Climatiseur Atlantic-Fujitsu unités intérieures en conflit
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
9478
Question Dépannage Climatisation : Climatiseur Atlantic-Fujitsu unités intérieures en conflit
Bonjour.
Je possède une clim réversible Atlantic Fujitsu AOYG36 avec 5 splits dont l'unité extérieure a été remplacée l'hiver dernier suite à une fuite sur l'évaporateur.
Avec les chaleurs de ces derniers jours j'ai allumé 3 des 5 splits en mode clim, et 2 semblent être "en conflit".
Je m'explique : un split ne souffle pas mais fait un bruit anormal de liquide frigorigène qui circule et l'évaporateur devient extrêmement froid mais toujours sans souffler. Quand j'éteins ce split, le bruit continue !
Le deuxième split, lui, souffle bien mais peine à rafraichir la pièce.
Quand je l'éteins, le bruit cesse dans le deuxième split....
Le 3ème split semble faire sa vie normalement.
A la fin de l'hiver j'avais rencontré le même soucis sur les 2 mêmes splits en mode chaud, cela ne m'avait pas trop inquiété car après avoir réinitialisé l'UE (coupure alimentation) le défaut avait disparu.
Je ne comprends pas du tout ce qui se passe, je vais faire intervenir de nouveau mon installateur mais j'aimerais recueillir vos avis si ce genre de panne vous dit quelque chose.
Je pensais peut-être à un problème de l'UE qui ne régule pas correctement les UI => carte électronique défectueuse ?
Y aurait-il une manip simple à effectuer pour "recalibrer" les UI ?
Merci pour votre aide et bonne journée.
Je possède une clim réversible Atlantic Fujitsu AOYG36 avec 5 splits dont l'unité extérieure a été remplacée l'hiver dernier suite à une fuite sur l'évaporateur.
Avec les chaleurs de ces derniers jours j'ai allumé 3 des 5 splits en mode clim, et 2 semblent être "en conflit".
Je m'explique : un split ne souffle pas mais fait un bruit anormal de liquide frigorigène qui circule et l'évaporateur devient extrêmement froid mais toujours sans souffler. Quand j'éteins ce split, le bruit continue !
Le deuxième split, lui, souffle bien mais peine à rafraichir la pièce.
Quand je l'éteins, le bruit cesse dans le deuxième split....
Le 3ème split semble faire sa vie normalement.
A la fin de l'hiver j'avais rencontré le même soucis sur les 2 mêmes splits en mode chaud, cela ne m'avait pas trop inquiété car après avoir réinitialisé l'UE (coupure alimentation) le défaut avait disparu.
Je ne comprends pas du tout ce qui se passe, je vais faire intervenir de nouveau mon installateur mais j'aimerais recueillir vos avis si ce genre de panne vous dit quelque chose.
Je pensais peut-être à un problème de l'UE qui ne régule pas correctement les UI => carte électronique défectueuse ?
Y aurait-il une manip simple à effectuer pour "recalibrer" les UI ?
Merci pour votre aide et bonne journée.
26 juin 2024 à 10:06
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Atlantic-Fujitsu unités intérieures en conflit
Je me réponds à moi-même car j'ai contacté mon installateur et pour lui c'est flagrant : le câblage des deux splits a été inversé lors du remplacement de l'UE l'hiver dernier.
En hiver, en mode chaud, c'est moins flagrant car les vannes ne sont pas étanches, et de surcroit on demandait la même consigne partout. Par contre en mode froid les vannes sont étanches et les bruits de fluide dans le split inactif traduisent simplement un froid qui n'arrive pas à être évacué (j'essaie de traduire ce qu'il m'a dit, désolé si ce n'est pas bien retranscrit).
Je me demandais si ce mauvais câblage aurait pu causer des dégâts, mais apparemment non (ça a quand même tourné dans cet état 3 mois en mode chaud).
L'intervention est prévue demain (super réactif), donc je mettrai le sujet en résolu si tout se passe bien.
En espérant que la solution puisse aider quelqu'un d'autre.
En hiver, en mode chaud, c'est moins flagrant car les vannes ne sont pas étanches, et de surcroit on demandait la même consigne partout. Par contre en mode froid les vannes sont étanches et les bruits de fluide dans le split inactif traduisent simplement un froid qui n'arrive pas à être évacué (j'essaie de traduire ce qu'il m'a dit, désolé si ce n'est pas bien retranscrit).
Je me demandais si ce mauvais câblage aurait pu causer des dégâts, mais apparemment non (ça a quand même tourné dans cet état 3 mois en mode chaud).
L'intervention est prévue demain (super réactif), donc je mettrai le sujet en résolu si tout se passe bien.
En espérant que la solution puisse aider quelqu'un d'autre.
26 juin 2024 à 15:29
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Atlantic-Fujitsu unités intérieures en conflit
Bonjour, à savoir, les circuits ne sont pas totalement étanches pour une question de volume gaz si une clim fonctionne les vannes restent ouvertes mini 10% sur les autres.
Pour l’instant je serais partant sur un manque de gaz, donc fuite donc réparation.
Pour l’instant je serais partant sur un manque de gaz, donc fuite donc réparation.
26 juin 2024 à 17:00
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Atlantic-Fujitsu unités intérieures en conflit
Bonjour.
Si une unité reçoit du gaz alors qu'elle est éteinte c'est que les câbles de communications sont croisés.
Rappelez l'installateur pour qu'il câble les bon départ cuivre de chaque unité avec le câble correspondant sur le bornier.
En espérant que ce dernier n'ai pas croisé les tubes cuivres.
Si une unité reçoit du gaz alors qu'elle est éteinte c'est que les câbles de communications sont croisés.
Rappelez l'installateur pour qu'il câble les bon départ cuivre de chaque unité avec le câble correspondant sur le bornier.
En espérant que ce dernier n'ai pas croisé les tubes cuivres.
27 juin 2024 à 08:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème démarrage climatiseur Atlantic Fujitsu
- N°905 : Bonjour à tous, j'ai un climatiseur Atlantic Fujitsu, le groupe ne démarre pas et le voyant timer clignote 2 fois toutes les 10 secondes. Quel est le problème et quel remède puis-je appliquer ? Merci.
- 2. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 3. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 4. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 5. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 6. Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
- N°7927 : Bonsoir, Je me permets de demander votre aide. J'ai acheté une maison avec un bisplit Fujitsu Atlantic installé courant 2018 (clim année 2018). J'ai aucune ancienneté sur la clim mais je peux voir que les filtres sont...
- 7. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 8. Fujitsu Atlantic AOYG30 / ARXG30 conso chauffage annuelle 2 797 kWh
- N°8464 : Bonjour. Dans ma recherche de devis de climatisation gainable par zone, j'ai pour l'instant eu en gros deux propositions techniques : - Daikin RZAG71NV1 + FBA71A9 + Airzone - Fujistu AOYG30KBTB + ARXG30KMLA + Airzone J'ai...
- 9. Bruit unité intérieure climatiseur Fujitsu Atlantic console AWY 14L
- N°1317 : Bonjour, Je possède un climatiseur Fujitsu Atlantic console AWY 14L depuis 5 ans. Il a fonctionné parfaitement jusqu'à maintenant (chaud et froid). Depuis quelques jours l'unité intérieure fait un bruit de sifflement qui semble...
- 10. Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA
- N°4292 : Bonjour, J'ai mon climatiseur depuis 1 an et demi dans ma nouvelle maison qui a le même âge et qui est donc RT 2012. L'hiver dernier la clim fonctionnait à peu près correctement : je mettais 26° pour avoir 22 dans le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite