Après avoir lu différents posts sur ce forum, je me résous à poster mon problème ici :
Ma PAC reste bloquée d'après ce que j'ai lu sur le forum en AUTO TEST : toutes les LEDS du contrôleur restent allumées et rien d'autre ne se passe, rien ne s'enclenche. A priori le souci pourrait être dû à un rongeur qui avait élu domicile dans le logement de la carte mère. J'ai lu attentivement les réponses aux questions 3930 et surtout 3229 qui possèdent la même carte interne (CC120A-V6.3).
J'ai réalisé les tests proposés dans le sujet 3229 au cas où :
1/ Vérification des enroulements du transfo, COURANT COUPE.
* entre A et B (primaire du transfo), vous devez lire entre 50 et 200 ohms : j'ai 500 ohms
* entre C et D (secondaire), vous devez lire quelques ohms (entre 2 et 5) : 2.7ohms
2/ Vérification de la partie alim, COURANT REMIS.
* entre E et F,vous devez lire environ +12V DC. Fil noir du multimètre sur E. bizarrement je mesure 17.7V
* entre E et G, vous devez lire +5.00V : j'ai bien 5.00V
Si 2/ n'est pas bon, passez en voltmètre AC, toujours courant remis.
* entre A et B, vous devez lire le secteur (230V) : 230V
* entre C et D, vous devez lire entre 12 et 15V : 14.7V
Le transformateur a l'air de transformer la tension correctement mais bizarrement j'ai 17.7V au lieu de 12 V entre E et F.
J'ai cherché partout une carte de remplacement mais la pompe doit être trop vieille, ce modèle est introuvable. Je croise les doigts pour que ces mesures orientent vers une panne simple et merci d'avance à tout vaillant qui me lira jusqu'au bout !
Après avoir lu différents posts sur ce forum, je me résous à poster mon problème ici :
Ma PAC reste bloquée d'après ce que j'ai lu sur le forum en AUTO TEST : toutes les LEDS du contrôleur restent allumées et rien d'autre ne se passe, rien ne s'enclenche. A priori le souci pourrait être dû à un rongeur qui avait élu domicile dans le logement de la carte mère. J'ai lu attentivement les réponses aux questions 3930 et surtout 3229 qui possèdent la même carte interne (CC120A-V6.3).
J'ai réalisé les tests proposés dans le sujet 3229 au cas où :
1/ Vérification des enroulements du transfo, COURANT COUPE.
* entre A et B (primaire du transfo), vous devez lire entre 50 et 200 ohms : j'ai 500 ohms
* entre C et D (secondaire), vous devez lire quelques ohms (entre 2 et 5) : 2.7ohms
2/ Vérification de la partie alim, COURANT REMIS.
* entre E et F,vous devez lire environ +12V DC. Fil noir du multimètre sur E. bizarrement je mesure 17.7V
* entre E et G, vous devez lire +5.00V : j'ai bien 5.00V
Si 2/ n'est pas bon, passez en voltmètre AC, toujours courant remis.
* entre A et B, vous devez lire le secteur (230V) : 230V
* entre C et D, vous devez lire entre 12 et 15V : 14.7V
Le transformateur a l'air de transformer la tension correctement mais bizarrement j'ai 17.7V au lieu de 12 V entre E et F.
J'ai cherché partout une carte de remplacement mais la pompe doit être trop vieille, ce modèle est introuvable. Je croise les doigts pour que ces mesures orientent vers une panne simple et merci d'avance à tout vaillant qui me lira jusqu'au bout !
30 mai 2020 à 11:10
Réponse 1 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour.
Bizarre en effet d'avoir une telle tension entre E et F. A vrai dire, jamais personne n'a posté de mesures comme vous pour me "contredire" au sujet des 12V. Néanmoins, le transfo est censé donner 11.5V AC en charge, et 14.7 fait un peu beaucoup aussi.
Etes vous exact quand vous dites mesurer 230V, ne serait-ce pas plutôt 240 voire 245, car suivant les points de distribution ERDF cette valeur peut varier. Si vous aviez par ex 245, alors une partie du surplus de tension s'explique.
Peut-être que cette tension de 17.7 ne plaît pas au contrôleur. Pour le vérifier, prenez une lampe de 100W à filament et amenez la (avec douille puis fils soudés) entre E et F. Ou à la place une résistance de 100 ohms 5W. Vous devriez perdre plusieurs Volts, sans que la lampe ne s'allume.
Coupez alors le courant puis remettez le après 10 secondes et voyez si la PAC repart.
Vérifiez aussi les connexions du fil de communication entre carte et contrôleur (le 1er des 17). Sinon, comme dit par ailleurs, on peut toujours forcer le compresseur et le ventilateur à tourner pour vous dépanner temporairement.
Bizarre en effet d'avoir une telle tension entre E et F. A vrai dire, jamais personne n'a posté de mesures comme vous pour me "contredire" au sujet des 12V. Néanmoins, le transfo est censé donner 11.5V AC en charge, et 14.7 fait un peu beaucoup aussi.
Etes vous exact quand vous dites mesurer 230V, ne serait-ce pas plutôt 240 voire 245, car suivant les points de distribution ERDF cette valeur peut varier. Si vous aviez par ex 245, alors une partie du surplus de tension s'explique.
Peut-être que cette tension de 17.7 ne plaît pas au contrôleur. Pour le vérifier, prenez une lampe de 100W à filament et amenez la (avec douille puis fils soudés) entre E et F. Ou à la place une résistance de 100 ohms 5W. Vous devriez perdre plusieurs Volts, sans que la lampe ne s'allume.
Coupez alors le courant puis remettez le après 10 secondes et voyez si la PAC repart.
Vérifiez aussi les connexions du fil de communication entre carte et contrôleur (le 1er des 17). Sinon, comme dit par ailleurs, on peut toujours forcer le compresseur et le ventilateur à tourner pour vous dépanner temporairement.
30 mai 2020 à 14:30
Réponse 2 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai effectivement remesuré la tension au primaire du transfo et j'ai 240V comme vous le pensiez.
J'ai aussi revérifié les connexions des fils du contrôleur sur la carte, et il n'y aucun souci. J'ai par ailleurs testé avec ampoule (halogène, car plus d'ampoule à filament de 100w en stock).
Aujourd'hui, j'ai 18.8 V entre E et F sans ce montage et 18.36V avec... Pas de grande différence bizarrement, et bien sûr rien ne change au niveau du contrôleur, toujours toutes LED allumées.... On peut forcer la pompe à chaleur temporairement ? (Je ne trouve pas le sujet qui traite de cette méthode).
Encore merci pour votre aide.
J'ai aussi revérifié les connexions des fils du contrôleur sur la carte, et il n'y aucun souci. J'ai par ailleurs testé avec ampoule (halogène, car plus d'ampoule à filament de 100w en stock).
Aujourd'hui, j'ai 18.8 V entre E et F sans ce montage et 18.36V avec... Pas de grande différence bizarrement, et bien sûr rien ne change au niveau du contrôleur, toujours toutes LED allumées.... On peut forcer la pompe à chaleur temporairement ? (Je ne trouve pas le sujet qui traite de cette méthode).
Encore merci pour votre aide.
30 mai 2020 à 17:05
Réponse 3 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour.
Vous n'avez pas dit la puissance de votre ampoule, ça a de l'importance. Sinon, mettez à sa place un chauffage d'1 kW en position marche, il correspond à environ 50 ohms. Le but de la manip étant de faire débiter le transfo pour que sa tension diminue. Si vous perdez 2 ou 3V et que rien ne change, fausse piste. Quoique... les relais étant excités avec cette tension (18V, théoriquement vers les 12V), ils vont bien chauffer...
Une autre piste de recherche serait d'utiliser un autre transfo 230/12, ou même un bloc alim secteur qui donne 12V DC 500mA minimum (l'idéal), mais si vous n'avez aucun d'eux, inutile que j'explique comment s'en servir.
Vous ne trouvez pas de sujet pour forcer la PAC... parce que personne ne l'a demandé. Pour le faire :
1/ enlever complètement le fil (sans doute rouge) qui va de l'arrivée 230 au point COM du gros relais.
2/ débranchez l'autre fil (rouge ou alors noir) qui arrive sur l'autre cosse du gros relais et branchez le à l'arrivée 230.
3/ débranchez le fil (sans doute noir) qui part de la zone des 4 relais et qui va au ventilo ; et branchez le aussi à l'arrivée 230.
La connexion à soigner (cosse mâle/cosse femelle) est celle du point 2/ car il passe un gros courant dedans. La connexion du point 3/ est à courant assez faible, et aura le droit d'être un peu plus "artisanale". Tout cela aura évidemment été fait hors tension. Quand vous remettrez le jus, compresseur et ventilo vont démarrer immédiatement. Et c'est vous qui devrez couper le système quand vous trouverez l'eau à point.
Vous n'avez pas dit la puissance de votre ampoule, ça a de l'importance. Sinon, mettez à sa place un chauffage d'1 kW en position marche, il correspond à environ 50 ohms. Le but de la manip étant de faire débiter le transfo pour que sa tension diminue. Si vous perdez 2 ou 3V et que rien ne change, fausse piste. Quoique... les relais étant excités avec cette tension (18V, théoriquement vers les 12V), ils vont bien chauffer...
Une autre piste de recherche serait d'utiliser un autre transfo 230/12, ou même un bloc alim secteur qui donne 12V DC 500mA minimum (l'idéal), mais si vous n'avez aucun d'eux, inutile que j'explique comment s'en servir.
Vous ne trouvez pas de sujet pour forcer la PAC... parce que personne ne l'a demandé. Pour le faire :
1/ enlever complètement le fil (sans doute rouge) qui va de l'arrivée 230 au point COM du gros relais.
2/ débranchez l'autre fil (rouge ou alors noir) qui arrive sur l'autre cosse du gros relais et branchez le à l'arrivée 230.
3/ débranchez le fil (sans doute noir) qui part de la zone des 4 relais et qui va au ventilo ; et branchez le aussi à l'arrivée 230.
La connexion à soigner (cosse mâle/cosse femelle) est celle du point 2/ car il passe un gros courant dedans. La connexion du point 3/ est à courant assez faible, et aura le droit d'être un peu plus "artisanale". Tout cela aura évidemment été fait hors tension. Quand vous remettrez le jus, compresseur et ventilo vont démarrer immédiatement. Et c'est vous qui devrez couper le système quand vous trouverez l'eau à point.
31 mai 2020 à 09:52
Réponse 4 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour,
J'ai fini par mettre en série 3 ampoules : 28+60+77W.
Aujourd'hui j'ai testé la méthode avec un chauffage de 1500W, toujours rien de probant, on passe de 18.8V à 17.3V.
Sinon je suis bien intéressé par la méthode avec l'alim secteur, j'ai une alim 12V DC 500mA justement.
Mais comment la brancher ? il faut entièrement dessouder le transfo j'imagine ?
Je passerais à la solution de forcer la PAC en dernier recours.
Et merci encore pour votre aide (je joins une photo de la carte et du schéma de montage au cas où).
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai fini par mettre en série 3 ampoules : 28+60+77W.
Aujourd'hui j'ai testé la méthode avec un chauffage de 1500W, toujours rien de probant, on passe de 18.8V à 17.3V.
Sinon je suis bien intéressé par la méthode avec l'alim secteur, j'ai une alim 12V DC 500mA justement.
Mais comment la brancher ? il faut entièrement dessouder le transfo j'imagine ?
Je passerais à la solution de forcer la PAC en dernier recours.
Et merci encore pour votre aide (je joins une photo de la carte et du schéma de montage au cas où).
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 mai 2020 à 17:14
Réponse 5 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour.
Si vous avez un stock de diodes du type 1N4001-2-3-4-5-6-7, vous pourriez facilement baisser la tension à environ 13V. Mais je doute que vous en ayez.
Concernant votre alim, vérifiez qu'elle donne bien 12V réellement, car souvent ce genre d'alim donne nettement plus quand elle utilise un petit transfo secteur. Mais quand c'est en fait une alim à découpage, alors la régulation est excellente.
Sur la photo, je vous ai repéré en "X" 2 soudures à défaire, une fois les pattes des diodes en "X" libérées, relevez les, les autres soudures permettront aux diodes de rester en place au cas où . Puis connectez le + de votre alim en F et le - en E. Il n'y a rien d'autre à modifier sur la carte. Cependant, au cas (improbable) où le composant en pointillés ne serait PAS un bout de fil, alors soudez plutôt le + sur un des "X".
NB : le logement de la carte est dans un état de corrosion avancé... Vérifiez que les pistes de cuivre de la carte ne sont pas brunies par endroits (corrosion cuivre).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous avez un stock de diodes du type 1N4001-2-3-4-5-6-7, vous pourriez facilement baisser la tension à environ 13V. Mais je doute que vous en ayez.
Concernant votre alim, vérifiez qu'elle donne bien 12V réellement, car souvent ce genre d'alim donne nettement plus quand elle utilise un petit transfo secteur. Mais quand c'est en fait une alim à découpage, alors la régulation est excellente.
Sur la photo, je vous ai repéré en "X" 2 soudures à défaire, une fois les pattes des diodes en "X" libérées, relevez les, les autres soudures permettront aux diodes de rester en place au cas où . Puis connectez le + de votre alim en F et le - en E. Il n'y a rien d'autre à modifier sur la carte. Cependant, au cas (improbable) où le composant en pointillés ne serait PAS un bout de fil, alors soudez plutôt le + sur un des "X".
NB : le logement de la carte est dans un état de corrosion avancé... Vérifiez que les pistes de cuivre de la carte ne sont pas brunies par endroits (corrosion cuivre).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 juin 2020 à 08:15
Réponse 6 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour,
J'ai finalement dessoudé les deux pattes des diodes en XX, utilisé un transfo 12V 670 mA (c'est celui qui donnait la valeur la plus proche des 12V sur 5 transfo:12.2V), et le résultat reste le même, toutes les LED du contrôleur s'éclairent dès que l'on branche le transfo 12V, que l'on branche ce dernier avant ou après le secteur de la PAC.
Le problème a peut-être des causes multiples, entre autre des oxydations, bien que j'ai fait des vérifications de continuité entre chaque oxydation apparentes sans trouver de problèmes.
Merci encore beaucoup pour votre aide, il est temps de se rabattre sur le lancement de la PAC sans contrôleur !
J'ai finalement dessoudé les deux pattes des diodes en XX, utilisé un transfo 12V 670 mA (c'est celui qui donnait la valeur la plus proche des 12V sur 5 transfo:12.2V), et le résultat reste le même, toutes les LED du contrôleur s'éclairent dès que l'on branche le transfo 12V, que l'on branche ce dernier avant ou après le secteur de la PAC.
Le problème a peut-être des causes multiples, entre autre des oxydations, bien que j'ai fait des vérifications de continuité entre chaque oxydation apparentes sans trouver de problèmes.
Merci encore beaucoup pour votre aide, il est temps de se rabattre sur le lancement de la PAC sans contrôleur !
02 juin 2020 à 09:15
Réponse 7 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour.
A tout hasard, faites des photos recto verso de la carte du contrôleur (bien nettes!). On ne sait jamais...
Vous n'avez à priori qu'une seule panne, mais si c'est le microP de l'une ou l'autre des cartes qui est responsable, ce sera difficile de la mater...
A tout hasard, faites des photos recto verso de la carte du contrôleur (bien nettes!). On ne sait jamais...
Vous n'avez à priori qu'une seule panne, mais si c'est le microP de l'une ou l'autre des cartes qui est responsable, ce sera difficile de la mater...
02 juin 2020 à 11:00
Réponse 8 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Voici quelques photos aussi nettes que possible.
J'ai commandé à tout hasard le microprocesseur MC908JL8CPE (le plus gros sur la carte), comme j'ai vu qu'il était extractible, on ne sait jamais, j'ai bien gratté ces pattes qui étaient oxydées au cas où, mais ça n'a rien donné.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
J'ai commandé à tout hasard le microprocesseur MC908JL8CPE (le plus gros sur la carte), comme j'ai vu qu'il était extractible, on ne sait jamais, j'ai bien gratté ces pattes qui étaient oxydées au cas où, mais ça n'a rien donné.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
02 juin 2020 à 11:26
Réponse 9 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
"toutes les LED du contrôleur s'éclairent"... Comme il n'y a qu'une seule LED sur la carte dont on parlait précédemment, je pensais que pour vous le contrôleur était l'autre partie, celle qui est au bout du câble blanc. Car ce sont ces photos là qui m'intéressaient...
Néanmoins sur votre 3ème, on voit des traces comme du brouillard noir. Est-ce superficiel (résidus de matière caoutchoutée, par ex), ou sous le vernis, auquel cas ce serait de la corrosion cuivre? Si corrosion, vérifiez la continuité des pistes concernées en pointant sur les soudures de part et d'autre des zones suspectes.
Commander un microP ne servira pas à grand chose, car sa mémoire flash interne est programmée en usine pour cette PAC, et vous avez acheté un module avec une mémoire vide... Fallait demander!
Néanmoins sur votre 3ème, on voit des traces comme du brouillard noir. Est-ce superficiel (résidus de matière caoutchoutée, par ex), ou sous le vernis, auquel cas ce serait de la corrosion cuivre? Si corrosion, vérifiez la continuité des pistes concernées en pointant sur les soudures de part et d'autre des zones suspectes.
Commander un microP ne servira pas à grand chose, car sa mémoire flash interne est programmée en usine pour cette PAC, et vous avez acheté un module avec une mémoire vide... Fallait demander!
02 juin 2020 à 14:27
Réponse 10 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Au temps pour moi !
Effectivement, j'étais tellement persuadé que la panne venait de la carte, que je n'ai pas percuté que c'était du contrôleur dont on parlait.
D'ailleurs l'unique LED de la carte ne s'allume pas elle...
En ce qui concerne tous les circuits brunies, j'ai fait les tests de continuité et RAS.
J'ai hésité à commander le micro processeur, je me suis dit que c'était potentiellement un programme générique à l'intérieur, et que le programme adapté à la PAC était principalement sur le contrôleur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Effectivement, j'étais tellement persuadé que la panne venait de la carte, que je n'ai pas percuté que c'était du contrôleur dont on parlait.
D'ailleurs l'unique LED de la carte ne s'allume pas elle...
En ce qui concerne tous les circuits brunies, j'ai fait les tests de continuité et RAS.
J'ai hésité à commander le micro processeur, je me suis dit que c'était potentiellement un programme générique à l'intérieur, et que le programme adapté à la PAC était principalement sur le contrôleur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 juin 2020 à 12:38
Réponse 11 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
De toutes façons les 2 microP conversent au moyen du câble blanc, et s'ils ne se reconnaissent pas, aucune chance que la PAC démarre. Exactement comme sur un split inverter.
Idées qui me viennent comme ça : contrôler le 5V local, c'est IC1 (genre 78L05) qui le produit à partir du 18V. Vérifier le fonctionnement des 7 poussoirs (en pressant, les 2 soudures d'un même côté doivent se mettre en court-circuit). Vérifier la pile...
Je reviens sur la grande carte : elle est vraiment sale, je me demande si de la saleté +/- dissimulée ne perturberait pas le microP au moyen de chemins résistifs.
Sinon, il vous en faut du temps pour modifier 2 fils et faire démarrer la PAC... :-)
Idées qui me viennent comme ça : contrôler le 5V local, c'est IC1 (genre 78L05) qui le produit à partir du 18V. Vérifier le fonctionnement des 7 poussoirs (en pressant, les 2 soudures d'un même côté doivent se mettre en court-circuit). Vérifier la pile...
Je reviens sur la grande carte : elle est vraiment sale, je me demande si de la saleté +/- dissimulée ne perturberait pas le microP au moyen de chemins résistifs.
Sinon, il vous en faut du temps pour modifier 2 fils et faire démarrer la PAC... :-)
03 juin 2020 à 14:35
Réponse 12 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
J'ai fait les tests et je trouve effectivement un problème sur le contrôleur : tous les poussoirs fonctionnent à l'exception du K6, qui avait ses pattes oxydées, et même avec un ponçage rien n'y fait, il ne fonctionne plus, alors est ce que le bug de la PAC peut venir de ce simple poussoir défectueux (qui à priori est dans la même configuration que les autres quand il n'est pas sollicité) ?
La pile rechargeable affiche au mieux 300 mV, en diminution, mais vu son âge ce n'est pas étonnant, cela dit elle n'a qu'un rôle de mémoire des programmations de fonctionnement, non ?
Enfin, j'ai trouvé un créneau pour modifier 2 fils ! Et résultat des courses : la PAC fonctionne !... Mais en mode refroidissement de l'eau !! Enfin j'imagine, car elle ventile de l'air chaud ! Il doit y avoir une vanne d'inversion à actionner quelque part ?
P. S. : je n'ai pas pu contrôler le IC1, faute à la météo, je ne sais d'ailleurs pas exactement comment faire, d'où vient le 18V qu'il convertit d'ailleurs, du transfo 12V ?
Merci !
La pile rechargeable affiche au mieux 300 mV, en diminution, mais vu son âge ce n'est pas étonnant, cela dit elle n'a qu'un rôle de mémoire des programmations de fonctionnement, non ?
Enfin, j'ai trouvé un créneau pour modifier 2 fils ! Et résultat des courses : la PAC fonctionne !... Mais en mode refroidissement de l'eau !! Enfin j'imagine, car elle ventile de l'air chaud ! Il doit y avoir une vanne d'inversion à actionner quelque part ?
P. S. : je n'ai pas pu contrôler le IC1, faute à la météo, je ne sais d'ailleurs pas exactement comment faire, d'où vient le 18V qu'il convertit d'ailleurs, du transfo 12V ?
Merci !
03 juin 2020 à 19:42
Réponse 13 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Ben oui, mais il sert à quoi le K6?... Imaginez que ce soit "start"... Je pense que non, vous l'auriez dit. Effectivement, si vous n'appuyez pas dessus pour lancer la PAC, peu importe.
La pile à 300mV ce n'est pas glorieux, c'est une possibilité que le problème vienne d'elle.
La PAC fonctionne en froid, génial, vous allez pouvoir faire une méga teuf et inviter tous les Esquimaux du coin! Plus sérieusement, la plupart des PAC demandent effectivement d'alimenter la vanne 4 voies pour être en chaud. Je pensais -à tort- que cette PAC de piscine était une exception. Eh bien il faut mettre aussi le fil bleu "4WV" avec les 2 autres et ça va chauffer! C'est le cas de le dire.
J'ai dit 18V car j'étais resté sur le transfo qui donne du 18V. OK pour 12 si vous utilisez votre alim 12V. Mesurez les pattes de IC1 2 à 2, vous devriez lire (dans le désordre) 12V, 5V, et 7V.
La pile à 300mV ce n'est pas glorieux, c'est une possibilité que le problème vienne d'elle.
La PAC fonctionne en froid, génial, vous allez pouvoir faire une méga teuf et inviter tous les Esquimaux du coin! Plus sérieusement, la plupart des PAC demandent effectivement d'alimenter la vanne 4 voies pour être en chaud. Je pensais -à tort- que cette PAC de piscine était une exception. Eh bien il faut mettre aussi le fil bleu "4WV" avec les 2 autres et ça va chauffer! C'est le cas de le dire.
J'ai dit 18V car j'étais resté sur le transfo qui donne du 18V. OK pour 12 si vous utilisez votre alim 12V. Mesurez les pattes de IC1 2 à 2, vous devriez lire (dans le désordre) 12V, 5V, et 7V.
03 juin 2020 à 22:41
Réponse 14 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour,
Effectivement ce n'est pas le bouton "ON"!
J'ai pu profiter du week-end et d'une éclaircie pour rejeter un œil à la PAC, merci pour la solution pour la vanne 4 voies.
J'ai fait les mesures sur IC1, je ne sais pas ce qu'il faut en penser : 11.42V, 6.35V et 5.08V.
Et j'ai commandé la pile LIR1620 et le micro interrupteur, on verra ce que ça donne une fois remplacé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement ce n'est pas le bouton "ON"!
J'ai pu profiter du week-end et d'une éclaircie pour rejeter un œil à la PAC, merci pour la solution pour la vanne 4 voies.
J'ai fait les mesures sur IC1, je ne sais pas ce qu'il faut en penser : 11.42V, 6.35V et 5.08V.
Et j'ai commandé la pile LIR1620 et le micro interrupteur, on verra ce que ça donne une fois remplacé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 juin 2020 à 10:50
Réponse 15 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour.
Donc le régulateur 5V est bon. Il reçoit du 11.42 et en extrait du 5.08.
Toutes les LEDs s'éclairent, donc ce sont les 5 Auto/heat/cool/horloge1 et 0? Est-ce que l'afficheur affiche quelque chose?
Déconnectez le fil de communication (hors tension), à savoir le bleu du câble de 3, et voyez si ça change quelque chose. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'il y a tout de même un embryon de communication entre les 2 entités.
Donc le régulateur 5V est bon. Il reçoit du 11.42 et en extrait du 5.08.
Toutes les LEDs s'éclairent, donc ce sont les 5 Auto/heat/cool/horloge1 et 0? Est-ce que l'afficheur affiche quelque chose?
Déconnectez le fil de communication (hors tension), à savoir le bleu du câble de 3, et voyez si ça change quelque chose. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'il y a tout de même un embryon de communication entre les 2 entités.
07 juin 2020 à 22:33
Réponse 16 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour.
Ce sont bien les 5 LEDS qui s’éclairent : Auto/heat/cool/horloge1 et 0, et l'afficheur a également toutes ses LED qui s'allument : 8.8.8.8 (même si ça ne se voit pas vraiment sur la photo jointe).
J'ai testé le débranchement du fil de communication, ce qui n'a aucun effet sur aucune LED...
Aucun embryon de communication malheureusement.
Si le contrôleur ne communique pas un code particulier pour signaler un problème de communication avec la carte interne, ça pourrait vouloir dire que c'est lui qui a un souci, non ?
Merci pour le suivi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce sont bien les 5 LEDS qui s’éclairent : Auto/heat/cool/horloge1 et 0, et l'afficheur a également toutes ses LED qui s'allument : 8.8.8.8 (même si ça ne se voit pas vraiment sur la photo jointe).
J'ai testé le débranchement du fil de communication, ce qui n'a aucun effet sur aucune LED...
Aucun embryon de communication malheureusement.
Si le contrôleur ne communique pas un code particulier pour signaler un problème de communication avec la carte interne, ça pourrait vouloir dire que c'est lui qui a un souci, non ?
Merci pour le suivi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juin 2020 à 10:09
Réponse 17 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour.
Oui, c'est assez probable que le problème soit dans ce boîtier de commande. Si le changement de la pile ne donne rien, vérifiez avec soin que des pistes ne soient pas atteintes par la corrosion. Eventuellement, si vous disposez d'un oscilloscope, voyez si le quartz X1 est bien le siège d'une oscillation de fréquence... marquée dessus. C'est le circuit intégré IC6 qui le fait travailler. L'horloge (signal carré) est ensuite amenée sur une des broches du microP, le 20-pattes. S'il ne reçoit aucune horloge, le signal en provenance de IC6 a pu se bloquer sur un composant HS. Vérifiez aussi que sa broche "reset" du microP n'est pas à l'état actif en permanence.
Oui, c'est assez probable que le problème soit dans ce boîtier de commande. Si le changement de la pile ne donne rien, vérifiez avec soin que des pistes ne soient pas atteintes par la corrosion. Eventuellement, si vous disposez d'un oscilloscope, voyez si le quartz X1 est bien le siège d'une oscillation de fréquence... marquée dessus. C'est le circuit intégré IC6 qui le fait travailler. L'horloge (signal carré) est ensuite amenée sur une des broches du microP, le 20-pattes. S'il ne reçoit aucune horloge, le signal en provenance de IC6 a pu se bloquer sur un composant HS. Vérifiez aussi que sa broche "reset" du microP n'est pas à l'état actif en permanence.
11 juin 2020 à 14:02
Réponse 18 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour,
Le temps passe si vite ! J'ai finalement reçu la pile et l'interrupteur, et procédé à leur installation, malheureusement, sans aucun résultat.
Pour la suite, mes talents de bricoleur trouvent ici leur limite, même si je trouve beaucoup d'intérêt à l'électronique, je manque de formation et je n'ai pas d'oscilloscope !
En tout cas merci beaucoup pour votre aide, j'en sais beaucoup plus grâce à vous.
Le temps passe si vite ! J'ai finalement reçu la pile et l'interrupteur, et procédé à leur installation, malheureusement, sans aucun résultat.
Pour la suite, mes talents de bricoleur trouvent ici leur limite, même si je trouve beaucoup d'intérêt à l'électronique, je manque de formation et je n'ai pas d'oscilloscope !
En tout cas merci beaucoup pour votre aide, j'en sais beaucoup plus grâce à vous.
08 juillet 2020 à 15:57
Réponse 19 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
08 juillet 2020 à 15:58
Réponse 20 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour.
Et est-ce que finalement vous avez pu mettre la PAC en mode chaud manuellement en câblant la V4V sur le secteur? Parce que c'est quand même le principal, elle pourrait chauffer l'eau au coup par coup, le reste est un peu secondaire si quelqu'un s'astreint à surveiller l'équipement et à l'arrêter quand la chauffe est suffisante.
Et est-ce que finalement vous avez pu mettre la PAC en mode chaud manuellement en câblant la V4V sur le secteur? Parce que c'est quand même le principal, elle pourrait chauffer l'eau au coup par coup, le reste est un peu secondaire si quelqu'un s'astreint à surveiller l'équipement et à l'arrêter quand la chauffe est suffisante.
08 juillet 2020 à 18:44
Réponse 21 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour,
Effectivement, la PAC fonctionne très bien une fois la V4V branchée, quelques heures de fonctionnement permettent de récupérer le peu de degré perdu entre 2 bains. Il ne manque plus qu'à rajouter une minuterie pour qu'elle ne tourne pas plus de quelques heures, si j'oublie de la surveiller.
Merci encore pour le sauvetage.
Effectivement, la PAC fonctionne très bien une fois la V4V branchée, quelques heures de fonctionnement permettent de récupérer le peu de degré perdu entre 2 bains. Il ne manque plus qu'à rajouter une minuterie pour qu'elle ne tourne pas plus de quelques heures, si j'oublie de la surveiller.
Merci encore pour le sauvetage.
15 juillet 2020 à 11:47
Réponse 22 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour j'ai le même problème sur ma PAC YAPB 95HL.
Mon contrôleur de pompe à chaleur affiche tous ce qu'il peux afficher lors de la mise sous tension.
La led intérieur est allumé vert fixe.
Parfois la PAC démarre et fait du chaud...
Mais c'est rare et je sais pas ce qui l'a fait ce mettre en route.
J'ai essayé de déconnecté le fil bleu du contrôleur mais l'affiche reste identique et la PAC ne démarre pas mieux
Si vous avez des idées... Merci
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Mon contrôleur de pompe à chaleur affiche tous ce qu'il peux afficher lors de la mise sous tension.
La led intérieur est allumé vert fixe.
Parfois la PAC démarre et fait du chaud...
Mais c'est rare et je sais pas ce qui l'a fait ce mettre en route.
J'ai essayé de déconnecté le fil bleu du contrôleur mais l'affiche reste identique et la PAC ne démarre pas mieux
Si vous avez des idées... Merci
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 juin 2023 à 18:43
Réponse 23 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Je remonte également ce topic qui traite du même problème, si ça peux aider :
Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL
Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL
03 juin 2023 à 19:15
Réponse 24 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour.
Dans un 1er temps, vérifiez à l'ohmmètre le fonctionnement des 6 poussoirs. Vérifiez aussi que les 2 faces des circuits imprimés ne présentent pas de traces de corrosion.
"Mon contrôleur de pompe à chaleur affiche tous ce qu'il peux afficher lors de la mise sous tension".
Je suppose que cet affichage dure quelques secondes seulement. S'il perdure, le microP n'arrive pas à quitter son état de reset.
Vous avez pu voir que ce genre de PAC peut être forcée "manuellement" pour lui faire chauffer l'eau...
Dans un 1er temps, vérifiez à l'ohmmètre le fonctionnement des 6 poussoirs. Vérifiez aussi que les 2 faces des circuits imprimés ne présentent pas de traces de corrosion.
"Mon contrôleur de pompe à chaleur affiche tous ce qu'il peux afficher lors de la mise sous tension".
Je suppose que cet affichage dure quelques secondes seulement. S'il perdure, le microP n'arrive pas à quitter son état de reset.
Vous avez pu voir que ce genre de PAC peut être forcée "manuellement" pour lui faire chauffer l'eau...
03 juin 2023 à 23:33
Réponse 25 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Bonjour.
J'ai 'nettoyé les pistes des boutons poussoir qui étaient oxydée, ainsi qu'un microP à l'arrière.
Je peux tester demain matin le fonctionnement des boutons.
Non il reste affiché comme cela continuellement. Comment le faire quitter son état de reset ?
Pour la mettre en marche forcé manuellement oui j'ai cru comprendre et ça m'intéresse.
J'ai tenté de faire le lien avec la manipulation indiqué plus haut et ma carte mais je suis pas sur.
J'ai des cosses et du câble pour le faire.
Merci d'avance
J'ai 'nettoyé les pistes des boutons poussoir qui étaient oxydée, ainsi qu'un microP à l'arrière.
Je peux tester demain matin le fonctionnement des boutons.
Non il reste affiché comme cela continuellement. Comment le faire quitter son état de reset ?
Pour la mettre en marche forcé manuellement oui j'ai cru comprendre et ça m'intéresse.
J'ai tenté de faire le lien avec la manipulation indiqué plus haut et ma carte mais je suis pas sur.
J'ai des cosses et du câble pour le faire.
Merci d'avance

04 juin 2023 à 02:35
Réponse 26 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Pour mettre en marche forcée, soit on relie ensemble un certain nombre de cosses (il faut avoir des cosses mâles neuves), soit on soude quelques petits fils sur la face arrière de la carte qui porte les relais pour que les relais en question soient activés. Dites votre choix.
04 juin 2023 à 08:17
Réponse 28 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Il faudra fabriquer un petit assemblage, une cosse femelle reliée à 4 cosses mâles. Soit par 4 fils, soit par un autre moyen de votre choix. Attention à la qualité du contact entre les 4 fils et la femelle.
1/ Hors tension, enlevez complètement le fil A (comme si vous le jetiez).
2/ Branchez la femelle de l'assemblage en L.
3/ Débranchez le fil B de la cosse mâle C et branchez le sur une mâle de l'assemblage.
4/ Débranchez le fil D de la cosse mâle E et branchez le sur une mâle de l'assemblage.
5/ Débranchez le fil F de la cosse mâle G et branchez le sur une mâle de l'assemblage.
6/ Débranchez le fil H de la cosse mâle J et branchez le sur une mâle de l'assemblage, si votre installation a une pompe branchée en 1/2, ce qui ne semble pas être le cas sur votre photo 1 réponse 22. Si pas de pompe, alors 3 mâles suffisent pour l'assemblage.
7/ Retirez le fusible entre le transfo et le relais compresseur (cela désactive les 2 cartes).
Remettez le jus, la PAC doit démarrer immédiatement, et ne s'arrêtera qu'en coupant le jus.
Pendant les périodes de chauffe, gardez un œil dessus, car la régulation est désactivée.
Je suppose qu'il y a un disjoncteur adapté au tableau électrique. Au moment de couper, vous entendrez un pschiiit de décompression, c'est normal. Toujours attendre 2 mn avant de remettre en marche (comme un frigo).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1/ Hors tension, enlevez complètement le fil A (comme si vous le jetiez).
2/ Branchez la femelle de l'assemblage en L.
3/ Débranchez le fil B de la cosse mâle C et branchez le sur une mâle de l'assemblage.
4/ Débranchez le fil D de la cosse mâle E et branchez le sur une mâle de l'assemblage.
5/ Débranchez le fil F de la cosse mâle G et branchez le sur une mâle de l'assemblage.
6/ Débranchez le fil H de la cosse mâle J et branchez le sur une mâle de l'assemblage, si votre installation a une pompe branchée en 1/2, ce qui ne semble pas être le cas sur votre photo 1 réponse 22. Si pas de pompe, alors 3 mâles suffisent pour l'assemblage.
7/ Retirez le fusible entre le transfo et le relais compresseur (cela désactive les 2 cartes).
Remettez le jus, la PAC doit démarrer immédiatement, et ne s'arrêtera qu'en coupant le jus.
Pendant les périodes de chauffe, gardez un œil dessus, car la régulation est désactivée.
Je suppose qu'il y a un disjoncteur adapté au tableau électrique. Au moment de couper, vous entendrez un pschiiit de décompression, c'est normal. Toujours attendre 2 mn avant de remettre en marche (comme un frigo).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 juin 2023 à 18:35
Réponse 30 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
"Concernant l'étape 6 je vous joins d'autres photos pour être sûr" : si les bornes 1/2 ne sont pas reliées, c'est qu'il n'y a pas de pompe.
Votre panne est due au contrôleur qui ne fonctionne plus. Si le condensateur était responsable, le ventilateur démarrerait et le compresseur grognerait puis se couperait en sécurité Klixon.
Votre panne est due au contrôleur qui ne fonctionne plus. Si le condensateur était responsable, le ventilateur démarrerait et le compresseur grognerait puis se couperait en sécurité Klixon.
04 juin 2023 à 23:44
Réponse 31 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Autre précision, quand j'alimente ma PAC j'entends bien un relais ce mettre en fonctionnement.
J'ai également vu ce condensateur qui aurait potentiellement coulé sur des diodes ? Voir photos (j'ai nettoyé depuis)
En attendant merci beaucoup pour vos réponses, j'ai fais le câblage que vous m'avez indiqué et ça a l'air de fonctionner (tous ce met en route en tous cas)

Je vais essayer de trouver sur internet pour acheter le contrôleur mais avec la référence de ma PAC difficile de trouver (peu être trop ancienne).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai également vu ce condensateur qui aurait potentiellement coulé sur des diodes ? Voir photos (j'ai nettoyé depuis)
En attendant merci beaucoup pour vos réponses, j'ai fais le câblage que vous m'avez indiqué et ça a l'air de fonctionner (tous ce met en route en tous cas)


Je vais essayer de trouver sur internet pour acheter le contrôleur mais avec la référence de ma PAC difficile de trouver (peu être trop ancienne).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 juin 2023 à 16:38
Réponse 32 du forum climatisation
Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
Si vous regardez les photos postées sur les autres questions, elles présentent toutes de la colle au niveau de ce condo, c'est pour qu'il ne bouge pas lors de la soudure "à la vague". En revanche, si cette colle est un tant soit peu hydrophile, elle pourrait avoir maintenu de l'humidité localement, qui aurait fini par oxyder diverses choses. Sur votre 2ème photo, on pourrait même se demander si la diode de droite est toujours entière, une de ses pattes semble coupée (trou dans le circuit imprimé quasi vide), mais c'est peut-être un effet d'optique. Et le cylindre alu de ce condo semble aussi attaqué... autre effet d'optique?...
Vous pouvez dans le doute remplacer ce condo, ce n'est pas pour ce que ça coûte. Comme on est là au niveau de l'alimentation, il n'est pas impossible que cela perturbe le contrôleur.
Vous pouvez dans le doute remplacer ce condo, ce n'est pas pour ce que ça coûte. Comme on est là au niveau de l'alimentation, il n'est pas impossible que cela perturbe le contrôleur.
05 juin 2023 à 19:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau
- N°3229 : Bonjour à tous. Ma PAC de piscine est tombée en panne en fin d'été suite à des problèmes sur le réseau EDF. Plus rien ne s'éclaire sur l'afficheur plus rien ne tourne. Je me dis que ça ne doit pas être très grave...
- 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 4. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 7. PAC Piscine Sun Pro s'éteint après mise sous-tension
- N°9440 : Bonsoir. A la remise sous tension en sortie d'hivernage, ma PAC de piscine (9 Kw monophasée) se met hors tension (sans faire disjoncteur l'interrupteur différentiel) quelques minutes après sa mise sous tension (sans même...
- 8. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 9. Panne PAC de piscine vos avis
- N°5876 : Bonjour. Ma PAC CPRO a été installée il y a 4 ans. Elle ne fonctionne plus depuis septembre. J'ai consulté un artisan spécialisé, qui après vérification, a confirmé que le compresseur ne fonctionnait plus et qu'au vu du...
- 10. Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
- N°6459 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite