseur pour alimenter 4 UI.
Avez-vous une idée sur la pièce qui peut être défectueuse ???
Ou s'il s'agit exclusivement d'un ajout de gaz R410A ?
16 janvier 2017 à 18:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

LD304 : indiquerait un pb de communication entre l'UI1 et l'UE. Si toutefois elle clignote UNE fois toutes les quelques secondes. Si ce sont des salves de n éclairs, c'est l'UI n.
LD302 fixe : pas connu dans les docs que j'ai pour d'autres Hitachi.

Avez-vous essayé les mesures de 35V (voir réponse 1)?

Avez-vous coupé le jus une minute pour réinitialiser la bécane?

Autre idée : coupez le jus et retirez/remettez plusieurs fois les divers câbles qui arrivent sur les platines.

Cordialement, Dom.
16 janvier 2017 à 23:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il faut absolument nous dire comment sont les leds de l'UE, fixes ou si clignotantes combien de fois une ou plusieurs clignotent. Essayer d’être précis sinon on va tourner en rond.
Pour l'instant je suis parti sur un changement des sondes de l'UE.
17 janvier 2017 à 21:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A

bernard58
Membre inscrit
bernard58
5 messages
Bonjour,

Pour les LED
La LED 304 clignote en vert toutes les 2 à 3 secondes sans interruption.
La led 303 est en rouge fixe.

Les tensions en sortie UE vers les UI sont :
DC pour UI 1 : 0V
DC pour UI 2 : 0V
DC pour UI3 : 34.2 V
DC pour UI 1 : 34.2 V

J'espère que vous pourrez me dépanner avec ces informations.
Merci.
19 janvier 2017 à 12:52
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Comme déjà dit, je n'ai pas le bouquin, donc je me base sur d'autres modèles.

LED303 allumée en fonctionnement : ce n'est pas révélateur d'un problème. Disons fonctionnement normal.

LED304, ne peut que clignoter si les UI 1 et 2 n'ont plus de 35V. Donc vous avez soit une carte annexe qui porte 2 alims pour les 2x2 UI qui a une moitié HS, soit la carte principale qui porte entre autre 2 alims dont une est HS. Chez Hitachi il y a les 2 cas.

Si carte annexe, voir question 2997: Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console

Cordialement, Dom.
19 janvier 2017 à 13:37
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A

bernard58
Membre inscrit
bernard58
5 messages
Bonjour DOM.

Après lecture des réponses à la question 2997, j'ai pu conclure au même défaut : IC2-=IC3=STR F6667B

J'ai remplacé les 2 STRF6667B par des STRF6654 pour éviter peut être de recommencer pour le deuxième d'ici un an.
Et puis je dispose maintenant d'un STRF6667B de secours pour mon autre UE identique.
Le problème est résolu pour le fonctionnement des 4 UI.

Maintenant, il me reste à trouver un réparateur pour vérifier le gaz et ajouter si nécessaire afin de résoudre de problème constaté du givre important à l'intérieur de l'UE alors que je n'avais pas de soucis auparavant.
Si ce n'est pas le gaz, avez vous d'autres pistes la sonde extérieure OU... ?

Merci encore pour votre aide qui m'a évité de changer complètement la carte.
Cordialement.
Bernard
29 janvier 2017 à 10:54
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour Bernard.

Pour expliquer la glace, une sonde HS, ou un manque de gaz, ou la vanne 4 voies qui ne fonctionne plus... Si vous savez comment débute un dégivrage (arrêt de la soufflerie, voyant qui clignote...), allez immédiatement à l'UE et voyez ce qui se passe. Encore faut-il qu'il y ait lancement de dégivrages.

Cordialement, Dom.
29 janvier 2017 à 18:38
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A


Invité
invité
Bonjour.
Pour ma part j'ai la led LD 301 qui clignote toutes les 3 secondes, sauriez-vous me dire quel est le défaut ?
Merci.
19 novembre 2017 à 12:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5
    N°2710 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma Clim Hitachi console 50 NH5. Carte ext PCBHA010J-1A. Je n'ai absolument plus rien (aucun fonctionnement, aucun témoin sur console, aucune led sur carte ext). Suite à la lecture...
  • 3. Samsung AJ052FCJ3EH code erreur U-C8
    N°2089 : Bonjour, Modèle unité extérieure Multisplit Samsung : AJ052FCJ3EH Modèle des 3 unités intérieures: AR07FSFP + AR09FSFP + MH035JEA (console). Lors du lancement, il faut appuyer sur K1, et après attente, je reçois le...
  • 4. Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête
    N°6818 : Bonjour. Je possède une clim Hitachi RAF50NH4 lors de la mise en route, l'unité extérieure démarre, puis s’arrête au bout de quelques secondes, puis plus rien. Est-ce que quelqu'un a une réponse à ce problème ? Merci...
  • 5. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 6. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 7. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 8. Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8
    N°3504 : Bonjour, J'ai lu pas mal de post dont la question 1993 : Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche Qui m'a beaucoup aidé. J'ai un souci sur 2 consoles Hitachi RAK-18QH8 (W) (vendues par...
  • 9. Problème unité extérieure clim Hitachi RAC-50YH7
    N°2729 : Bonsoir à tous ! J'ai un problème avec l'unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-50YH7 Depuis quelques jours, lorsque le ventilateur se lance, il tourne quelques secondes en faisant du bruit (type "clang") qui s'accélère...
  • 10. Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
    N°8809 : Bonjour à vous. Je suis un novice en la matière.. J’ai pu lire quelques soucis de certains qui peuvent se rapporter à mon soucis, mais comme chaque cas peut être différent je voulais quand même exposé le mien. J’ai...
>>> Résultats suivants pour : Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage climatisationpanne compresseur clim mitsubishipanne compresseur climfree shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b font



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite