Profil du membre Cyril974
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Cyril974 sur le forum Climatisation

a posté 12 messages sur le forum Climatisation :
Re,
http://www.buyitmao.com/products/13861287822
Le site est tout en anglais, paiement en Dollars us via un site néo zélandais.
J'ai eu un doute en recevant la carte et en voyant que ce n'était pas la même référence, prise de contact et réponse rapide et claire.
J'ai pas mal hésité avant de commander, mais pas déçu.
C'est arrivé en 1 semaine dans la boite.
Par contre j'avais oublié que les frais de Port était aussi délirant par rapport au prix de la carte.
Ça doit être plus raisonnable pour livraison en métropole.
http://www.buyitmao.com/products/13861287822
Le site est tout en anglais, paiement en Dollars us via un site néo zélandais.

J'ai eu un doute en recevant la carte et en voyant que ce n'était pas la même référence, prise de contact et réponse rapide et claire.
J'ai pas mal hésité avant de commander, mais pas déçu.
C'est arrivé en 1 semaine dans la boite.
Par contre j'avais oublié que les frais de Port était aussi délirant par rapport au prix de la carte.
Ça doit être plus raisonnable pour livraison en métropole.
12 avril 2016 à 10:02

Bonjour,
Je viens clore le sujet, j'ai trouvé une carte sur un site Chinois.
Le modèle exact ne se fait plus, ils m'ont envoyé l'équivalent plus récent sous blister "midea". Pièce origine, cool !
Montage pas trop galère, juste le bornier à relocaliser car une capa dépasse un peu plus que sur la carte d'origine, du coup, ça ne rentrait pas dans le logement, ça fonctionne nickel depuis 2 semaines.
Ça m'est revenu à un peu plus de 50 euros frais de port inclus pour la Réunion ce qui me parait trèèès raisonnable comme prix
autant de port que de pièce par contre.
Si vous voulez je peux mettre le lien du site de vente ? on a le droit ?
Je viens clore le sujet, j'ai trouvé une carte sur un site Chinois.
Le modèle exact ne se fait plus, ils m'ont envoyé l'équivalent plus récent sous blister "midea". Pièce origine, cool !
Montage pas trop galère, juste le bornier à relocaliser car une capa dépasse un peu plus que sur la carte d'origine, du coup, ça ne rentrait pas dans le logement, ça fonctionne nickel depuis 2 semaines.
Ça m'est revenu à un peu plus de 50 euros frais de port inclus pour la Réunion ce qui me parait trèèès raisonnable comme prix

Si vous voulez je peux mettre le lien du site de vente ? on a le droit ?
12 avril 2016 à 09:01

Bon, ça rebug quand même.
Ça a fonctionné plusieurs jours (2 à 3h/jour).
Au premier défaut, j'ai redémonté la carte, revérifié les soudures, par acquis de conscience, j'en ai refait 3 ou 4.
Remontage, ça fonctionne sans problèmes pendant plusieurs jours et défaut à nouveau.
Du coup je cherche une carte de remplacement, tous les trucs que je trouve indique "indispo", si quelqu'un a une piste, je suis preneur... (le professionnel du coin me la trouve pour 300 euros avec 4 mois de délais... peut-être...
).
C'est une ca-kfr26gw/i1n2y ou ce-kfr32gw/i1n2y devrait fonctionner aussi.
Ça a fonctionné plusieurs jours (2 à 3h/jour).
Au premier défaut, j'ai redémonté la carte, revérifié les soudures, par acquis de conscience, j'en ai refait 3 ou 4.
Remontage, ça fonctionne sans problèmes pendant plusieurs jours et défaut à nouveau.
Du coup je cherche une carte de remplacement, tous les trucs que je trouve indique "indispo", si quelqu'un a une piste, je suis preneur... (le professionnel du coin me la trouve pour 300 euros avec 4 mois de délais... peut-être...

C'est une ca-kfr26gw/i1n2y ou ce-kfr32gw/i1n2y devrait fonctionner aussi.
20 mars 2016 à 11:59

Ça a l'air pas mal. Je suis en "phase de test" (je sais, ça fait sérieux...
).
La soudure était accessible, j'ai refait le point commun avec un peu d'étain... c'est pas nickel car plus trop l'habitude des brasures,
la carte est remontée en provisoire, système en route et tout se passe bien.
Soudure entourée en rouge sur la photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


La soudure était accessible, j'ai refait le point commun avec un peu d'étain... c'est pas nickel car plus trop l'habitude des brasures,
la carte est remontée en provisoire, système en route et tout se passe bien.

Soudure entourée en rouge sur la photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mars 2016 à 15:48

En effet, un mauvais contact expliquerait que le défaut ne soit pas permanent.
J'ai vu ces soudures un peu brunies, surtout au niveau du point commun des résistances.
Vais faire un essai en déportant la connexion au-dessus de la platine si c'est possible.
Merci pour les pistes !
J'ai vu ces soudures un peu brunies, surtout au niveau du point commun des résistances.
Vais faire un essai en déportant la connexion au-dessus de la platine si c'est possible.
Merci pour les pistes !
13 mars 2016 à 14:41

Bonjour,
Concernant le ventilo : j'ai vérifié rapidement, il tourne librement. Le système fonctionne parfois correctement quelques minutes et jusqu'à plusieurs heures... (de moins en moins toutefois).
En remplaçant la carte de la clim concernée, le défaut n'apparait plus.
Pour moi, cela dédouane le reste du système et incrimine la carte.
Pour confirmation, j'ai monté la carte sur un autre système "sain", le défaut apparait.
Le défaut suit la carte a priori...
J'ai fouillé un peu le net et ça n'a pas l'air évident à trouver comme pièce.
Concernant le ventilo : j'ai vérifié rapidement, il tourne librement. Le système fonctionne parfois correctement quelques minutes et jusqu'à plusieurs heures... (de moins en moins toutefois).
En remplaçant la carte de la clim concernée, le défaut n'apparait plus.
Pour moi, cela dédouane le reste du système et incrimine la carte.
Pour confirmation, j'ai monté la carte sur un autre système "sain", le défaut apparait.
Le défaut suit la carte a priori...
J'ai fouillé un peu le net et ça n'a pas l'air évident à trouver comme pièce.

13 mars 2016 à 08:28

J'ai trouvé le Service Manual grâce à la carte électronique, cool ! 
Ce n'est pas la même marque mais ça correspond.
Je mets le lien pour télécharger ici pour ceux qui chercheraient :
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Du coup, quand je regarde la notice, mon défaut c'est :
"Perte de contrôle du ventilo intérieur pendant plus d'une minute".

Ce n'est pas la même marque mais ça correspond.
Je mets le lien pour télécharger ici pour ceux qui chercheraient :
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Du coup, quand je regarde la notice, mon défaut c'est :
"Perte de contrôle du ventilo intérieur pendant plus d'une minute".
12 mars 2016 à 08:26

Bonjour,
Désolé, j'ai mis un peu de temps à reprendre mes recherches, j'ai eu droit à l'embrayage de la bagnole, quand ça veut pas... bref...
Comme je pensais que c'était un problème de gaz, j'ai fait venir un pote de pote de pote... qui a vérifié l'install, manquait un peu mais rien de dramatique. Pour la panne, il s'oriente vers la carte électronique et/ou sondes.
Pour le gaz, avec une t°c extérieure aux alentours de 35°c, c'est logique de ne pas sortir à 17°c je pense.
Bon, pour être sûr du coup et comme j'ai 3 clim pareils, j'ai inversé 2 cartes.
La bonne nouvelle c'est que la panne suit la carte, les sondes et le reste sont ok.
Maintenant, je vais me pencher un peu sur la carte, que puis-je vérifier là-dessus avec mon multimètre ?
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Désolé, j'ai mis un peu de temps à reprendre mes recherches, j'ai eu droit à l'embrayage de la bagnole, quand ça veut pas... bref...
Comme je pensais que c'était un problème de gaz, j'ai fait venir un pote de pote de pote... qui a vérifié l'install, manquait un peu mais rien de dramatique. Pour la panne, il s'oriente vers la carte électronique et/ou sondes.
Pour le gaz, avec une t°c extérieure aux alentours de 35°c, c'est logique de ne pas sortir à 17°c je pense.
Bon, pour être sûr du coup et comme j'ai 3 clim pareils, j'ai inversé 2 cartes.
La bonne nouvelle c'est que la panne suit la carte, les sondes et le reste sont ok.
Maintenant, je vais me pencher un peu sur la carte, que puis-je vérifier là-dessus avec mon multimètre ?
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





12 mars 2016 à 06:58

En effet en démontant j'ai vu et lu les schémas présent sur l'UE et l'UI.
Pas fait de photos mais je ferais dès que possible (c'est le soir et la marmaille dort).
Un point m'a étonné par rapport à ce que j'ai vu sur le forum entre autre: aucune carte électronique dans l'UE, les moteurs avec leur condo, une sorte de pressostat du coté du compresseur... et c'est à peu près tout.
Par contre je pense avoir trouver le hic, finalement la clim ne fait tout simplement pas assez de froid, j'ai baissé la consigne au maximum (17°c) et pas de différence par rapport à une consigne à (25°c)...
J'aurais une fuite sur le circuit ?
Un défaut pourrait être généré par un pressostat sur le circuit de gaz ? si baisse il devrait être permanent non ?
Ou alors le défaut apparait si trop de différence entre sonde de mesure et consigne ? c'est possible ça ?
En tout cas merci.
Pas fait de photos mais je ferais dès que possible (c'est le soir et la marmaille dort).
Un point m'a étonné par rapport à ce que j'ai vu sur le forum entre autre: aucune carte électronique dans l'UE, les moteurs avec leur condo, une sorte de pressostat du coté du compresseur... et c'est à peu près tout.
Par contre je pense avoir trouver le hic, finalement la clim ne fait tout simplement pas assez de froid, j'ai baissé la consigne au maximum (17°c) et pas de différence par rapport à une consigne à (25°c)...
J'aurais une fuite sur le circuit ?
Un défaut pourrait être généré par un pressostat sur le circuit de gaz ? si baisse il devrait être permanent non ?
Ou alors le défaut apparait si trop de différence entre sonde de mesure et consigne ? c'est possible ça ?
En tout cas merci.

06 mars 2016 à 17:29

En effet PL, c'est pas clair pour moi non plus, à l'image de la prestation générale de cette entreprise.
Pour les symptômes, il n'y a pas grand chose à dire de plus, pas de bruits suspects, le froid se fait bien... un manque de gaz ferait qu'on aurait du mal à descendre en t°c ?
Sans les codes c'est la galère.
Pour les symptômes, il n'y a pas grand chose à dire de plus, pas de bruits suspects, le froid se fait bien... un manque de gaz ferait qu'on aurait du mal à descendre en t°c ?
Sans les codes c'est la galère.
06 mars 2016 à 09:17

Bonjour,
Bon, après le nettoyage du groupe extérieur, ça a marché normalement plusieurs heures hier.
Je refais un essais ce matin, défaut au bout de 2 minutes, j'éteins, redémarre, même chose.
J'ouvre le module intérieur, pas mal de condensats, je nettoie, je mets un bon coup de soufflette dans l'évacuation, je crois que c'était un peu bouché. Je redémarre et là ça fonctionne normalement. A voir combien de temps.
Il existe une fonction mettant en défaut si trop de condensats ? humidité ? je connais pas grand chose en clim.
Bon, après le nettoyage du groupe extérieur, ça a marché normalement plusieurs heures hier.
Je refais un essais ce matin, défaut au bout de 2 minutes, j'éteins, redémarre, même chose.
J'ouvre le module intérieur, pas mal de condensats, je nettoie, je mets un bon coup de soufflette dans l'évacuation, je crois que c'était un peu bouché. Je redémarre et là ça fonctionne normalement. A voir combien de temps.
Il existe une fonction mettant en défaut si trop de condensats ? humidité ? je connais pas grand chose en clim.
06 mars 2016 à 09:12

Bonsoir,
Je suis "l'heureux" possesseur de 3 groupes clim split de marque Totaline, référence SS09HM-F407C.
Depuis quelques temps, une des clim s’arrête en défaut avec voyant clignotant, "timer" et "défaut" en rouge. Parfois instantanément au démarrage, parfois après quelques minutes et parfois ça fonctionne normalement pendant plusieurs heures.
J'ai fait venir une société de dépannage, qui a vérifié la bonne circulation de gaz, ont soi-disant nettoyé le module extérieur.
Forcément, lors de leur passage, tout marchait bien et je n'étais pas là... bref, ils me disent de changer tout pour 800 euros ou le moteur de...? pour 400 euros... passons.
J'ai démonté les 2 blocs pour nettoyer (nid de guêpes, araignées... mon avis, ils ont rien fait), vérifié connexions, trace de chauffe...
Bref, en fait je cherche la notice de cette clim, mes recherches sur le net ne donne rien ! et je n'ai aucune confiance envers les personnes qui sont passés.
Si quelqu'un a ça, ça me dépannerait bien !
Merci.
Je suis "l'heureux" possesseur de 3 groupes clim split de marque Totaline, référence SS09HM-F407C.
Depuis quelques temps, une des clim s’arrête en défaut avec voyant clignotant, "timer" et "défaut" en rouge. Parfois instantanément au démarrage, parfois après quelques minutes et parfois ça fonctionne normalement pendant plusieurs heures.
J'ai fait venir une société de dépannage, qui a vérifié la bonne circulation de gaz, ont soi-disant nettoyé le module extérieur.
Forcément, lors de leur passage, tout marchait bien et je n'étais pas là... bref, ils me disent de changer tout pour 800 euros ou le moteur de...? pour 400 euros... passons.
J'ai démonté les 2 blocs pour nettoyer (nid de guêpes, araignées... mon avis, ils ont rien fait), vérifié connexions, trace de chauffe...
Bref, en fait je cherche la notice de cette clim, mes recherches sur le net ne donne rien ! et je n'ai aucune confiance envers les personnes qui sont passés.
Si quelqu'un a ça, ça me dépannerait bien !
Merci.
05 mars 2016 à 15:49