Profil du membre Crocdil
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Crocdil sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
J'avoue ne pas avoir regarder sous le capot... :X
Une fois qu'il arrêtera de pleuvoir, je regarderai cela, je vous remercie de vos réponses.
et reviens vers vous si j'ai plus d'information, au moins pour vous dire si tout est ok ou non.
Une fois qu'il arrêtera de pleuvoir, je regarderai cela, je vous remercie de vos réponses.
et reviens vers vous si j'ai plus d'information, au moins pour vous dire si tout est ok ou non.
30 mai 2024 à 20:40

Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour. Non, je n'ai pas eu de code défaut ni de disjonction immédiate... T-T
Je suppose que cela pourrait être la cause, mais si vous pouviez me fournir un plan, cela me permettrait de vérifier correctement tous les composants en amont et en aval de la diode. En effet, il s'agit d'une diode de 20A 600V, il doit donc y avoir un transformateur quelque part...
Je vous remercie d'avance.
Je vous remercie pour votre retour. Non, je n'ai pas eu de code défaut ni de disjonction immédiate... T-T
Je suppose que cela pourrait être la cause, mais si vous pouviez me fournir un plan, cela me permettrait de vérifier correctement tous les composants en amont et en aval de la diode. En effet, il s'agit d'une diode de 20A 600V, il doit donc y avoir un transformateur quelque part...
Je vous remercie d'avance.
29 mai 2024 à 19:46

Bonjour à tous.
Je vous sollicite car je rencontre un problème électrique sur ma climatiseur Hitachi RAM 70NP4A.
J'ai trouvé une partie du problème, mais pas la cause.
Un composant a cramé sur la carte de puissance (photo en pièce jointe, la diode se trouve sous le condensateur de droite à l'opposé des câbles).
Je l'ai remplacé, mais lors d'un second essai, le composant a de nouveau flambé.
Et là, c'est le drame, car je n'ai pas les plans électriques et je ne sais pas ce qui alimente cette diode.
Si quelqu'un peut venir à mon aide, je lui serais reconnaissant.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous sollicite car je rencontre un problème électrique sur ma climatiseur Hitachi RAM 70NP4A.
J'ai trouvé une partie du problème, mais pas la cause.
Un composant a cramé sur la carte de puissance (photo en pièce jointe, la diode se trouve sous le condensateur de droite à l'opposé des câbles).
Je l'ai remplacé, mais lors d'un second essai, le composant a de nouveau flambé.
Et là, c'est le drame, car je n'ai pas les plans électriques et je ne sais pas ce qui alimente cette diode.
Si quelqu'un peut venir à mon aide, je lui serais reconnaissant.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 mai 2024 à 21:33