Profil du membre CM74
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit CM74 sur le forum Climatisation

a posté 10 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses, je vais regarder ça aujourd’hui et je vous tiens informé.
Bonne journée.
Merci pour vos réponses, je vais regarder ça aujourd’hui et je vous tiens informé.
Bonne journée.
23 novembre 2024 à 08:56

Bonjour à tous.
Depuis ce matin, j’ai un souci avec ma clim réversible Daikin FTXC 50CV1B elle chauffe très peu.
Pas de code d’erreur.
J’ai nettoyé le filtre, changer les piles de la télécommande.
La clim ne répond pas aux commandes en mode chaud, c’est-à-dire lorsque j’augmente le débit du ventilateur il n’y a pas de variation de même que si je monte la température.
En mode ventilation, le ventilateur fonctionne correctement augmente et baisse de débit.
Jusqu’à présent, la température extérieure était au plus bas à 4° aujourd’hui -1 cette nuit et 1° la journée,
Est-ce que est ce que ce problème provient d’un manque de gaz ?
Merci pour vos réponses, et bonne journée à tous.
Depuis ce matin, j’ai un souci avec ma clim réversible Daikin FTXC 50CV1B elle chauffe très peu.
Pas de code d’erreur.
J’ai nettoyé le filtre, changer les piles de la télécommande.
La clim ne répond pas aux commandes en mode chaud, c’est-à-dire lorsque j’augmente le débit du ventilateur il n’y a pas de variation de même que si je monte la température.
En mode ventilation, le ventilateur fonctionne correctement augmente et baisse de débit.
Jusqu’à présent, la température extérieure était au plus bas à 4° aujourd’hui -1 cette nuit et 1° la journée,
Est-ce que est ce que ce problème provient d’un manque de gaz ?
Merci pour vos réponses, et bonne journée à tous.
21 novembre 2024 à 16:27

Bonjour à tous.
J'ai deux climatiseurs, une Mitsubishi 3,5 kW et une Daikin 5 kW.
Je remarque une différence dans la façon dont les deux climatiseurs chauffent, mais je ne sais pas si c'est normal.
La Mitsubishi 3,5 kW réglée à 20° chauffe rapidement et on ressent une chaleur conséquente.
La Daikin chauffe différemment, réglée à 20°. La chaleur est moins importante et plus douce.
La question que je me pose est : Mitsubishi et Daikin ont-ils des modes de fonctionnement de chauffage différents ?
Est-ce que la Mitsubishi fournit directement une chaleur importante et est-ce que Daikin, par contre, fournit une température relative à la température de la pièce ?
Merci pour vos réponses.
Christian
J'ai deux climatiseurs, une Mitsubishi 3,5 kW et une Daikin 5 kW.
Je remarque une différence dans la façon dont les deux climatiseurs chauffent, mais je ne sais pas si c'est normal.
La Mitsubishi 3,5 kW réglée à 20° chauffe rapidement et on ressent une chaleur conséquente.
La Daikin chauffe différemment, réglée à 20°. La chaleur est moins importante et plus douce.
La question que je me pose est : Mitsubishi et Daikin ont-ils des modes de fonctionnement de chauffage différents ?
Est-ce que la Mitsubishi fournit directement une chaleur importante et est-ce que Daikin, par contre, fournit une température relative à la température de la pièce ?
Merci pour vos réponses.
Christian
25 octobre 2023 à 18:56

Bonjour à tous.
Mes panneaux solaire fournissent l’énergie pour faire fonctionner la pompe à chaleur de la piscine, je pensais installer un système qui coupe l’alimentation électrique de la pompe à chaleur quand il n’y a pas assez d’énergie solaire.
Ma question : S'il y a plusieurs coupures dans la journée est-ce que cela peut endommager la pompe à chaleur ?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
Mes panneaux solaire fournissent l’énergie pour faire fonctionner la pompe à chaleur de la piscine, je pensais installer un système qui coupe l’alimentation électrique de la pompe à chaleur quand il n’y a pas assez d’énergie solaire.
Ma question : S'il y a plusieurs coupures dans la journée est-ce que cela peut endommager la pompe à chaleur ?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
30 mai 2022 à 09:29

Bonjour.
Problème Bi split Samsung RJ40f2HXEA
Décidément pas de chance suite à une coupure EDF j’ai l’erreur E199.
Que veut dire erreur d’adressage pourtant je n’ai changé, j’ai réinitialisé et refait le test de démarrage K1 2 fois sans succès.
Que faut-il faire ?
Merci pour votre aide.
Problème Bi split Samsung RJ40f2HXEA
Décidément pas de chance suite à une coupure EDF j’ai l’erreur E199.
Que veut dire erreur d’adressage pourtant je n’ai changé, j’ai réinitialisé et refait le test de démarrage K1 2 fois sans succès.
Que faut-il faire ?
Merci pour votre aide.
05 janvier 2022 à 19:27

Merci pour votre réponse.
En fait j’ai déplacé l’unité extérieure, j’ai bien rapatrié le gaz. Sur l'entrée A BP il y avait une liaison préchargé et lorsque je l’ai dévissé j’ai perdu du gaz.
Est-ce que j’ai perdu du gaz uniquement sur cette liaison ou sur tout l’installation ?
Je l’ai mise en marche elle ne chauffe plus beaucoup.
Merci pour votre aide.
Christian.
En fait j’ai déplacé l’unité extérieure, j’ai bien rapatrié le gaz. Sur l'entrée A BP il y avait une liaison préchargé et lorsque je l’ai dévissé j’ai perdu du gaz.
Est-ce que j’ai perdu du gaz uniquement sur cette liaison ou sur tout l’installation ?
Je l’ai mise en marche elle ne chauffe plus beaucoup.
Merci pour votre aide.
Christian.
04 janvier 2022 à 16:55

Bonjour à tous.
Tout d’abord meilleurs vœux pour 2022 Santé et bonheur.
Je voudrai savoir si dans un bisplit les circuits fluides basse et haute pression sont communs ou indépendants ?
Merci pour vos réponses.
Christian.
Tout d’abord meilleurs vœux pour 2022 Santé et bonheur.
Je voudrai savoir si dans un bisplit les circuits fluides basse et haute pression sont communs ou indépendants ?
Merci pour vos réponses.
Christian.
04 janvier 2022 à 11:53

Bonjour.
Une petite question concernant la lecture de codes erreurs, lorsque je j’appuie sur la touche cancel j’ai tous les codes erreurs qui défilent sans bip long, c’est normal ? Sinon ma clim fonctionne très bien.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Christian
Une petite question concernant la lecture de codes erreurs, lorsque je j’appuie sur la touche cancel j’ai tous les codes erreurs qui défilent sans bip long, c’est normal ? Sinon ma clim fonctionne très bien.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Christian
10 octobre 2021 à 10:13

Je ne connais pas l'efficacité de la clim réversible l'hiver, je préfère donc commencer par une première unité et si je suis satisfait j'en installerai une deuxième par la suite.
Vu l'incertitude des performances je ne veux pas trop investir, je pense donc l'installer moi-même.
Vu l'incertitude des performances je ne veux pas trop investir, je pense donc l'installer moi-même.
03 novembre 2019 à 15:27

Bonjour à tous.
Je voudrais installer une clim réversible Mitsubishi MSZ 35 pour un séjour de 40 m² pièce largement vitrée bien orienté au sud en Haute-Savoie.
Je suis au néophyte dans le domaine d'après ce que j'ai pu lire et comprendre il me semble que les clim réversibles ne sont pas très efficaces en dessous de 7 degrés.
Pouvez-vous me donner votre retour d'expérience et avis ?
Merci pour vos conseils et retours d'expérience.
Je voudrais installer une clim réversible Mitsubishi MSZ 35 pour un séjour de 40 m² pièce largement vitrée bien orienté au sud en Haute-Savoie.
Je suis au néophyte dans le domaine d'après ce que j'ai pu lire et comprendre il me semble que les clim réversibles ne sont pas très efficaces en dessous de 7 degrés.
Pouvez-vous me donner votre retour d'expérience et avis ?
Merci pour vos conseils et retours d'expérience.
03 novembre 2019 à 10:20