Bonsoir.
J'ai contacté un autre artisan on verra bien ; je suis prêt à payer quitte à être rapidement tranquille...
Je confirme aussi que le soufflage se met en route mais envoie de l'air "frais" ou péniblement à 20 degrés dixit toujours mon thermomètre IR.
09 octobre 2017 à 19:54
forum consulter ce sujet Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi

Merci.
Ce que je ne comprends pas c'est que le tuyau soit chaud jusqu'à l'unité interne mais que l'air qui sort est tiédasse... Pour moi si manque de gaz, la chaleur ne monterait même pas jusqu'à lUI qui est à 7/8 mètres de l'unité externe.
Non ?
07 octobre 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi

Publicité

Pourquoi parlez-vous de surchauffe ?
L'installation a été réalisée par un pro mais je crois que je vais changer de prestataire s'il faut revenir dessus !
07 octobre 2017 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi

Merci Dom.

Je viens de vérifier le tuyau extérieur : je me suis brûlé en posant mon doigt environ 2s.
Le thermomètre infrarouge donne effectivement 50 degrés.
J'espère que les unités ne sont pas déjà en train de mourir car moins de 3 mois... en même temps si manque de gaz ce n'est pas mieux !
Je précise donc que c'est vraiment la première fois que je testais en chauffage après les tests de mise en service.
Y a-t-il une vanne au niveau de l'unité intérieure qui pourrait ne pas s'ouvrir correctement ?!
07 octobre 2017 à 16:52
forum consulter ce sujet Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi

Bonjour.

Je n'arrive pas à faire du chauffage avec ma clim réversible de modèle MFZKJ25VE2
Quelque soit la consigne, la température de sortie dans la pièce est de l'ordre de 18 degrés.
Je pensais à un manque de gaz mais la température de surface du tuyau est de 33 degrés pour une consigne à 27 en entrée de l'unité interne.
D'où cela peut-il venir ?
Merci de votre aide. cry
07 octobre 2017 à 14:51
forum consulter ce sujet Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi