Dans ma première question je dis lorsqu'un split est arrêté, le deuxième est en ventilation, c'est à dire en mode chauffage.
La rampe de chauffage du split arrêté est toujours alimentée en gaz chaud, et pour moi ce n'est pas normal car la sonde T° enregistre des T° très élevées (31°).
La rampe de chauffage du split arrêté est toujours alimentée en gaz chaud, et pour moi ce n'est pas normal car la sonde T° enregistre des T° très élevées (31°).
31 mars 2018 à 18:45

Merci pour la réponse, j'ai posé une sonde à côté de la sonde Hitachi, j'ai 37° en arrêt soufflage et 31° en petite ventilation, donc ne démarre pas en chauffage.
Merci.
Merci.
31 mars 2018 à 16:16

Bonjour,
Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits.
Lorsqu'un split est en arrêt soufflage, il est toujours alimenté en gaz chaud, je voudrais savoir si c'est normal ?
Merci.
Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits.
Lorsqu'un split est en arrêt soufflage, il est toujours alimenté en gaz chaud, je voudrais savoir si c'est normal ?
Merci.
31 mars 2018 à 10:37

Bonjour,
Je vais arrêter de répondre, comment voulez-vous chauffer une pièce en soufflant 3 minutes avec un gaz qui a refroidi 3 minutes donc je chauffe quelques secondes.
Bonne journée.
Je vais arrêter de répondre, comment voulez-vous chauffer une pièce en soufflant 3 minutes avec un gaz qui a refroidi 3 minutes donc je chauffe quelques secondes.
Bonne journée.
29 janvier 2018 à 10:05

Bonsoir,
J'ai fait un essai de soufflage fort, 4////, réglage 30, j'ai 45°1 en sortie de soufflage.
Réglage 30 soufflage 2//, sortie 48°.
C'est une pièce qui fait 35 mètres carrés, le mur en face est à 5 mètres, le split dans le couloir a le même défaut ????
Bonsoir.
P. S. : L'ensemble a bien fonctionné pendant 2 mois avec des gelées le matin, réglé à 21.
J'ai fait un essai de soufflage fort, 4////, réglage 30, j'ai 45°1 en sortie de soufflage.
Réglage 30 soufflage 2//, sortie 48°.
C'est une pièce qui fait 35 mètres carrés, le mur en face est à 5 mètres, le split dans le couloir a le même défaut ????
Bonsoir.
P. S. : L'ensemble a bien fonctionné pendant 2 mois avec des gelées le matin, réglé à 21.
28 janvier 2018 à 21:26

Bonsoir.
Réponse à starlight : j'ai fait beaucoup d'essais mais pas à grande vitesse pour le bruit, mais là j'ai essayé, soufflage 3 /// sur 4, toujours commandé à 22, ça soufflait 30mn et la T° a monté de 1°.
Ensuite soufflage 5mn, arrêt 3mn, plusieurs fois, j'ai mis un carton entre la sonde et la batterie de chauffe.
Ça soufflait 30mn, la T° dans la pièce est passée depuis le début de 19°6 à 21°5 en 1 heure.
J'ai descendu la commande à 21.
J'ai mis le carton car si on marche mieux en brassant + d'air, on refroidit la sonde.
Merci pour ce conseil, je continue les relevés.
Bonsoir.
Réponse à starlight : j'ai fait beaucoup d'essais mais pas à grande vitesse pour le bruit, mais là j'ai essayé, soufflage 3 /// sur 4, toujours commandé à 22, ça soufflait 30mn et la T° a monté de 1°.
Ensuite soufflage 5mn, arrêt 3mn, plusieurs fois, j'ai mis un carton entre la sonde et la batterie de chauffe.
Ça soufflait 30mn, la T° dans la pièce est passée depuis le début de 19°6 à 21°5 en 1 heure.
J'ai descendu la commande à 21.
J'ai mis le carton car si on marche mieux en brassant + d'air, on refroidit la sonde.
Merci pour ce conseil, je continue les relevés.
Bonsoir.
28 janvier 2018 à 18:11

Bonjour,
L'entreprise où j'ai acheté le matériel m'a envoyé leur dépanneur, je suis retourné les voir pour leur signaler que le problème n’était pas résolu.
J'ai envoyé des messages à Hitachi mais ils ne répondent pas, ils font suivre les messages à l'entreprise où j'ai acheté le matériel, car ils sont les représentants de Hitachi sur Poitiers.
Il n'y a pas de code erreur nul part.
Cette nuit je suis monté à 21° avec un chauffage d'appoint, avec ma PAC réglé à 22 je suis redescendu à 19,3° à 10h.
Je continue mes recherches et ensuite j'enverrai une lettre recommandée à l'entreprise.
Bonne journée.
L'entreprise où j'ai acheté le matériel m'a envoyé leur dépanneur, je suis retourné les voir pour leur signaler que le problème n’était pas résolu.
J'ai envoyé des messages à Hitachi mais ils ne répondent pas, ils font suivre les messages à l'entreprise où j'ai acheté le matériel, car ils sont les représentants de Hitachi sur Poitiers.
Il n'y a pas de code erreur nul part.
Cette nuit je suis monté à 21° avec un chauffage d'appoint, avec ma PAC réglé à 22 je suis redescendu à 19,3° à 10h.
Je continue mes recherches et ensuite j'enverrai une lettre recommandée à l'entreprise.
Bonne journée.
28 janvier 2018 à 10:57

Je possède un groupe ext. HITACHI ram53np2b 6,8kW, 1 unité murale RAK50RPC, 1 unité murale RAK35RPC pour une surface de 90 mètres carrés.
L'ensemble est pratiquement neuf.
Comportement : les 2 splits soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn et la PAC s’arrête et repart en même temps que les splits.
La maison est très bien isolée, le gaz a été vérifié il y a 1 mois par 1 dépanneur qui n'était pas convaincu quand il est parti.
L'ensemble a très bien fonctionné pendant 2 mois et 1 soir la T° dans la maison a commencé à baisser.
Merci d'avoir répondu, mais je ne trouve pas de solution, et la maison qui a fait l'installation non plus, mais l'ensemble est toujours sous garantie.
L'ensemble est pratiquement neuf.
Comportement : les 2 splits soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn et la PAC s’arrête et repart en même temps que les splits.
La maison est très bien isolée, le gaz a été vérifié il y a 1 mois par 1 dépanneur qui n'était pas convaincu quand il est parti.
L'ensemble a très bien fonctionné pendant 2 mois et 1 soir la T° dans la maison a commencé à baisser.
Merci d'avoir répondu, mais je ne trouve pas de solution, et la maison qui a fait l'installation non plus, mais l'ensemble est toujours sous garantie.
27 janvier 2018 à 23:05

Bonjour.
Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits, ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée.
Quand la T° ext. descend, la T° int. diminue dixième par dixième.
Je commande 22 et là j'arrive à 19° dans la maison.
Actuellement il fait 3° à l'extérieur il faut que je commande 24 pour que ça remonte à l'intérieur.
Merci pour vos suggestions.
Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits, ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée.
Quand la T° ext. descend, la T° int. diminue dixième par dixième.
Je commande 22 et là j'arrive à 19° dans la maison.
Actuellement il fait 3° à l'extérieur il faut que je commande 24 pour que ça remonte à l'intérieur.
Merci pour vos suggestions.
27 janvier 2018 à 12:14