Membre inscrit bincode01 sur le forum Climatisation

bincode01
a posté 41 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci pour vos conseils ! :)

Cela me rassure pour l'installation de la nouvelle clim. et dès que j'aurais plus de temps j'essaierais à nouveau de suivre les tests de Dom.

Je me rends compte qu'il va falloir que j'apprenne un peu les bases de l’électricité lol :)

08 août 2013 à 00:13
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Bonjour,

j'ai commandé la Mitsubishi MSZ EF 25, à priori ce serait du 10A...
Merci pour la précision sur les Inverter, je viens de lire ça et cela me rassure de rester sur un C.
Donc au final, je vais garder l'installation telle quelle... en même temps pas trop le choix !

Sinon, oui c'est le disjoncteur en tête de ligne... je crois que ça s'appelle un disjoncteur différentiel d'après ce que j'ai vu sur le net.... il est de 30mA... et effectivement, il saute aussitôt que la PAC Sanyo est branchée sur le courant...

Fuite de courant... cela signifie qu'il y a un fil dénudé ou un truc du style ?

Merci

07 août 2013 à 13:10
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Publicité

Bonjour Mi²,

Merci pour les conseils.

En attendant ma nouvelle clim, je souhaite justement installer un disjoncteur courbe D (obligatoire selon le pro)... par contre je suis un peu bloqué car dans mon appartement, la prise actuelle qui alimente ma clim est branché sur le même disjoncteur que 3 autres prises de mon salon !

Par conséquent, il m'est impossible d'isoler une prise en particulier... en effet du disjoncteur partent un fil pour la phase et un fil pour le neutre.... et les aiguillages doivent se faire dans le placo ou le plafond....

Bref... est ce que quelqu'un a une solution ?

Initialement je pensais installer "à l'arrache" un disjoncteur D en sortie de la prise en question... mais sachant qu'elle serait relier sur le disjoncteur C.... aucun intérêt !! :-(
Et devoir tirer des câbles par les gaines, cela ne doit pas être possible vu la configuration....

En résumé, je suis bloqué ?

Merci
06 août 2013 à 21:46
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Bonjour Dom-Aom,

Je n'ai pas eu le temps de me recoller sur le sujet.

En attendant, j'ai craqué et j'en ai commandé une autre. J'essaierais de réparer celle ci quand j'aurais un peu plus de temps, mais là avec la chaleur, il me fallait une clim vite fait !! :)

Merci pour l'aide fournie, je m'y attaquerais à nouveau dans quelques jours :)


06 août 2013 à 21:41
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Bonjour Marielle,

Merci pour vos avis.
Dans mon cas ce sera un monosplit.
J'ai lu rapidement hier soir un de vos posts où vous parliez de votre installation et utilisation pour chauffer rapidement le matin et le soir... ça a l'air d'être une sacrée installation au passage :-)

Pour ma clim actuelle, je lavais monté moi même, en perçant les trous dans le mur porteur et tout le tralala.
Mais j'avais été obligé de faire intervenir un frigoriste pour le pompage à vide.

Comme vous le dites, le modèle 25 a un bien meilleur COP que le 35... ce qui me faisait hésiter... j'ai tendance dans d'autres domaines à prendre toujours plus puissant, mais au final cela doit être suffisant largement pour chez moi.

Je suis sur le point d'en acheter un, mais en même temps, ça m’embête d'abandonner la tentative de réparation... mais au final j'ai eu tellement de galère avec cette pompe Sanyo que j'ai peur de recommencer prochainement après réparation :)

Merci.

02 août 2013 à 11:19
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Merci pour les précisions, je vais essayer de tester cela ce midi.

Pour le disjoncteur, je pensais le mettre dans le but que seulement lui saute et pas tout l'appart. Est-ce que le fait d'en mettre un éviterait que tout saute ? Si non, aucun intérêt de m'embêter davantage. :)

Merci.
02 août 2013 à 10:47
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Au passage, est ce qu'il y a une solution pour éviter de tout faire disjoncter à chaque fois ?

Est ce que je peux acheter un disjoncteur 20A et brancher la phase+neutre de mon câble électrique dedans et faire sortir phase+neutre sur la clim en laissant la masse sur la clim directement du câble électrique ?

Car à force, j'ai peur de finir par flinguer autre chose dans la maison :)

Merci.
02 août 2013 à 10:00
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Bonjour,

Merci pour les infos.

Je ne suis pas sûr de comprendre "Testez à l'ohmmètre entre chaque bord du sillon". Comment effectuer cette mesure ? ou plutôt où est ce que je dois placer la pointe noire et la rouge par rapport à la photo où on voit pas très bien ma découpe justement ?

Je vais passer chez Leroy Merlin pour essayer de trouver un fer à souder plus efficace... car celui que j'ai ne me sert à rien du coup et impossible de dessouder proprement.
Au passage, je suis curieux de savoir de suite comment réparer la coupure au cutter ? ;-)

Merci.
02 août 2013 à 09:59
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Oups, mon premier message était bien passé... il est tard, vais me coucher, je fais n'importe quoi :)
02 août 2013 à 01:49
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Oups, j'ai l'impression que mon message parlant du plan B (achat d'une nouvelle clim) n'est pas passé...

Mince, j'avais fait un gros bloc... du coup je refais en résumé
J'ai repéré un modèle Mitsubishi MSZ-EF et je me tâte entre 2 tailles, le 25 (donné pour un 35m²) ou le 35 (45m²).

MUZ-EF25VEW+MSZ-EF25VE ou MUZ-EF35VEW+MSZ-EF35VE

Par rapport à mon plan, mon salon fait 35m² avec la cuisine américaine complétement ouverte (contrairement au plan, j'ai cassé les murs). Le climatiseur est positionné au niveau du cercle rouge.
Y a t-il un intérêt à surdimensionner en modèle 35 dans le but de tempérer un peu les chambres ou vaut il mieux rester sur le 25 pour des raisons d'économies...

De plus, j'ai vu que si surdimensionnement, alors il y a plus de démarrage/arrêt, donc plus de consommation, plus d'usures, etc....
Donc, dans le cas où le plan A (réparation) tombe à l'eau.... j'hésite pour la solution du plan B :)

Merci.
02 août 2013 à 01:47
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Je crois avoir oublié de poster le plan... il se fait tard :)
lol

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Plan installation climatisation

02 août 2013 à 01:35
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Bonjour Marielle,

Merci mais je ne suis pas sûr d'y arriver.. snif :)

A défaut, j'apprends des choses :)

02 août 2013 à 01:28
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Dans le cas où le plan A (réparation) ne fonctionne pas, j'ai étudié le plan B, remplacement de ma clim.

J'ai repéré un modèle qui me plait bien et dont les caractéristiques semblent bonnes.
Le modèle concerné est un Mitsubishi MSZ EF, mais je me tâte entre 2 modèles, le modèle 25 (donné pour un 35m²) ou le modèle 35 donné pour un 45m².

CLIMATISEUR MITSUBISHI-ELECTRIC MUZ-EF25VEW+MSZ-EF25VE
Ou
CLIMATISEUR MITSUBISHI-ELECTRIC MUZ-EF35VEW+MSZ-EF35VE

Sachant qu'à priori ma clim actuel était donné pour une pièce de 25m² et qu'au final ça marchait très bien.
Je vous joins le plan de l'appartement où le salon + cuisine américaine (complètement ouverte contrairement au plan) sont entourés de rouge, totalisant 35m². Le cercle rouge est l'emplacement du climatiseur.
Je me tâte à prendre le modèle au dessus afin de peut être climatisé au passage un peu les chambres... sachant que mon immeuble est récent de 2005.

Mais les questions que je me pose en prenant le 35 :
- est ce un sur-dimensionnement de la pompe à chaleur ?
- est ce que les chambres seront impactés ?
- plus puissant, donc plus de cycle marche/arrêt => + de consommation => + d'usures du moteur ?

La différence de prix est de 210€ entre les 2... 859€ le premier, 1069€ le second. Ce qui n'est pas très important comme investissement sur la durée, mais est ce utile de passer à un 35 ou vaut il mieux rester sur un 25... ?

Merci :)

02 août 2013 à 01:26
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

J'ai ressoudé une diode et coupé au cutter au niveau des pointillés...

Je ne suis pas sûr de ma coupure... mais j'ai bien insisté avec le cutter le long de ma coupe (cf. photos).
En rebranchant, les plombs ont pété.
Par contre, arrivé à ce stade, je ne suis pas sûr de pouvoir réparer moi-même la carte si on arrive à détecter le composant grillé. En effet, j'ai lutté pour refaire une soudure... du coup j'ai soudé sauvagement la diode côté recto (en respectant la position (cf. photo) pour le test. Et je me dis que si je dois changer un composant ou autre, ce sera du travail de cochon :)

Mais j'avoue que j'aimerais bien connaitre la panne même si au pire je n'arriverais pas à le réparer :)

Merci encore :)


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage carte clim sanyo 001depannage carte clim sanyo 002depannage carte clim sanyo 003

02 août 2013 à 01:04
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Je viens d'effectuer les mesures sur les 3 condos côté recto, soit sur le zoom photo.

Il y avait 0V.. et en mode diode, cela reste à 1 sans avoir eu la progression de 0 vers 1999.
Est ce que je continue ?

En attendant votre réponse, je vais ressouder un pont :)

Merci.
02 août 2013 à 00:05
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

J'avais testé de remettre le courant lorsque j'ai coupé le fil (sans les ponts), et les plombs n'ont pas sauté.

Donc, selon le post 34, le problème serait dans "le reste de la bécane" ?

Il y a 2 jours, en me renseignant auprès d'un vendeur sur l'achat d'un nouveau climatiseur, je lui ai fait part que je disposais déjà de la tuyauterie pour relier les unités entre elles et lui ai envoyé une photo des tuyaux en question pour éviter d'en racheter si c'était compatible... et j'ai eu la réponse suivante :

"Je suis extrêmement surpris de revoir des tuyauteries souples PARKER. Cette connexion ne doit surtout pas être installée, tous les modèles avaient été rappelés par le constructeur pour défaut de sertissages entrainant des fuites et des pannes compresseur."

Et il se trouve qu'il y a un an, j'ai eu justement un problème de fuite !! Un frigoriste m'avait ressoudé un conduit du compresseur... Peut être que le PARKER a refrappé cette fois ci encore si ce n'est pas au niveau de la carte électronique ?? et le compresseur serait mort ?

Merci.
01 août 2013 à 13:30
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Oups, j'avais déjà coupé le fil blanc avant de lire ce message... du coup j'ai ressoudé et isolé avec du scotch...

J'ai mesuré la diode D, j'ai 372 comme mesure en mettant la cosse noire au milieu et le rouge sur les côtés.
J'ai mesuré au passage celle d'à côté qui retourne rien peu importe le sens des cosses Rouge/noire.
Est ce que j'effectue le test d'enlever la patte encerclée ou pas ? (Je le ferais ce soir du coup si oui)

Merci.
01 août 2013 à 12:55
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Merci, je testerais ce midi alors :)
01 août 2013 à 11:02
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Actuellement, les 2 ponts sont enlevés de la carte complétement (j'ai coupé les pattes à la pince vu qu'impossible à dessouder).

Est-ce que j'effectue les tests ci-dessus sans les ponts sur la carte ou je les ressoude dessus ?

Merci.
01 août 2013 à 10:45
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Bonjour,

Merci pour les explications, du coup je mesurais n'importe quoi en pensant que le AC2 correspondait à la patte de la diode 2.... j'avais pas compris qu'il y avait un AC1 et AC2 sur chaque pont :)

Du coup voici le résultat des mesures :

R / N / Mesure Diode 1 / Mesure Diode 2
MOINS / AC1 / 556 / 575
MOINS / AC2 / 565 / 541
AC1 / PLUS / 568 / 566
AC1 / PLUS / 566 / 562
MOINS / PLUS / 1325 / 1313
AC1 / AC2 / Rien / Rien
AC2 / AC1 / Rien / Rien


Du coup, cela semble normal ?

Merci.
01 août 2013 à 08:51
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Bon, impossible à déssouder !!! j'ai pourtant essayé avec 3 fers à souder différents!!!

Du coup, j'ai fini par couper les pattes à ras bord avec une pince... au point où j'en suis, je tente le tout pour le tout....

J'ai mesuré les diodes :

N / R / Diode / 2000K
AC1 / + / 529 / 1600
AC1 / - / R / R
+ / AC1 / R / R
- / + / 539 / 1460
+ / - / R / R

AC2 / + / 550 / 1544
AC2 / - / R / R
+ / AC2 / R / R
- / AC2 / R / R
- / + / 518 / 1403
+ / - / R / R

Diagnostic docteur ? :)

Merci.
31 juillet 2013 à 22:10
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

J'ai commencé la tentative de dessouder.... ça veut pas fondre !!

Je continue... du coup suis obligé de gratter.... c'est fou ça :)

31 juillet 2013 à 20:40
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Non la panne est arrivé simplement à mon retour de vacances à 3h du matin samedi dernier.... il faisait très chaud dans l'appartement suite à 2 semaines où tout était fermé (sans clim qui tourne).

Je l'ai allumé et l'ai mise à fond (16° et ventilo au max).... et tout a pété au bout de quelques minutes.

Pour l'équipement, c'était surtout que j'avais besoin d'un pistolet à air chaud pour pouvoir réparer un iphone dans la vitre était brisé.... du coup j'étais tombé sur ce combiné qui me suis dit me servirait un jour... et le moment est arrivé :)

Bon, je vais attaquer le dessoudage dans 1h ou 2h max.... :)

Merci

31 juillet 2013 à 19:13
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Ma station fait les 2, fer à souder et air chaud sur laquelle je peux régler la température. Je comptais bien utiliser le fer à souder. Je vais donc commencer par du 250° pour éviter d'y aller trop fort...

Concernant les mesures, les contacts étaient bien dégagés... j'ai testé au niveau des pattes même de la diode ainsi qu'au point de soudure...

Je retesterais à nouveau et aussi une fois les diodes déssoudées.

Pensez-vous qu'il est possible que le problème viennent des diodes ?

Merci.
31 juillet 2013 à 15:28
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Pour plus de clarté, j'ai refait toutes les mesures d'hier... voici le tableau final :

Cosse Noire | Cosse Rouge | Mode Diode | Mode 2000K (le seul qui passait)

AC1 / + / rien / rien
AC1 / - / rien / 386
+ / AC1 / 520 / 890
- / AC1 / rien / 386

Pour le AC2, les résultats sont identiques (en remplaçant ci-dessus AC1 par AC2) :
Diode 1 (diode 2 identique)
- / + / Rien / Rien
+ / - / 522 / 870

Merci.
31 juillet 2013 à 13:32
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

J'ai retesté à l'instant également côté recto, et les mesures sont identiques côté verso !!
Soit rien à voir avec hier.... soit du 520 si cosse Noire sur + et Rouge sur AC1.

Qu'a t il bien pu se passer hier soir pour avoir des mesures complètement différentes ??!!! Je suis persuadé d'avoir fait exactement le même test pourtant...

Merci.
31 juillet 2013 à 13:10
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Je viens de tester une des 3 diodes, la seule accessible facilement (sans colle autour), et le résultat est de 760. Donc je suis dans la plage....

Du coup, j'ai retesté les ponts de diodes, mais cette fois ci à l'envers... c'est à dire sur la face verso de la carte (photo 1). et là j'ai des valeurs différentes....
Du coup j'ai du 520 si je met la cosse noire sur le + et la rouge sur le AC1 (idem avec le AC2).
Pour les autres, j'ai rien du tout, cela reste à 1...

Si je mets la cosse noire sur le + et la rouge sur le 6, j'ai 520 également, sinon rien.
J'y comprends plus rien du coup lol... déjà que je n'y comprenais pas grand chose lol :)

Du coup, est-ce que je dessoude ce soir quand même les ponts de diode ?

Merci.
31 juillet 2013 à 13:04
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Petite question avant que je m'aventure ce soir dans le dessoudage...

J'ai une station de soudure / air chaud où je peux régler la température.
Quelle serait la t° idéale pour dessouder ?

Merci.
31 juillet 2013 à 12:07
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Bonjour,

Merci pour les détails.
Effectivement, j'étais complètement à côté de la plaque !!! :)
Je vais pouvoir reprendre les tests du coup.

Sinon, bien dormi quand même, j'ai rêvé que je réparais une clim. lol :)

Bincode

31 juillet 2013 à 10:43
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Vu que cela m'intrigue, j'ai démonté une lanterne à LED que j'ai dans laquelle se trouve une diode qui est le témoin de chargement secteur...
En faisant le contact des cosses en mode DIODE, dans un sens, la diode s'allume (cf. photo) mais le multimètre fait le mort en restant à 1...
Je ne sais pas si c'est normal ou pas... ?
Merci

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mesure multimetre

31 juillet 2013 à 01:26
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Petite précision car je n'ai pas vraiment répondu à la question sur le disjoncteur : en tentant de remettre le disjoncteur, il resaute instantanément... obligation de débrancher la prise de la clim pour pouvoir le réenclencher.
31 juillet 2013 à 01:13
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Je viens d'effectuer le test sur les 4 diodes, pointe noire côté imprimé et le contraire...
Résultat : 1, soit rien ne se passe....

Est-ce bien les bonnes diodes en question ? Ou mon multimètre qui est foireux ? Je l'ai depuis 2001 et a dû me servir 2 fois. lol ! :)

Merci.
31 juillet 2013 à 01:04
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Je vais faire ces tests demain du coup :)

Pour répondre à la question sur le disjoncteur, c'est instantané à peine la prise de courant enfoncé. Au passage ce n'est pas que le disjoncteur de la prise qui saute, mais le disjoncteur principal du tableau de bord... c'est à dire que c'est les blackout total dans l'appartement.

Concernant les 3 petites diodes, je ne suis pas sûr de les identifier, s'agit-il des 4 que l'on voit sur la photo "depannage-clim-sanyo-02.jpg", le côté verso du circuit ?

Merci.
31 juillet 2013 à 00:56
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Au passage, voici la photo de mon multimètre... on ne sait jamais :)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
prendre mesures multimetre

30 juillet 2013 à 21:49
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Bon, je viens de prendre les mesures... cela m'a pris 30 minutes lol vu que je n'étais pas sûr à chaque fois de ce que je faisais.

Voici le résultat :
Cosse Noire | Cosse Rouge | Mode Diode | Mode 2000K (le seul qui passait)

AC1 / + / -016 / 1449
AC1 / - / -002 / 386
+ / AC1 / -026 / 890
- / AC1 / -002 / 386

Pour le AC2, les résultats sont identiques (en remplaçant ci-dessus AC1 par AC2) :
Diode 1 (diode 2 identique)
- / + / -016 / 1449
+ / - / -026 / 870

Pour ce qui est de l'alimentation, se référer à la photo jointe.

Je considère que le point 7 est la phase et le point 8 le Neutre.

Cosse noire | cosse rouge | 2000k
PH / N / 385
N / PH / 385
PH / T / -258
T / PH / 1 (rien)
N / T / -258
T / N / 1 (rien)

En mode diode, rien ne bouge (cela reste à 1).

Un truc étrange est que lors de mes première mesures, je n’avais rien en 2000K pour le AC1 vers + (cosse N/R) et idem entre PH / N et N/PH ?

Du coup tous ces chiffres ne me parlent pas vraiment...

C'est grave docteur ? cry
Merci biggrin
Bincode


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
depanner clim mesures

30 juillet 2013 à 21:40
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Bonjour Patrice,

J'avais remarqué que mes mails étaient remis en forme pour les photos, mais pas tilté que vous les aviez mises sur votre serveur.
Cela demande beaucoup de boulot de traiter chaque mail !!!
Bravo et merci :)
30 juillet 2013 à 16:49
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Merci pour l'aide :)

Pour les photos, je les ai placées sur mon serveur FTP, du coup cela n'impacte pas du tout le forum.

J'ai un multimètre digital et également un fer à souder.
Je ferais les tests ce soir et vous dit ça.
Merci encore :)
30 juillet 2013 à 16:09
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Je viens de prendre rapidement des photos de la carte.
Pas eu le temps de la démonter complètement à cause de tous les fils.

Voici les photos ici :
carte Sanyo 01 carte Sanyo 02 carte Sanyo 03 carte Sanyo 04 carte Sanyo 05 carte Sanyo 06 carte Sanyo 07 carte Sanyo 08
carte Sanyo 09 carte Sanyo 10 carte Sanyo 11 carte Sanyo 12 carte Sanyo 13 carte Sanyo 14 carte Sanyo 15 carte Sanyo 16
carte Sanyo 17 carte Sanyo 18 carte Sanyo 19 carte Sanyo 20 carte Sanyo 21 carte Sanyo 22

Je ne sais pas si les photos seront suffisamment claires, car je n'ai pas pu retourner complétement la carte afin de pouvoir bien la prendre en photo...

Merci.
Bincode
30 juillet 2013 à 13:07
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Merci pour votre réponse.

Je vais prendre les photos dans ce cas.
Par contre, pour mesurer sous tension, comment faire sachant que dès que je branche l'unité extérieure, les plombs sautent ?
Merci.

Cordialement, Bincode.
30 juillet 2013 à 11:51
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

J'ai installé ma clim il y a 3 ans. Le modèle date de 2006.
Je l'avais acheté sur leboncoin à une personne n'ayant pas eu le courage de la monter.

Je l'ai monté moi-même et avait fait intervenir ensuite un frigoriste pour la mise en service (pompe à vide).
Par contre, mon erreur est que je n'ai jamais installé de disjoncteur spécifique... je l'ai branché sur une des prises électriques de l'appartement... qui du coup partage un disjoncteur commun avec d'autres prises...
L'erreur qui du coup m'a sûrement fait péter la pompe à chaleur. :)
J'ai mis les docs techniques au format pdf :
sanyo clim.pdf
sm cmrv outdor.pdf
sanyo-sap-consumer-brochure.pdf
install clilm.pdf
krv94 124ehdx.pdf

Dans le fichier pdf SM CMRV outdor.pdf, page 29, il y a le schéma de mon unité extérieure (modèle 1424EH)... qui vous parlera sûrement contrairement à moi :-)

Ce serait idéal si je pouvais la réparer moi-même ! :)
Demain je prendrais des photos de la carte recto/verso.
Pour effectuer des tests, de quoi dois-je disposer ? Et en quoi consisteront-ils ?

Merci beaucoup !!!
Bincode.
30 juillet 2013 à 00:43
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan

Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Pour Dom, à part faire quelques soudures, je ne m'y connais pas du tout en électronique.... Est-ce que cela vaut la peine que je prenne les photos etc. j'entends par là est-ce qu'il y aurait une chance que je répare moi-même la carte dans le cas où visuellement on sait ce qui a grillé ?

Pour ludo36, merci pour l'info. Je pense plutôt opter pour l'achat d'une nouvelle clim Mitsubishi... plutôt que de m'aventurer à faire intervenir des frigoristes qui vont finir par me dire qu'il faut tout changer ou alors à un prix équivalent au neuf... :)

Bincode.
29 juillet 2013 à 22:52
forum consulter ce sujet Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan