Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B
Actuellement
10 076
questions dans le
forum climatisation
5398
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B
Bonjour.
J'ai une panne sur ma clim Daikin FTXS35K3V1B.
Depuis hier elle ne fait plus de froid (normal canicule oblige) ni de chaud.
Lorsque je l'allume la ventilation de l'unité intérieure fonctionne mais ne fait pas de froid (ni de chaud en mode chaud) au niveau de l'unité extérieure le compresseur n'a pas l'air de démarrer et le ventilo tourne 1 minute puis se coupe puis rebelote 5 minutes plus tard (logique vu que si le compresseur ne tourne pas il n'y a pas d'échange thermique à faire via le flux d'air du ventilo).
Au bout d'une demie heure environ l'unité intérieure se coupe et le voyant de fonctionnement clignote.
J'ai interrogé les défauts via la télécommande et j'ai le code H0 qui sort.
Il s'agirait d'un défaut sur les sondes ou la carte de l'unité extérieure.
J'ai ouvert l'UE pour voir ce que ça donnait et aucun fil ne semble déconnecté ni coupé.
L'unique diode sur la carte clignote ce qui d'après la notice signifie que la carte va bien et qu'il faut vérifier l'unité intérieure...
Pour info il y avait une petite limace qui était collée sur la carte au niveau du gros condo (de 10µF si je me souviens bien) je l'ai retirée ainsi que ses traces. Je ne sais pas si cela vient de là.
Ma question : où et comment je peux tester les différentes sondes ?
Est-il vrai que pour la garantie constructeur il faut avoir un contrat d'entretien pour la clim en question (j'ai appelé le gars qui me l'a installée et c'est ce qu'il m'a dit ; en gros je l'ai dans l'os même si la clim a moins de 2 ans vu que je n'ai pas pris de contrat d'entretien) ; mais bon ça c'est secondaire.
Merci d'avance.
J'ai une panne sur ma clim Daikin FTXS35K3V1B.
Depuis hier elle ne fait plus de froid (normal canicule oblige) ni de chaud.
Lorsque je l'allume la ventilation de l'unité intérieure fonctionne mais ne fait pas de froid (ni de chaud en mode chaud) au niveau de l'unité extérieure le compresseur n'a pas l'air de démarrer et le ventilo tourne 1 minute puis se coupe puis rebelote 5 minutes plus tard (logique vu que si le compresseur ne tourne pas il n'y a pas d'échange thermique à faire via le flux d'air du ventilo).
Au bout d'une demie heure environ l'unité intérieure se coupe et le voyant de fonctionnement clignote.
J'ai interrogé les défauts via la télécommande et j'ai le code H0 qui sort.
Il s'agirait d'un défaut sur les sondes ou la carte de l'unité extérieure.
J'ai ouvert l'UE pour voir ce que ça donnait et aucun fil ne semble déconnecté ni coupé.
L'unique diode sur la carte clignote ce qui d'après la notice signifie que la carte va bien et qu'il faut vérifier l'unité intérieure...
Pour info il y avait une petite limace qui était collée sur la carte au niveau du gros condo (de 10µF si je me souviens bien) je l'ai retirée ainsi que ses traces. Je ne sais pas si cela vient de là.
Ma question : où et comment je peux tester les différentes sondes ?
Est-il vrai que pour la garantie constructeur il faut avoir un contrat d'entretien pour la clim en question (j'ai appelé le gars qui me l'a installée et c'est ce qu'il m'a dit ; en gros je l'ai dans l'os même si la clim a moins de 2 ans vu que je n'ai pas pris de contrat d'entretien) ; mais bon ça c'est secondaire.
Merci d'avance.

25 juin 2019 à 10:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B
Bonjour Dom,
Merci pour la réponse rapide vous êtes au top.
Du coup ce serait un comparateur de tension et effectivement cette saleté de limace doit y être pour quelque chose.
Savez-vous où l’on peut trouver les pièces le plus rapidement possible et le moins cher possible. :)
Avec un ami qui touche pas mal en électronique je vais regarder jeudi voir si on peut faire quelque chose sinon je serais bon pour changer la carte.
Cordialement.
Merci pour la réponse rapide vous êtes au top.
Du coup ce serait un comparateur de tension et effectivement cette saleté de limace doit y être pour quelque chose.
Savez-vous où l’on peut trouver les pièces le plus rapidement possible et le moins cher possible. :)
Avec un ami qui touche pas mal en électronique je vais regarder jeudi voir si on peut faire quelque chose sinon je serais bon pour changer la carte.
Cordialement.
25 juin 2019 à 16:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B
Désolé, je ne peux pas vous aider plus, Daikin ne met pas ses schémas détaillés à disposition.
Quant à votre question sur les pièces, vous m'en demandez trop! :-)
Quant à votre question sur les pièces, vous m'en demandez trop! :-)
25 juin 2019 à 18:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B
Bonjour.
H0 = dysfonctionnement provoqué par le circuit de capteur du compresseur. Normalement ce sont les sondes.
Vous nous avez donné la réf de votre UI pas celle de votre UE.
Donc une limace dans l'UI elle était très forte la petite bête.
Il est fort possible que la carte inverter soit HS, mais il se pourrait qu'une sonde soit HS, HP ou BP, il faudrait tester la valeur de chacune. Avec la température actuelle et donc la valeur ohmique qui va avec.
H0 = dysfonctionnement provoqué par le circuit de capteur du compresseur. Normalement ce sont les sondes.
Vous nous avez donné la réf de votre UI pas celle de votre UE.
Donc une limace dans l'UI elle était très forte la petite bête.

Il est fort possible que la carte inverter soit HS, mais il se pourrait qu'une sonde soit HS, HP ou BP, il faudrait tester la valeur de chacune. Avec la température actuelle et donc la valeur ohmique qui va avec.
25 juin 2019 à 18:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B
Invité

Bonjour PL,
Oui effectivement il s’agit d’une limace infiltrée dans l’UE ! Je n’habite pas dans un marais !
La réf de l’UE : rxs35l3v1b.
La piste de Dom a l’air plus pertinente car les sondes (températures et autre) de l’UE sont référencée avec des codes d’erreur bien distincts (comme marqué dans la doc ci-dessous).
Quoiqu'il semblerait que le code pour le capteur de courant cc soit h8...
Étrange tout ça.
Pour le test des sondes, une idée des valeurs qu’elles doivent donner en ohm fonction de la température ? Ce sont des pt100 ?
@dom pas de soucis si vous n’avez pas pu répondre à mes questions de dispo de pièce, je demandais uniquement au cas où !
Merci d’avance.
Oui effectivement il s’agit d’une limace infiltrée dans l’UE ! Je n’habite pas dans un marais !

La réf de l’UE : rxs35l3v1b.
La piste de Dom a l’air plus pertinente car les sondes (températures et autre) de l’UE sont référencée avec des codes d’erreur bien distincts (comme marqué dans la doc ci-dessous).
Quoiqu'il semblerait que le code pour le capteur de courant cc soit h8...
Étrange tout ça.
Pour le test des sondes, une idée des valeurs qu’elles doivent donner en ohm fonction de la température ? Ce sont des pt100 ?
@dom pas de soucis si vous n’avez pas pu répondre à mes questions de dispo de pièce, je demandais uniquement au cas où !
Merci d’avance.
25 juin 2019 à 19:39
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B
Bonjour.
La traduction est parfois difficile à comprendre, même pour nous qui les utilisons tous les jours.
Par expérience je vous conseille de vérifier ces sondes.
25 k ohms = 20°C et 20 k ohms = 25°C, il faut x10 pour la sonde refoulement compresseur.
Pouvez-vous nous envoyer une image nette du schéma électrique apposé sous le capot du dessus UE, afin de vous aider.
La traduction est parfois difficile à comprendre, même pour nous qui les utilisons tous les jours.
Par expérience je vous conseille de vérifier ces sondes.
25 k ohms = 20°C et 20 k ohms = 25°C, il faut x10 pour la sonde refoulement compresseur.
Pouvez-vous nous envoyer une image nette du schéma électrique apposé sous le capot du dessus UE, afin de vous aider.
26 juin 2019 à 21:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
- N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
- 2. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 3. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 4. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 5. Panne H6 Climatisation Daikin
- N°7683 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une maison équipée d'une clim réversible Daikin de 2006 avec monosplit, modèle unité extérieure : RXS50E3V1B. En mode froid, tout fonctionne parfaitement bien, par contre en mode chaud,...
- 6. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
- N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
- 7. Clim réversible Daikin en panne
- N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
- 8. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 10. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite