Profil du membre bricoelec
Actuellement
10 063
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit bricoelec sur le forum Climatisation

a posté 17 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Je vous pose une question pour savoir s'il existe un appareil permettant de brancher directement un compresseur inverter et de vérifier s'il fonctionne sans problème.
Avec du R12 et R22, c'était plus facile.
Si cela est possible, je vous remercie par avance pour votre réponse.
Je vous souhaite une bonne fin d'année.
Cordialement.
Je vous pose une question pour savoir s'il existe un appareil permettant de brancher directement un compresseur inverter et de vérifier s'il fonctionne sans problème.
Avec du R12 et R22, c'était plus facile.
Si cela est possible, je vous remercie par avance pour votre réponse.
Je vous souhaite une bonne fin d'année.
Cordialement.
15 décembre 2024 à 20:09

Bonsoir.
Je me suis penché à nouveau sur le problème, mais en mode chauffage, je n'ai que les volets de l'UI qui s'ouvrent et à l'UE, je n'ai qu'un bruit de petit moteur, même avec le compresseur débranché.
Les 3 enroulements du compresseur sont identiques, environ 2 ohms.
Lors de mon test de diagnostic avec la télécommande, j'ai identifié le code défaut 1C qui indique un problème de commande de compresseur ou de compresseur lui-même.
À l'époque du R12 et des compresseurs mono, nous pouvions les alimenter, mais aujourd'hui c'est plus compliqué pour moi.
Je n'ai pas remarqué de tension ou de bruit de démarrage du compresseur.
Je vais me replonger dans la documentation, mais aujourd'hui ça bloque (En ce qui concerne l'aide financière, savez-vous pour combien de temps votre très bon forum va tenir ?).
Merci. Cordialement.
Note d'un modérateur : Il est difficile de vous répondre concernant les finances des forums, mais pour faire simple, elles ne sont pas au mieux. Cordialement, Patrice.
Je me suis penché à nouveau sur le problème, mais en mode chauffage, je n'ai que les volets de l'UI qui s'ouvrent et à l'UE, je n'ai qu'un bruit de petit moteur, même avec le compresseur débranché.
Les 3 enroulements du compresseur sont identiques, environ 2 ohms.
Lors de mon test de diagnostic avec la télécommande, j'ai identifié le code défaut 1C qui indique un problème de commande de compresseur ou de compresseur lui-même.
À l'époque du R12 et des compresseurs mono, nous pouvions les alimenter, mais aujourd'hui c'est plus compliqué pour moi.
Je n'ai pas remarqué de tension ou de bruit de démarrage du compresseur.
Je vais me replonger dans la documentation, mais aujourd'hui ça bloque (En ce qui concerne l'aide financière, savez-vous pour combien de temps votre très bon forum va tenir ?).
Merci. Cordialement.
Note d'un modérateur : Il est difficile de vous répondre concernant les finances des forums, mais pour faire simple, elles ne sont pas au mieux. Cordialement, Patrice.
20 novembre 2024 à 19:41

Bonjour, merci pour votre information.
Très bonne doc, bien qu'elle soit en anglais, je vais me débrouiller.
Cordialement.
Très bonne doc, bien qu'elle soit en anglais, je vais me débrouiller.
Cordialement.
17 novembre 2024 à 11:39

Bonjour.
En ce qui concerne ma climatisation réversible Toshiba UI RAS 16 BKV-E et UE RAS BAV-E, je rencontre un problème lorsque je la mets en route en position chauffage.
En effet, le ventilateur tourne et les volets s'ouvrent, mais le ventilateur extérieur et le compresseur ne tournent pas.
Au bout de vingt minutes, le voyant de l'unité intérieure clignote sans interruption.
Pour le moment, je n'ai rien vérifié sur la carte extérieure.
Auriez-vous une petite information à ce sujet ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
En ce qui concerne ma climatisation réversible Toshiba UI RAS 16 BKV-E et UE RAS BAV-E, je rencontre un problème lorsque je la mets en route en position chauffage.
En effet, le ventilateur tourne et les volets s'ouvrent, mais le ventilateur extérieur et le compresseur ne tournent pas.
Au bout de vingt minutes, le voyant de l'unité intérieure clignote sans interruption.
Pour le moment, je n'ai rien vérifié sur la carte extérieure.
Auriez-vous une petite information à ce sujet ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
16 novembre 2024 à 19:09

Bonjour.
Je vous remercie pour cette réponse rapide.
En ce qui concerne l'installation, ce sont des amis qui apparemment se sont fait avoir.
La société ne répond plus et ils n'ont pas de facture (je suis un dépanneur en électroménager à la retraite).
Je pense pouvoir trouver la carte et je vais tenter un essai.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Je vous remercie pour cette réponse rapide.
En ce qui concerne l'installation, ce sont des amis qui apparemment se sont fait avoir.
La société ne répond plus et ils n'ont pas de facture (je suis un dépanneur en électroménager à la retraite).
Je pense pouvoir trouver la carte et je vais tenter un essai.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 09:25

Bonjour.
Ma climatisation Ariston Dual 50xDO-O m'indique un code défaut E4 sur l'unité intérieure et E3 sur l'une des platines extérieures.
Pendant quelques secondes, on ressent des à-coups provenant d'une commande d'électrovanne ou autre à l'arrière du compresseur. Cela ne dure que quelques secondes, le ventilateur ne tourne pas et le compresseur ne tente pas de démarrer.
La carte principale est une KFR-35w/BP3N1 (RX62T+41560).
Le service après-vente Ariston est difficile à joindre.
Auriez-vous une idée ?
Merci. Cordialement.
Ma climatisation Ariston Dual 50xDO-O m'indique un code défaut E4 sur l'unité intérieure et E3 sur l'une des platines extérieures.
Pendant quelques secondes, on ressent des à-coups provenant d'une commande d'électrovanne ou autre à l'arrière du compresseur. Cela ne dure que quelques secondes, le ventilateur ne tourne pas et le compresseur ne tente pas de démarrer.
La carte principale est une KFR-35w/BP3N1 (RX62T+41560).
Le service après-vente Ariston est difficile à joindre.
Auriez-vous une idée ?
Merci. Cordialement.
22 janvier 2024 à 09:54

Clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
Bonsoir.
Suite à mes soudures et contrôle divers je n'ai pas tout compris, avec un peu de retard j'ai remonté les cartes aujourd’hui, la clim réversible réchauffe.
Les seules mesures que j'aurais aimé faire sont : quelles tensions nous avons aux enroulements compresseur.
Merci pour tous vos aiguillages.
Cordialement. Roland
Bonsoir.
Suite à mes soudures et contrôle divers je n'ai pas tout compris, avec un peu de retard j'ai remonté les cartes aujourd’hui, la clim réversible réchauffe.
Les seules mesures que j'aurais aimé faire sont : quelles tensions nous avons aux enroulements compresseur.
Merci pour tous vos aiguillages.
Cordialement. Roland
25 janvier 2022 à 20:23

Bonjour.
Donc aujourd’hui nouvelles mesures.
Entre N et L fil noir et bleu 220V AC.
+ et - du pont 318 vdc, condo 400mf non débranché et lorsque j'ai branché les + et - vers condo grande platine !!! surprise la carte a démarré les led se sont allumées.
J'ai les 5V 15V 12V je dois essayer sur machine.
J'ai seulement dessoudé les deux gros condo les deux diodes D3 et D4 repérés rouges sur une photo et il y a deux jours alim des 30V sur les + et moins de la grande carte. Grosse surprise. Le défaut E5 était apparu il y a un mois j'avais coupé le jus, vérifié quelques connecteurs, nettoyage complet au compresseur, la clim a fonctionné 3 jours.
Merci, je vais voir à la mise en route. Super pour vos explications.
Cordialement. Roland
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Donc aujourd’hui nouvelles mesures.
Entre N et L fil noir et bleu 220V AC.
+ et - du pont 318 vdc, condo 400mf non débranché et lorsque j'ai branché les + et - vers condo grande platine !!! surprise la carte a démarré les led se sont allumées.
J'ai les 5V 15V 12V je dois essayer sur machine.
J'ai seulement dessoudé les deux gros condo les deux diodes D3 et D4 repérés rouges sur une photo et il y a deux jours alim des 30V sur les + et moins de la grande carte. Grosse surprise. Le défaut E5 était apparu il y a un mois j'avais coupé le jus, vérifié quelques connecteurs, nettoyage complet au compresseur, la clim a fonctionné 3 jours.
Merci, je vais voir à la mise en route. Super pour vos explications.
Cordialement. Roland
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




16 janvier 2022 à 13:40

Bonjour.
Ventilateur UE est-ce bien le ventilo extérieur ?
Je travaille sur table je n'ai aucun périphérique de branché mais le problème est le même.
Au sujet de l'IPM n'a-t-il pas une partie primaire ?
Faudrait-il que je le dessoude et branche l'alim faudrait pas que je grille autre chose, a-t-il une tension pour son fonctionnement et combien ? J'ai essayé de chercher un court-circuit ailleurs pour le moment rien.
Merci pour votre persévérance.
Bon week-end. Roland
Ventilateur UE est-ce bien le ventilo extérieur ?
Je travaille sur table je n'ai aucun périphérique de branché mais le problème est le même.
Au sujet de l'IPM n'a-t-il pas une partie primaire ?
Faudrait-il que je le dessoude et branche l'alim faudrait pas que je grille autre chose, a-t-il une tension pour son fonctionnement et combien ? J'ai essayé de chercher un court-circuit ailleurs pour le moment rien.
Merci pour votre persévérance.
Bon week-end. Roland
15 janvier 2022 à 14:50

Bonsoir,
Pardon pour mon erreur.
Entre + et - ou - et + de l'autre carte j'ai des valeurs de 25 Megohm variable par rapport au gros condo, je les ai dessoudés pour mesure 420 microfarads chacun est de 1,1 et 0,86 ils me paraissent bon.
Je me suis amusé à brancher une alim de max 30v au + et au - pas de bug avec mon alim.
J'entends un petit relais qui cliquète.
J'ai vérifié pas mal de composants, pas de chance je les trouve tous bon.
Merci. Cordialement.
l. Roland
Pardon pour mon erreur.
Entre + et - ou - et + de l'autre carte j'ai des valeurs de 25 Megohm variable par rapport au gros condo, je les ai dessoudés pour mesure 420 microfarads chacun est de 1,1 et 0,86 ils me paraissent bon.
Je me suis amusé à brancher une alim de max 30v au + et au - pas de bug avec mon alim.
J'entends un petit relais qui cliquète.
J'ai vérifié pas mal de composants, pas de chance je les trouve tous bon.
Merci. Cordialement.
l. Roland
14 janvier 2022 à 19:55

Bonjour.
Désolé j'ai changé de contrôleur toutes mes mesures sont tout fils débranchés.
Mes mesures sont :
Entre - et U /V /W autour de 500 kohm
Entre - et + 540 kohm
Touches contrôleur inversées ou entre + et moins - 440k ohm (116 à la dernière mesure).
Cordialement. Roland
Désolé j'ai changé de contrôleur toutes mes mesures sont tout fils débranchés.
Mes mesures sont :
Entre - et U /V /W autour de 500 kohm
Entre - et + 540 kohm
Touches contrôleur inversées ou entre + et moins - 440k ohm (116 à la dernière mesure).
Cordialement. Roland
13 janvier 2022 à 16:29

Bonjour.
Merci encore de vos réponses, j’apprends l'électronique nouvelle.
Entre + et - touche positive du contrôleur sur + = 0,540 Meg ohm sur - = 116 K ohm
Mon pont de diode est OK pour la mesure du IGBT j'ai un transistor tester chinois ça m'a l'air bien, OK pour IGBT.
Cordialement. Roland.
Merci encore de vos réponses, j’apprends l'électronique nouvelle.
Entre + et - touche positive du contrôleur sur + = 0,540 Meg ohm sur - = 116 K ohm
Mon pont de diode est OK pour la mesure du IGBT j'ai un transistor tester chinois ça m'a l'air bien, OK pour IGBT.
Cordialement. Roland.
13 janvier 2022 à 09:56

Bonsoir.
Voici quelques mesures prises touches positive du contrôleur sur + et sur-
+ et U 1,2 meg oh
+ et V 1,15 meg oh
+et W 1,072 meg oh
- et U 0,500 ohm
- et V 0,500 ohm
- et W 0,600 ohm
Alim branchée avec toujours self de 0,8 ohm le PTC chauffe et je n'ai que 1,2 v ac à l'entrée de la petite carte.
Bonne soirée. Roland
Voici quelques mesures prises touches positive du contrôleur sur + et sur-
+ et U 1,2 meg oh
+ et V 1,15 meg oh
+et W 1,072 meg oh
- et U 0,500 ohm
- et V 0,500 ohm
- et W 0,600 ohm
Alim branchée avec toujours self de 0,8 ohm le PTC chauffe et je n'ai que 1,2 v ac à l'entrée de la petite carte.
Bonne soirée. Roland
12 janvier 2022 à 20:32

Re bonsoir.
J'ai oublié de dire que l'IGBT de la petite carte est OK ?
D'après vous le IPM peut être en cause. Comment le contrôler s'il vous plait, est-ce lui qui gère le U V W du compresseur.
Les valeurs du compresseur sont égales et les protections 0,02 ohms sont OK.
Merci encore.
Cordialement. l.Roland
J'ai oublié de dire que l'IGBT de la petite carte est OK ?
D'après vous le IPM peut être en cause. Comment le contrôler s'il vous plait, est-ce lui qui gère le U V W du compresseur.
Les valeurs du compresseur sont égales et les protections 0,02 ohms sont OK.
Merci encore.
Cordialement. l.Roland
10 janvier 2022 à 19:42

Merci pour votre réponse.
Voici d'autres photos.
Cordialement. Roland
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Voici d'autres photos.
Cordialement. Roland
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





10 janvier 2022 à 19:29

Bonjour.
Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure.
Sur la carte inverter j'ai du 220v ac que lorsque je débranche la self de 0,8ohms, et à la sortie du redresseur j'ai 380dc.
D’où pas de compresseur pas de ventilation pas de +5v pas de +15v pas de 12v, ventilation et volet de l'unité intérieure en mouvement.
Merci cordialement.
Roland.
(repère rouge self, fil bleu et marron à gauche ligne).
Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure.
Sur la carte inverter j'ai du 220v ac que lorsque je débranche la self de 0,8ohms, et à la sortie du redresseur j'ai 380dc.
D’où pas de compresseur pas de ventilation pas de +5v pas de +15v pas de 12v, ventilation et volet de l'unité intérieure en mouvement.
Merci cordialement.
Roland.
(repère rouge self, fil bleu et marron à gauche ligne).
10 janvier 2022 à 13:03