Bonjour,
Effectivement, la PAC fonctionne très bien une fois la V4V branchée, quelques heures de fonctionnement permettent de récupérer le peu de degré perdu entre 2 bains. Il ne manque plus qu'à rajouter une minuterie pour qu'elle ne tourne pas plus de quelques heures, si j'oublie de la surveiller.
Merci encore pour le sauvetage.
15 juillet 2020 à 11:47
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65

Bonjour,
Le temps passe si vite ! J'ai finalement reçu la pile et l'interrupteur, et procédé à leur installation, malheureusement, sans aucun résultat.
Pour la suite, mes talents de bricoleur trouvent ici leur limite, même si je trouve beaucoup d'intérêt à l'électronique, je manque de formation et je n'ai pas d'oscilloscope !
En tout cas merci beaucoup pour votre aide, j'en sais beaucoup plus grâce à vous.
08 juillet 2020 à 15:57
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65

Publicité

Bonjour.
Ce sont bien les 5 LEDS qui s’éclairent : Auto/heat/cool/horloge1 et 0, et l'afficheur a également toutes ses LED qui s'allument : 8.8.8.8 (même si ça ne se voit pas vraiment sur la photo jointe).
J'ai testé le débranchement du fil de communication, ce qui n'a aucun effet sur aucune LED...
Aucun embryon de communication malheureusement.
Si le contrôleur ne communique pas un code particulier pour signaler un problème de communication avec la carte interne, ça pourrait vouloir dire que c'est lui qui a un souci, non ?
Merci pour le suivi.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépanner PAC de piscine Mecatherm

11 juin 2020 à 10:09
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65

Bonjour,
Effectivement ce n'est pas le bouton "ON"!
J'ai pu profiter du week-end et d'une éclaircie pour rejeter un œil à la PAC, merci pour la solution pour la vanne 4 voies.
J'ai fait les mesures sur IC1, je ne sais pas ce qu'il faut en penser : 11.42V, 6.35V et 5.08V.
Et j'ai commandé la pile LIR1620 et le micro interrupteur, on verra ce que ça donne une fois remplacé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage PAC de piscine Mecatherm

07 juin 2020 à 10:50
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65

J'ai fait les tests et je trouve effectivement un problème sur le contrôleur : tous les poussoirs fonctionnent à l'exception du K6, qui avait ses pattes oxydées, et même avec un ponçage rien n'y fait, il ne fonctionne plus, alors est ce que le bug de la PAC peut venir de ce simple poussoir défectueux (qui à priori est dans la même configuration que les autres quand il n'est pas sollicité) ?

La pile rechargeable affiche au mieux 300 mV, en diminution, mais vu son âge ce n'est pas étonnant, cela dit elle n'a qu'un rôle de mémoire des programmations de fonctionnement, non ?

Enfin, j'ai trouvé un créneau pour modifier 2 fils ! Et résultat des courses : la PAC fonctionne !... Mais en mode refroidissement de l'eau !! Enfin j'imagine, car elle ventile de l'air chaud ! Il doit y avoir une vanne d'inversion à actionner quelque part ?

P. S. : je n'ai pas pu contrôler le IC1, faute à la météo, je ne sais d'ailleurs pas exactement comment faire, d'où vient le 18V qu'il convertit d'ailleurs, du transfo 12V ?
Merci !
03 juin 2020 à 19:42
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65

Au temps pour moi !
Effectivement, j'étais tellement persuadé que la panne venait de la carte, que je n'ai pas percuté que c'était du contrôleur dont on parlait.
D'ailleurs l'unique LED de la carte ne s'allume pas elle...
En ce qui concerne tous les circuits brunies, j'ai fait les tests de continuité et RAS.
J'ai hésité à commander le micro processeur, je me suis dit que c'était potentiellement un programme générique à l'intérieur, et que le programme adapté à la PAC était principalement sur le contrôleur.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte contrôleur PAC de piscine Mecathermcarte contrôleur PAC de piscine Mecatherm

03 juin 2020 à 12:38
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65

Voici quelques photos aussi nettes que possible.
J'ai commandé à tout hasard le microprocesseur MC908JL8CPE (le plus gros sur la carte), comme j'ai vu qu'il était extractible, on ne sait jamais, j'ai bien gratté ces pattes qui étaient oxydées au cas où, mais ça n'a rien donné.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte PAC Mecatherm MTPOOL65dépannage carte PAC Mecatherm MTPOOL65dépannage carte PAC Mecatherm MTPOOL65

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
02 juin 2020 à 11:26
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65

Bonjour,
J'ai finalement dessoudé les deux pattes des diodes en XX, utilisé un transfo 12V 670 mA (c'est celui qui donnait la valeur la plus proche des 12V sur 5 transfo:12.2V), et le résultat reste le même, toutes les LED du contrôleur s'éclairent dès que l'on branche le transfo 12V, que l'on branche ce dernier avant ou après le secteur de la PAC.
Le problème a peut-être des causes multiples, entre autre des oxydations, bien que j'ai fait des vérifications de continuité entre chaque oxydation apparentes sans trouver de problèmes.
Merci encore beaucoup pour votre aide, il est temps de se rabattre sur le lancement de la PAC sans contrôleur !
02 juin 2020 à 09:15
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65

Bonjour,
J'ai fini par mettre en série 3 ampoules : 28+60+77W.
Aujourd'hui j'ai testé la méthode avec un chauffage de 1500W, toujours rien de probant, on passe de 18.8V à 17.3V.
Sinon je suis bien intéressé par la méthode avec l'alim secteur, j'ai une alim 12V DC 500mA justement.
Mais comment la brancher ? il faut entièrement dessouder le transfo j'imagine ?
Je passerais à la solution de forcer la PAC en dernier recours.
Et merci encore pour votre aide (je joins une photo de la carte et du schéma de montage au cas où).
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma PAC de piscine Mecathermdépannage carte PAC de piscine Mecatherm

31 mai 2020 à 17:14
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65

Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai effectivement remesuré la tension au primaire du transfo et j'ai 240V comme vous le pensiez.
J'ai aussi revérifié les connexions des fils du contrôleur sur la carte, et il n'y aucun souci. J'ai par ailleurs testé avec ampoule (halogène, car plus d'ampoule à filament de 100w en stock).
Aujourd'hui, j'ai 18.8 V entre E et F sans ce montage et 18.36V avec... Pas de grande différence bizarrement, et bien sûr rien ne change au niveau du contrôleur, toujours toutes LED allumées.... On peut forcer la pompe à chaleur temporairement ? (Je ne trouve pas le sujet qui traite de cette méthode).
Encore merci pour votre aide.
30 mai 2020 à 17:05
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65

Bonjour à tous.

Après avoir lu différents posts sur ce forum, je me résous à poster mon problème ici :
Ma PAC reste bloquée d'après ce que j'ai lu sur le forum en AUTO TEST : toutes les LEDS du contrôleur restent allumées et rien d'autre ne se passe, rien ne s'enclenche. A priori le souci pourrait être dû à un rongeur qui avait élu domicile dans le logement de la carte mère. J'ai lu attentivement les réponses aux questions 3930 et surtout 3229 qui possèdent la même carte interne (CC120A-V6.3).

J'ai réalisé les tests proposés dans le sujet 3229 au cas où :

1/ Vérification des enroulements du transfo, COURANT COUPE.
* entre A et B (primaire du transfo), vous devez lire entre 50 et 200 ohms : j'ai 500 ohms
* entre C et D (secondaire), vous devez lire quelques ohms (entre 2 et 5) : 2.7ohms

2/ Vérification de la partie alim, COURANT REMIS.
* entre E et F,vous devez lire environ +12V DC. Fil noir du multimètre sur E. bizarrement je mesure 17.7V
* entre E et G, vous devez lire +5.00V : j'ai bien 5.00V

Si 2/ n'est pas bon, passez en voltmètre AC, toujours courant remis.
* entre A et B, vous devez lire le secteur (230V) : 230V
* entre C et D, vous devez lire entre 12 et 15V : 14.7V

Le transformateur a l'air de transformer la tension correctement mais bizarrement j'ai 17.7V au lieu de 12 V entre E et F.
J'ai cherché partout une carte de remplacement mais la pompe doit être trop vieille, ce modèle est introuvable. Je croise les doigts pour que ces mesures orientent vers une panne simple et merci d'avance à tout vaillant qui me lira jusqu'au bout !
30 mai 2020 à 11:10
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65