Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4151
Question Dépannage Climatisation : Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
Bonsoir.
J'ai un climatiseur LG 24000 BTU, l'UE s'arrête après 2 à 3h de fonctionnement.
Sur des forums notamment américains ils mettent en cause les chutes de tension du réseau, effectivement en ce moment j'ai mesuré une tension de 197 V.
Les connexions aux bornes du compresseur ont cramé au moins 3 fois avec disjoncteur qui saute, c'est dû à quoi ?
A partir de quelle élévation de température du compresseur pour parler de surchauffe et quelles peuvent être les causes ?
Merci.
J'ai un climatiseur LG 24000 BTU, l'UE s'arrête après 2 à 3h de fonctionnement.
Sur des forums notamment américains ils mettent en cause les chutes de tension du réseau, effectivement en ce moment j'ai mesuré une tension de 197 V.
Les connexions aux bornes du compresseur ont cramé au moins 3 fois avec disjoncteur qui saute, c'est dû à quoi ?
A partir de quelle élévation de température du compresseur pour parler de surchauffe et quelles peuvent être les causes ?
Merci.
04 août 2017 à 23:16
Réponse 1 du forum climatisation
Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
Bonjour.
197V c'est largement en dessous des 10% tolérés pour un fonctionnement correcte (230/240 V) .
Voir avec votre fournisseur d’électricité pour résoudre ce gros problème.
Les bornes qui crament régulièrement peuvent dire que vous êtes en surintensité comme par exemple un compresseur qui fonctionne tout le temps car vous ne pouvez atteindre la température demandée, le diamètre des fils et le supportage des cosses n'est pas suffisant.
Ou appareil sous puissant pour le volume à traiter.
La surchauffe d'un compresseur est dans une plage d'environ 90°C, cela varie suivant les constructeurs.
La surchauffe du compresseur entraîne une panne comme celle décrite.
Cela est le plus souvent dû à un manque de gaz, une fuite ou micro fuite.
197V c'est largement en dessous des 10% tolérés pour un fonctionnement correcte (230/240 V) .
Voir avec votre fournisseur d’électricité pour résoudre ce gros problème.
Les bornes qui crament régulièrement peuvent dire que vous êtes en surintensité comme par exemple un compresseur qui fonctionne tout le temps car vous ne pouvez atteindre la température demandée, le diamètre des fils et le supportage des cosses n'est pas suffisant.
Ou appareil sous puissant pour le volume à traiter.
La surchauffe d'un compresseur est dans une plage d'environ 90°C, cela varie suivant les constructeurs.
La surchauffe du compresseur entraîne une panne comme celle décrite.
Citation :Un klicson de sécurité ou une sonde stoppe l'installation afin d’éviter de casser le compresseur, pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère.
J'ai un climatiseur LG 24000 BTU, l'UE s'arrête après 2 à 3h de fonctionnement.
Cela est le plus souvent dû à un manque de gaz, une fuite ou micro fuite.
05 août 2017 à 08:10
Réponse 2 du forum climatisation
Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
Bonjour PL.
D'abord merci pour votre réponse.
Je crois que vous avez mis le doigt sur au moins sur 2 problèmes.
- primo la section des fils (faisceau de 3x 2.5) et des cosses sans vis n'étaient pas adéquat, après le 3ème incident j'ai décidé d'augmenter la section à 3x4mm² et j'ai bricolé des cosses à l'aide de gros dominos en Cu. et là, plus de coupure, la clim a fonctionné hier toute la nuit sans interruption.
- secundo vous avez raison sur le volume à traiter, il s'agit d'un appart d'au moins 140m² avec une configuration d'espaces centrée sur un Hall où j'ai placé l'UI et l'UE se trouve dans une loggia mitoyenne avec la salle de bain que traversent les tubes isolés et placés dans une gaine en PVC Ø 40mm. Je signale qu'il n'y a pas eu d'étude de Bilan climatique.
Hier la demande était de 22° avec toutes les fenêtres fermées et la clim a fonctionné sans interruption donc j'ai conclu à une impossibilité de satisfaire la demande.
Maintenant j'envisage de la déplacer, dois-je récupérer le gaz ou le sacrifier pour un meilleur entretien du système ?
D'abord merci pour votre réponse.
Je crois que vous avez mis le doigt sur au moins sur 2 problèmes.
- primo la section des fils (faisceau de 3x 2.5) et des cosses sans vis n'étaient pas adéquat, après le 3ème incident j'ai décidé d'augmenter la section à 3x4mm² et j'ai bricolé des cosses à l'aide de gros dominos en Cu. et là, plus de coupure, la clim a fonctionné hier toute la nuit sans interruption.
- secundo vous avez raison sur le volume à traiter, il s'agit d'un appart d'au moins 140m² avec une configuration d'espaces centrée sur un Hall où j'ai placé l'UI et l'UE se trouve dans une loggia mitoyenne avec la salle de bain que traversent les tubes isolés et placés dans une gaine en PVC Ø 40mm. Je signale qu'il n'y a pas eu d'étude de Bilan climatique.
Hier la demande était de 22° avec toutes les fenêtres fermées et la clim a fonctionné sans interruption donc j'ai conclu à une impossibilité de satisfaire la demande.
Maintenant j'envisage de la déplacer, dois-je récupérer le gaz ou le sacrifier pour un meilleur entretien du système ?
05 août 2017 à 12:31
Réponse 3 du forum climatisation
Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
Pour la fuite de gaz je ne sais pas trop mais je n'ai pas procédé à la vérification avec un manifold, mais je n'ai pas remarqué de givre sur le tuyau de petit Ø.
05 août 2017 à 12:36
Réponse 4 du forum climatisation
Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
Bonjour.
Si les fils chauffent à cause d'un fonctionnement continu et que vous avez changé le diamètre des fils, le problème peut se déplacer, allez même jusqu'au tableau électrique et mettre le feu. A surveiller.
Pour le démontage de la clim, il faut démarrer en mode froid, fermer la vanne du petit tube, si vous n'avez pas de mano attendre 3 minutes puis fermer la vanne du gros tube. Stopper immédiatement au disjoncteur.
Une tierce personne si besoin est, pour couper le disjoncteur. Le gaz est ramené au groupe.
Lors du déplacement, une fois cette nouvelle installation terminée il faut impérativement tirer au vide les tubes frigos.
Si les fils chauffent à cause d'un fonctionnement continu et que vous avez changé le diamètre des fils, le problème peut se déplacer, allez même jusqu'au tableau électrique et mettre le feu. A surveiller.
Pour le démontage de la clim, il faut démarrer en mode froid, fermer la vanne du petit tube, si vous n'avez pas de mano attendre 3 minutes puis fermer la vanne du gros tube. Stopper immédiatement au disjoncteur.
Une tierce personne si besoin est, pour couper le disjoncteur. Le gaz est ramené au groupe.
Lors du déplacement, une fois cette nouvelle installation terminée il faut impérativement tirer au vide les tubes frigos.
06 août 2017 à 08:29
Réponse 5 du forum climatisation
Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
Bonjour.
Merci beaucoup pour les conseils.
Maintenant si avant de déplacer la clim, si je continue à la faire fonctionner pour ce qui reste de l'été, est-ce que le risque d'enflammer le tableau est évacué si je marque des poses 1/2 H et la nuit j'éteins carrément.
Au démarrage en mode froid est-ce nécessaire de régler la T° au max ?
Merci beaucoup pour les conseils.
Maintenant si avant de déplacer la clim, si je continue à la faire fonctionner pour ce qui reste de l'été, est-ce que le risque d'enflammer le tableau est évacué si je marque des poses 1/2 H et la nuit j'éteins carrément.
Au démarrage en mode froid est-ce nécessaire de régler la T° au max ?
06 août 2017 à 10:26
Réponse 6 du forum climatisation
Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
Bonjour. Ce que je dis, est une possibilité, mais il faut quand même que je vous avertisse du danger potentiel.
Sur certaine clim il existe un mode booster, ce qui quand il est allumé permet un fonctionnement froid à fond pendant 30 mn environ afin d’atteindre au plus près la température demandée, puis ce mode stoppe automatiquement après ce laps de temps pour revenir au point de consigne demandé.
Si ce mode n'existe pas avec votre commande vous pouvez le faire manuellement.
Il faut savoir qu'en confort le point de consigne est entre 5 et 7°C par rapport à la temp ext.
Sur certaine clim il existe un mode booster, ce qui quand il est allumé permet un fonctionnement froid à fond pendant 30 mn environ afin d’atteindre au plus près la température demandée, puis ce mode stoppe automatiquement après ce laps de temps pour revenir au point de consigne demandé.
Si ce mode n'existe pas avec votre commande vous pouvez le faire manuellement.
Il faut savoir qu'en confort le point de consigne est entre 5 et 7°C par rapport à la temp ext.
06 août 2017 à 14:15
Réponse 7 du forum climatisation
Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
Bonsoir.
Oui la clim en question dispose de ce mode Booster (Jet Cool) mode froid accéléré.
Mais moi je parlais du démarrage en mode froid pour la désinstallation, est-ce nécessaire de démarrer avec ce mode accéléré justement ou tout simplement le démarrer à n'importe quelle T° pour ramener le gaz dans le groupe.
Oui la clim en question dispose de ce mode Booster (Jet Cool) mode froid accéléré.
Mais moi je parlais du démarrage en mode froid pour la désinstallation, est-ce nécessaire de démarrer avec ce mode accéléré justement ou tout simplement le démarrer à n'importe quelle T° pour ramener le gaz dans le groupe.
06 août 2017 à 16:01
Réponse 8 du forum climatisation
Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
Bonjour.
Dans ma réponse 4 tout est expliqué. Mettre en mode froid à la plus basse température puis suivre les instructions.
Dans ma réponse 4 tout est expliqué. Mettre en mode froid à la plus basse température puis suivre les instructions.
07 août 2017 à 17:47
Réponse 9 du forum climatisation
Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
Bonjour.
En tout cas je vous remercie beaucoup Mr PL, vos conseils m'ont été très précieux et j'ai appris énormément de chose avec vous sur ce forum.
Bonne continuation.
En tout cas je vous remercie beaucoup Mr PL, vos conseils m'ont été très précieux et j'ai appris énormément de chose avec vous sur ce forum.
Bonne continuation.
08 août 2017 à 16:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur LG Essalem 12000 BTU unité interne s'arrête dès l'allumage
- N°1093 : Après l'installation de mon climatiseur LG Essalem 12000 BTU, dès l'allumage en mode froid ou chaud, l'unité interne s'arrête. J'ai dû désinstaller tout et le prendre chez le représentant LG qui confirme que le climatiseur...
- 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 4. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 8. Conseils installation unité extérieure climatiseur
- N°4416 : Bonjour. La question pour moi est de savoir si l’unité extérieure d’un climatiseur peut-être installée au dessus du niveau de l’unité intérieure (disons 1,5 m au dessus)... les condensats étant naturellement...
- 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 10. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite