Bonsoir,

Je suis "l'heureux" possesseur de 3 groupes clim split de marque Totaline, référence SS09HM-F407C.

Depuis quelques temps, une des clim s’arrête en défaut avec voyant clignotant, "timer" et "défaut" en rouge. Parfois instantanément au démarrage, parfois après quelques minutes et parfois ça fonctionne normalement pendant plusieurs heures.

J'ai fait venir une société de dépannage, qui a vérifié la bonne circulation de gaz, ont soi-disant nettoyé le module extérieur.
Forcément, lors de leur passage, tout marchait bien et je n'étais pas là... bref, ils me disent de changer tout pour 800 euros ou le moteur de...? pour 400 euros... passons.
J'ai démonté les 2 blocs pour nettoyer (nid de guêpes, araignées... mon avis, ils ont rien fait), vérifié connexions, trace de chauffe...
Bref, en fait je cherche la notice de cette clim, mes recherches sur le net ne donne rien ! et je n'ai aucune confiance envers les personnes qui sont passés.
Si quelqu'un a ça, ça me dépannerait bien !
Merci.
05 mars 2016 à 15:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
J'ai fait venir une société de dépannage, qui a vérifié la bonne circulation de gaz.
Cela ne veut rien dire, si il manque du gaz il faut peser le gaz, qui plus est au R407C.
Je n'ai pas les codes défauts et pas de notice, les symptômes sont un peu vague. Il faudrait nous en dire plus.
06 mars 2016 à 08:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Cyril974
Membre inscrit
Cyril974
16 messages
Bonjour,

Bon, après le nettoyage du groupe extérieur, ça a marché normalement plusieurs heures hier.
Je refais un essais ce matin, défaut au bout de 2 minutes, j'éteins, redémarre, même chose.

J'ouvre le module intérieur, pas mal de condensats, je nettoie, je mets un bon coup de soufflette dans l'évacuation, je crois que c'était un peu bouché. Je redémarre et là ça fonctionne normalement. A voir combien de temps.

Il existe une fonction mettant en défaut si trop de condensats ? humidité ? je connais pas grand chose en clim.
06 mars 2016 à 09:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Cyril974
Membre inscrit
Cyril974
16 messages
En effet PL, c'est pas clair pour moi non plus, à l'image de la prestation générale de cette entreprise.

Pour les symptômes, il n'y a pas grand chose à dire de plus, pas de bruits suspects, le froid se fait bien... un manque de gaz ferait qu'on aurait du mal à descendre en t°c ?
Sans les codes c'est la galère.
06 mars 2016 à 09:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Pour les symptômes, il n'y a pas grand chose à dire de plus, pas de bruits suspects, le froid se fait bien.
Un manque de gaz ferait qu'on aurait du mal à descendre en t°c ?
Oui en effet c'est déjà un bon indice de fonctionnement. Mais, il se peut qu'il faille simplement de contrôler la valeurs des sondes.
Avec une belle photo des schémas électriques UI (soit dans le capot protégeant les connexions électriques, soit dans le capot de façade) et UE ( en règle générale sous le capot du dessus de l'UE ou encore sous le capot de protection du câblage électrique), nous pourrons vous aider un peu plus.
06 mars 2016 à 15:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Cyril974
Membre inscrit
Cyril974
16 messages
En effet en démontant j'ai vu et lu les schémas présent sur l'UE et l'UI.
Pas fait de photos mais je ferais dès que possible (c'est le soir et la marmaille dort).
Un point m'a étonné par rapport à ce que j'ai vu sur le forum entre autre: aucune carte électronique dans l'UE, les moteurs avec leur condo, une sorte de pressostat du coté du compresseur... et c'est à peu près tout.
Par contre je pense avoir trouver le hic, finalement la clim ne fait tout simplement pas assez de froid, j'ai baissé la consigne au maximum (17°c) et pas de différence par rapport à une consigne à (25°c)...
J'aurais une fuite sur le circuit ?
Un défaut pourrait être généré par un pressostat sur le circuit de gaz ? si baisse il devrait être permanent non ?
Ou alors le défaut apparait si trop de différence entre sonde de mesure et consigne ? c'est possible ça ?
En tout cas merci. smile
06 mars 2016 à 17:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Citation :
Par contre je pense avoir trouver le hic, finalement la clim ne fait tout simplement pas assez de froid, j'ai baissé la consigne au maximum (17°c) et pas de différence par rapport à une consigne à (25°c)
C'est une clim basique la commande de froid doit venir de l'UI puis certaines sécurités comme le pressostat BP et HP sont dans l'UE.
On en saura un peu plus avec les schémas électriques.
Afin de vérifier ce que vous nous dites, mettre en froid à fond et vitesse de ventilation aussi, le delta T°C entre la reprise d'air et le soufflage doit être de 10°C mini.
Si ce n'est pas le cas un manque de gaz est fort probable.
06 mars 2016 à 18:59
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Cyril974
Membre inscrit
Cyril974
16 messages
Bonjour,
Désolé, j'ai mis un peu de temps à reprendre mes recherches, j'ai eu droit à l'embrayage de la bagnole, quand ça veut pas... bref...

Comme je pensais que c'était un problème de gaz, j'ai fait venir un pote de pote de pote... qui a vérifié l'install, manquait un peu mais rien de dramatique. Pour la panne, il s'oriente vers la carte électronique et/ou sondes.
Pour le gaz, avec une t°c extérieure aux alentours de 35°c, c'est logique de ne pas sortir à 17°c je pense.
Bon, pour être sûr du coup et comme j'ai 3 clim pareils, j'ai inversé 2 cartes.
La bonne nouvelle c'est que la panne suit la carte, les sondes et le reste sont ok.
Maintenant, je vais me pencher un peu sur la carte, que puis-je vérifier là-dessus avec mon multimètre ?
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Problème groupe clim split Totaline SS09HM plaque signalétique clim Totalineschéma clim Totaline

dépannage carte clim Totalinedépannage carte clim Totaline

12 mars 2016 à 06:58
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.

12 mars 2016 à 08:21
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Cyril974
Membre inscrit
Cyril974
16 messages
J'ai trouvé le Service Manual grâce à la carte électronique, cool ! biggrin
Ce n'est pas la même marque mais ça correspond.
Je mets le lien pour télécharger ici pour ceux qui chercheraient :
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Du coup, quand je regarde la notice, mon défaut c'est :
"Perte de contrôle du ventilo intérieur pendant plus d'une minute".
12 mars 2016 à 08:26
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Votre histoire n'est pas très claire. Que fait au juste ce ventilateur?

1/ Est-ce que les 3 vitesses fonctionnent correctement, clim en marche?
2/ Est-ce que le ventilo s'arrête quand vous coupez la clim avec la TC?
3/ Clim à l'arrêt, est-ce que la turbine tourne sans résistance, en la lançant avec un tournevis à travers la bouche de sortie?

Comme expliqué dans le bouquin, si la turbine ne tourne pas assez vite, cela peut expliquer les symptômes. Si elle tourne trop vite, le variateur asservi présent sur la carte pourrait être HS ou presque. Mais dans ce cas, elle tournerait en permanence même clim éteinte à la TC.

Cordialement, Dom.
12 mars 2016 à 14:52
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Cyril974
Membre inscrit
Cyril974
16 messages
Bonjour,
Concernant le ventilo : j'ai vérifié rapidement, il tourne librement. Le système fonctionne parfois correctement quelques minutes et jusqu'à plusieurs heures... (de moins en moins toutefois).

En remplaçant la carte de la clim concernée, le défaut n'apparait plus.
Pour moi, cela dédouane le reste du système et incrimine la carte.
Pour confirmation, j'ai monté la carte sur un autre système "sain", le défaut apparait.

Le défaut suit la carte a priori...
J'ai fouillé un peu le net et ça n'a pas l'air évident à trouver comme pièce. dizzy
13 mars 2016 à 08:28
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Votre défaut sent le mauvais contact, qui plus est autour du ventilateur. Le ventilo est asservi en vitesse grâce à un retour tachymétrique, et si le retour ne donne plus d'info parce que le ventilo ne tourne plus, cela vous génère le code erreur constaté.

Vérifiez les soudures de la carte à la loupe, et plus spécialement celles des 2 résistances identiques au centre de la carte. Elles chauffent notablement pour fournir une alimentation locale au système qui dose l'énergie envoyée au ventilo. Je ne serais pas surpris que l'une de ces 4 soudures soit dégradée.

Bonne chasse. Dom.
13 mars 2016 à 10:24
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Cyril974
Membre inscrit
Cyril974
16 messages
En effet, un mauvais contact expliquerait que le défaut ne soit pas permanent.
J'ai vu ces soudures un peu brunies, surtout au niveau du point commun des résistances.
Vais faire un essai en déportant la connexion au-dessus de la platine si c'est possible.
Merci pour les pistes !
13 mars 2016 à 14:41
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Cyril974
Membre inscrit
Cyril974
16 messages
Ça a l'air pas mal. Je suis en "phase de test" (je sais, ça fait sérieux... loveliness).
La soudure était accessible, j'ai refait le point commun avec un peu d'étain... c'est pas nickel car plus trop l'habitude des brasures,
la carte est remontée en provisoire, système en route et tout se passe bien. biggrin
Soudure entourée en rouge sur la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
soudure entourée en rouge

13 mars 2016 à 15:48
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Cyril974
Membre inscrit
Cyril974
16 messages
Bon, ça rebug quand même.
Ça a fonctionné plusieurs jours (2 à 3h/jour).
Au premier défaut, j'ai redémonté la carte, revérifié les soudures, par acquis de conscience, j'en ai refait 3 ou 4.
Remontage, ça fonctionne sans problèmes pendant plusieurs jours et défaut à nouveau.

Du coup je cherche une carte de remplacement, tous les trucs que je trouve indique "indispo", si quelqu'un a une piste, je suis preneur... (le professionnel du coin me la trouve pour 300 euros avec 4 mois de délais... peut-être... sad).
C'est une ca-kfr26gw/i1n2y ou ce-kfr32gw/i1n2y devrait fonctionner aussi.
20 mars 2016 à 11:59
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Cyril974
Membre inscrit
Cyril974
16 messages
Bonjour,
Je viens clore le sujet, j'ai trouvé une carte sur un site Chinois.
Le modèle exact ne se fait plus, ils m'ont envoyé l'équivalent plus récent sous blister "midea". Pièce origine, cool !

Montage pas trop galère, juste le bornier à relocaliser car une capa dépasse un peu plus que sur la carte d'origine, du coup, ça ne rentrait pas dans le logement, ça fonctionne nickel depuis 2 semaines.

Ça m'est revenu à un peu plus de 50 euros frais de port inclus pour la Réunion ce qui me parait trèèès raisonnable comme prix tongue autant de port que de pièce par contre.

Si vous voulez je peux mettre le lien du site de vente ? on a le droit ?
12 avril 2016 à 09:01
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour, pas de problème pour le lien.
Cordialement.
12 avril 2016 à 09:14
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Cyril974
Membre inscrit
Cyril974
16 messages
Re,

http://www.buyitmao.com/products/13861287822

Le site est tout en anglais, paiement en Dollars us via un site néo zélandais. sweat
J'ai eu un doute en recevant la carte et en voyant que ce n'était pas la même référence, prise de contact et réponse rapide et claire.

J'ai pas mal hésité avant de commander, mais pas déçu.
C'est arrivé en 1 semaine dans la boite.
Par contre j'avais oublié que les frais de Port était aussi délirant par rapport au prix de la carte.
Ça doit être plus raisonnable pour livraison en métropole.
12 avril 2016 à 10:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Compatibilité split et groupe extérieur SAP-CRV126EHE SANYO
    N°3220 : Bonjour à tous, J'ai déjà parcouru plusieurs sujets sur le forum aussi passionnants qu’instructifs, c'est génial. J'ai à mon tour plusieurs questions sur le fonctionnement des climatiseurs réversibles, plus précisément...
  • 2. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Avis puissance groupe climatisation
    N°3921 : Bonjour. :smile: J'ai une question assez urgente pour la pose d'une clim. Mon projet de clim se finalise enfin, et afin de pouvoir envoyer mon devis rapidement, je souhaiterais juste savoir si un groupe extérieur de 4,3 kW est...
  • 5. Problème clim Carrera double split groupe ne démarre pas
    N°2226 : Bonjour, J'ai une clim inverter marque Carrera double Split réf: CAR-(25G+35G) W/X1DBPC depuis 4 ans. Je l'ai mis en mode chauffage et le voyant run ne cesse de clignoter sur les 2 Split (1flash par seconde) ; ce défaut...
  • 6. Distance entre split et groupe extérieur
    N°6622 : Bonjour, Un professionnel m'a installé une clim LG. Le Split se trouve à environ 27 mètres de l'unité extérieure en passant par les combles. Quantité de gaz OK. Mon problème : en mode chauffage, l'air chaud sort du...
  • 7. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 8. Distance maximale entre split et groupe extérieur
    N°94 : Bonjour, Je voudrais poser une climatisation réversible duo split système inverter dans une pièce de 45m², y a t-il une distance maximale à respecter entre les splits et le groupe extérieur ? Merci
  • 9. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 10. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
>>> Résultats suivants pour : Problème groupe clim split Totaline SS09HM >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite