Question Forum Climatisation : PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

corbat
Membre inscrit
corbat
9 messages
Bonjour.

Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits, ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée.
Quand la T° ext. descend, la T° int. diminue dixième par dixième.
Je commande 22 et là j'arrive à 19° dans la maison.
Actuellement il fait 3° à l'extérieur il faut que je commande 24 pour que ça remonte à l'intérieur.
Merci pour vos suggestions.
27 janvier 2018 à 12:14
Réponse 1 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Les références des machines ?
Depuis combien de temps l'installation a été faite ?
Comportement des unités intérieures et extérieures ?
27 janvier 2018 à 14:37
Réponse 2 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée.
Je ne comprends pas trop votre observation ?
Citation :
Je commande 22 et là j'arrive à 19° dans la maison.
Actuellement il fait 3° à l'extérieur il faut que je commande 24 pour que ça remonte à l'intérieur.
Soit un manque de gaz, un sous dimensionnement, ou un bon dimensionnement mais un problème d'isolation ! Primordiale en terme d’économie.
Donnez-nous plus d'infos.
27 janvier 2018 à 18:14
Réponse 3 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

corbat
Membre inscrit
corbat
9 messages
Je possède un groupe ext. HITACHI ram53np2b 6,8kW, 1 unité murale RAK50RPC, 1 unité murale RAK35RPC pour une surface de 90 mètres carrés.
L'ensemble est pratiquement neuf.
Comportement : les 2 splits soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn et la PAC s’arrête et repart en même temps que les splits.
La maison est très bien isolée, le gaz a été vérifié il y a 1 mois par 1 dépanneur qui n'était pas convaincu quand il est parti.
L'ensemble a très bien fonctionné pendant 2 mois et 1 soir la T° dans la maison a commencé à baisser.
Merci d'avoir répondu, mais je ne trouve pas de solution, et la maison qui a fait l'installation non plus, mais l'ensemble est toujours sous garantie.
27 janvier 2018 à 23:05
Réponse 4 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Déjà si c'est sous garantie normalement il aurait fallu que ce soit uniquement la maison qui a fait l'installation qui intervienne, car elle peut dire que quelqu'un y a touché et que ce n'est plus de leur ressort.
Par ailleurs comment le dépanneur a-t-il vérifié la charge de la machine, s'il a simplement posé les manos ce n'est pas bon.
Il faut impérativement récupérer le fluide et le peser.
Par ailleurs il y a des codes erreurs qui sont donnés par la machine par le clignotement de diode se situant sur les splits et sur le groupe extérieur et/ou un code erreur sur la télécommande.
Si c'est la même entreprise qui vous a vendu qui a fait l'installation pas de problème elle doit résoudre le défaut.
Si vous l'avez acheté sur internet et que c'est un sous traitant qui l'a monté, là bon courage car le monteur pourra dire que cela vient du matériel et le vendeur que cela vient de l'installation. funk
Cordialement.
28 janvier 2018 à 09:19
Réponse 5 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

corbat
Membre inscrit
corbat
9 messages
Bonjour,
L'entreprise où j'ai acheté le matériel m'a envoyé leur dépanneur, je suis retourné les voir pour leur signaler que le problème n’était pas résolu.
J'ai envoyé des messages à Hitachi mais ils ne répondent pas, ils font suivre les messages à l'entreprise où j'ai acheté le matériel, car ils sont les représentants de Hitachi sur Poitiers.
Il n'y a pas de code erreur nul part.
Cette nuit je suis monté à 21° avec un chauffage d'appoint, avec ma PAC réglé à 22 je suis redescendu à 19,3° à 10h.
Je continue mes recherches et ensuite j'enverrai une lettre recommandée à l'entreprise.
Bonne journée.
28 janvier 2018 à 10:57
Réponse 6 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Bonjour.
Pour corbat : pour avoir eu le même problème avec une climatisation qui était en parfait état de marche j'ai, sous les conseils de Mr cathars, augmenté mon soufflage d'air et ça fonctionnait mieux, c'est à dire des temps de fonctionnement plus longs et pour savoir exactement le soufflage qu'il faut il y a un petit calcul à faire la surface en m² X la hauteur des plafonds (2,5 m), je ne dis pas que c'est ça mais un début de test à faire.
Cordialement. starlight
28 janvier 2018 à 13:58
Réponse 7 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

corbat
Membre inscrit
corbat
9 messages
Bonsoir.
Réponse à starlight : j'ai fait beaucoup d'essais mais pas à grande vitesse pour le bruit, mais là j'ai essayé, soufflage 3 /// sur 4, toujours commandé à 22, ça soufflait 30mn et la T° a monté de 1°.
Ensuite soufflage 5mn, arrêt 3mn, plusieurs fois, j'ai mis un carton entre la sonde et la batterie de chauffe.
Ça soufflait 30mn, la T° dans la pièce est passée depuis le début de 19°6 à 21°5 en 1 heure.
J'ai descendu la commande à 21.
J'ai mis le carton car si on marche mieux en brassant + d'air, on refroidit la sonde.
Merci pour ce conseil, je continue les relevés.
Bonsoir.
28 janvier 2018 à 18:11
Réponse 8 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pour moi votre appareil est sous dimensionné.
Pouvez-nous dire à combien souffle votre UI en vitesse à fond et température aussi, au bout de 20 mn de fonctionnement.
Merci.
28 janvier 2018 à 18:20
Réponse 9 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous,

C'est typique des cycles courts car la régulation ne se fait pas correctement, plusieurs possibilités, la première rien ne gêne le soufflage de l'air face au Split ??
La deuxième les volets sont-ils réglés vers le bas pour un soufflage vers le sol ?
C'est possible que ce soit un surdimensionnement de la machine dans la pièce principale, à cause d'une demande de consigne trop forte, la clim souffle à un maximum de sa puissance, l'air chaud revient en stratification rapidement vers la reprise et la machine stoppe !!
Mais pourquoi ??

La pièce principale où est installé le Split de 5 kW fait combien de m² ?
Et n'y a-t-il rien en face qui renvoie la chaleur, à quelle distance est le premier mur face à la clim ?
Après cela peut effectivement être la sonde de reprise qui soit décalée ?
Cordialement. cathars
28 janvier 2018 à 20:42
Réponse 10 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

corbat
Membre inscrit
corbat
9 messages
Bonsoir,
J'ai fait un essai de soufflage fort, 4////, réglage 30, j'ai 45°1 en sortie de soufflage.
Réglage 30 soufflage 2//, sortie 48°.
C'est une pièce qui fait 35 mètres carrés, le mur en face est à 5 mètres, le split dans le couloir a le même défaut ????
Bonsoir.
P. S. : L'ensemble a bien fonctionné pendant 2 mois avec des gelées le matin, réglé à 21.
28 janvier 2018 à 21:26
Réponse 11 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Je rejoins PL, car si on vérifie la puissance nominale de votre installation vous avez pour le 50 4kW et pour le 35 2,800kW.
Sachant que vous perdrez en puissance en dessous d'une température extérieure de +7°C.
Par exemple si la température extérieure tombe à 0°C, le 50 fournira environ 3 kW et le 35 2kW.
Vous savez c'est comme sur une voiture ce n'est pas parce-que le compteur est gradué jusqu'à 250 que le véhicule peut atteindre cette vitesse. Il faut voir la puissance du moteur.
Là vous avez un moteur qui peut vous fournir 7,200w par +15°C, 6,800kW par +7°C, 5,200kW par 0°c, 4,400kW par -5°C, 4kW par -10°C et 3,800kW par -15°C.
Quelle est la superficie à traiter ? Est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Cordialement.
29 janvier 2018 à 07:47
Réponse 12 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

corbat
Membre inscrit
corbat
9 messages
Bonjour,
Je vais arrêter de répondre, comment voulez-vous chauffer une pièce en soufflant 3 minutes avec un gaz qui a refroidi 3 minutes donc je chauffe quelques secondes.
Bonne journée.
29 janvier 2018 à 10:05
Réponse 13 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,

Ce qui me fait dire que votre dimensionnement est correct pour le volume, sans savoir l'isolation de la maison, c'est que vous dites que l'installation a bien fonctionné pendant 2 mois avec des gelées matinales, si la machine était sous-dimensionnée vous l'auriez vu très rapidement le premier jour !

Vous avez 4.5 kW à -7 degrés pour 90 m² cela fait 50 Watts au m² à -7°C donc correct.
Exemple j'ai 4.10 kW à -7 degrés pour 98 m² ce qui me fait 41 Watts au m² à -7°C , bon là je suis en dessous un peu limite !!

Donc votre problème vient d’ailleurs soit une sonde de reprise décalée ?? les données sur la température de sortie de votre machine peuvent être correctes, mais sans savoir le volume d'air soufflé difficile de savoir ??

Il faut quand on fait un test à 7°C extérieur, avec au moins 20 degrés intérieur mettre à fond en auto et attendre 15 bonne minutes, puis passer sur la vitesse 1 manuel et attendre 15 minutes, de plus ainsi vous avez la puissance maxi sur auto qui se met directement sur grande vitesse puis la puissance nominale sur la vitesse 1 de votre machine.
Prendre au compteur la consommation en même temps cela vous donne le COP si vous savez les volumes soufflés, important.

Exemple les 48 degrés que vous donnez, sont avec quel volume de soufflage ??
Un exemple chez moi lors des tests j'avais en soufflage 42.9°C avec grande vitesse de 800 m3/h delta de 22.7°C qui me donnait une puissance de 6251 Watts pour 1710 Watts absorbés = COP de 3.65.

Sur la première vitesse j'avais 48.6°C avec 600 m3/h et un delta de 27.6°C = 5630 Watts pour 3.72 de COP avec une conso de 1510 Watts absorbés !
Voilà pourquoi il faut toujours savoir le volume soufflé.
Cordialement, cathars.
29 janvier 2018 à 10:26
Réponse 14 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour Corbat,

C'est vous qui nous demandez de vous aider.
L'ensemble des intervenants essayent de comprendre pour vous aider.
Si vous ne voulez plus répondre libre à vous.
Cordialement.
29 janvier 2018 à 10:30
Réponse 15 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Soyez gentil et essayez de ne pas vous braquer, nous sommes là pour vous aider, comme dit aussi par AAC.
Il nous faut les bonnes réponses au mieux de votre savoir faire, cela ne sert à rien d'aller vite.
Pour moi 45°C en soufflage comme je vous l'ai demandé est tout fait correct.
Après l'aspect de l'isolation est primordial dans notre synthèse.
Peut-être que je ne me suis trompé dans ma réflexion en tant que technicien mais, il y a un mais, je suis derrière un écran, comprenez-moi ou nous comme vous voulez.
Donc avec le maximum d'infos on peut arriver peut-être à trouver une solution, voire vous recommandez si cela pourrait s’avérer utile, une société dans votre région.
Pourquoi pas ? Par le biais du site et des modérateurs aussi.
29 janvier 2018 à 18:44
Réponse 16 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous.

J’espère que corbat reviendra nous donner des infos, une chose est sure c'est que de demander une consigne élevée ne posera pas de problème pour le split de la grande pièce, mais va surement être une source de surdimensionnement pour celui du couloir, si une seule télécommande commande les deux.

Car le couloir est sûrement de 10 m² maximum pour 2.8 kW, donc là si l'on demande 22°C il va vite être en surdimensionnement pour le volume, même en laissant les portes ouvertes.

Si la consigne de demande est plus basse comme 19 degrés maxi voire 18 degrés et en automatique là où est la petite hélice, il va fonctionner plus doucement et va augmenter en longueur les cycles de fonctionnement.

C'est pour cela qu'il est nécessaire de nous faire un petit retour sur vos expériences qui souvent sont simplement une mauvaise utilisation de leur installation du moins je l’espère pour vous ! smile
Cordialement, cathars
30 janvier 2018 à 09:25
Réponse 17 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je pense que notre internaute essayait d'avoir le maximum d'info pour une installation qu'il a effectuée lui-même et que la société qu'il a soi-disant contactée ne veut plus lui répondre.
Il y a Hitachi et Hitachi.
Aujourd’hui par ex j'ai vu des clim une centaine, marque Atlantic, pas trop mauvaise marque, associée avec Fujitsu normalement, mais en fait c'est une marque GREE qui ne sert que pour les chantiers voire pour les personnes qui se font attraper par la marque tout simplement. Bref allez savoir.
31 janvier 2018 à 18:00
Réponse 18 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir.

Oui possible, bizarre de laisser tomber un fil qui pouvait être intéressant, mais comme l'on ne peut plus avoir d'infos GREE et une grande marque chinoise, mais je préfère encore Midea mais pour le SAV dommage.

Bon si l'on me donne à choisir je prendrais du Mitsubishi ou Toshiba, maintenant LG avec Panasonic vient en tête du marché de la climatisation. L'important c'est un montage dans les règles de l'art, et un bon dimensionnement biggrin !
Cordialement, cathars
31 janvier 2018 à 19:54
Réponse 19 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes


Invité
invité
Bonjour,
L'installation étant récente et tenant compte de la différence de puissance des deux unités intérieures il se peut que l'ordre de raccordement à l'unité extérieure soit inversé ou que le dialogue entre les unités intérieures et l'unité extérieure ne soit pas correct.
3 minutes de marche est le temps que se donne la régulation pour contrôler les différentes sondes de température.
3 minutes d'arrêt est le temps de sécurité entre deux tentatives de démarrage.
Concernant vos températures de soufflage, celles-ci semblent correctes.
La société qui a réalisé l'installation doit contrôler le dialogue entre les unités intérieures et l'unité extérieure.
Probablement qu'une intervention du technicien de la marque soit nécessaire pour résoudre votre problème.
Cordialement.
01 février 2018 à 10:45
Réponse 20 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes


Invité
invité
J'ai eu le problème : Programmer 25 degrés pour avoir 20 degrés dans la pièce (Hitachi).
C’était un réglage de la sonde à faire, qui se fait à partir de la télécommande à voir avec l’installeur car la procédure n'est pas dans la documentation.
14 février 2018 à 15:00
Réponse 21 du forum-climatisation Bricovidéo

PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes


Invité
invité
Je déterre ce vieux sujet car j'ai moi aussi le même problème sur ma bi-split Hitachi (RAM 53NP2B).
En mode chauffage, l'UI se met à souffler pendant exactement 3 minutes avant de s'arrêter brusquement pendant exactement 3 minutes, et ainsi de suite. Ceci arrive sur l'unité intérieure du salon quand la température de consigne est atteinte, la régulation a l'air de ce fait en tout ou rien. Voici la référence : RAK 35 RPD
Alors l'autre UI située dans une chambre régule parfaitement bien... C'est une console réf RAF 25 RXB
Si quelqu'un a des idées pour que la régulation se fasse un peu mieux, je suis preneur !
Merci.
21 novembre 2019 à 17:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 2. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 3. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 7. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 9. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 10. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
>>> Résultats suivants pour : PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forums bricovideobricovideo astuces de bricolagebricovideobricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite