Compresseur ne démarre pas groupe extérieur RAM72QH5
Actuellement
10 069
questions dans le
forum climatisation
9283
Question Forum Climatisation : Compresseur ne démarre pas groupe extérieur RAM72QH5
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon groupe extérieur Hitachi RAM72QH5.
Sur la carte PWB Main, le voyant 301 clignote 3 fois et le compresseur ne se lance pas.
J'ai bien 310V sur la carte SPM aux bornes N1-P1, mais aucune tension sur les bornes U-V-W.
Les enroulements du compresseur affichent une valeur de 1.2 ohms sur les trois mesures et aucun enroulement n'est à la terre.
J'ai commandé sur un site chinois une carte inverter et j'en ai reçu deux, mais en même temps ils m'ont débité deux fois. Les cartes sont d'occasion et après le remontage, rien ne fonctionne.
Merci pour votre aide.
J'ai un problème sur mon groupe extérieur Hitachi RAM72QH5.
Sur la carte PWB Main, le voyant 301 clignote 3 fois et le compresseur ne se lance pas.
J'ai bien 310V sur la carte SPM aux bornes N1-P1, mais aucune tension sur les bornes U-V-W.
Les enroulements du compresseur affichent une valeur de 1.2 ohms sur les trois mesures et aucun enroulement n'est à la terre.
J'ai commandé sur un site chinois une carte inverter et j'en ai reçu deux, mais en même temps ils m'ont débité deux fois. Les cartes sont d'occasion et après le remontage, rien ne fonctionne.
Merci pour votre aide.
10 février 2024 à 17:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur ne démarre pas groupe extérieur RAM72QH5
Bonjour, led 301 indique une vitesse de rotation anormalement faible du compresseur, ce qui peut être dû à un problème de synchronisation.
Pour les cartes d'occasion, avez-vous des informations à ce sujet ?
Pour les cartes d'occasion, avez-vous des informations à ce sujet ?
11 février 2024 à 11:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur ne démarre pas groupe extérieur RAM72QH5
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur ne démarre pas groupe extérieur RAM72QH5
Merci PL,
J'avais déjà récupéré ce formulaire. Toutes les mesures étaient bonnes, à part celle de la tension N1-P1.
Sur le document, il est indiqué une tension de 340-380V, alors que je relève 310VCC. Peut-il y avoir une incidence ?
Lorsque je mets en route, le ventilateur démarre quelques secondes puis tout s'arrête. Le voyant 301 clignote 3 fois.
Est-ce que lorsque la carte inverter reçoit la tension sur les bornes N1-P1, celle-ci est couplée aux bornes U-V-W ?
Pour la carte inverter, je l'avais commandée sur Aliexpress, mais comment être sûr qu'elle soit bonne ?
C'est une pièce d'occasion, du coup le colis repart demain.
Merci pour votre aide.
J'avais déjà récupéré ce formulaire. Toutes les mesures étaient bonnes, à part celle de la tension N1-P1.
Sur le document, il est indiqué une tension de 340-380V, alors que je relève 310VCC. Peut-il y avoir une incidence ?
Lorsque je mets en route, le ventilateur démarre quelques secondes puis tout s'arrête. Le voyant 301 clignote 3 fois.
Est-ce que lorsque la carte inverter reçoit la tension sur les bornes N1-P1, celle-ci est couplée aux bornes U-V-W ?
Pour la carte inverter, je l'avais commandée sur Aliexpress, mais comment être sûr qu'elle soit bonne ?
C'est une pièce d'occasion, du coup le colis repart demain.
Merci pour votre aide.
11 février 2024 à 17:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur ne démarre pas groupe extérieur RAM72QH5
Bonjour.
Je ne suis pas un spécialiste des cartes électroniques, peut ètre que Dom-Aom ou un autre internaute pourrait vous aider, mais pour moi on cherche une tension 340-380v en alternatif et ensuite une tension de 230vcc ?
Je ne suis pas un spécialiste des cartes électroniques, peut ètre que Dom-Aom ou un autre internaute pourrait vous aider, mais pour moi on cherche une tension 340-380v en alternatif et ensuite une tension de 230vcc ?
12 février 2024 à 10:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 2. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 3. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 4. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 5. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 6. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 8. Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
- N°1436 : Bonjour, Le groupe extérieur de ma climatisation réversible ne démarre plus. J'ai fait intervenir un réparateur. Il a effectué les tests de mesure de gaz et de fuites, RAS. Il a ensuite ouvert le dessus du groupe afin d'avoir...
- 9. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 10. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite