Bonjour à tous.
Je possède une pompe à chaleur Chaffoteaux Arianext FSP 1Z installée en 2017.
Depuis janvier 2025, je rencontre un problème très spécifique : la PAC ne produit plus d’eau chaude sanitaire (ECS) en automatique, alors que toutes les conditions sont remplies.
Voici ce que j’ai constaté et vérifié moi-même en mode technicien :
– La sonde ECS est fonctionnelle (température lue autour de 30°C, consigne à 55°C)
– Le débitstat détecte bien l’ouverture de l’eau chaude (statut = 1 lors du tirage)
– Les résistances électriques fonctionnent en pilotage manuel
– La vanne d’inversion fonctionne en test manuel
– Aucun code d’erreur bloquant dans l’historique (juste quelques 2P7 ou 937 lors de purges)
– Le mode confort ECS est activé 24h/24
– Le rafraîchissement est désactivé, pas d’horaires bloquants
– J’ai effectué un reset usine complet, sans effet
Symptômes :
– En mode été, la PAC se met en veille au bout de quelques secondes
– En mode hiver, elle bascule d’elle-même en chauffage seul, sans jamais lancer d’ECS
– Elle n’enclenche jamais la vanne d’inversion vers l’ECS
– La seule façon d’avoir de l’eau chaude est de forcer les résistances en mode manuel
Je soupçonne un bug logiciel ou une logique bloquante interne, mais impossible de le confirmer sans retour constructeur.
Avez-vous déjà rencontré ce comportement ?
Existe-t-il une procédure spécifique pour forcer une reconfiguration ECS ? Ou un bug connu sur ce modèle ?
Merci d’avance à celles et ceux qui pourraient m’éclairer !
Je possède une pompe à chaleur Chaffoteaux Arianext FSP 1Z installée en 2017.
Depuis janvier 2025, je rencontre un problème très spécifique : la PAC ne produit plus d’eau chaude sanitaire (ECS) en automatique, alors que toutes les conditions sont remplies.
Voici ce que j’ai constaté et vérifié moi-même en mode technicien :
– La sonde ECS est fonctionnelle (température lue autour de 30°C, consigne à 55°C)
– Le débitstat détecte bien l’ouverture de l’eau chaude (statut = 1 lors du tirage)
– Les résistances électriques fonctionnent en pilotage manuel
– La vanne d’inversion fonctionne en test manuel
– Aucun code d’erreur bloquant dans l’historique (juste quelques 2P7 ou 937 lors de purges)
– Le mode confort ECS est activé 24h/24
– Le rafraîchissement est désactivé, pas d’horaires bloquants
– J’ai effectué un reset usine complet, sans effet
Symptômes :
– En mode été, la PAC se met en veille au bout de quelques secondes
– En mode hiver, elle bascule d’elle-même en chauffage seul, sans jamais lancer d’ECS
– Elle n’enclenche jamais la vanne d’inversion vers l’ECS
– La seule façon d’avoir de l’eau chaude est de forcer les résistances en mode manuel
Je soupçonne un bug logiciel ou une logique bloquante interne, mais impossible de le confirmer sans retour constructeur.
Avez-vous déjà rencontré ce comportement ?
Existe-t-il une procédure spécifique pour forcer une reconfiguration ECS ? Ou un bug connu sur ce modèle ?
Merci d’avance à celles et ceux qui pourraient m’éclairer !
28 mars 2025 à 23:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème ECS pompe à chaleur Chaffoteaux Arianext FSP 1Z
Bonjour.
"La sonde ECS est fonctionnelle (température lue autour de 30°C, consigne à 55°C)" si on demande 55°C et seulement 30°C lu, il y a un souci d'échange.
"Elle n’enclenche jamais la vanne d’inversion vers l’ECS" vanne HS ou carte ne donnant pas d'ordre, vérifier la tension en sortie de carte.
"J’ai effectué un reset usine complet, sans effet" un reset usine peut déprogrammer la régulation (?)
"La sonde ECS est fonctionnelle (température lue autour de 30°C, consigne à 55°C)" si on demande 55°C et seulement 30°C lu, il y a un souci d'échange.
"Elle n’enclenche jamais la vanne d’inversion vers l’ECS" vanne HS ou carte ne donnant pas d'ordre, vérifier la tension en sortie de carte.
"J’ai effectué un reset usine complet, sans effet" un reset usine peut déprogrammer la régulation (?)
29 mars 2025 à 08:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 912 pompe à chaleur Chaffoteaux Arianext
- N°6691 : Bonjour. Sur ma pompe à chaleur Chaffoteaux Arianext depuis ce matin, j'ai un message d'erreur sur mon module qui affiche message d'erreur 912 vanne 4 voies ! éteindre système pour réparer faute. C'est quoi le système ?...
- 2. Problème pompe à chaleur Chaffoteaux
- N°6255 : Bonjour, J'ai besoin d'un avis ma pompe à chaleur Chaffoteaux se met en erreur circulation 937. Du coup plus d'eau chaude. Nous avons fait appel à un chauffagiste qui nous dit que c'est le débistat. Mais il a contacté la...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 5. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 6. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 8. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 9. Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille
- N°1595 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une pompe à chaleur à mon domicile et je m'aperçois que celle-ci consomme 187W en veille (c'est-à-dire tout split éteint). Je suis très surpris par la consommation. Je pense a un...
- 10. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 11. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite