Je me réponds à moi-même car j'ai contacté mon installateur et pour lui c'est flagrant : le câblage des deux splits a été inversé lors du remplacement de l'UE l'hiver dernier.
En hiver, en mode chaud, c'est moins flagrant car les vannes ne sont pas étanches, et de surcroit on demandait la même consigne partout. Par contre en mode froid les vannes sont étanches et les bruits de fluide dans le split inactif traduisent simplement un froid qui n'arrive pas à être évacué (j'essaie de traduire ce qu'il m'a dit, désolé si ce n'est pas bien retranscrit).
Je me demandais si ce mauvais câblage aurait pu causer des dégâts, mais apparemment non (ça a quand même tourné dans cet état 3 mois en mode chaud).
L'intervention est prévue demain (super réactif), donc je mettrai le sujet en résolu si tout se passe bien.
En espérant que la solution puisse aider quelqu'un d'autre.
En hiver, en mode chaud, c'est moins flagrant car les vannes ne sont pas étanches, et de surcroit on demandait la même consigne partout. Par contre en mode froid les vannes sont étanches et les bruits de fluide dans le split inactif traduisent simplement un froid qui n'arrive pas à être évacué (j'essaie de traduire ce qu'il m'a dit, désolé si ce n'est pas bien retranscrit).
Je me demandais si ce mauvais câblage aurait pu causer des dégâts, mais apparemment non (ça a quand même tourné dans cet état 3 mois en mode chaud).
L'intervention est prévue demain (super réactif), donc je mettrai le sujet en résolu si tout se passe bien.
En espérant que la solution puisse aider quelqu'un d'autre.
26 juin 2024 à 15:29

Bonjour.
Je possède une clim réversible Atlantic Fujitsu AOYG36 avec 5 splits dont l'unité extérieure a été remplacée l'hiver dernier suite à une fuite sur l'évaporateur.
Avec les chaleurs de ces derniers jours j'ai allumé 3 des 5 splits en mode clim, et 2 semblent être "en conflit".
Je m'explique : un split ne souffle pas mais fait un bruit anormal de liquide frigorigène qui circule et l'évaporateur devient extrêmement froid mais toujours sans souffler. Quand j'éteins ce split, le bruit continue !
Le deuxième split, lui, souffle bien mais peine à rafraichir la pièce.
Quand je l'éteins, le bruit cesse dans le deuxième split....
Le 3ème split semble faire sa vie normalement.
A la fin de l'hiver j'avais rencontré le même soucis sur les 2 mêmes splits en mode chaud, cela ne m'avait pas trop inquiété car après avoir réinitialisé l'UE (coupure alimentation) le défaut avait disparu.
Je ne comprends pas du tout ce qui se passe, je vais faire intervenir de nouveau mon installateur mais j'aimerais recueillir vos avis si ce genre de panne vous dit quelque chose.
Je pensais peut-être à un problème de l'UE qui ne régule pas correctement les UI => carte électronique défectueuse ?
Y aurait-il une manip simple à effectuer pour "recalibrer" les UI ?
Merci pour votre aide et bonne journée.
Je possède une clim réversible Atlantic Fujitsu AOYG36 avec 5 splits dont l'unité extérieure a été remplacée l'hiver dernier suite à une fuite sur l'évaporateur.
Avec les chaleurs de ces derniers jours j'ai allumé 3 des 5 splits en mode clim, et 2 semblent être "en conflit".
Je m'explique : un split ne souffle pas mais fait un bruit anormal de liquide frigorigène qui circule et l'évaporateur devient extrêmement froid mais toujours sans souffler. Quand j'éteins ce split, le bruit continue !
Le deuxième split, lui, souffle bien mais peine à rafraichir la pièce.
Quand je l'éteins, le bruit cesse dans le deuxième split....
Le 3ème split semble faire sa vie normalement.
A la fin de l'hiver j'avais rencontré le même soucis sur les 2 mêmes splits en mode chaud, cela ne m'avait pas trop inquiété car après avoir réinitialisé l'UE (coupure alimentation) le défaut avait disparu.
Je ne comprends pas du tout ce qui se passe, je vais faire intervenir de nouveau mon installateur mais j'aimerais recueillir vos avis si ce genre de panne vous dit quelque chose.
Je pensais peut-être à un problème de l'UE qui ne régule pas correctement les UI => carte électronique défectueuse ?
Y aurait-il une manip simple à effectuer pour "recalibrer" les UI ?
Merci pour votre aide et bonne journée.
26 juin 2024 à 10:06

Merci pour votre réponse.
Je vais redemander à l'installateur de revérifier les évacuations au niveau du split, je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre, à moins qu'il y ait une solution miracle pour éliminer les mauvaises pentes des flexibles sans ouvrir les murs ?
Je vais redemander à l'installateur de revérifier les évacuations au niveau du split, je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre, à moins qu'il y ait une solution miracle pour éliminer les mauvaises pentes des flexibles sans ouvrir les murs ?
26 août 2023 à 17:08

Bonjour.
J'ai une clim Fujitsu-Atlantic avec 5 splits.
2 splits me posent problème car le condensat déborde mais uniquement lors des fortes chaleurs.
Je m'explique : les splits sont en mode clim depuis juin et RAS, 1 des splits n'avait d'ailleurs jamais fuit en 3 ans.
Depuis les fortes chaleurs de ces derniers jours, les 2 splits ont fuit !
L'évacuation de ces 2 splits est assez labyrinthique car elle passe dans les cloisons de l'étage pour finir dans l'évacuation générale au sous-sol.
Lorsque je crée une dépression (aspirateur) à la sortie de ces évacuations, j'obtiens toujours de l'eau qui stagne quelque part dans les tuyaux. Hier j'ai obtenu 800cl pour les deux splits aspirés...
Je fais entretenir la clim tous les ans, j'avais déjà parlé de ces refoulements à l'installateur qui avait refait le branchement du flexible au niveau du split mais manifestement ça n'a rien changé.
Comment expliquer le fait que les condensats ne débordent qu'en cas de fortes chaleurs ? Je me dis que les flexibles (annelés) d'évacuation ont sûrement des contrepentes mais cela va être très dur de vérifier...
Merci pour votre aide.
J'ai une clim Fujitsu-Atlantic avec 5 splits.
2 splits me posent problème car le condensat déborde mais uniquement lors des fortes chaleurs.
Je m'explique : les splits sont en mode clim depuis juin et RAS, 1 des splits n'avait d'ailleurs jamais fuit en 3 ans.
Depuis les fortes chaleurs de ces derniers jours, les 2 splits ont fuit !
L'évacuation de ces 2 splits est assez labyrinthique car elle passe dans les cloisons de l'étage pour finir dans l'évacuation générale au sous-sol.
Lorsque je crée une dépression (aspirateur) à la sortie de ces évacuations, j'obtiens toujours de l'eau qui stagne quelque part dans les tuyaux. Hier j'ai obtenu 800cl pour les deux splits aspirés...
Je fais entretenir la clim tous les ans, j'avais déjà parlé de ces refoulements à l'installateur qui avait refait le branchement du flexible au niveau du split mais manifestement ça n'a rien changé.
Comment expliquer le fait que les condensats ne débordent qu'en cas de fortes chaleurs ? Je me dis que les flexibles (annelés) d'évacuation ont sûrement des contrepentes mais cela va être très dur de vérifier...
Merci pour votre aide.
22 août 2023 à 21:35

Est-ce que ce n'est pas risqué de faire tourner une clim sans son ventilateur ?
D'autre part, j'ai pris le temps de redémonter l'hélice (clim hors tension) pour tout inspecter.
J'ai remarqué qu'une des fixations du moteur n'était pas vissée à fond, ce que j'ai corrigé.
J'ai aussi nettoyé l'hélice à l'eau savonneuse, dépoussiéré ce que je pouvais et tout remonté en vissant fermement.
Résultat : au redémarrage le bruit a en grande partie disparu.
Je ne sais pas trop ce qui a corrigé cela, mais je pense que ce sont des bruits plutôt aérodynamiques.
D'autre part, j'ai pris le temps de redémonter l'hélice (clim hors tension) pour tout inspecter.
J'ai remarqué qu'une des fixations du moteur n'était pas vissée à fond, ce que j'ai corrigé.
J'ai aussi nettoyé l'hélice à l'eau savonneuse, dépoussiéré ce que je pouvais et tout remonté en vissant fermement.
Résultat : au redémarrage le bruit a en grande partie disparu.
Je ne sais pas trop ce qui a corrigé cela, mais je pense que ce sont des bruits plutôt aérodynamiques.
31 janvier 2023 à 14:33

Merci pour votre réponse.
Seul le moteur a été changé, l'hélice a été conservée car elle était intacte.
D'où le fait que le moteur semble être le seul en cause, mais je n'arrive pas à trouver ce qui pourrait corriger ce bruit.
Est-ce que cela pourrait venir des roulements ?
Seul le moteur a été changé, l'hélice a été conservée car elle était intacte.
D'où le fait que le moteur semble être le seul en cause, mais je n'arrive pas à trouver ce qui pourrait corriger ce bruit.
Est-ce que cela pourrait venir des roulements ?
30 janvier 2023 à 20:28

Bonjour.
La clim Atlantic Fujitsu AOYG36 (installée début 2020) qui chauffe ma maison est tombée en panne il y 10 jours.
La panne était claire : moteur de l'unité extérieure HS qui a grillé la carte de régulation.
Les 2 pièces ont été changées par mon installateur.
Depuis, quand le ventilateur de l'UE tourne à bas régime, on entend comme une vibration jusque dans la maison.
Vous pouvez l'écouter via le fichier audio (désolé la qualité n'est pas top, bien monter le son pour entendre ce bruit cyclique).
Quand le ventilo accélère le bruit disparait (il serait de toute façon couvert par celui du compresseur).
Je précise que l'ancien moteur était toujours silencieux et que c'est bien depuis qu'il a été changé qu'on entend ce bruit.
J'ai donc rappelé l'installateur, qui a vérifié rapidement le montage et m'a confirmé que tout était en ordre.
Je lui ai fait constater le bruit au redémarrage de la clim : pour lui c'est le bruit du nouveau moteur qui est plus bruyant que l'ancien, il met ça sur des usinages différents ce qui peut conduire à un fonctionnement plus bruyant.
Je viens donc demander de l'aide ici car j'aimerais savoir ce que je pourrais faire à mon niveau pour tenter de supprimer ce bruit.
J'ai revérifié le montage de mon côté :
Je ne détecte pas de jeu ni de balourd, l'hélice est silencieuse quand je la tourne à la main, et tout semble bien fixé.
Par contre, je vois que le moteur est simplement fixé avec des rondelles en métal.
Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt des silent-bloc ici ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

doublon 752336 bruit clim.mp3
La clim Atlantic Fujitsu AOYG36 (installée début 2020) qui chauffe ma maison est tombée en panne il y 10 jours.
La panne était claire : moteur de l'unité extérieure HS qui a grillé la carte de régulation.
Les 2 pièces ont été changées par mon installateur.
Depuis, quand le ventilateur de l'UE tourne à bas régime, on entend comme une vibration jusque dans la maison.
Vous pouvez l'écouter via le fichier audio (désolé la qualité n'est pas top, bien monter le son pour entendre ce bruit cyclique).
Quand le ventilo accélère le bruit disparait (il serait de toute façon couvert par celui du compresseur).
Je précise que l'ancien moteur était toujours silencieux et que c'est bien depuis qu'il a été changé qu'on entend ce bruit.
J'ai donc rappelé l'installateur, qui a vérifié rapidement le montage et m'a confirmé que tout était en ordre.
Je lui ai fait constater le bruit au redémarrage de la clim : pour lui c'est le bruit du nouveau moteur qui est plus bruyant que l'ancien, il met ça sur des usinages différents ce qui peut conduire à un fonctionnement plus bruyant.
Je viens donc demander de l'aide ici car j'aimerais savoir ce que je pourrais faire à mon niveau pour tenter de supprimer ce bruit.
J'ai revérifié le montage de mon côté :
Je ne détecte pas de jeu ni de balourd, l'hélice est silencieuse quand je la tourne à la main, et tout semble bien fixé.
Par contre, je vois que le moteur est simplement fixé avec des rondelles en métal.
Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt des silent-bloc ici ?
Merci d'avance pour vos conseils.