Multi-Forums

Bonjour.
Effectivement, il y a un condensateur dans l'UE (photo ci-jointe).

J'ai, dans un premier temps, resserré toutes les cosses qui sont d'ailleurs bien rouillées et tout a l'air de refonctionner normalement.
Depuis ce resserrage, le ventilateur a planté une seule fois lorsque j'ai arrêté puis redémarré immédiatement la clim sans attendre. Là, elle s'est mise à chauffer puisque le ventilateur ne tournait pas et, j'ai dû l'aider à redémarrer en tournant le ventilateur manuellement et en manipulant l'antiparasite après avoir attendu qu'elle refroidisse.
Depuis, tout est ok. J'imagine qu'il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement mais plutôt d'une mauvaise manipulation de ma part. Maintenant, si je note un dysfonctionnement en "marche normale", je tenterai de remplacer le condensateur de l'ue.
Encore merci pour votre aide. Bonne journée. Bruno.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img20220719112555img20220719113050img20220710100928

21 juillet 2022 à 00:22
forum consulter ce sujet Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus

Bonjour.

Je viens de m'apercevoir que lorsque je manipule une pièce de l'ue, le ventilateur démarre et la clim se met ensuite à produire de l'air froid et à réguler en fonction de la température de consigne.
Enfin bref, elle semble retrouver un fonctionnement normal.
Cette pièce est branchée sur le bornier de l'ue.
Je crois qu'il s'agit du "condensateur de démarrage du moteur de ventilateur".
Qu'en pensez-vous ? Cette pièce peut elle être la seule responsable de ces dysfonctionnements ?
Je vais en tout cas dans un premier temps tenter de trouver cette pièce sur le net ou chez un professionnel pour la remplacer.
Je verrai si le fonctionnement est OK ensuite.
Si ça n'est pas le cas, j'interviendrai sur la carte que vous m'avez indiquée.
Bonne journée. Bruno.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage climatiseur LG Artcooldépannage climatiseur LG Artcooldépannage climatiseur LG Artcool

17 juillet 2022 à 23:54
forum consulter ce sujet Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus

Publicité

Bonjour.

J'ai finalement réussi à ouvrir l'UI sans rien casser.
Je vous fais passer la photo de la partie visible de la carte en question car je préfère la démonter uniquement si c'est nécessaire car il est compliqué d'y accéder.
Aussi, j'ai pu constater que lorsque je démarre la clim, il arrive que le ventilateur se mette en route mais pas à chaque fois alors que je pensai qu'il fallait remplacer le moteur du ventilateur.
Lorsqu'il ne se met pas en route, la clim envoie de l'air froid dans un premier temps puis, au bout de quelques minutes un grand boum se fait entendre au niveau du groupe extérieur qui s'arrête puis l'UI envoie ensuite de l'air ambiant.
Lorsque le ventilateur se met en route, l'UI envoie de l'air frais pendant quelques minutes puis le ventilateur se met en route et, malgré cela, l'UI se met ensuite à souffler de l'air ambiant.
Pensez-vous que ce dysfonctionnement soit uniquement lié à la carte. Si oui, faut-il remplacer la carte ou un relai.
Comment tester le relai ?
L'électricité n'est pas mon fort.
Par avance merci pour votre réponse. Bonne journée. Bruno.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
climatiseur LG Artcool ne refroidit plusclimatiseur LG Artcool ne refroidit plus

16 juillet 2022 à 00:23
forum consulter ce sujet Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus

Bonjour.

Pouvez-vous m'indiquer comment ouvrir l'unité intérieure afin que je vous fasse passer la photo recto verso de la carte en question ? J'ai bien réussi à déclipser la partie supérieure mais la partir inférieure reste clipsée et j'ai peur de casser quelque chose.
Par avance merci pour votre réponse.

Bonne journée.
Bruno.
13 juillet 2022 à 23:17
forum consulter ce sujet Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus

Bonjour.
Je viens de débrancher et rebrancher toutes les connexions au cas où il s'agirait d'un mauvais contact mais sans résultat.
Je me pose une question : Est-ce que le ventilateur tourne au démarrage de la clim ?
10 juillet 2022 à 09:43
forum consulter ce sujet Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus

Bonjour.

Ci-joint les photos demandées. Les 3 fils qui vont au ventilateur sont les fils jaune rouge et bleu qui apparaissent en premier plan sur la photo. A votre disposition pour plus d'infos.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
climatiseur LG ne produit plus de froidclimatiseur LG ne produit plus de froidclimatiseur LG ne produit plus de froidclimatiseur LG ne produit plus de froid

10 juillet 2022 à 09:29
forum consulter ce sujet Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus

Bonjour.

Mon climatiseur de marque LG modèle Artcool ne produit plus de froid.
J'ai pu constater que le ventilateur du groupe extérieur ne tourne pas lorsque le climatiseur est en fonctionnement.
Ce dernier produit de l'air froid au démarrage pendant environ 2' puis produit ensuite de l'air ambiant.
A noter que la consigne est 18°.
Par avance merci votre aide. Cordialement.
09 juillet 2022 à 22:29
forum consulter ce sujet Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus