Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8685
Questions Dépannage Forum Climatisation : Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Bonjour à tous.
J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande.
Et donc elle ne refroidit plus, en mode clim, elle se met en sécurité, sachant que j'ai trois autres UI qui fonctionnent bien.
Grâce à ce forum j'ai pu tester les kilohoms de la sonde en question, celle qui gère mon UI qui se met en sécurité (led verte qui clignote), me donne aucune valeur en kiloohm, contrairement aux trois autres qui me donnent une valeur identique.
Donc ma sonde est bien défectueuse.
Je précise que j'ai testé les sondes qui se trouvent dans mon unité extérieure.
C'est là où ça se complique, sur la carte mère de l'unité extérieure, les quatre sondes sont reliées par une seule fiche avec 8 fils (2 fils par sonde).
Sur le net ils vendent donc un jeu de 4 sondes à 73€ (l'original Daikin).
Ce que je souhaiterais, c'est changer seulement la sonde défectueuse avec celle que j'ai commandé à 9€, qui n'est pas d'origine.
Est-il possible de dessertir une fiche et intégrer ma nouvelle sonde au 3 autres.
Et est-il obligatoire qu'elle soit cuivrée la sonde, celle que j'ai commandé est argentée de marque allemande ?
Faut-il la recalibrer ?
Et dois-je faire un reset de l'unité extérieure une fois installée ? Parce-que j'ai remarqué plein de bouton à l'intérieur de l'unité extérieure.
Pour faire un reset suffit-il d'éteindre ?
Merci pour votre aide par avance.
J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande.
Et donc elle ne refroidit plus, en mode clim, elle se met en sécurité, sachant que j'ai trois autres UI qui fonctionnent bien.
Grâce à ce forum j'ai pu tester les kilohoms de la sonde en question, celle qui gère mon UI qui se met en sécurité (led verte qui clignote), me donne aucune valeur en kiloohm, contrairement aux trois autres qui me donnent une valeur identique.
Donc ma sonde est bien défectueuse.
Je précise que j'ai testé les sondes qui se trouvent dans mon unité extérieure.
C'est là où ça se complique, sur la carte mère de l'unité extérieure, les quatre sondes sont reliées par une seule fiche avec 8 fils (2 fils par sonde).
Sur le net ils vendent donc un jeu de 4 sondes à 73€ (l'original Daikin).
Ce que je souhaiterais, c'est changer seulement la sonde défectueuse avec celle que j'ai commandé à 9€, qui n'est pas d'origine.
Est-il possible de dessertir une fiche et intégrer ma nouvelle sonde au 3 autres.
Et est-il obligatoire qu'elle soit cuivrée la sonde, celle que j'ai commandé est argentée de marque allemande ?
Faut-il la recalibrer ?
Et dois-je faire un reset de l'unité extérieure une fois installée ? Parce-que j'ai remarqué plein de bouton à l'intérieur de l'unité extérieure.
Pour faire un reset suffit-il d'éteindre ?
Merci pour votre aide par avance.
20 juin 2023 à 17:23
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Re.
J'ai installé la sonde, mais elle ne donne pas les même valeurs.
17.49 pour l'originale contre 1.10 celle achetée.
Est-ce grave ? Peut-on étalonner la nouvelle sonde installée ?
J'ai installé la sonde, mais elle ne donne pas les même valeurs.
17.49 pour l'originale contre 1.10 celle achetée.
Est-ce grave ? Peut-on étalonner la nouvelle sonde installée ?
20 juin 2023 à 19:53
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Bonjour.
Il y a du mic-mac dans votre prose. Déjà vous avez 4 installations monosplit, ou un quadrisplit? Parce que j'imagine mal une UI pointer du doigt une sonde d'une l'UE quadrisplit liée à son fonctionnement global (non spécifique d'une UI) et que l'UE tourne quand même avec 3 UI. Donnez la référence de l'UE.
D'autre part le tuyau de décharge est en sortie de compresseur, et sa sonde est classiquement jusqu'à 10 fois plus résistive que les autres sondes (à température égale). C'est donc une sonde globale, elle ne "gère pas une UI". Pareil pour celle de l'échangeur, elle est unique, et dédiée au fonctionnement global de l'UE. Un dysfonctionnement d'une de ces sondes doit ARRETER la machine. Mais si vous avez 4 monosplits, alors OK.
Les sondes qui "gèrent les UI" sont les "gas pipe" et les "liquid pipe".
Ensuite vous dites en haut " me donne aucune valeur en kilohoms", et en bas "17.49 pour l'original". Faudrait savoir... Sur quel connecteur avez-vous travaillé (Sxxx)? On mesure les sondes avec leur connecteur enlevé. Ce fut le cas?
Il y a du mic-mac dans votre prose. Déjà vous avez 4 installations monosplit, ou un quadrisplit? Parce que j'imagine mal une UI pointer du doigt une sonde d'une l'UE quadrisplit liée à son fonctionnement global (non spécifique d'une UI) et que l'UE tourne quand même avec 3 UI. Donnez la référence de l'UE.
D'autre part le tuyau de décharge est en sortie de compresseur, et sa sonde est classiquement jusqu'à 10 fois plus résistive que les autres sondes (à température égale). C'est donc une sonde globale, elle ne "gère pas une UI". Pareil pour celle de l'échangeur, elle est unique, et dédiée au fonctionnement global de l'UE. Un dysfonctionnement d'une de ces sondes doit ARRETER la machine. Mais si vous avez 4 monosplits, alors OK.
Les sondes qui "gèrent les UI" sont les "gas pipe" et les "liquid pipe".
Ensuite vous dites en haut " me donne aucune valeur en kilohoms", et en bas "17.49 pour l'original". Faudrait savoir... Sur quel connecteur avez-vous travaillé (Sxxx)? On mesure les sondes avec leur connecteur enlevé. Ce fut le cas?
20 juin 2023 à 22:52
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Merci pour votre réponse.
J'ai une UE (4MXS68E2V1B) qui gère 4 UI (FTXS20D3VMW).
Je suis désolé.je ne sais pas comment appelé cette installation. Dans le schéma de câblage, c'est la sonde r8t de la fiche S92 (gas pipe) qui me donne aucune valeur lorsque je mesure les kilohom, contrairement aux trois autres r9t à r11t qui me donne 17.5. Et bien-sûr fiche débranché.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une UE (4MXS68E2V1B) qui gère 4 UI (FTXS20D3VMW).
Je suis désolé.je ne sais pas comment appelé cette installation. Dans le schéma de câblage, c'est la sonde r8t de la fiche S92 (gas pipe) qui me donne aucune valeur lorsque je mesure les kilohom, contrairement aux trois autres r9t à r11t qui me donne 17.5. Et bien-sûr fiche débranché.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juin 2023 à 01:00
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Désolé je m'exprime mal.
J'ai testé les sondes de mon UE S92 (gas pipe) car mon UI me renvoi code erreur J3 et J6.
Qui je pense d'après drdaikin dit qu'il y a un problème sur une sonde S92.
J'ai donc testé les sondes de la fiche S92 (r8t-r11t) et celle qui gère mon UI qui clignote (r8t) est défectueuse puisque qu'elle me renvoi aucune valeur quand je teste avec le multimètre les kilohoms.
J'ai donc commandé sur Amazon une sonde à 9 € que j'ai remplacé, là pour l'instant ça a l'air de fonctionner plus de clignotement.
Et ce soir j'ai commandé la pièce originale (jeu de sonde réf 130956j, pièce E12 sur schéma) pour être sûr que il y a pas de souci avec la pièce originale, en espérant que ça règle définitivement le problème pouvez-vous me dire si j'ai bien situé le problème ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai testé les sondes de mon UE S92 (gas pipe) car mon UI me renvoi code erreur J3 et J6.
Qui je pense d'après drdaikin dit qu'il y a un problème sur une sonde S92.
J'ai donc testé les sondes de la fiche S92 (r8t-r11t) et celle qui gère mon UI qui clignote (r8t) est défectueuse puisque qu'elle me renvoi aucune valeur quand je teste avec le multimètre les kilohoms.
J'ai donc commandé sur Amazon une sonde à 9 € que j'ai remplacé, là pour l'instant ça a l'air de fonctionner plus de clignotement.
Et ce soir j'ai commandé la pièce originale (jeu de sonde réf 130956j, pièce E12 sur schéma) pour être sûr que il y a pas de souci avec la pièce originale, en espérant que ça règle définitivement le problème pouvez-vous me dire si j'ai bien situé le problème ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juin 2023 à 01:17
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
D'après les erreurs J3 et J6, dois-je également commander des sondes pour l'échangeur et pour la décharge ? Comment les contrôler et quelle valeur devraient-elles me donner ?
21 juin 2023 à 01:44
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Pourtant, le régulateur est bien défectueux et son remplacement semble résoudre le problème !
Et le régulateur est bien la sonde qui contrôle mon UI qui me signalait les erreurs J3 et J6.
Pourquoi ces erreurs renvoient-elles aux sondes de l'échangeur et à la décharge ?
Et le régulateur est bien la sonde qui contrôle mon UI qui me signalait les erreurs J3 et J6.
Pourquoi ces erreurs renvoient-elles aux sondes de l'échangeur et à la décharge ?
21 juin 2023 à 01:52
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Bonjour,
Installez le kit sonde de Daikin est le mieux, d'une part vous avez les bonnes sondes correspondant au groupe car une multitude de sondes existent avec des plages différentes et, au moins, vous repartez sur une base saine pour les autres sondes qui pourraient être déviées dans le temps.
Bonne réparation.
Installez le kit sonde de Daikin est le mieux, d'une part vous avez les bonnes sondes correspondant au groupe car une multitude de sondes existent avec des plages différentes et, au moins, vous repartez sur une base saine pour les autres sondes qui pourraient être déviées dans le temps.
Bonne réparation.
21 juin 2023 à 06:15
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Bonjour.
Clairement, les UI et drdaikin (site sur lequel j'aiguille pas mal d'internautes) racontent n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, un problème sur la sonde discharge va complètement arrêter la machine. Or ce n'est pas le cas.
Avec vos derniers posts, la situation est plus claire. Il n'en demeure pas moins qu'il existe des codes erreur pour les sondes sur les tuyaux vers les UI : J8 et J9, et c'est un code parmi ceux-là que l'UI aurait dû vous donner.
Beaucoup des sondes Daikin sont des 20 kOhms à 25° (qui donnent 25 kOhms à 20°). Pour la discharge, ça reste à prouver. Si votre machine semble remarche, peu de chances qu'elle soit défectueuse.
Clairement, les UI et drdaikin (site sur lequel j'aiguille pas mal d'internautes) racontent n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, un problème sur la sonde discharge va complètement arrêter la machine. Or ce n'est pas le cas.
Avec vos derniers posts, la situation est plus claire. Il n'en demeure pas moins qu'il existe des codes erreur pour les sondes sur les tuyaux vers les UI : J8 et J9, et c'est un code parmi ceux-là que l'UI aurait dû vous donner.
Beaucoup des sondes Daikin sont des 20 kOhms à 25° (qui donnent 25 kOhms à 20°). Pour la discharge, ça reste à prouver. Si votre machine semble remarche, peu de chances qu'elle soit défectueuse.
21 juin 2023 à 08:16
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Bonjour.
Merci pour votre réponse, je panique un peu, la facture de mon climaticien m'a un peu choqué, il voulait changer ma platine de contrôle qui fonctionne très bien, voir facture.
Il a bien gonflé la facture, de plus il n'a pas pris en compte les erreurs J3 et J6, pourtant il était en ligne avec Daikin, il avait l'air très pressé, c'est pour ça que j'ai décidé de réparer moi-même, ce que j'ai l'habitude de faire avec mon véhicule maison etc etc, les pros sont plus vraiment des pros surtout quand l'été arrive et sont gavés de travail, il arrêtait de parler des campings qu'il avait en charge pour les clims.
Bref je vous résume comment j'en suis arrivé à détecter que la sonde de mon UI qui est placée dans mon UE est défectueuse.
En fait c'est pas grâce à Daikin, c'est plutôt une vidéo qui m'a aiguillé vers cette sonde, voir photo, d'ailleurs comment s'appelle cette sonde et comment il s'appelle le tuyau sur lequel elle est placée ?
En fait j'ai suivant les câbles qui allaient de mon UE vers mon UI défectueuse pour savoir quoi contrôler. Voir photo.
Grâce à cela et une vidéo (https://youtu.be/yLaVg1zMRKM thermistor failure Symptom) j'ai pu savoir quoi contrôler.
Par contre la sonde fonctionne mais j'ai peur d'un court-circuit car j'ai raccordé au scotch ne sachant pas dessertir une fiche.
Et de toute façon la nouvelle sonde n'a pas les mêmes dimensions en longueur (bon diamètre 6mm mais pas bonne longueur) et kilohoms, donc même si ça marche je préfère la changer complètement.
On ne sait jamais avec l'humidité il peut avoir un court-circuit je pense et griller ma carte ou autre, donc pour l'instant j'ai éteint complètement la clim au niveau du disjoncteur.
Qu'en pensez-vous, et comment s'appelle la sonde que j'ai changée et elle est en contact avec quel tuyau, comment s'appelle t'il ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Merci pour votre réponse, je panique un peu, la facture de mon climaticien m'a un peu choqué, il voulait changer ma platine de contrôle qui fonctionne très bien, voir facture.
Il a bien gonflé la facture, de plus il n'a pas pris en compte les erreurs J3 et J6, pourtant il était en ligne avec Daikin, il avait l'air très pressé, c'est pour ça que j'ai décidé de réparer moi-même, ce que j'ai l'habitude de faire avec mon véhicule maison etc etc, les pros sont plus vraiment des pros surtout quand l'été arrive et sont gavés de travail, il arrêtait de parler des campings qu'il avait en charge pour les clims.
Bref je vous résume comment j'en suis arrivé à détecter que la sonde de mon UI qui est placée dans mon UE est défectueuse.
En fait c'est pas grâce à Daikin, c'est plutôt une vidéo qui m'a aiguillé vers cette sonde, voir photo, d'ailleurs comment s'appelle cette sonde et comment il s'appelle le tuyau sur lequel elle est placée ?
En fait j'ai suivant les câbles qui allaient de mon UE vers mon UI défectueuse pour savoir quoi contrôler. Voir photo.
Grâce à cela et une vidéo (https://youtu.be/yLaVg1zMRKM thermistor failure Symptom) j'ai pu savoir quoi contrôler.
Par contre la sonde fonctionne mais j'ai peur d'un court-circuit car j'ai raccordé au scotch ne sachant pas dessertir une fiche.
Et de toute façon la nouvelle sonde n'a pas les mêmes dimensions en longueur (bon diamètre 6mm mais pas bonne longueur) et kilohoms, donc même si ça marche je préfère la changer complètement.
On ne sait jamais avec l'humidité il peut avoir un court-circuit je pense et griller ma carte ou autre, donc pour l'instant j'ai éteint complètement la clim au niveau du disjoncteur.
Qu'en pensez-vous, et comment s'appelle la sonde que j'ai changée et elle est en contact avec quel tuyau, comment s'appelle t'il ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






21 juin 2023 à 09:59
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Je viens de me rappeler qu'au niveau des erreurs J3 et J6 j'ai eu deux bips courts. Pour lancer ce diagnostic, il fallait appuyer sur la télécommande sur « Cancel » pendant cinq secondes. Ensuite, j'ai lancé un autre diagnostic en appuyant sur le bouton « Température » et « Mode » en même temps et là j'ai eu une erreur avec un bip long sur J9.
Quelle est la différence entre ces deux modes de diagnostic ? Pourquoi le premier ne prend pas en compte le gas pipe ? Je viens de me rendre compte que je prenais en compte seulement J3 et J6 alors qu'en fait c'est bien J9. Là, je viens de voir sur Docteur Daikin qu'il parle d'un dysfonctionnement du gas pipe thermistor, donc je pense avoir bien situé le problème.
Quelle est la différence entre ces deux modes de diagnostic ? Pourquoi le premier ne prend pas en compte le gas pipe ? Je viens de me rendre compte que je prenais en compte seulement J3 et J6 alors qu'en fait c'est bien J9. Là, je viens de voir sur Docteur Daikin qu'il parle d'un dysfonctionnement du gas pipe thermistor, donc je pense avoir bien situé le problème.
21 juin 2023 à 10:21
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Sur le premier mode de diagnostic, appuyez sur « cancel » pendant 5 secondes :
"Un bip bref suivi de deux bips consécutifs émis par l'unité intérieure indique un code d'erreur de non-correspondance" dans le diagnostic des anomalies.
Je crois que c'est cela que j'ai eu pour J3 et J6, et donc je pensais qu'il y avait un problème sur l'échangeur et l'évacuation, car pour tous les autres codes j'ai eu un bip court. Je me suis dit que si la télécommande réagissait différemment sur ces deux codes, le problème venait de là.
C'est seulement après que j'ai découvert le deuxième mode de diagnostic avec la télécommande en appuyant sur « temp » et « mode » en même temps, que j'ai eu un bip long sur J9, mais sur le coup je n'ai pas compris, je pensais que ce bip long était dû à la fin des codes pour la lettre J. En lisant un autre post qui parlait d'un bip long, je me suis rendu compte ce matin et j'ai rappelé que j'avais eu un bip long sur J9.
J3 et J6 concernent des sondes sur l'unité extérieure, c'est pour cela que j'ai eu un bip bref suivi de deux bips consécutifs ?
Je viens de comprendre la phrase citée ci-haut.
Dites-moi si je suis sur le bon chemin, j'aime comprendre les choses pour d'éventuelles réparations futures. J'ai en plus la clim de mon véhicule à réparer, je crois que je vais faire moi-même. Trop cher les pros.
"Un bip bref suivi de deux bips consécutifs émis par l'unité intérieure indique un code d'erreur de non-correspondance" dans le diagnostic des anomalies.
Je crois que c'est cela que j'ai eu pour J3 et J6, et donc je pensais qu'il y avait un problème sur l'échangeur et l'évacuation, car pour tous les autres codes j'ai eu un bip court. Je me suis dit que si la télécommande réagissait différemment sur ces deux codes, le problème venait de là.
C'est seulement après que j'ai découvert le deuxième mode de diagnostic avec la télécommande en appuyant sur « temp » et « mode » en même temps, que j'ai eu un bip long sur J9, mais sur le coup je n'ai pas compris, je pensais que ce bip long était dû à la fin des codes pour la lettre J. En lisant un autre post qui parlait d'un bip long, je me suis rendu compte ce matin et j'ai rappelé que j'avais eu un bip long sur J9.
J3 et J6 concernent des sondes sur l'unité extérieure, c'est pour cela que j'ai eu un bip bref suivi de deux bips consécutifs ?
Je viens de comprendre la phrase citée ci-haut.
Dites-moi si je suis sur le bon chemin, j'aime comprendre les choses pour d'éventuelles réparations futures. J'ai en plus la clim de mon véhicule à réparer, je crois que je vais faire moi-même. Trop cher les pros.
21 juin 2023 à 11:44
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
700€TTC... il y a bien pire! Sur ce forum, certains ont eu des devis de 2200€ pour un ventilo d'UE en panne. Sans compter ceux à qui on dit qu'il faut tout changer alors qu'une pièce à 30€ aurait remis l'installation sur pied.
Alors effectivement si vous ne maîtrisiez pas la lecture des codes, tout s'explique... Oui, vous êtes sur le bon chemin, mais la sonde que vous avez mise doit être changée pour correspondre aux autres. A la limite, vous pourriez acheter la bonne valeur et retourner le jeu Daikin non déballé, à vous de voir.
Gros tuyau : gas pipe. Petit tuyau liquid pipe. En mode clim, l'UE envoie du liquide et récupère du gaz. En mode chauffage, c'est le contraire.
Alors effectivement si vous ne maîtrisiez pas la lecture des codes, tout s'explique... Oui, vous êtes sur le bon chemin, mais la sonde que vous avez mise doit être changée pour correspondre aux autres. A la limite, vous pourriez acheter la bonne valeur et retourner le jeu Daikin non déballé, à vous de voir.
Gros tuyau : gas pipe. Petit tuyau liquid pipe. En mode clim, l'UE envoie du liquide et récupère du gaz. En mode chauffage, c'est le contraire.
21 juin 2023 à 14:31
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
781€ pour une pièce qui coûte 70€, c'est franchement abusé, pourquoi ils abusent autant les réparateurs.
Où puis-je acheter cette sonde parce que j'ai regardé sur Amazon j'arrive pas à trouver des sonde avec la la bonne valeur.
Et quelle valeur dois-je acheter j'ai vu qu'il y en avait à 10, 20 kilohoms etc etc.
Et maintenant je sais lire les codes grâce au forum.
Où puis-je acheter cette sonde parce que j'ai regardé sur Amazon j'arrive pas à trouver des sonde avec la la bonne valeur.
Et quelle valeur dois-je acheter j'ai vu qu'il y en avait à 10, 20 kilohoms etc etc.
Et maintenant je sais lire les codes grâce au forum.
21 juin 2023 à 16:22
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
S'il fait vers les 25° chez vous, mesurez les sondes sœurs. Si vous trouvez 20 kOhms, il faut acheter une 20 kOhms (je crois que c'est 25° la température de référence pour les définir).
Si vous cherchez une sonde qui fasse 17.49 kOhms, oubliez, la valeur varie de 150kOhms à 2 kOhms suivant la température. Je redis que votre sonde est probablement une 20K (réponse 8).
Si vous cherchez une sonde qui fasse 17.49 kOhms, oubliez, la valeur varie de 150kOhms à 2 kOhms suivant la température. Je redis que votre sonde est probablement une 20K (réponse 8).
21 juin 2023 à 18:03
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Puis-je insérer la sonde dans la fiche S92 à la place de R8T, si je retire délicatement les deux fils de la fiche ?
21 juin 2023 à 18:31
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Installez le kit Daikin à 73 euros est bien plus simple et plus professionnel que les 4 sondes neuves et sans raccordement en coupant les fils, c'est quand même plus pro. 

21 juin 2023 à 18:57
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
A leur arrivée dans le connecteur, les fils sont sertis sur de minuscules pinces. Il y a bien un moyen d'enlever fil+pince, mais il faut le remplacer par un fil avec pince, donc on n'est pas plus avancé... Le plus simple est de couper les 2 fils de l'ancienne sonde à 3cm d'intervalle, de souder les fils de la nouvelle sonde également coupés à 3cm d'intervalle et de mettre une gaine sur l'ensemble. Le décalage de 3cm fait qu'il est impossible d'avoir un court-circuit. Les sondes n'ont pas de sens (= de polarité).
21 juin 2023 à 22:37
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Merci encore pour vos conseils précieux, heureusement que vous êtes là.
22 juin 2023 à 00:05
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Bonjour.
Quel manomètre me conseilleriez-vous d'acheter ?
Ces produits proposés par Aliexpress ou Tému sont-ils aussi fiables que ceux proposés sur Amazon, par exemple ?
Et où est indiquée la quantité de gaz si je souhaite recharger ma climatisation ?
Quel manomètre me conseilleriez-vous d'acheter ?
Ces produits proposés par Aliexpress ou Tému sont-ils aussi fiables que ceux proposés sur Amazon, par exemple ?
Et où est indiquée la quantité de gaz si je souhaite recharger ma climatisation ?
22 juin 2023 à 17:36
Réponse 21 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Attention avec un manomètre si vous ne connaissez pas suffisamment bien le sujet, vous risquez plus de causer des soucis qu'autre chose, et si il n'y a pas de fuite depuis le montage, il n'y a aucun intérêt à rajouter du gaz.
22 juin 2023 à 19:06
Réponse 22 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Bonsoir,
Je souhaitais contrôler la quantité de gaz dans ma climatisation, étant nouveau propriétaire et n'ayant aucun suivi de l'ancien propriétaire. D'après ce que j'ai lu, s'il manque du gaz, on consomme plus d'électricité.
J'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet, et pour le contrôle de quantité de gaz, cela a l'air plutôt simple.
Sinon, pour la recharge, si nécessaire, je pense que je ferai appel à un professionnel.
Je souhaitais contrôler la quantité de gaz dans ma climatisation, étant nouveau propriétaire et n'ayant aucun suivi de l'ancien propriétaire. D'après ce que j'ai lu, s'il manque du gaz, on consomme plus d'électricité.
J'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet, et pour le contrôle de quantité de gaz, cela a l'air plutôt simple.
Sinon, pour la recharge, si nécessaire, je pense que je ferai appel à un professionnel.
22 juin 2023 à 22:06
Réponse 23 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Bonjour à tous,
J'ai installé mon nouveau câble d'origine Daikin S92, et tout fonctionne parfaitement, je suis fière d'avoir économisé 710€.
Sinon, où puis-je trouver des protections pour tuyau neuves, car les miens sont hors d'usage ?
Je vous remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai installé mon nouveau câble d'origine Daikin S92, et tout fonctionne parfaitement, je suis fière d'avoir économisé 710€.
Sinon, où puis-je trouver des protections pour tuyau neuves, car les miens sont hors d'usage ?
Je vous remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juin 2023 à 15:45
Réponse 24 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Bonjour.
L'isolant gris se vend en grande surface brico, en 1m x 5cm, pré-fendu sur la longueur, j'en ai déjà acheté. Pour le blanc, je suppose aussi, mais il n'est pas prévu qu'il soit fendu, car on l'enfile avant l'assemblage des tuyaux...
L'isolant gris se vend en grande surface brico, en 1m x 5cm, pré-fendu sur la longueur, j'en ai déjà acheté. Pour le blanc, je suppose aussi, mais il n'est pas prévu qu'il soit fendu, car on l'enfile avant l'assemblage des tuyaux...
25 juin 2023 à 09:42
Réponse 25 forum climatisation climatiseurs
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
Bonjour,
OK merci je vais vite remplacer cela.
OK merci je vais vite remplacer cela.
25 juin 2023 à 12:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 2. Code J3 - J6 Climatiseur Daikin 2MXS50G2V1B
- N°6637 : Bonjour. Le réparateur de clim m'a fait un devis de 900 € pour changer et la sonde et la platine d'une unité extérieure bi-split Daikin 2MXS50G2V1B. Il m'a expliqué que peut-être il ne s'agissait que de la sonde, mais...
- 3. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
- N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
- 4. Problème ventilation unité intérieure Daikin
- N°4260 : Bonjour tout le monde. Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours. Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV. Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement...
- 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 6. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 7. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 8. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 9. Erreur P4 unité intérieure clim réversible Carrera GW35
- N°3153 : Bonjour à tous... Merci de m’accueillir sur ce forum qui je sens... va m’être utile. J'ai acheté il y a 4-5 ans une clim réversible Carrera GW35 qui jusque là fonctionnait à merveille sans aucun entretien de ma part......
- 10. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
- N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...