FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre chelmi974

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit chelmi974 sur le forum Climatisation

chelmi974
a posté 3 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir,

Voilà j'ai pu procurer le schéma du module Outdoor et de l'Indoor.
Et voilà ce que j'ai fait pour tester la carte Outdoor :
Branchement 220 sur HN1 et HL1 , shunt entre HR1 et HR2, résultat : la led verte clignote - c'est normal car le module Indoor n'est pas branché.

Ma question : le fil rouge qui vient du module Indoor et relié sur S (en haut du HL1) ramène quoi ? Une phase du 220 ou autre ?
Autre question dois-je shunter OL1 et OL2 pour que la carte active les sorties ?

Lors de mon test les tensions 15v et 12v indiquées sur la carte sont correctes.
J'ai testé le condensateur de démarrage avec ESR-mètre et il est bon.
Merci en tout cas à adelclim des réponses données et j'attends vos commentaires.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte module clim Daikin RN20

21 avril 2015 à 17:27
forum consulter ce sujet Clim DAIKIN RN20 Test carte module Outdoor

Bonjour,

Merci pour votre réponse et vous avez raison avec un schéma cela facilitera les réponses.
Je vais scanner et mettre en ligne demain.

Et on reprendra la discussion par rapport à vos réponses.

Pour info je n'ai que la carte Outdoor en ma possession, pour voir s'il n'y a pas de composants défectueux, l'ensemble le bloc est chez un ami qui est un peu loin pour aller faire des tests In Situ.

Merci bien et à demain.
20 avril 2015 à 18:35
forum consulter ce sujet Clim DAIKIN RN20 Test carte module Outdoor

Publicité

Bonjour,

J'ai une carte module extérieur du split Daikin RN20CVBM à tester séparément (hors appareil) car le ventilateur ne se met pas en route, alors que le compresseur tourne.
Pour tester : je relie bien du 220ac via le fil blanc et noir, la led verte clignote car le module intérieur n'est pas connecté.
Ma question : le fil rouge qui vient du module intérieur c'est une phase du 220ac ? Ou autre ?
Et peut-on tester sans relier le compresseur en pontant les 2 fils HR1 et HR2 ?

Merci bien de votre aide.
19 avril 2015 à 17:23
forum consulter ce sujet Clim DAIKIN RN20 Test carte module Outdoor