Profil du membre Boutfounaste
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Boutfounaste sur le forum Climatisation

a posté 10 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Je reviens vous faire un retour.
J'ai réceptionné ce jour le fusible, je l'ai remplacé, j'ai mis des photos (c'est pas la meilleure des soudures, j'en suis conscient).
J'ai testé le chauffage et cela fonctionne.
MERCI pour tout !!!
Vous avez sauvé mon hiver.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je reviens vous faire un retour.
J'ai réceptionné ce jour le fusible, je l'ai remplacé, j'ai mis des photos (c'est pas la meilleure des soudures, j'en suis conscient).
J'ai testé le chauffage et cela fonctionne.
MERCI pour tout !!!
Vous avez sauvé mon hiver.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 septembre 2017 à 21:20

Bonjour,
Où est-il possible de se procurer les plans des PAC Hitachi, dont vous vous servez ?
Cordialement.
Où est-il possible de se procurer les plans des PAC Hitachi, dont vous vous servez ?
Cordialement.
27 septembre 2017 à 00:11

Bonjour.
Fusible commandé.
Un très grand MERCI.
Cordialement.
Fusible commandé.
Un très grand MERCI.
Cordialement.
26 septembre 2017 à 00:56

Bonjour,
C'est d'autant plus impressionnant, si vous n'avez jamais été en face d'une machine Hitachi.
Je vous avoue que j'ai peur des dégâts de l'électricité aussi bien sur ma personne, que sur l'équipement.
J'en mène pas large quand il s'agit d’électricité, mon domaine étant l'informatique.
Je viens de tester les valeurs en pontant ICP1.
Voici les mesures avec la PAC en mode chaud :
calibre 20 sur multimètre et test sur 5V : 4,99V
calibre 20 sur multimètre et test sur 0V : 0 V
calibre 200 sur multimètre et test sur 35V : 35V
calibre 20 sur multimètre et test sur 12V : 11,93V
Je suis déjà plus serein face à l'hiver maintenant.
Il ne me reste plus qu'à acheter le fusible ICP1 en 800mA.
Je l'ai mesuré et il me faut un fusible mesurant environ 3 mm (L) x 2 mm (l) x 3 mm (h);
Sur le site cité plus haut, j'ai trouvé ceux-là :
http://fr.rs-online.com/web/p/fusibles-cms-non-rearmables/6657378/
http://fr.rs-online.com/web/p/fusibles-cms-non-rearmables/6925015/
Qu'en pensez-vous, est-ce qu'ils sont adaptés à mon installation.
Ils sont légèrement plus longs, donc soit je le mets à la place de l'original soit je le soudure sur le dessus, car il est plus grand de 0,2 mm.
Cordialement.
C'est d'autant plus impressionnant, si vous n'avez jamais été en face d'une machine Hitachi.
Je vous avoue que j'ai peur des dégâts de l'électricité aussi bien sur ma personne, que sur l'équipement.
J'en mène pas large quand il s'agit d’électricité, mon domaine étant l'informatique.
Je viens de tester les valeurs en pontant ICP1.
Voici les mesures avec la PAC en mode chaud :
calibre 20 sur multimètre et test sur 5V : 4,99V
calibre 20 sur multimètre et test sur 0V : 0 V
calibre 200 sur multimètre et test sur 35V : 35V
calibre 20 sur multimètre et test sur 12V : 11,93V
Je suis déjà plus serein face à l'hiver maintenant.
Il ne me reste plus qu'à acheter le fusible ICP1 en 800mA.
Je l'ai mesuré et il me faut un fusible mesurant environ 3 mm (L) x 2 mm (l) x 3 mm (h);
Sur le site cité plus haut, j'ai trouvé ceux-là :
http://fr.rs-online.com/web/p/fusibles-cms-non-rearmables/6657378/
http://fr.rs-online.com/web/p/fusibles-cms-non-rearmables/6925015/
Qu'en pensez-vous, est-ce qu'ils sont adaptés à mon installation.
Ils sont légèrement plus longs, donc soit je le mets à la place de l'original soit je le soudure sur le dessus, car il est plus grand de 0,2 mm.
Cordialement.
24 septembre 2017 à 22:26

Bonjour,
Le fusible a dû finir sa vie cet été, lors de plusieurs coupures de courant EDF dans ma rue durant mon absence (retour d'informations des voisins).
Le multimètre indique 0.00 en position 20V (je vais en commander un nouveau, celui-là me paraît de moins en moins fiable).
J'ai testé sans résistance l'intensité du courant en calibre 10A, malheureusement (ou heureusement) il faisait chaud aujourd'hui donc je l'ai mis en mode climatisation en variant la ventilation et ça soufflait bien froid et le multimètre est descendu jusqu'à 002 pendant son utilisation.
Il me reste à tester le 5V et 12V, mais il me faut souder un fil sur l’après fusible vers le 35 V pour avoir les mains libres et manipuler le multimètre.
Je vous tiens au courant, je reste impressionné par votre diagnostic et votre précision quant à la résolution du problème, sans compter que vous n'êtes pas aidé par mes problèmes de manipulation du multimètre.
Merci encore, je vous tiens au courant (sans jeu de mots).
Bien cordialement.
Le fusible a dû finir sa vie cet été, lors de plusieurs coupures de courant EDF dans ma rue durant mon absence (retour d'informations des voisins).
Le multimètre indique 0.00 en position 20V (je vais en commander un nouveau, celui-là me paraît de moins en moins fiable).
J'ai testé sans résistance l'intensité du courant en calibre 10A, malheureusement (ou heureusement) il faisait chaud aujourd'hui donc je l'ai mis en mode climatisation en variant la ventilation et ça soufflait bien froid et le multimètre est descendu jusqu'à 002 pendant son utilisation.
Il me reste à tester le 5V et 12V, mais il me faut souder un fil sur l’après fusible vers le 35 V pour avoir les mains libres et manipuler le multimètre.
Je vous tiens au courant, je reste impressionné par votre diagnostic et votre précision quant à la résolution du problème, sans compter que vous n'êtes pas aidé par mes problèmes de manipulation du multimètre.
Merci encore, je vous tiens au courant (sans jeu de mots).
Bien cordialement.
24 septembre 2017 à 14:46

Je rajoute d'autres photos plus claires.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir les images, cliquez dessus.



23 septembre 2017 à 21:15

Bonjour,
J'ai fait le branchement comme demandé sur une prise multiple avec les 2kW dépassés (chauffage électrique 1500 W + BBQ électrique 2KW).
Dès la mise sous tension la PAC a fait fonctionner le panneau oscillant.
J'ai pas osé lancer l'appareil en mode chauffage.
Le multimètre sur le calibre 10A indiquait 005 à l’arrêt et puis monte à 007 quand le panneau oscillant s'active.
J'ai mis une photo, car il y a aucune virgule sur l'affichage (je ne sais pas s'il s'agit de 5A ou de 0,005A).
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai fait le branchement comme demandé sur une prise multiple avec les 2kW dépassés (chauffage électrique 1500 W + BBQ électrique 2KW).
Dès la mise sous tension la PAC a fait fonctionner le panneau oscillant.
J'ai pas osé lancer l'appareil en mode chauffage.
Le multimètre sur le calibre 10A indiquait 005 à l’arrêt et puis monte à 007 quand le panneau oscillant s'active.
J'ai mis une photo, car il y a aucune virgule sur l'affichage (je ne sais pas s'il s'agit de 5A ou de 0,005A).
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 septembre 2017 à 18:04

Bonjour,
J'ai repris les mesures en plaçant le bon fil noir sur 0V :
calibre 20 sur multimètre et test sur 5V : 0,12V
calibre 20 sur multimètre et test sur 0V : 0 V
calibre 200 sur multimètre et test sur 35V : 35V
calibre 20 sur multimètre et test sur 12V : 0V.
Pour les fusibles :
J'ai mis en circuit fermé (les 2 pointes se touchant) mon multimètre sur le calibre 200, il m'indique 1,8 ohms.
J'ai repris les mesures des fusibles :
ICP2 donne la valeur 1,8 ohms.
Du coup, je lui fais moyennement confiance (au multimètre) et à moi-même aussi.
Ce qui sauve ICP2 et incrimine seulement ICP1.
J'avoue que j'ai peur de faire une bêtise en essayant de "shunter" ICP1 (notamment car je n'ai pas le matériel nécessaire).
Si je change le fusible ICP1 (ce qui nécessite seulement un fer à souder), je me sens déjà plus capable.
Reste à le trouver ce dit fusible, si vous connaissez des adresses, je suis preneur.
Bien cordialement.
J'ai repris les mesures en plaçant le bon fil noir sur 0V :
calibre 20 sur multimètre et test sur 5V : 0,12V
calibre 20 sur multimètre et test sur 0V : 0 V
calibre 200 sur multimètre et test sur 35V : 35V
calibre 20 sur multimètre et test sur 12V : 0V.
Pour les fusibles :
J'ai mis en circuit fermé (les 2 pointes se touchant) mon multimètre sur le calibre 200, il m'indique 1,8 ohms.
J'ai repris les mesures des fusibles :
ICP2 donne la valeur 1,8 ohms.
Du coup, je lui fais moyennement confiance (au multimètre) et à moi-même aussi.
Ce qui sauve ICP2 et incrimine seulement ICP1.
J'avoue que j'ai peur de faire une bêtise en essayant de "shunter" ICP1 (notamment car je n'ai pas le matériel nécessaire).
Si je change le fusible ICP1 (ce qui nécessite seulement un fer à souder), je me sens déjà plus capable.
Reste à le trouver ce dit fusible, si vous connaissez des adresses, je suis preneur.
Bien cordialement.
23 septembre 2017 à 14:03

Bonjour,
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Ne sachant pas bien comment tester avec le fil noir sur "0V", j'ai mis le fil noir sur une des arrivées électriques (neutre) et sur les contrôles visibles voici les valeurs obtenues :
Sur le 0V : tension de 35V
Sur le 5V : tension de 35V
Sur le 35V : tension de 0V
J'ai retourné la carte, sur les fusibles CMS, voici les valeurs que j'obtiens :
ICP2 (avec 50 inscrit dessus) : la valeur varie et se stabilise environ vers 5 ohms.
ICP1 (avec 20 inscrit dessus) : la valeur ne varie pas et m'affiche 1 comme s'il n'y a pas de résistance et que le circuit est ouvert.
Je ne suis pas très sûr pour les mesures de tension, par rapport à mon fil noir.
Pour les fusibles est-ce que d'après vous il faut remplacer ICP1 ou essayer de le shunter pour valider si l'origine vient de là ?
Cordialement.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Ne sachant pas bien comment tester avec le fil noir sur "0V", j'ai mis le fil noir sur une des arrivées électriques (neutre) et sur les contrôles visibles voici les valeurs obtenues :
Sur le 0V : tension de 35V
Sur le 5V : tension de 35V
Sur le 35V : tension de 0V
J'ai retourné la carte, sur les fusibles CMS, voici les valeurs que j'obtiens :
ICP2 (avec 50 inscrit dessus) : la valeur varie et se stabilise environ vers 5 ohms.
ICP1 (avec 20 inscrit dessus) : la valeur ne varie pas et m'affiche 1 comme s'il n'y a pas de résistance et que le circuit est ouvert.
Je ne suis pas très sûr pour les mesures de tension, par rapport à mon fil noir.
Pour les fusibles est-ce que d'après vous il faut remplacer ICP1 ou essayer de le shunter pour valider si l'origine vient de là ?
Cordialement.
23 septembre 2017 à 09:56

Bonjour.
Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure RAK-50NH6.
Je n'arrive pas à mettre en route ma PAC, il n'y a aucun voyant, ni aucun bruit (bip) provenant de l'appareil quand j'essaie de la mettre en route.
J'ai testé le courant sur l'unité extérieure j'ai bien du 220V qui arrive dessus et du 35V qui en sort.
Sur l'unité intérieure le 35V arrive bien également.
J'ai essayé de couper et remettre le courant pensant la remettre en route, mais rien ne se passe, ou d'appuyer sur le bouton manuel situé sur le split (si pas de la télécommande), même résultat.
Je suspecte un problème sur le circuit d'une des 2 cartes à l'intérieur du split, mais je ne sais pas bien quelle valeur dois-je vérifier et quel composant regarder ou si je fais fausse route.
En photo la carte en question qui relie plus bas une autre carte où se trouve le récepteur IR ainsi que le bouton pour la mettre en tension sans télécommande (2ème photo).
L'hiver approchant, merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure RAK-50NH6.
Je n'arrive pas à mettre en route ma PAC, il n'y a aucun voyant, ni aucun bruit (bip) provenant de l'appareil quand j'essaie de la mettre en route.
J'ai testé le courant sur l'unité extérieure j'ai bien du 220V qui arrive dessus et du 35V qui en sort.
Sur l'unité intérieure le 35V arrive bien également.
J'ai essayé de couper et remettre le courant pensant la remettre en route, mais rien ne se passe, ou d'appuyer sur le bouton manuel situé sur le split (si pas de la télécommande), même résultat.
Je suspecte un problème sur le circuit d'une des 2 cartes à l'intérieur du split, mais je ne sais pas bien quelle valeur dois-je vérifier et quel composant regarder ou si je fais fausse route.
En photo la carte en question qui relie plus bas une autre carte où se trouve le récepteur IR ainsi que le bouton pour la mettre en tension sans télécommande (2ème photo).
L'hiver approchant, merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 septembre 2017 à 20:00