Merci Dom-Aom pour ces explications. C'est très clair.
Donc... mon défaut CN-CH2 PIPE viendrait d'une de ces 2 sondes du même connecteur...
Quelle pourrait en être la raison puisque :
- Le problème (même clim non utilisé) survient jamais l'hiver.
- Le problème arrive le plus souvent (même clim non utilisée) en fin de soirée ou en pleine nuit...
???
Les fils noirs qui partent dans la gaine sous l'UE serait aussi une sonde reliée à... ou carrément autre chose ? Ça m’embête de tout démonter (l'UE est encastrée dans une terrasse en bois...) pour me rendre compte que la seconde sonde n'est pas interchangeable par un novice...
Donc... mon défaut CN-CH2 PIPE viendrait d'une de ces 2 sondes du même connecteur...
Quelle pourrait en être la raison puisque :
- Le problème (même clim non utilisé) survient jamais l'hiver.
- Le problème arrive le plus souvent (même clim non utilisée) en fin de soirée ou en pleine nuit...
???
Les fils noirs qui partent dans la gaine sous l'UE serait aussi une sonde reliée à... ou carrément autre chose ? Ça m’embête de tout démonter (l'UE est encastrée dans une terrasse en bois...) pour me rendre compte que la seconde sonde n'est pas interchangeable par un novice...
27 mai 2020 à 19:56

Et question bête ; si je débranche tout simplement le ventilateur pour pas qu’il se déclenche (ça arrive souvent la nuit...).
Quelle incidence ? J’ai fait un test de quelques minutes et même ventilo débranché la clim fonctionne...
A quoi sert le ventilateur au juste ?
Quelle incidence ? J’ai fait un test de quelques minutes et même ventilo débranché la clim fonctionne...
A quoi sert le ventilateur au juste ?
27 mai 2020 à 16:17

Bonjour.
J’ai trouvé la connectique CN-CH2 (air pipe) qui est en effet à côté des leds.
La connectique a 4 fils (2 bleu et 2 noir).
Les 2 bleu vont dans une gaine qui se termine derrière l’UE à l’extérieur (dans le vide, pas de fils qui ressortent de la gaine).
J’ai envoyé de l’air pulsé dedans pour "nettoyer".
Les 2 fils noirs vont dans une autre gaine qui part sous l’UE et je n’y ai pas accès...
A quoi servent ces 2 gaines différentes du pipe ?
La gaine des fils noirs est-elle branchée ou est-ce juste une gaine qui se termine comme la bleue ?
Merci pour votre aide.
J’ai trouvé la connectique CN-CH2 (air pipe) qui est en effet à côté des leds.
La connectique a 4 fils (2 bleu et 2 noir).
Les 2 bleu vont dans une gaine qui se termine derrière l’UE à l’extérieur (dans le vide, pas de fils qui ressortent de la gaine).
J’ai envoyé de l’air pulsé dedans pour "nettoyer".
Les 2 fils noirs vont dans une autre gaine qui part sous l’UE et je n’y ai pas accès...
A quoi servent ces 2 gaines différentes du pipe ?
La gaine des fils noirs est-elle branchée ou est-ce juste une gaine qui se termine comme la bleue ?
Merci pour votre aide.
27 mai 2020 à 16:06

Bonsoir,
Je viens d'identifier le code défaut :
Code erreur 45 : sonde du condenseur CN-CH2 (voir tableau photo 1)
A priori il s'agirait peut-être de cette sonde qui déconne (voir photo 2 récupérée sur le net).
Malheureusement, sur ma carte en photo 3, je n'arrive pas à identifier cette sonde. Je ne vois pas le CN-CH2....
Help !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens d'identifier le code défaut :
Code erreur 45 : sonde du condenseur CN-CH2 (voir tableau photo 1)
A priori il s'agirait peut-être de cette sonde qui déconne (voir photo 2 récupérée sur le net).
Malheureusement, sur ma carte en photo 3, je n'arrive pas à identifier cette sonde. Je ne vois pas le CN-CH2....
Help !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



26 mai 2020 à 21:48

Merci, votre aide m’est précieuse et je me permets d’en profiter.
Sur mon UE je n’ai pas de schéma électrique...
D’après la photo 1, quels seraient les connecteurs pour le capteur de température du compresseur et le capteur plus ambiant "pipe" ?
Sur la photo 2 j’ai entouré en rouge un capteur d’alimentation qui va jusqu’au ventilateur... ce capteur était (jusqu’à ce que je l’enlève hier pour tester) relié à un prolongateur de 20 cm alors qu’il est pourtant assez long... À quoi sert ce prolongateur que j’ai retiré (photo 3). Juste une rallonge ou un système de capteur ?
Depuis que je l’ai retiré hier soir, le problème n’est pas revenu mais c’est une panne tellement intermittente que je suis pas encore convaincu.
Merci pour votre temps et votre implication.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Sur mon UE je n’ai pas de schéma électrique...
D’après la photo 1, quels seraient les connecteurs pour le capteur de température du compresseur et le capteur plus ambiant "pipe" ?
Sur la photo 2 j’ai entouré en rouge un capteur d’alimentation qui va jusqu’au ventilateur... ce capteur était (jusqu’à ce que je l’enlève hier pour tester) relié à un prolongateur de 20 cm alors qu’il est pourtant assez long... À quoi sert ce prolongateur que j’ai retiré (photo 3). Juste une rallonge ou un système de capteur ?
Depuis que je l’ai retiré hier soir, le problème n’est pas revenu mais c’est une panne tellement intermittente que je suis pas encore convaincu.
Merci pour votre temps et votre implication.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



25 mai 2020 à 20:37

Bonjour Tam.
Merci pour vos conseils. Malheureusement ma clim est trop ancienne pour être éligible à l’application LG.
Concernant l’information capteur anormal, ça ne se verrait pas puisque lorsque la clim fonctionne mon ventilateur tourne en permanence.
Vous savez où et à quoi ressemble ces capteurs, relais, et sonde. Ça me permettrait de les nettoyer et de voir l’éventuel coût de remplacement...
Merci pour vos conseils. Malheureusement ma clim est trop ancienne pour être éligible à l’application LG.
Concernant l’information capteur anormal, ça ne se verrait pas puisque lorsque la clim fonctionne mon ventilateur tourne en permanence.
Vous savez où et à quoi ressemble ces capteurs, relais, et sonde. Ça me permettrait de les nettoyer et de voir l’éventuel coût de remplacement...
25 mai 2020 à 12:56

Bonjour Tam,
Lorsque le ventilateur de l’UE se déclenche seul, il n’y a pas de messages sur aucun des 3 splits.
Si je mets un split en marche, le phénomène (cycles de 15 secondes environ du ventilo) s’arrête et le ventilateur tourne normalement. Lorsque j’arrête le split, le phénomène de reproduit, ou pas (problème intermittent).
Vous pensez à quelque chose ?
(A force de regarder sur le net, ça pourrait être un problème de sonde de température mais je ne sais pas où elle se trouve ni à quoi cela ressemble, ou bien à un relais...).
Lorsque le ventilateur de l’UE se déclenche seul, il n’y a pas de messages sur aucun des 3 splits.
Si je mets un split en marche, le phénomène (cycles de 15 secondes environ du ventilo) s’arrête et le ventilateur tourne normalement. Lorsque j’arrête le split, le phénomène de reproduit, ou pas (problème intermittent).
Vous pensez à quelque chose ?
(A force de regarder sur le net, ça pourrait être un problème de sonde de température mais je ne sais pas où elle se trouve ni à quoi cela ressemble, ou bien à un relais...).
24 mai 2020 à 18:53

Bonjour,
Avant d'appeler un dépanneur, je viens aux infos.
J’ai une unité extérieure (qui dessert 3 splits) qui se met en route toute seule sans aucune action de notre part.
J'ai vérifié les 3 UI une à une en les débranchant à tour de rôle et j’ai pas l’impression que ça vient d’elles...
Quand je parle de déclenchement de l’UE :
Le ventilateur se met en route seul pendant une quinzaine de secondes, s’arrête quelques secondes puis recommence ce cycle en boucle. La seule façon de l’arrêter est de disjoncter.
Quand le problème survient, mes 3 UI fonctionnent correctement.
Le problème du ventilateur n’est pas continu. Ça déconne par intermittence.
Le plus souvent la nuit (clim éteintes).
Ça n’est pas arrivé l’hiver, que depuis les beaux jours (chaleur ??).
UE : LG inverter
UI : LG Néo plasma
Merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter.
Avant d'appeler un dépanneur, je viens aux infos.
J’ai une unité extérieure (qui dessert 3 splits) qui se met en route toute seule sans aucune action de notre part.
J'ai vérifié les 3 UI une à une en les débranchant à tour de rôle et j’ai pas l’impression que ça vient d’elles...
Quand je parle de déclenchement de l’UE :
Le ventilateur se met en route seul pendant une quinzaine de secondes, s’arrête quelques secondes puis recommence ce cycle en boucle. La seule façon de l’arrêter est de disjoncter.
Quand le problème survient, mes 3 UI fonctionnent correctement.
Le problème du ventilateur n’est pas continu. Ça déconne par intermittence.
Le plus souvent la nuit (clim éteintes).
Ça n’est pas arrivé l’hiver, que depuis les beaux jours (chaleur ??).
UE : LG inverter
UI : LG Néo plasma
Merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter.