Merci PL,

J'avais déjà récupéré ce formulaire. Toutes les mesures étaient bonnes, à part celle de la tension N1-P1.
Sur le document, il est indiqué une tension de 340-380V, alors que je relève 310VCC. Peut-il y avoir une incidence ?
Lorsque je mets en route, le ventilateur démarre quelques secondes puis tout s'arrête. Le voyant 301 clignote 3 fois.
Est-ce que lorsque la carte inverter reçoit la tension sur les bornes N1-P1, celle-ci est couplée aux bornes U-V-W ?
Pour la carte inverter, je l'avais commandée sur Aliexpress, mais comment être sûr qu'elle soit bonne ?
C'est une pièce d'occasion, du coup le colis repart demain.
Merci pour votre aide.
11 février 2024 à 17:42
forum consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas groupe extérieur RAM72QH5

Bonjour à tous,

J'ai un problème sur mon groupe extérieur Hitachi RAM72QH5.
Sur la carte PWB Main, le voyant 301 clignote 3 fois et le compresseur ne se lance pas.
J'ai bien 310V sur la carte SPM aux bornes N1-P1, mais aucune tension sur les bornes U-V-W.
Les enroulements du compresseur affichent une valeur de 1.2 ohms sur les trois mesures et aucun enroulement n'est à la terre.

J'ai commandé sur un site chinois une carte inverter et j'en ai reçu deux, mais en même temps ils m'ont débité deux fois. Les cartes sont d'occasion et après le remontage, rien ne fonctionne.

Merci pour votre aide.
10 février 2024 à 17:57
forum consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas groupe extérieur RAM72QH5