Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai testé le pont de diodes avant de le changer mais j'ai refait les mesures et les ai notées ici:
Sonde + sur terminal + I Sonde - sur terminal - = 0
Sonde - sur terminal - I Sonde + sur terminal AC 1 = 0.2
Sonde - sur terminal - I Sonde + sur terminal AC 1 = 0
Sonde + sur terminal + I Sonde - sur terminal AC 1 = 0
Sonde + sur terminal + I Sonde - sur terminal AC 2 = 0
Sonde + sur terminal AC 1 I Sonde - sur terminal AC 2 = 53.5kΩ
Sonde + sur terminal AC 2 I Sonde - sur terminal AC 1 = 0
Sonde - sur terminal + I Sonde + sur terminal - = 54.4kΩ
Sonde + sur terminal AC 1 I Sonde - sur terminal AC 2 = 0.2
Sonde + sur terminal AC 2 I Sonde - sur terminal AC 1 = 53.2kΩ
Sonde - sur terminal AC 1 I Sonde + sur terminal AC 2 = 54.1kΩ
Sonde - sur terminal AC 2 I Sonde + sur terminal AC 1 = 54.8kΩ
Ce que j'appelle la "carte de régulation" (à tord je pense) est la petite plaque noire qui est je pense une "platine filtrante"?
Je joins une photo complète et des photos individuelles de chaque plaque ainsi qu'une photo du pont de diodes changé qui présente de l’oxydation au niveau d'un des terminaux.
Merci!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai testé le pont de diodes avant de le changer mais j'ai refait les mesures et les ai notées ici:
Sonde + sur terminal + I Sonde - sur terminal - = 0
Sonde - sur terminal - I Sonde + sur terminal AC 1 = 0.2
Sonde - sur terminal - I Sonde + sur terminal AC 1 = 0
Sonde + sur terminal + I Sonde - sur terminal AC 1 = 0
Sonde + sur terminal + I Sonde - sur terminal AC 2 = 0
Sonde + sur terminal AC 1 I Sonde - sur terminal AC 2 = 53.5kΩ
Sonde + sur terminal AC 2 I Sonde - sur terminal AC 1 = 0
Sonde - sur terminal + I Sonde + sur terminal - = 54.4kΩ
Sonde + sur terminal AC 1 I Sonde - sur terminal AC 2 = 0.2
Sonde + sur terminal AC 2 I Sonde - sur terminal AC 1 = 53.2kΩ
Sonde - sur terminal AC 1 I Sonde + sur terminal AC 2 = 54.1kΩ
Sonde - sur terminal AC 2 I Sonde + sur terminal AC 1 = 54.8kΩ
Ce que j'appelle la "carte de régulation" (à tord je pense) est la petite plaque noire qui est je pense une "platine filtrante"?
Je joins une photo complète et des photos individuelles de chaque plaque ainsi qu'une photo du pont de diodes changé qui présente de l’oxydation au niveau d'un des terminaux.
Merci!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




07 décembre 2024 à 17:54

Bonjour.
Nous avons une PAC Atlantic qui affiche les codes d'erreur 370 et 11, "erreur de communication entre l'unité intérieure et le groupe extérieur".
Dans l'unité extérieure, on nous a changé plusieurs fois un pont de diodes (modèle actuel KBPC5010 - est-ce une modif maison par l'un des techniciens qui est venu ?) et la carte de régulation.
J'ai changé le pont de diodes mais cela n'a pas solutionné le problème.
J'envisage de changer moi-même la carte de régulation.
Y a-t-il un moyen de tester si celle-ci ou certains de ses composants sont HS ?
Quelle pourrait être la raison de ces problèmes à répétitions? Initialement nous avions des surtensions mais nous avons installé un stabilisateur de courant qui limite la tension à 240V, de plus le site Atlantic indique une plage de 198V à 264V pour la PAC.
Merci d'avance.
Modèle PAC: Alfea Extensa + 13 & 16
Modèle Unité Extérieur: Fujitsu WOYG112LCTA
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous avons une PAC Atlantic qui affiche les codes d'erreur 370 et 11, "erreur de communication entre l'unité intérieure et le groupe extérieur".
Dans l'unité extérieure, on nous a changé plusieurs fois un pont de diodes (modèle actuel KBPC5010 - est-ce une modif maison par l'un des techniciens qui est venu ?) et la carte de régulation.
J'ai changé le pont de diodes mais cela n'a pas solutionné le problème.
J'envisage de changer moi-même la carte de régulation.
Y a-t-il un moyen de tester si celle-ci ou certains de ses composants sont HS ?
Quelle pourrait être la raison de ces problèmes à répétitions? Initialement nous avions des surtensions mais nous avons installé un stabilisateur de courant qui limite la tension à 240V, de plus le site Atlantic indique une plage de 198V à 264V pour la PAC.
Merci d'avance.
Modèle PAC: Alfea Extensa + 13 & 16
Modèle Unité Extérieur: Fujitsu WOYG112LCTA
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2024 à 13:12