Question dépannage climatisation : Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910

bimi86
Membre inscrit
bimi86
6 messages
Bonjour à tous et bonnes fêtes,

J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro.
Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui.

Description du problème :
- Affichage E5 sur les 2 Unités Intérieures.
- Pas de fonctionnement de l'Unité Extérieure (Compresseur, ventilo)

Tests basic :
- 220v sur l'UE OK
- Vérif des connecteurs de com UE vers EI OK
- Vérif fusible sur PCB OK

État visuel sur les UI :
- Un led rouge et verte allumées et défaut E5 sur l'afficheur

État visuel sur UE :
- Visuellement apparemment aucun composant HS

- Sur PCB ref 82481.1 :
Afficheurs éteints
LD1, 2 et 3 rouges éteintes
LD'2 rouge éteinte
LD01 verte allumée
LD1 jaune éteinte

- Sur PFC ref 74522.3 :
LD1 rouge allumée
LD12 verte éteinte

- Sur IPM ref 63451.2
LD1 et 2 vertes éteintes

De l'aide SVP et merci d'avance.
Cordialement.
28 décembre 2015 à 12:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Le code E5 est "défaillance de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure".
Dans votre cas il s'agit, a priori d'un bisplit donc je penche pour la carte de l'unité extérieure car les deux unités intérieures ont le même problème.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
28 décembre 2015 à 19:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir et bonnes fêtes.
Je pencherai aussi pour la carte UE.
Par contre bon courage pour les pièces détachées une galère pas possible, et si trouvées une fortune.
28 décembre 2015 à 20:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonsoir.

D'après l'état des leds que vous indiquez, l'IPM est certainement HS.
Mettre le groupe sur OFF puis déconnecter CN11 remettre le 220 Vac et regarder sur la carte principale si la led verte en bas à droite est toujours allumée, si c'est le cas remettre CN11 puis avec un multimètre vérifier la présence d'une tension de 310 Vdc sur le fil rouge qui est seul d'un côté de la carte IPM et le fil noir de l'autre côté.
Faites très attention c'est la tension secteur redressée / filtrée qui est présente, si vous n'avez pas de connaissance suffisante ne pas le faire.
Il se peut que le PFC soit également HS, dans certains cas le pilote du hacheur casse et il est non remplaçable c'est donc dans ce cas qu'il vous faudra remplacer l'IPM+PFC, attention au remontage il faut prévoir de la pâte thermique.
Précision : Si l'IPM est HS il n'y a plus de 15V pour l'échange des données avec la carte principale (Outdoor PCB).
Cordialement.
AB37
28 décembre 2015 à 20:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910

bimi86
Membre inscrit
bimi86
6 messages
Bonjour ALBRE37,

Le CN11 n'est pas connectable, c'est un connecteur soudé.
En forçant sur ce connecteur, j'ai cassé la zener D100.
Connaissez-vous ses références (puissance et tension) ?
Je ferai votre test après réparation et en déconnectant les connecteurs à l'extrémité du CN11.
Cordialement.
30 décembre 2015 à 10:25
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour;

Effectivement c'est sur l'IPM qu'il fallait déconnecter, la D100 je crois que c'est une 1N4148 diode de commutation rapide, bon je pense que vous n'êtes pas un électronicien, vous risqueriez de détériorer le PCB, je vous propose de demander mes coordonnées à l'administrateur de la rubrique afin d'effectuer le remplacement de la diode, ceci étant en partie de ma faute.
Mea culpa... mais lorsque ça résiste faut pas insister, on trouve plein de connecteurs identiques mais qui n'en sont pas vraiment.

Cordialement.
AB37
31 décembre 2015 à 07:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910

bimi86
Membre inscrit
bimi86
6 messages
Bonjour ALBRE37,

Effectivement, je ne suis pas électronicien, mais j'ai quelques notions de base.
Mon UE se trouve à 4 m de hauteur, donc j'ai eu du mal à identifier le connecteur.
Pour la maintenance, j'aurai dû installer l'UE au sol.
Je demande vos coordonnées à l'administrateur.
Merci et bonnes fêtes.
Cordialement.
Bimi86
31 décembre 2015 à 11:42
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour bimi86,
Voilà c'est fait nous venons de vous faire parvenir l'adresse mail de "ALBRE37".
Bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Patrice
31 décembre 2015 à 12:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910

bimi86
Membre inscrit
bimi86
6 messages
J'ai bien reçu l'@ mail d'ALBRE37, merci.
Dans l'intérêt du forum, je l'informerai de l'évolution de mon affaire.
Bonnes fêtes à tous.
31 décembre 2015 à 13:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910

bimi86
Membre inscrit
bimi86
6 messages
Aujourd'hui, ALBRE37 a réparé mes 3 cartes. Il est équipé comme un pro.
Il a testé mes cartes réparées (à vide et en charge) sur un banc de sa fabrication.
Nous avons échangé sur nos expériences informatiques des années 80 (6800, LSI...), c'était sympa.

Je laisse à l'expert ALBRE37, de détailler les pannes de mes cartes.
Maintenant, il faut que je trouve une éclaircie de plusieurs heures, pour remonter mes cartes sur UE.

Merci encore à ALBRE37 et à Bricovidéo pour vos aides.
Je souhaite à tous, une bonne et heureuse année 2016.
A+
05 janvier 2016 à 18:16
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
05 janvier 2016 à 18:49
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910

bimi86
Membre inscrit
bimi86
6 messages
Hier, j'ai remonté toute l'électronique (4 cartes) sur l'UE.
Je l'ai mis en fonctionnement "Chaud" ce matin et elle fonctionne parfaitement.
Chers amis de la TCA-21.... notre clim est sensible (carte alim. HS) aux µcoupures de réseau EDF, donc pour limiter cette défaillance, mettez la au repos (hors tension) pour les longues périodes de "non utilisation".

Merci, à ALBRE37 et à Bricovidéo.
Vous êtes compétent et très réactif (même pendant les fêtes de fin d'année).

Cordialement.
07 janvier 2016 à 15:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 2. Clim Airton bi-split affiche code E5
    N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
  • 3. Code défaut E5 climatisation bi split Airton
    N°7232 : Bonjour. Le sujet a été traité en long en large sur le défaut e5 de la carte de puissance du groupe. Je souhaiterai me mettre en contact avec un membre qui pourrait soit me la réparer ou bien m'aiguiller sur les composants...
  • 4. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
  • 5. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 6. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
    N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
  • 7. Compresseur ne se lance pas clim inverter Airton TCA-21I2HA/DVO REF:406213
    N°2394 : Bonjour à tous. Voilà ça fait 3 ans que mon climatiseur Airton fonctionne et là le compresseur ne se lance plus ni en mode froid et chaud. Bien sûr aucun code Erreur sur les splits intérieurs, dans le doute j'ai démonté...
  • 8. Demande coordonnées pour réparation bi-split TCA 2112 HA/DVO Airton
    N°3645 : Bonjour, Suite à une coupure de courant, les unités intérieures affichent le code E5. Et sur le forum, j'ai vu que ALBRE 37 s'y retrouve dans la réparation des cartes électroniques. Il s'agit d'une PA de marque Airton...
  • 9. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 10. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
    N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
>>> Résultats suivants pour : Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisationpanne split clim mitsubishibricolage videoforums bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite