PAC Daikin Altherma Air/Eau ECS OK mais pas de chauffage
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
7719
Question Forum Climatisation : PAC Daikin Altherma Air/Eau ECS OK mais pas de chauffage
Bonjour.
Alors je viens d'acheter une ancienne bâtisse avec pour système de chauffage une PAC Air/Eau Daikin Altherna de 16Kw de 2008 avec comme problème qu'elle fonctionne parfaitement en mode sanitaire mais pas en mode chauffage.
Pour info : Elle se coupait au bout de 20 minutes lors de la chauffe de l'ECS et par le biais de ce forum (que je remercie) j'ai pu me dépanner.
C'était la résistance de carter qui était HS. En la débranchant, plus de soucis pour la production de l’ECS.
Par contre, après avoir chauffé le ballon de 200L, la V3V bascule bien en mode chauffage mais rien ne se passe.
La consigne du thermostat est bien en demande.
Quel pourrait être la cause du problème ?
- La résistance débranchée ?
- Une sonde sur l'UI qui déconnerait ? (par contre j'ai cherché les valeurs et impossible de les trouver -_- )
Autre chose ?
Merci à vous pour vos réponses.
Alors je viens d'acheter une ancienne bâtisse avec pour système de chauffage une PAC Air/Eau Daikin Altherna de 16Kw de 2008 avec comme problème qu'elle fonctionne parfaitement en mode sanitaire mais pas en mode chauffage.
Pour info : Elle se coupait au bout de 20 minutes lors de la chauffe de l'ECS et par le biais de ce forum (que je remercie) j'ai pu me dépanner.
C'était la résistance de carter qui était HS. En la débranchant, plus de soucis pour la production de l’ECS.
Par contre, après avoir chauffé le ballon de 200L, la V3V bascule bien en mode chauffage mais rien ne se passe.
La consigne du thermostat est bien en demande.
Quel pourrait être la cause du problème ?
- La résistance débranchée ?
- Une sonde sur l'UI qui déconnerait ? (par contre j'ai cherché les valeurs et impossible de les trouver -_- )
Autre chose ?

Merci à vous pour vos réponses.
05 avril 2022 à 14:12
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
PAC Daikin Altherma Air/Eau ECS OK mais pas de chauffage
Bonjour,
La pompe de circulation ? réseaux chauffage emboué ? Y a t'il un code défaut ?
La pompe de circulation ? réseaux chauffage emboué ? Y a t'il un code défaut ?
09 avril 2022 à 11:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
- N°6575 : Bonjour. Lors d'une discussion je n'ai pas su répondre à la question suivante : Les résistances d'appoint de l'UI sont-elles utilisées pour accélérer un démarrage à froid d'un plancher à 15° et avec une température...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Code AA Pac Daikin Altherma
- N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
- 4. Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau
- N°8223 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une copropriété, et nous sommes équipes de pompe à chaleur individuelle (chacun un bloc externe, une alimentation électrique et une distribution d'eau) et d'un chauffage par le sol. Nous...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 7. Problème débit eau PAC Daikin Altherma
- N°7581 : Bonjour. Je possède une PAC Daikin Altherma Génération 1 MONOBLOC AIR EAU et depuis 24h elle ne fonctionne plus erreur 7H01 DÉBIT EAU ET ERREUR 0H00 problème capteur de débit. En allant dans les informations capteur je...
- 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 9. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite