Profil du membre bimi86
Actuellement
10 068
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit bimi86 sur le forum Climatisation

a posté 6 messages sur le forum Climatisation :
Hier, j'ai remonté toute l'électronique (4 cartes) sur l'UE.
Je l'ai mis en fonctionnement "Chaud" ce matin et elle fonctionne parfaitement.
Chers amis de la TCA-21.... notre clim est sensible (carte alim. HS) aux µcoupures de réseau EDF, donc pour limiter cette défaillance, mettez la au repos (hors tension) pour les longues périodes de "non utilisation".
Merci, à ALBRE37 et à Bricovidéo.
Vous êtes compétent et très réactif (même pendant les fêtes de fin d'année).
Cordialement.
Je l'ai mis en fonctionnement "Chaud" ce matin et elle fonctionne parfaitement.
Chers amis de la TCA-21.... notre clim est sensible (carte alim. HS) aux µcoupures de réseau EDF, donc pour limiter cette défaillance, mettez la au repos (hors tension) pour les longues périodes de "non utilisation".
Merci, à ALBRE37 et à Bricovidéo.
Vous êtes compétent et très réactif (même pendant les fêtes de fin d'année).
Cordialement.
07 janvier 2016 à 15:39

Aujourd'hui, ALBRE37 a réparé mes 3 cartes. Il est équipé comme un pro.
Il a testé mes cartes réparées (à vide et en charge) sur un banc de sa fabrication.
Nous avons échangé sur nos expériences informatiques des années 80 (6800, LSI...), c'était sympa.
Je laisse à l'expert ALBRE37, de détailler les pannes de mes cartes.
Maintenant, il faut que je trouve une éclaircie de plusieurs heures, pour remonter mes cartes sur UE.
Merci encore à ALBRE37 et à Bricovidéo pour vos aides.
Je souhaite à tous, une bonne et heureuse année 2016.
A+
Il a testé mes cartes réparées (à vide et en charge) sur un banc de sa fabrication.
Nous avons échangé sur nos expériences informatiques des années 80 (6800, LSI...), c'était sympa.
Je laisse à l'expert ALBRE37, de détailler les pannes de mes cartes.
Maintenant, il faut que je trouve une éclaircie de plusieurs heures, pour remonter mes cartes sur UE.
Merci encore à ALBRE37 et à Bricovidéo pour vos aides.
Je souhaite à tous, une bonne et heureuse année 2016.
A+
05 janvier 2016 à 18:16

J'ai bien reçu l'@ mail d'ALBRE37, merci.
Dans l'intérêt du forum, je l'informerai de l'évolution de mon affaire.
Bonnes fêtes à tous.
Dans l'intérêt du forum, je l'informerai de l'évolution de mon affaire.
Bonnes fêtes à tous.
31 décembre 2015 à 13:17

Bonjour ALBRE37,
Effectivement, je ne suis pas électronicien, mais j'ai quelques notions de base.
Mon UE se trouve à 4 m de hauteur, donc j'ai eu du mal à identifier le connecteur.
Pour la maintenance, j'aurai dû installer l'UE au sol.
Je demande vos coordonnées à l'administrateur.
Merci et bonnes fêtes.
Cordialement.
Bimi86
Effectivement, je ne suis pas électronicien, mais j'ai quelques notions de base.
Mon UE se trouve à 4 m de hauteur, donc j'ai eu du mal à identifier le connecteur.
Pour la maintenance, j'aurai dû installer l'UE au sol.
Je demande vos coordonnées à l'administrateur.
Merci et bonnes fêtes.
Cordialement.
Bimi86
31 décembre 2015 à 11:42

Bonjour ALBRE37,
Le CN11 n'est pas connectable, c'est un connecteur soudé.
En forçant sur ce connecteur, j'ai cassé la zener D100.
Connaissez-vous ses références (puissance et tension) ?
Je ferai votre test après réparation et en déconnectant les connecteurs à l'extrémité du CN11.
Cordialement.
Le CN11 n'est pas connectable, c'est un connecteur soudé.
En forçant sur ce connecteur, j'ai cassé la zener D100.
Connaissez-vous ses références (puissance et tension) ?
Je ferai votre test après réparation et en déconnectant les connecteurs à l'extrémité du CN11.
Cordialement.
30 décembre 2015 à 10:25

Bonjour à tous et bonnes fêtes,
J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro.
Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui.
Description du problème :
- Affichage E5 sur les 2 Unités Intérieures.
- Pas de fonctionnement de l'Unité Extérieure (Compresseur, ventilo)
Tests basic :
- 220v sur l'UE OK
- Vérif des connecteurs de com UE vers EI OK
- Vérif fusible sur PCB OK
État visuel sur les UI :
- Un led rouge et verte allumées et défaut E5 sur l'afficheur
État visuel sur UE :
- Visuellement apparemment aucun composant HS
- Sur PCB ref 82481.1 :
Afficheurs éteints
LD1, 2 et 3 rouges éteintes
LD'2 rouge éteinte
LD01 verte allumée
LD1 jaune éteinte
- Sur PFC ref 74522.3 :
LD1 rouge allumée
LD12 verte éteinte
- Sur IPM ref 63451.2
LD1 et 2 vertes éteintes
De l'aide SVP et merci d'avance.
Cordialement.
J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro.
Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui.
Description du problème :
- Affichage E5 sur les 2 Unités Intérieures.
- Pas de fonctionnement de l'Unité Extérieure (Compresseur, ventilo)
Tests basic :
- 220v sur l'UE OK
- Vérif des connecteurs de com UE vers EI OK
- Vérif fusible sur PCB OK
État visuel sur les UI :
- Un led rouge et verte allumées et défaut E5 sur l'afficheur
État visuel sur UE :
- Visuellement apparemment aucun composant HS
- Sur PCB ref 82481.1 :
Afficheurs éteints
LD1, 2 et 3 rouges éteintes
LD'2 rouge éteinte
LD01 verte allumée
LD1 jaune éteinte
- Sur PFC ref 74522.3 :
LD1 rouge allumée
LD12 verte éteinte
- Sur IPM ref 63451.2
LD1 et 2 vertes éteintes
De l'aide SVP et merci d'avance.
Cordialement.
28 décembre 2015 à 12:17