Bonjour à tous.
Des petites gouttes sont propulsées par mon unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW.
Je les sens tomber sur mon corps lorsque je me tiens devant.
Avez-vous une idée pour résoudre le problème ?
Merci par avance.
Des petites gouttes sont propulsées par mon unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW.
Je les sens tomber sur mon corps lorsque je me tiens devant.
Avez-vous une idée pour résoudre le problème ?
Merci par avance.
10 juillet 2023 à 15:50

Bonjour,
OK merci je vais vite remplacer cela.
OK merci je vais vite remplacer cela.
25 juin 2023 à 12:30

Bonjour à tous,
J'ai installé mon nouveau câble d'origine Daikin S92, et tout fonctionne parfaitement, je suis fière d'avoir économisé 710€.
Sinon, où puis-je trouver des protections pour tuyau neuves, car les miens sont hors d'usage ?
Je vous remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai installé mon nouveau câble d'origine Daikin S92, et tout fonctionne parfaitement, je suis fière d'avoir économisé 710€.
Sinon, où puis-je trouver des protections pour tuyau neuves, car les miens sont hors d'usage ?
Je vous remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juin 2023 à 15:45

Bonsoir,
Je souhaitais contrôler la quantité de gaz dans ma climatisation, étant nouveau propriétaire et n'ayant aucun suivi de l'ancien propriétaire. D'après ce que j'ai lu, s'il manque du gaz, on consomme plus d'électricité.
J'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet, et pour le contrôle de quantité de gaz, cela a l'air plutôt simple.
Sinon, pour la recharge, si nécessaire, je pense que je ferai appel à un professionnel.
Je souhaitais contrôler la quantité de gaz dans ma climatisation, étant nouveau propriétaire et n'ayant aucun suivi de l'ancien propriétaire. D'après ce que j'ai lu, s'il manque du gaz, on consomme plus d'électricité.
J'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet, et pour le contrôle de quantité de gaz, cela a l'air plutôt simple.
Sinon, pour la recharge, si nécessaire, je pense que je ferai appel à un professionnel.
22 juin 2023 à 22:06

Bonjour.
Quel manomètre me conseilleriez-vous d'acheter ?
Ces produits proposés par Aliexpress ou Tému sont-ils aussi fiables que ceux proposés sur Amazon, par exemple ?
Et où est indiquée la quantité de gaz si je souhaite recharger ma climatisation ?
Quel manomètre me conseilleriez-vous d'acheter ?
Ces produits proposés par Aliexpress ou Tému sont-ils aussi fiables que ceux proposés sur Amazon, par exemple ?
Et où est indiquée la quantité de gaz si je souhaite recharger ma climatisation ?
22 juin 2023 à 17:36

Merci encore pour vos conseils précieux, heureusement que vous êtes là.
22 juin 2023 à 00:05

Puis-je insérer la sonde dans la fiche S92 à la place de R8T, si je retire délicatement les deux fils de la fiche ?
21 juin 2023 à 18:31

781€ pour une pièce qui coûte 70€, c'est franchement abusé, pourquoi ils abusent autant les réparateurs.
Où puis-je acheter cette sonde parce que j'ai regardé sur Amazon j'arrive pas à trouver des sonde avec la la bonne valeur.
Et quelle valeur dois-je acheter j'ai vu qu'il y en avait à 10, 20 kilohoms etc etc.
Et maintenant je sais lire les codes grâce au forum.
Où puis-je acheter cette sonde parce que j'ai regardé sur Amazon j'arrive pas à trouver des sonde avec la la bonne valeur.
Et quelle valeur dois-je acheter j'ai vu qu'il y en avait à 10, 20 kilohoms etc etc.
Et maintenant je sais lire les codes grâce au forum.
21 juin 2023 à 16:22

Sur le premier mode de diagnostic, appuyez sur « cancel » pendant 5 secondes :
"Un bip bref suivi de deux bips consécutifs émis par l'unité intérieure indique un code d'erreur de non-correspondance" dans le diagnostic des anomalies.
Je crois que c'est cela que j'ai eu pour J3 et J6, et donc je pensais qu'il y avait un problème sur l'échangeur et l'évacuation, car pour tous les autres codes j'ai eu un bip court. Je me suis dit que si la télécommande réagissait différemment sur ces deux codes, le problème venait de là.
C'est seulement après que j'ai découvert le deuxième mode de diagnostic avec la télécommande en appuyant sur « temp » et « mode » en même temps, que j'ai eu un bip long sur J9, mais sur le coup je n'ai pas compris, je pensais que ce bip long était dû à la fin des codes pour la lettre J. En lisant un autre post qui parlait d'un bip long, je me suis rendu compte ce matin et j'ai rappelé que j'avais eu un bip long sur J9.
J3 et J6 concernent des sondes sur l'unité extérieure, c'est pour cela que j'ai eu un bip bref suivi de deux bips consécutifs ?
Je viens de comprendre la phrase citée ci-haut.
Dites-moi si je suis sur le bon chemin, j'aime comprendre les choses pour d'éventuelles réparations futures. J'ai en plus la clim de mon véhicule à réparer, je crois que je vais faire moi-même. Trop cher les pros.
"Un bip bref suivi de deux bips consécutifs émis par l'unité intérieure indique un code d'erreur de non-correspondance" dans le diagnostic des anomalies.
Je crois que c'est cela que j'ai eu pour J3 et J6, et donc je pensais qu'il y avait un problème sur l'échangeur et l'évacuation, car pour tous les autres codes j'ai eu un bip court. Je me suis dit que si la télécommande réagissait différemment sur ces deux codes, le problème venait de là.
C'est seulement après que j'ai découvert le deuxième mode de diagnostic avec la télécommande en appuyant sur « temp » et « mode » en même temps, que j'ai eu un bip long sur J9, mais sur le coup je n'ai pas compris, je pensais que ce bip long était dû à la fin des codes pour la lettre J. En lisant un autre post qui parlait d'un bip long, je me suis rendu compte ce matin et j'ai rappelé que j'avais eu un bip long sur J9.
J3 et J6 concernent des sondes sur l'unité extérieure, c'est pour cela que j'ai eu un bip bref suivi de deux bips consécutifs ?
Je viens de comprendre la phrase citée ci-haut.
Dites-moi si je suis sur le bon chemin, j'aime comprendre les choses pour d'éventuelles réparations futures. J'ai en plus la clim de mon véhicule à réparer, je crois que je vais faire moi-même. Trop cher les pros.
21 juin 2023 à 11:44

Je viens de me rappeler qu'au niveau des erreurs J3 et J6 j'ai eu deux bips courts. Pour lancer ce diagnostic, il fallait appuyer sur la télécommande sur « Cancel » pendant cinq secondes. Ensuite, j'ai lancé un autre diagnostic en appuyant sur le bouton « Température » et « Mode » en même temps et là j'ai eu une erreur avec un bip long sur J9.
Quelle est la différence entre ces deux modes de diagnostic ? Pourquoi le premier ne prend pas en compte le gas pipe ? Je viens de me rendre compte que je prenais en compte seulement J3 et J6 alors qu'en fait c'est bien J9. Là, je viens de voir sur Docteur Daikin qu'il parle d'un dysfonctionnement du gas pipe thermistor, donc je pense avoir bien situé le problème.
Quelle est la différence entre ces deux modes de diagnostic ? Pourquoi le premier ne prend pas en compte le gas pipe ? Je viens de me rendre compte que je prenais en compte seulement J3 et J6 alors qu'en fait c'est bien J9. Là, je viens de voir sur Docteur Daikin qu'il parle d'un dysfonctionnement du gas pipe thermistor, donc je pense avoir bien situé le problème.
21 juin 2023 à 10:21

Voilà la facture hallucinante que ma sortie mon climaticien, alors qu'une sonde à 9 € règle problème pour l'instant.
Dans la facture a-t-il pris en compte les erreurs J3 et J6 ? As t'il commandé les bonnes sondes pour les erreurs J3 et J6 ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans la facture a-t-il pris en compte les erreurs J3 et J6 ? As t'il commandé les bonnes sondes pour les erreurs J3 et J6 ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juin 2023 à 10:12

Bonjour.
Merci pour votre réponse, je panique un peu, la facture de mon climaticien m'a un peu choqué, il voulait changer ma platine de contrôle qui fonctionne très bien, voir facture.
Il a bien gonflé la facture, de plus il n'a pas pris en compte les erreurs J3 et J6, pourtant il était en ligne avec Daikin, il avait l'air très pressé, c'est pour ça que j'ai décidé de réparer moi-même, ce que j'ai l'habitude de faire avec mon véhicule maison etc etc, les pros sont plus vraiment des pros surtout quand l'été arrive et sont gavés de travail, il arrêtait de parler des campings qu'il avait en charge pour les clims.
Bref je vous résume comment j'en suis arrivé à détecter que la sonde de mon UI qui est placée dans mon UE est défectueuse.
En fait c'est pas grâce à Daikin, c'est plutôt une vidéo qui m'a aiguillé vers cette sonde, voir photo, d'ailleurs comment s'appelle cette sonde et comment il s'appelle le tuyau sur lequel elle est placée ?
En fait j'ai suivant les câbles qui allaient de mon UE vers mon UI défectueuse pour savoir quoi contrôler. Voir photo.
Grâce à cela et une vidéo (https://youtu.be/yLaVg1zMRKM thermistor failure Symptom) j'ai pu savoir quoi contrôler.
Par contre la sonde fonctionne mais j'ai peur d'un court-circuit car j'ai raccordé au scotch ne sachant pas dessertir une fiche.
Et de toute façon la nouvelle sonde n'a pas les mêmes dimensions en longueur (bon diamètre 6mm mais pas bonne longueur) et kilohoms, donc même si ça marche je préfère la changer complètement.
On ne sait jamais avec l'humidité il peut avoir un court-circuit je pense et griller ma carte ou autre, donc pour l'instant j'ai éteint complètement la clim au niveau du disjoncteur.
Qu'en pensez-vous, et comment s'appelle la sonde que j'ai changée et elle est en contact avec quel tuyau, comment s'appelle t'il ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Merci pour votre réponse, je panique un peu, la facture de mon climaticien m'a un peu choqué, il voulait changer ma platine de contrôle qui fonctionne très bien, voir facture.
Il a bien gonflé la facture, de plus il n'a pas pris en compte les erreurs J3 et J6, pourtant il était en ligne avec Daikin, il avait l'air très pressé, c'est pour ça que j'ai décidé de réparer moi-même, ce que j'ai l'habitude de faire avec mon véhicule maison etc etc, les pros sont plus vraiment des pros surtout quand l'été arrive et sont gavés de travail, il arrêtait de parler des campings qu'il avait en charge pour les clims.
Bref je vous résume comment j'en suis arrivé à détecter que la sonde de mon UI qui est placée dans mon UE est défectueuse.
En fait c'est pas grâce à Daikin, c'est plutôt une vidéo qui m'a aiguillé vers cette sonde, voir photo, d'ailleurs comment s'appelle cette sonde et comment il s'appelle le tuyau sur lequel elle est placée ?
En fait j'ai suivant les câbles qui allaient de mon UE vers mon UI défectueuse pour savoir quoi contrôler. Voir photo.
Grâce à cela et une vidéo (https://youtu.be/yLaVg1zMRKM thermistor failure Symptom) j'ai pu savoir quoi contrôler.
Par contre la sonde fonctionne mais j'ai peur d'un court-circuit car j'ai raccordé au scotch ne sachant pas dessertir une fiche.
Et de toute façon la nouvelle sonde n'a pas les mêmes dimensions en longueur (bon diamètre 6mm mais pas bonne longueur) et kilohoms, donc même si ça marche je préfère la changer complètement.
On ne sait jamais avec l'humidité il peut avoir un court-circuit je pense et griller ma carte ou autre, donc pour l'instant j'ai éteint complètement la clim au niveau du disjoncteur.
Qu'en pensez-vous, et comment s'appelle la sonde que j'ai changée et elle est en contact avec quel tuyau, comment s'appelle t'il ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






21 juin 2023 à 09:59

Pourtant, le régulateur est bien défectueux et son remplacement semble résoudre le problème !
Et le régulateur est bien la sonde qui contrôle mon UI qui me signalait les erreurs J3 et J6.
Pourquoi ces erreurs renvoient-elles aux sondes de l'échangeur et à la décharge ?
Et le régulateur est bien la sonde qui contrôle mon UI qui me signalait les erreurs J3 et J6.
Pourquoi ces erreurs renvoient-elles aux sondes de l'échangeur et à la décharge ?
21 juin 2023 à 01:52

D'après les erreurs J3 et J6, dois-je également commander des sondes pour l'échangeur et pour la décharge ? Comment les contrôler et quelle valeur devraient-elles me donner ?
21 juin 2023 à 01:44

Désolé je m'exprime mal.
J'ai testé les sondes de mon UE S92 (gas pipe) car mon UI me renvoi code erreur J3 et J6.
Qui je pense d'après drdaikin dit qu'il y a un problème sur une sonde S92.
J'ai donc testé les sondes de la fiche S92 (r8t-r11t) et celle qui gère mon UI qui clignote (r8t) est défectueuse puisque qu'elle me renvoi aucune valeur quand je teste avec le multimètre les kilohoms.
J'ai donc commandé sur Amazon une sonde à 9 € que j'ai remplacé, là pour l'instant ça a l'air de fonctionner plus de clignotement.
Et ce soir j'ai commandé la pièce originale (jeu de sonde réf 130956j, pièce E12 sur schéma) pour être sûr que il y a pas de souci avec la pièce originale, en espérant que ça règle définitivement le problème pouvez-vous me dire si j'ai bien situé le problème ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai testé les sondes de mon UE S92 (gas pipe) car mon UI me renvoi code erreur J3 et J6.
Qui je pense d'après drdaikin dit qu'il y a un problème sur une sonde S92.
J'ai donc testé les sondes de la fiche S92 (r8t-r11t) et celle qui gère mon UI qui clignote (r8t) est défectueuse puisque qu'elle me renvoi aucune valeur quand je teste avec le multimètre les kilohoms.
J'ai donc commandé sur Amazon une sonde à 9 € que j'ai remplacé, là pour l'instant ça a l'air de fonctionner plus de clignotement.
Et ce soir j'ai commandé la pièce originale (jeu de sonde réf 130956j, pièce E12 sur schéma) pour être sûr que il y a pas de souci avec la pièce originale, en espérant que ça règle définitivement le problème pouvez-vous me dire si j'ai bien situé le problème ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juin 2023 à 01:17

Merci pour votre réponse.
J'ai une UE (4MXS68E2V1B) qui gère 4 UI (FTXS20D3VMW).
Je suis désolé.je ne sais pas comment appelé cette installation. Dans le schéma de câblage, c'est la sonde r8t de la fiche S92 (gas pipe) qui me donne aucune valeur lorsque je mesure les kilohom, contrairement aux trois autres r9t à r11t qui me donne 17.5. Et bien-sûr fiche débranché.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une UE (4MXS68E2V1B) qui gère 4 UI (FTXS20D3VMW).
Je suis désolé.je ne sais pas comment appelé cette installation. Dans le schéma de câblage, c'est la sonde r8t de la fiche S92 (gas pipe) qui me donne aucune valeur lorsque je mesure les kilohom, contrairement aux trois autres r9t à r11t qui me donne 17.5. Et bien-sûr fiche débranché.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juin 2023 à 01:00

Re.
J'ai installé la sonde, mais elle ne donne pas les même valeurs.
17.49 pour l'originale contre 1.10 celle achetée.
Est-ce grave ? Peut-on étalonner la nouvelle sonde installée ?
J'ai installé la sonde, mais elle ne donne pas les même valeurs.
17.49 pour l'originale contre 1.10 celle achetée.
Est-ce grave ? Peut-on étalonner la nouvelle sonde installée ?
20 juin 2023 à 19:53

Bonjour à tous.
J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande.
Et donc elle ne refroidit plus, en mode clim, elle se met en sécurité, sachant que j'ai trois autres UI qui fonctionnent bien.
Grâce à ce forum j'ai pu tester les kilohoms de la sonde en question, celle qui gère mon UI qui se met en sécurité (led verte qui clignote), me donne aucune valeur en kiloohm, contrairement aux trois autres qui me donnent une valeur identique.
Donc ma sonde est bien défectueuse.
Je précise que j'ai testé les sondes qui se trouvent dans mon unité extérieure.
C'est là où ça se complique, sur la carte mère de l'unité extérieure, les quatre sondes sont reliées par une seule fiche avec 8 fils (2 fils par sonde).
Sur le net ils vendent donc un jeu de 4 sondes à 73€ (l'original Daikin).
Ce que je souhaiterais, c'est changer seulement la sonde défectueuse avec celle que j'ai commandé à 9€, qui n'est pas d'origine.
Est-il possible de dessertir une fiche et intégrer ma nouvelle sonde au 3 autres.
Et est-il obligatoire qu'elle soit cuivrée la sonde, celle que j'ai commandé est argentée de marque allemande ?
Faut-il la recalibrer ?
Et dois-je faire un reset de l'unité extérieure une fois installée ? Parce-que j'ai remarqué plein de bouton à l'intérieur de l'unité extérieure.
Pour faire un reset suffit-il d'éteindre ?
Merci pour votre aide par avance.
J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande.
Et donc elle ne refroidit plus, en mode clim, elle se met en sécurité, sachant que j'ai trois autres UI qui fonctionnent bien.
Grâce à ce forum j'ai pu tester les kilohoms de la sonde en question, celle qui gère mon UI qui se met en sécurité (led verte qui clignote), me donne aucune valeur en kiloohm, contrairement aux trois autres qui me donnent une valeur identique.
Donc ma sonde est bien défectueuse.
Je précise que j'ai testé les sondes qui se trouvent dans mon unité extérieure.
C'est là où ça se complique, sur la carte mère de l'unité extérieure, les quatre sondes sont reliées par une seule fiche avec 8 fils (2 fils par sonde).
Sur le net ils vendent donc un jeu de 4 sondes à 73€ (l'original Daikin).
Ce que je souhaiterais, c'est changer seulement la sonde défectueuse avec celle que j'ai commandé à 9€, qui n'est pas d'origine.
Est-il possible de dessertir une fiche et intégrer ma nouvelle sonde au 3 autres.
Et est-il obligatoire qu'elle soit cuivrée la sonde, celle que j'ai commandé est argentée de marque allemande ?
Faut-il la recalibrer ?
Et dois-je faire un reset de l'unité extérieure une fois installée ? Parce-que j'ai remarqué plein de bouton à l'intérieur de l'unité extérieure.
Pour faire un reset suffit-il d'éteindre ?
Merci pour votre aide par avance.
20 juin 2023 à 17:23