codes erreurs clim Daikin FTXS35K3V1B

25 juin 2019 à 20:37
forum consulter ce sujet Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B

Bonjour Dom,
Merci pour la réponse rapide vous êtes au top.
Du coup ce serait un comparateur de tension et effectivement cette saleté de limace doit y être pour quelque chose.
Savez-vous où l’on peut trouver les pièces le plus rapidement possible et le moins cher possible. :)
Avec un ami qui touche pas mal en électronique je vais regarder jeudi voir si on peut faire quelque chose sinon je serais bon pour changer la carte.
Cordialement.
25 juin 2019 à 16:48
forum consulter ce sujet Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B

Publicité

Bonjour.

J'ai une panne sur ma clim Daikin FTXS35K3V1B.
Depuis hier elle ne fait plus de froid (normal canicule oblige) ni de chaud.
Lorsque je l'allume la ventilation de l'unité intérieure fonctionne mais ne fait pas de froid (ni de chaud en mode chaud) au niveau de l'unité extérieure le compresseur n'a pas l'air de démarrer et le ventilo tourne 1 minute puis se coupe puis rebelote 5 minutes plus tard (logique vu que si le compresseur ne tourne pas il n'y a pas d'échange thermique à faire via le flux d'air du ventilo).
Au bout d'une demie heure environ l'unité intérieure se coupe et le voyant de fonctionnement clignote.
J'ai interrogé les défauts via la télécommande et j'ai le code H0 qui sort.
Il s'agirait d'un défaut sur les sondes ou la carte de l'unité extérieure.
J'ai ouvert l'UE pour voir ce que ça donnait et aucun fil ne semble déconnecté ni coupé.
L'unique diode sur la carte clignote ce qui d'après la notice signifie que la carte va bien et qu'il faut vérifier l'unité intérieure...
Pour info il y avait une petite limace qui était collée sur la carte au niveau du gros condo (de 10µF si je me souviens bien) je l'ai retirée ainsi que ses traces. Je ne sais pas si cela vient de là.

Ma question : où et comment je peux tester les différentes sondes ?
Est-il vrai que pour la garantie constructeur il faut avoir un contrat d'entretien pour la clim en question (j'ai appelé le gars qui me l'a installée et c'est ce qu'il m'a dit ; en gros je l'ai dans l'os même si la clim a moins de 2 ans vu que je n'ai pas pris de contrat d'entretien) ; mais bon ça c'est secondaire.
Merci d'avance. biggrin
25 juin 2019 à 10:57
forum consulter ce sujet Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B