Bonsoir.
Dom-Aom, tout d’abord, je tiens à vous remercier pour vos schémas et surtout pour le temps que vous prenez à nous aider à résoudre notre problème.
Suite à vos conseils, nous avons effectué différents tests tels que le contrôle des bobines des électrovannes sur les 3 électrovannes. Nous avons obtenu une valeur d'environ 44,7 ohms par bobine et 88,9 ohms entre les enroulements. Ces valeurs sont cohérentes par rapport aux données constructeur et à vos informations.
Au multimètre, je n’ai relevé aucune valeur de défaut d’isolement sur les électrovannes, que ce soit à froid ou à chaud. Je m’expliquerai plus en détails plus loin.
Concernant la carte électronique, nous avons vérifié les tensions de passage et il est indiqué 12V, mais nous avons mesuré environ 12,9V. Nous pensons donc que le problème pourrait venir de ce transistor et probablement du uln2003a g4.
En ce qui concerne le test à chaud, nous avons procédé au test des enroulements des électrovannes, en particulier pour l’isolement. Nous avons donc fait fonctionner le groupe en mode de test de chauffe. Aucun défaut n'est apparu, les caissettes ont chauffé pendant un peu moins d’une heure et aucun dysfonctionnement n’a été constaté.
Pensez-vous qu'au-delà des problèmes de carte mère, cela pourrait provenir d'un problème de communication avec l'une des caissettes intérieures ou d'une sonde défectueuse ?
Nous avons commandé les composants défectueux et nous attendons de les recevoir pour les remplacer.
Encore une fois, merci pour votre précieuse aide et pour le temps que vous nous consacrez.
Dom-Aom, tout d’abord, je tiens à vous remercier pour vos schémas et surtout pour le temps que vous prenez à nous aider à résoudre notre problème.
Suite à vos conseils, nous avons effectué différents tests tels que le contrôle des bobines des électrovannes sur les 3 électrovannes. Nous avons obtenu une valeur d'environ 44,7 ohms par bobine et 88,9 ohms entre les enroulements. Ces valeurs sont cohérentes par rapport aux données constructeur et à vos informations.
Au multimètre, je n’ai relevé aucune valeur de défaut d’isolement sur les électrovannes, que ce soit à froid ou à chaud. Je m’expliquerai plus en détails plus loin.
Concernant la carte électronique, nous avons vérifié les tensions de passage et il est indiqué 12V, mais nous avons mesuré environ 12,9V. Nous pensons donc que le problème pourrait venir de ce transistor et probablement du uln2003a g4.
En ce qui concerne le test à chaud, nous avons procédé au test des enroulements des électrovannes, en particulier pour l’isolement. Nous avons donc fait fonctionner le groupe en mode de test de chauffe. Aucun défaut n'est apparu, les caissettes ont chauffé pendant un peu moins d’une heure et aucun dysfonctionnement n’a été constaté.
Pensez-vous qu'au-delà des problèmes de carte mère, cela pourrait provenir d'un problème de communication avec l'une des caissettes intérieures ou d'une sonde défectueuse ?
Nous avons commandé les composants défectueux et nous attendons de les recevoir pour les remplacer.
Encore une fois, merci pour votre précieuse aide et pour le temps que vous nous consacrez.
18 février 2024 à 22:44

Bonsoir.
Suite à votre réponse nous avons effectué les différents test sur le composant qui semble défectueux.
Il est passant en permanence.
Sur vos conseil nous avons mesuré aussi la résistivité des résistances présentes sur les lignes et leur valeur semble correct (511= 509Ohms).
Concernant le composant hs de type SOT89, nous avons effectué les tests en mode contrôle de diode et les résultats obtenue sur un des rescapés je les joints par photos.
En espérant que ces valeurs vous soit utiles afin de déterminer ce genre de composant.
Nous testerons les électrovannes du groupe dès ce week-end.
Merci encore pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Suite à votre réponse nous avons effectué les différents test sur le composant qui semble défectueux.
Il est passant en permanence.
Sur vos conseil nous avons mesuré aussi la résistivité des résistances présentes sur les lignes et leur valeur semble correct (511= 509Ohms).
Concernant le composant hs de type SOT89, nous avons effectué les tests en mode contrôle de diode et les résultats obtenue sur un des rescapés je les joints par photos.
En espérant que ces valeurs vous soit utiles afin de déterminer ce genre de composant.
Nous testerons les électrovannes du groupe dès ce week-end.
Merci encore pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 février 2024 à 23:23

Dom-Aom.
En suivant vos indications, nous avons trouvés un élément en défaut.
On cherche maintenant ce composant, pas simple…
La seule référence qu’on arrive à lire ne nous aide pas trop…
Avez-vous une idée où on peut le trouver ?
Merci par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En suivant vos indications, nous avons trouvés un élément en défaut.
On cherche maintenant ce composant, pas simple…
La seule référence qu’on arrive à lire ne nous aide pas trop…
Avez-vous une idée où on peut le trouver ?
Merci par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 février 2024 à 22:37

Merci Dom-Aom.
Nous soupçonnons aussi un problème d'électrovanne, nous allons donc toutes les contrôler.
Je vous joins la photo du circuit remplacé.
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous soupçonnons aussi un problème d'électrovanne, nous allons donc toutes les contrôler.
Je vous joins la photo du circuit remplacé.
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 février 2024 à 15:47

Voici les photos de la carte après réparation.
J’espère que vous les voyez assez nette.
Merci par avance
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J’espère que vous les voyez assez nette.
Merci par avance
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 février 2024 à 18:50

Bonjour Dom-Aom.
Par ventiler, je veux dire, il en sort de l’air ambiant (ni chaud ni froid) et les ailettes ne bougent pas, ce qui n’est pas le cas en temps normal.
Habituellement au moment de chauffe, les ailettes s’ouvrent et un flux d’air chaud sort des caissettes intérieur. La il ne se passe rien à l’intérieur alors que le groupe extérieur tourne en continu.
Voici la photo du composant qui a brûlé sur la première carte, nous l’avons fait changé.
À noter que malgré la trace de brûlure, le système ne se met pas en sécurité.
Par contre sur la 2ème, il n’y a rien de visible mais fait la même chose que la 1ere.
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Par ventiler, je veux dire, il en sort de l’air ambiant (ni chaud ni froid) et les ailettes ne bougent pas, ce qui n’est pas le cas en temps normal.
Habituellement au moment de chauffe, les ailettes s’ouvrent et un flux d’air chaud sort des caissettes intérieur. La il ne se passe rien à l’intérieur alors que le groupe extérieur tourne en continu.
Voici la photo du composant qui a brûlé sur la première carte, nous l’avons fait changé.
À noter que malgré la trace de brûlure, le système ne se met pas en sécurité.
Par contre sur la 2ème, il n’y a rien de visible mais fait la même chose que la 1ere.
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2024 à 09:33

Bonjour.
Je rencontre un problème sur mon système de climatisation Panasonic et je n’arrives pas à trouver le problème.
J’ai un de mes groupes extérieurs (qui alimente 3 Caissettes intérieur) qui ventile mais ne souffle plus (même en mode Powerfull), qui ne se met pas en sécurité et qui n’indique aucunes anomalies.
Après contrôle du fluide et une recherche de fuite dont RAS, j’ai contrôlé la carte du groupe, je découvre qu’un composant avait brûlé, je suppose une surchauffe.
J’ai fait réparer la carte et malgré ça le système n’a pas repris son fonctionnement normal, il ventile mais ne souffle pas.
J’ai donc pris la carte défaillante et l’ai installé sur un autre de mes groupes qui fonctionne très bien et la surprise ça ne fonctionne pas, ça ventile mais ne souffle pas. Verdict c’est bien un problème avec la carte.
J’ai donc commandé une nouvelle carte, et le système a repris un fonctionnement normal.
Ravis mais de courte durée, voilà qu’au bout d’un mois de fonctionnement, ça recommence.
Merci pour vos avis.
Je rencontre un problème sur mon système de climatisation Panasonic et je n’arrives pas à trouver le problème.
J’ai un de mes groupes extérieurs (qui alimente 3 Caissettes intérieur) qui ventile mais ne souffle plus (même en mode Powerfull), qui ne se met pas en sécurité et qui n’indique aucunes anomalies.
Après contrôle du fluide et une recherche de fuite dont RAS, j’ai contrôlé la carte du groupe, je découvre qu’un composant avait brûlé, je suppose une surchauffe.
J’ai fait réparer la carte et malgré ça le système n’a pas repris son fonctionnement normal, il ventile mais ne souffle pas.
J’ai donc pris la carte défaillante et l’ai installé sur un autre de mes groupes qui fonctionne très bien et la surprise ça ne fonctionne pas, ça ventile mais ne souffle pas. Verdict c’est bien un problème avec la carte.
J’ai donc commandé une nouvelle carte, et le système a repris un fonctionnement normal.
Ravis mais de courte durée, voilà qu’au bout d’un mois de fonctionnement, ça recommence.
Merci pour vos avis.
11 février 2024 à 17:48