Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4253
Question Dépannage Climatisation : Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Bonjour.
Je n'arrive pas à faire du chauffage avec ma clim réversible de modèle MFZKJ25VE2
Quelque soit la consigne, la température de sortie dans la pièce est de l'ordre de 18 degrés.
Je pensais à un manque de gaz mais la température de surface du tuyau est de 33 degrés pour une consigne à 27 en entrée de l'unité interne.
D'où cela peut-il venir ?
Merci de votre aide.
Je n'arrive pas à faire du chauffage avec ma clim réversible de modèle MFZKJ25VE2
Quelque soit la consigne, la température de sortie dans la pièce est de l'ordre de 18 degrés.
Je pensais à un manque de gaz mais la température de surface du tuyau est de 33 degrés pour une consigne à 27 en entrée de l'unité interne.
D'où cela peut-il venir ?
Merci de votre aide.

07 octobre 2017 à 14:51
Réponse 1 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Bonjour.
En mode chaud, le gros tuyau qui sort de l'unité extérieure doit être très chaud, entre 70 et 90° typiquement. Avez-vous mesuré à cet endroit? Si oui, la température est bien trop basse. Mais si votre thermomètre est sans contact (infra-rouge), attention aux erreurs de mesures potentiellement grandes. Si au toucher vous le trouvez un peu chaud sans plus, OK. Si vous vous brûlez, il est au delà de 55°.
Si vous confirmez les 33°, alors probablement manque de gaz ou compresseur en train de mourir. Il y a d'autres raisons possibles, mais plus rares : échangeur ext obstrué, ventilo ext HS, vanne pas assez ouverte...
Cordialement, Dom.
En mode chaud, le gros tuyau qui sort de l'unité extérieure doit être très chaud, entre 70 et 90° typiquement. Avez-vous mesuré à cet endroit? Si oui, la température est bien trop basse. Mais si votre thermomètre est sans contact (infra-rouge), attention aux erreurs de mesures potentiellement grandes. Si au toucher vous le trouvez un peu chaud sans plus, OK. Si vous vous brûlez, il est au delà de 55°.
Si vous confirmez les 33°, alors probablement manque de gaz ou compresseur en train de mourir. Il y a d'autres raisons possibles, mais plus rares : échangeur ext obstrué, ventilo ext HS, vanne pas assez ouverte...
Cordialement, Dom.
07 octobre 2017 à 16:37
Réponse 2 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Merci Dom.
Je viens de vérifier le tuyau extérieur : je me suis brûlé en posant mon doigt environ 2s.
Le thermomètre infrarouge donne effectivement 50 degrés.
J'espère que les unités ne sont pas déjà en train de mourir car moins de 3 mois... en même temps si manque de gaz ce n'est pas mieux !
Je précise donc que c'est vraiment la première fois que je testais en chauffage après les tests de mise en service.
Y a-t-il une vanne au niveau de l'unité intérieure qui pourrait ne pas s'ouvrir correctement ?!
Je viens de vérifier le tuyau extérieur : je me suis brûlé en posant mon doigt environ 2s.
Le thermomètre infrarouge donne effectivement 50 degrés.
J'espère que les unités ne sont pas déjà en train de mourir car moins de 3 mois... en même temps si manque de gaz ce n'est pas mieux !
Je précise donc que c'est vraiment la première fois que je testais en chauffage après les tests de mise en service.
Y a-t-il une vanne au niveau de l'unité intérieure qui pourrait ne pas s'ouvrir correctement ?!
07 octobre 2017 à 16:52
Réponse 3 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Bonjour,
Qui a fait l'installation et la mise en service ?
Car votre machine a les symptômes d'un manque de fluide. Votre compresseur surchauffe par manque de fluide.
Faites appel à votre installateur ou à un véritable pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Qui a fait l'installation et la mise en service ?
Car votre machine a les symptômes d'un manque de fluide. Votre compresseur surchauffe par manque de fluide.
Faites appel à votre installateur ou à un véritable pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 octobre 2017 à 17:53
Réponse 4 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Pourquoi parlez-vous de surchauffe ?
L'installation a été réalisée par un pro mais je crois que je vais changer de prestataire s'il faut revenir dessus !
L'installation a été réalisée par un pro mais je crois que je vais changer de prestataire s'il faut revenir dessus !
07 octobre 2017 à 17:57
Réponse 5 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Bonjour,
Lors d'une insuffisance de fluide le compresseur peut être en surchauffe.
Mais si vous stoppez votre machine et faites intervenir rapidement, cela peut être sans incidence.
Car le compresseur possède une sécurité contre la surchauffe.
C'est dommage car c'est un excellent matériel que vous avez.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lors d'une insuffisance de fluide le compresseur peut être en surchauffe.
Mais si vous stoppez votre machine et faites intervenir rapidement, cela peut être sans incidence.
Car le compresseur possède une sécurité contre la surchauffe.
C'est dommage car c'est un excellent matériel que vous avez.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 octobre 2017 à 18:13
Réponse 6 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Merci.
Ce que je ne comprends pas c'est que le tuyau soit chaud jusqu'à l'unité interne mais que l'air qui sort est tiédasse... Pour moi si manque de gaz, la chaleur ne monterait même pas jusqu'à lUI qui est à 7/8 mètres de l'unité externe.
Non ?
Ce que je ne comprends pas c'est que le tuyau soit chaud jusqu'à l'unité interne mais que l'air qui sort est tiédasse... Pour moi si manque de gaz, la chaleur ne monterait même pas jusqu'à lUI qui est à 7/8 mètres de l'unité externe.
Non ?
07 octobre 2017 à 18:24
Réponse 7 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Bonne soirée à toutes et à tous.
Si le gros tuyau est brûlant mais qu'aucune calorie n'est rejetée, en tout cas pas suffisamment, c'est et parallèlement à cela, le petit tuyau est tiède, cela signifie que l'échangeur intérieur ne reçoit pas assez de gaz.
Le compresseur lui-même n'en reçoit plus suffisamment, par conséquent le fluide ressort de plus en plus chaud.
Ensuite soit la sonde de refoulement détecte une température égale ou supérieure à 115c donc défaut.
Soit c'est l'ipsotherme qui se déclenche.
Y a plus qu'à investiguer le pourquoi ? Manque de gaz ?
Détendeur ? Bouchon ? Cuivre plié (le gros diamètre) etc.
Mais vu que c'est encore sous garantie rappelez l'installateur avant d'y mettre les mains.
Cordialement.
Si le gros tuyau est brûlant mais qu'aucune calorie n'est rejetée, en tout cas pas suffisamment, c'est et parallèlement à cela, le petit tuyau est tiède, cela signifie que l'échangeur intérieur ne reçoit pas assez de gaz.
Le compresseur lui-même n'en reçoit plus suffisamment, par conséquent le fluide ressort de plus en plus chaud.
Ensuite soit la sonde de refoulement détecte une température égale ou supérieure à 115c donc défaut.
Soit c'est l'ipsotherme qui se déclenche.
Y a plus qu'à investiguer le pourquoi ? Manque de gaz ?
Détendeur ? Bouchon ? Cuivre plié (le gros diamètre) etc.
Mais vu que c'est encore sous garantie rappelez l'installateur avant d'y mettre les mains.
Cordialement.
07 octobre 2017 à 22:36
Réponse 8 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Bonjour.
J'ai la chance de disposer de plusieurs thermomètres électroniques dont un par infra-rouges Bosch PTD1. Impossible de mesurer la température d'un tuyau de clim avec cet appareil : je viens d'essayer sur les 2 tuyaux d'une de mes UE, qui sont à 77° (le gros) et 39° (le petit) d'après un thermomètre à thermocouple, dont la sonde minuscule touche le tuyau au moyen de quelques mm3 de graisse thermique, bref le nec plus ultra. L'infra-rouge donne une mesure fluctuante qui ne dépasse pas 40° au plus haut. En fait ce type de thermomètre est conçu pour mesurer des surfaces... disons d'au moins 5 x 5 cm.
Conclusion, le diagnostic gagnera à s'appuyer sur des valeurs de températures réelles et fiables. Si votre gros tuyau est à 55, 80 ou 115°, comprenez que cela mènera à 3 diags potentiellement différents. Comme dit par Adel, la température du petit tuyau fait aussi partie des éléments qui dirigent le diag.
Effectivement, si l'installation n'a que 3 mois, vous devez rappeler l'installateur au titre de la garantie.
Cordialement, Dom.
J'ai la chance de disposer de plusieurs thermomètres électroniques dont un par infra-rouges Bosch PTD1. Impossible de mesurer la température d'un tuyau de clim avec cet appareil : je viens d'essayer sur les 2 tuyaux d'une de mes UE, qui sont à 77° (le gros) et 39° (le petit) d'après un thermomètre à thermocouple, dont la sonde minuscule touche le tuyau au moyen de quelques mm3 de graisse thermique, bref le nec plus ultra. L'infra-rouge donne une mesure fluctuante qui ne dépasse pas 40° au plus haut. En fait ce type de thermomètre est conçu pour mesurer des surfaces... disons d'au moins 5 x 5 cm.
Conclusion, le diagnostic gagnera à s'appuyer sur des valeurs de températures réelles et fiables. Si votre gros tuyau est à 55, 80 ou 115°, comprenez que cela mènera à 3 diags potentiellement différents. Comme dit par Adel, la température du petit tuyau fait aussi partie des éléments qui dirigent le diag.
Effectivement, si l'installation n'a que 3 mois, vous devez rappeler l'installateur au titre de la garantie.
Cordialement, Dom.
08 octobre 2017 à 09:40
Réponse 9 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Bonjour.
Le Cu renvoie la lumière, ce genre de thermomètre (infrarouge) n'est pas adapté dans ce cas les valeurs prises sont fausses.
Dites-nous si l'UI, une fois la demande de chaud effective, si celle-ci démarre en soufflage ?
Si oui la température est limite de fonctionnement car le soufflage commence doucement à partir de 37°C , mais ce n'est pas pour cela que ce soufflage progresse, le plus souvent à cause d'un manque de gaz, en soufflage on peut monter jusque 59°C.
Rappeler votre installateur, celui-ci vous doit un travail effectué dans les règles de l'art.
Le pesage du gaz s’avérera certainement nécessaire.
Le Cu renvoie la lumière, ce genre de thermomètre (infrarouge) n'est pas adapté dans ce cas les valeurs prises sont fausses.
Dites-nous si l'UI, une fois la demande de chaud effective, si celle-ci démarre en soufflage ?
Si oui la température est limite de fonctionnement car le soufflage commence doucement à partir de 37°C , mais ce n'est pas pour cela que ce soufflage progresse, le plus souvent à cause d'un manque de gaz, en soufflage on peut monter jusque 59°C.
Rappeler votre installateur, celui-ci vous doit un travail effectué dans les règles de l'art.
Le pesage du gaz s’avérera certainement nécessaire.
08 octobre 2017 à 10:03
Réponse 10 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Bonne journée à toutes et à tous.
Oui les thermomètres IR sont bons pour un cuisinier, pâtissier etc.
Pour de la précision il faut des sondes de contact ou un IR professionnel de santé / laboratoire / froid industriel / génie climatique etc. Mais là c'est de l'ordre de quelques dizaines de Centaines d'euros.
En plus il faut que la surface soit recouverte d'un scotch d'une couleur opaque afin que la réflexion des IR soit optimale.
J'en ai mais je n'en veux pas et je ne les utilise pas.
A deux degrés près on passe du bon au mauvais diagnostic.
Quoi qu'il en soit, rappelez votre installateur, c'est sous garantie, il se doit de revoir sa copie.
Attention, si vous changez d'artisan vous ne pouvez prétendre à une prise en charge sous garantie si les causes sont dues à l'installateur.
La loi vous protège par l'obligation de résultat faites aux artisans, mais vous impose aussi de laisser la possibilité à l'artisan de mener à bien sa mission. Et ce sans aucun frais de votre part.
Cordialement.
Oui les thermomètres IR sont bons pour un cuisinier, pâtissier etc.
Pour de la précision il faut des sondes de contact ou un IR professionnel de santé / laboratoire / froid industriel / génie climatique etc. Mais là c'est de l'ordre de quelques dizaines de Centaines d'euros.
En plus il faut que la surface soit recouverte d'un scotch d'une couleur opaque afin que la réflexion des IR soit optimale.
J'en ai mais je n'en veux pas et je ne les utilise pas.
A deux degrés près on passe du bon au mauvais diagnostic.
Quoi qu'il en soit, rappelez votre installateur, c'est sous garantie, il se doit de revoir sa copie.
Attention, si vous changez d'artisan vous ne pouvez prétendre à une prise en charge sous garantie si les causes sont dues à l'installateur.
La loi vous protège par l'obligation de résultat faites aux artisans, mais vous impose aussi de laisser la possibilité à l'artisan de mener à bien sa mission. Et ce sans aucun frais de votre part.
Cordialement.
08 octobre 2017 à 11:17
Réponse 11 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Bonsoir.
J'ai contacté un autre artisan on verra bien ; je suis prêt à payer quitte à être rapidement tranquille...
Je confirme aussi que le soufflage se met en route mais envoie de l'air "frais" ou péniblement à 20 degrés dixit toujours mon thermomètre IR.
J'ai contacté un autre artisan on verra bien ; je suis prêt à payer quitte à être rapidement tranquille...
Je confirme aussi que le soufflage se met en route mais envoie de l'air "frais" ou péniblement à 20 degrés dixit toujours mon thermomètre IR.
09 octobre 2017 à 19:54
Réponse 12 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Bonjour.
Pour mesurer des températures de soufflage, on peut fort bien utiliser un thermomètre de maison (à alcool rouge ou à mercure). Il suffit de le présenter à la sortie de la bouche d'air, en l'y enfonçant d'un cm mais pas plus pour ne pas risquer d'atteindre la turbine.
Cordialement, Dom.
Pour mesurer des températures de soufflage, on peut fort bien utiliser un thermomètre de maison (à alcool rouge ou à mercure). Il suffit de le présenter à la sortie de la bouche d'air, en l'y enfonçant d'un cm mais pas plus pour ne pas risquer d'atteindre la turbine.
Cordialement, Dom.
10 octobre 2017 à 07:54
Réponse 13 Forum climatisation Bricovidéo
Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
Bonsoir à tous.
Je pense peut-être à tort comme Dom et Adel, que c'est soit la vanne d’inversion de cycles qui reste à peine entrouverte, ou une pliure sur un tube cuivre ??
L'installateur doit pouvoir trouver la cause, heureusement que la garantie est encore bonne.
Cordialement, cathars
Je pense peut-être à tort comme Dom et Adel, que c'est soit la vanne d’inversion de cycles qui reste à peine entrouverte, ou une pliure sur un tube cuivre ??
L'installateur doit pouvoir trouver la cause, heureusement que la garantie est encore bonne.
Cordialement, cathars
10 octobre 2017 à 18:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 3. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
- 4. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
- N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
- 5. Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi
- N°4342 : Bonjour à tous, Voilà je possède une clim réversible Mitsubishi qui chauffe et refroidit mes chambres. Et mon problème est qu'une fois en dessous de la consigne en mode chaud, un préchauffage d'environ 15 minutes se lance...
- 6. Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température
- N°3085 : Bonjour. Je possède une Clim réversible Mitsubishi inverter de 3,5 kg pour chauffer un séjour de 25 m² + cuisine de 10 m² soit 35 m² environ. Le soir au coucher je la baisse à 19°, puis le matin vers 8h je la monte à...
- 7. Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage
- N°1991 : Bonsoir, Ma clim réversible inverter Mitsubishi est verrouillée en mode chauffage via je pense le switch de l'unité extérieure, donc on ne peut l'utiliser qu'en chauffage mais pas en refroidissement... Cela vient bien...
- 8. Problème chauffage clim réversible Mitsubishi Electric MFZ-KA25VA
- N°3618 : Bonsoir. Je possède une installation chauffage réversible de la marque Mitsubishi Electric MFZ-KA25VA J'ai un souci avec un des appareils lorsque je le mets en marche les volets du haut fonctionnent et envoient de l'air...
- 9. Carte UE clim réversible Mitsubishi HS
- N°3129 : Bonjour, J'ai une clim réversible Mitsubishi qui fonctionnait très bien depuis 2002 avec un fonctionnement assez soutenu : de octobre à avril en mode chauffage, et de juin à septembre en mode clim. Cette année lorsque j'ai...
- 10. Fonctionnement télécommande clim réversible Mitsubishi
- N°2181 : Bonsoir, Nous avons acheté une maison équipée de climatisation réversible et je ne parviens pas à faire fonctionner le mode chauffage. J'ai joint 2 photos de la télécommande mais impossible de trouver la doc de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite