@ Climatisation76 : Merci pour votre réponse.
Je vais regarder où se trouve l'emplacement des connectiques et vais tester ça demain matin.
Je vous tiens au jus !
Merci
Je vais regarder où se trouve l'emplacement des connectiques et vais tester ça demain matin.
Je vous tiens au jus !
Merci
21 décembre 2022 à 19:49

Bon ... Les 2 fusibles de la cartes sont bon.
Ce que j’ai testé : flèches rouges en photos
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce que j’ai testé : flèches rouges en photos
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 décembre 2022 à 13:44

Alors, en démontant l’unité extérieur, j’ai une led verte H3P qui reste allumé (si ça peut aider en attendant que je teste les différents fusibles)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 décembre 2022 à 13:18

@ Bricovidéo : Je vais y aller faire un tour et répondre aux questions si je peux apporter ma pierre à l'édifice (malgré que je sois chauffagiste Belge
)
@ Climatisation76 : Merci pour la réponse. Je vais tester cela et reviens vers vous

@ Climatisation76 : Merci pour la réponse. Je vais tester cela et reviens vers vous

21 décembre 2022 à 12:54

Bonjour la communauté 
J'ai un soucis chez mes parents sur une PAC Daikin avec un défaut U2
UI : EKHBH016AB6V3
UE : ERHQ016AAV3
J'ai essayé de couper le disjoncteur, attendre 1 bonne heure mais rien n'y fait.
Effacer le code défaut, idem.
Elle fonctionne sur la résistance de l'UI pour l'instant.
Je vous met une photos plus parlante.
PS : Étant chauffagiste et non frigoriste, j'ai quelques notions de base (faible ...
)
Si vous avez besoins de d'autres photos/infos, n’hésitez pas !
Merci à tous pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


J'ai un soucis chez mes parents sur une PAC Daikin avec un défaut U2
UI : EKHBH016AB6V3
UE : ERHQ016AAV3
J'ai essayé de couper le disjoncteur, attendre 1 bonne heure mais rien n'y fait.
Effacer le code défaut, idem.
Elle fonctionne sur la résistance de l'UI pour l'instant.
Je vous met une photos plus parlante.
PS : Étant chauffagiste et non frigoriste, j'ai quelques notions de base (faible ...

Si vous avez besoins de d'autres photos/infos, n’hésitez pas !
Merci à tous pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 décembre 2022 à 11:47

Bonjour.
Alors je viens d'acheter une ancienne bâtisse avec pour système de chauffage une PAC Air/Eau Daikin Altherna de 16Kw de 2008 avec comme problème qu'elle fonctionne parfaitement en mode sanitaire mais pas en mode chauffage.
Pour info : Elle se coupait au bout de 20 minutes lors de la chauffe de l'ECS et par le biais de ce forum (que je remercie) j'ai pu me dépanner.
C'était la résistance de carter qui était HS. En la débranchant, plus de soucis pour la production de l’ECS.
Par contre, après avoir chauffé le ballon de 200L, la V3V bascule bien en mode chauffage mais rien ne se passe.
La consigne du thermostat est bien en demande.
Quel pourrait être la cause du problème ?
- La résistance débranchée ?
- Une sonde sur l'UI qui déconnerait ? (par contre j'ai cherché les valeurs et impossible de les trouver -_- )
Autre chose ?
Merci à vous pour vos réponses.
Alors je viens d'acheter une ancienne bâtisse avec pour système de chauffage une PAC Air/Eau Daikin Altherna de 16Kw de 2008 avec comme problème qu'elle fonctionne parfaitement en mode sanitaire mais pas en mode chauffage.
Pour info : Elle se coupait au bout de 20 minutes lors de la chauffe de l'ECS et par le biais de ce forum (que je remercie) j'ai pu me dépanner.
C'était la résistance de carter qui était HS. En la débranchant, plus de soucis pour la production de l’ECS.
Par contre, après avoir chauffé le ballon de 200L, la V3V bascule bien en mode chauffage mais rien ne se passe.
La consigne du thermostat est bien en demande.
Quel pourrait être la cause du problème ?
- La résistance débranchée ?
- Une sonde sur l'UI qui déconnerait ? (par contre j'ai cherché les valeurs et impossible de les trouver -_- )
Autre chose ?

Merci à vous pour vos réponses.