Bonjour.
En tout cas je vous remercie beaucoup Mr PL, vos conseils m'ont été très précieux et j'ai appris énormément de chose avec vous sur ce forum.
Bonne continuation.
08 août 2017 à 16:44
forum consulter ce sujet Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête

Bonsoir.
Oui la clim en question dispose de ce mode Booster (Jet Cool) mode froid accéléré.
Mais moi je parlais du démarrage en mode froid pour la désinstallation, est-ce nécessaire de démarrer avec ce mode accéléré justement ou tout simplement le démarrer à n'importe quelle T° pour ramener le gaz dans le groupe.
06 août 2017 à 16:01
forum consulter ce sujet Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête

Publicité

Bonjour.

Merci beaucoup pour les conseils.
Maintenant si avant de déplacer la clim, si je continue à la faire fonctionner pour ce qui reste de l'été, est-ce que le risque d'enflammer le tableau est évacué si je marque des poses 1/2 H et la nuit j'éteins carrément.
Au démarrage en mode froid est-ce nécessaire de régler la T° au max ?
06 août 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête

Pour la fuite de gaz je ne sais pas trop mais je n'ai pas procédé à la vérification avec un manifold, mais je n'ai pas remarqué de givre sur le tuyau de petit Ø.
05 août 2017 à 12:36
forum consulter ce sujet Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête

Bonjour PL.

D'abord merci pour votre réponse.
Je crois que vous avez mis le doigt sur au moins sur 2 problèmes.
- primo la section des fils (faisceau de 3x 2.5) et des cosses sans vis n'étaient pas adéquat, après le 3ème incident j'ai décidé d'augmenter la section à 3x4mm² et j'ai bricolé des cosses à l'aide de gros dominos en Cu. et là, plus de coupure, la clim a fonctionné hier toute la nuit sans interruption.
- secundo vous avez raison sur le volume à traiter, il s'agit d'un appart d'au moins 140m² avec une configuration d'espaces centrée sur un Hall où j'ai placé l'UI et l'UE se trouve dans une loggia mitoyenne avec la salle de bain que traversent les tubes isolés et placés dans une gaine en PVC Ø 40mm. Je signale qu'il n'y a pas eu d'étude de Bilan climatique.
Hier la demande était de 22° avec toutes les fenêtres fermées et la clim a fonctionné sans interruption donc j'ai conclu à une impossibilité de satisfaire la demande.
Maintenant j'envisage de la déplacer, dois-je récupérer le gaz ou le sacrifier pour un meilleur entretien du système ?
05 août 2017 à 12:31
forum consulter ce sujet Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête

Bonsoir.

J'ai un climatiseur LG 24000 BTU, l'UE s'arrête après 2 à 3h de fonctionnement.
Sur des forums notamment américains ils mettent en cause les chutes de tension du réseau, effectivement en ce moment j'ai mesuré une tension de 197 V.
Les connexions aux bornes du compresseur ont cramé au moins 3 fois avec disjoncteur qui saute, c'est dû à quoi ?
A partir de quelle élévation de température du compresseur pour parler de surchauffe et quelles peuvent être les causes ?
Merci.
04 août 2017 à 23:16
forum consulter ce sujet Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête