Bonjour,

Avant d'appeler un dépanneur, je viens aux infos.
J’ai une unité extérieure (qui dessert 3 splits) qui se met en route toute seule sans aucune action de notre part.
J'ai vérifié les 3 UI une à une en les débranchant à tour de rôle et j’ai pas l’impression que ça vient d’elles...

Quand je parle de déclenchement de l’UE :
Le ventilateur se met en route seul pendant une quinzaine de secondes, s’arrête quelques secondes puis recommence ce cycle en boucle. La seule façon de l’arrêter est de disjoncter.
Quand le problème survient, mes 3 UI fonctionnent correctement.

Le problème du ventilateur n’est pas continu. Ça déconne par intermittence.
Le plus souvent la nuit (clim éteintes).
Ça n’est pas arrivé l’hiver, que depuis les beaux jours (chaleur ??).

UE : LG inverter
UI : LG Néo plasma

Merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter.
24 mai 2020 à 11:15
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Damien,
1) Lors du problème, est-ce que l'UE démarre normalement suite à la demande d'une UI ?
2) L'UI affiche-t-elle alors un code d'erreur ?
24 mai 2020 à 18:36
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

damienangie
Membre inscrit
damienangie
8 messages
Bonjour Tam,
Lorsque le ventilateur de l’UE se déclenche seul, il n’y a pas de messages sur aucun des 3 splits.
Si je mets un split en marche, le phénomène (cycles de 15 secondes environ du ventilo) s’arrête et le ventilateur tourne normalement. Lorsque j’arrête le split, le phénomène de reproduit, ou pas (problème intermittent).

Vous pensez à quelque chose ?
(A force de regarder sur le net, ça pourrait être un problème de sonde de température mais je ne sais pas où elle se trouve ni à quoi cela ressemble, ou bien à un relais...).
24 mai 2020 à 18:53
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Je pense effectivement soit à une information-capteur anormale mais dans ce cas, le fonctionnement normal serait aussi affecté (à vérifier sur une durée suffisante), soit à la carte de l'UE qui n'arrive pas à arrêter le ventilateur.

Sur ma clim de 2019, LG fournit une appli gratuite LG A/C Smart Diagnosis, très pratique pour éviter de démonter.
Peut-être la vôtre est-elle éligible ?


25 mai 2020 à 10:41
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

damienangie
Membre inscrit
damienangie
8 messages
Bonjour Tam.
Merci pour vos conseils. Malheureusement ma clim est trop ancienne pour être éligible à l’application LG.
Concernant l’information capteur anormal, ça ne se verrait pas puisque lorsque la clim fonctionne mon ventilateur tourne en permanence.

Vous savez où et à quoi ressemble ces capteurs, relais, et sonde. Ça me permettrait de les nettoyer et de voir l’éventuel coût de remplacement...
25 mai 2020 à 12:56
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Vous devriez avoir le schéma de câblage sur votre UE.
Sur le mien, on peut voir :
1 connecteur pour le capteur t° compresseur
1 connecteur pour le capteur ambiant plus le "pipe":

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage UE

Vous pouvez déjà juste les repérer et les déconnecter/reconnecter (hors tension).
Avec le temps, l'humidité et les fortes variation de température de l'UE, les connexions ont besoin d'être "nettoyées" ainsi.
Sur la photo le connecteur des 2 sondes est visible vers la gille du ventilateur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sondes unité extérieure clim

25 mai 2020 à 13:55
Réponse 6 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

damienangie
Membre inscrit
damienangie
8 messages
Merci, votre aide m’est précieuse et je me permets d’en profiter.
Sur mon UE je n’ai pas de schéma électrique...
D’après la photo 1, quels seraient les connecteurs pour le capteur de température du compresseur et le capteur plus ambiant "pipe" ?
Sur la photo 2 j’ai entouré en rouge un capteur d’alimentation qui va jusqu’au ventilateur... ce capteur était (jusqu’à ce que je l’enlève hier pour tester) relié à un prolongateur de 20 cm alors qu’il est pourtant assez long... À quoi sert ce prolongateur que j’ai retiré (photo 3). Juste une rallonge ou un système de capteur ?
Depuis que je l’ai retiré hier soir, le problème n’est pas revenu mais c’est une panne tellement intermittente que je suis pas encore convaincu.
Merci pour votre temps et votre implication.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte ue lgcarte ue lg 2prolongateur alim


25 mai 2020 à 20:37
Réponse 7 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Pour nos LG, les manuels de dépannage s'appellent "SVC manual" pour "SerViCe Manual".

Pour aller plus loin, il faudrait que vous trouviez le manuel qui traite de votre carte.
Sur le "SVC manual (general)" que j'ai trouvé, il y a 7 types de cartes, mais pas la votre il me semble (ni la mienne trop récente)

A ce stade, la simple connexion / deconnexion des connecteurs (hors tension) peut avoir fait de l'effet.
A suivre.

Quant à la rallonge, si le câble n'est pas trop court, sa seule raison pourrait être un croisement de fils ou un adaptateur entre 2 types de prises. Une source de mauvais contact...
25 mai 2020 à 21:30
Réponse 8 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Bonjour.
Normalement si il n'y a aucune demande de fonctionnement, le ventilateur ne doit pas s'enclencher.
Pour moi il doit avoir une anomalie de fonctionnement de la carte, qui enclenche ce ventilo de temps en temps.
26 mai 2020 à 20:21
Réponse 9 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

damienangie
Membre inscrit
damienangie
8 messages
Bonsoir,

Je viens d'identifier le code défaut :
Code erreur 45 : sonde du condenseur CN-CH2 (voir tableau photo 1)
A priori il s'agirait peut-être de cette sonde qui déconne (voir photo 2 récupérée sur le net).

Malheureusement, sur ma carte en photo 3, je n'arrive pas à identifier cette sonde. Je ne vois pas le CN-CH2....
Help !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
clim lg code defautclim LG capteurssonde carte clim LG

26 mai 2020 à 21:48
Réponse 10 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

JIMA
Membre inscrit
JIMA
966 messages
Bonjour,
Voir les connecteurs rouge et blanc à côté des leds.
Cordialement, JIMA
27 mai 2020 à 09:10
Réponse 11 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Damienangie,
Ce pourrait être cohérent avec votre déclenchement de ventilateur.
Sur la mienne les seules sondes sur l'échangeur sont "outdor - pipe" donc ici "air-pipe", je pense.
27 mai 2020 à 10:32
Réponse 12 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

damienangie
Membre inscrit
damienangie
8 messages
Bonjour.
J’ai trouvé la connectique CN-CH2 (air pipe) qui est en effet à côté des leds.
La connectique a 4 fils (2 bleu et 2 noir).
Les 2 bleu vont dans une gaine qui se termine derrière l’UE à l’extérieur (dans le vide, pas de fils qui ressortent de la gaine).
J’ai envoyé de l’air pulsé dedans pour "nettoyer".
Les 2 fils noirs vont dans une autre gaine qui part sous l’UE et je n’y ai pas accès...

A quoi servent ces 2 gaines différentes du pipe ?
La gaine des fils noirs est-elle branchée ou est-ce juste une gaine qui se termine comme la bleue ?
Merci pour votre aide.
27 mai 2020 à 16:06
Réponse 13 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

damienangie
Membre inscrit
damienangie
8 messages
Et question bête ; si je débranche tout simplement le ventilateur pour pas qu’il se déclenche (ça arrive souvent la nuit...).
Quelle incidence ? J’ai fait un test de quelques minutes et même ventilo débranché la clim fonctionne...
A quoi sert le ventilateur au juste ?
27 mai 2020 à 16:17
Réponse 14 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

"J’ai fait un test de quelques minutes et même ventilo débranché la clim fonctionne..." Ben oui, vous avez arrêté juste avant que l'UE ne parte en vrille!! Le ventilo est indispensable, c'est grâce à lui et à l'échangeur de l'UE que l'air extérieur peut apporter durablement des calories (en mode chaud) ou des frigories (en mode clim). Sinon grosse surchauffe l'été ou prise en glace ultra rapide en hiver.

La gaine qui ne montre pas de fils à sa sortie a sa sonde quelques cm avant l'extrémité. C'est la sonde d'air ambiant extérieur, elle est ainsi mieux protégée des intempéries.
27 mai 2020 à 19:47
Réponse 15 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

damienangie
Membre inscrit
damienangie
8 messages
Merci Dom-Aom pour ces explications. C'est très clair.

Donc... mon défaut CN-CH2 PIPE viendrait d'une de ces 2 sondes du même connecteur...
Quelle pourrait en être la raison puisque :
- Le problème (même clim non utilisé) survient jamais l'hiver.
- Le problème arrive le plus souvent (même clim non utilisée) en fin de soirée ou en pleine nuit...
???

Les fils noirs qui partent dans la gaine sous l'UE serait aussi une sonde reliée à... ou carrément autre chose ? Ça m’embête de tout démonter (l'UE est encastrée dans une terrasse en bois...) pour me rendre compte que la seconde sonde n'est pas interchangeable par un novice...
27 mai 2020 à 19:56
Réponse 16 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 030 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
27 mai 2020 à 20:27
Réponse 17 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

"Pipe" autrement dit tuyau : la sonde est plaquée contre un tuyau en cuivre, ou enfoncée dans un cylindre creux soudé sur le tuyau. Peut-être qu'elle se met en circuit ouvert ou en court-circuit de manière erratique. Il peut y avoir une sensibilité du défaut à la température, ambiante et/ou du tuyau.

"L'UE est encastrée dans une terrasse en bois"... Une photo ?
28 mai 2020 à 07:41
Réponse 18 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Damien, je ne crois pas avoir lu si le ventilateur s'est remis en marche (ou pas) après un simple "nettoyage" des contacts du connecteur soupçonné ?

Pour aller plus loin sans démonter, il faut suivre le manuel de service qui donne les mesures à faire avec un ohmmètre sur chacune des sondes, depuis son connecteur débranché.
28 mai 2020 à 15:21
Réponse 19 Forum Dépannage Climatisation

Déclenchement intempestif ventilateur UE LG

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Pour être tranquille la nuit en attendant la réparation, il me semble plus sûr et plus simple de couper votre PàC par son disjoncteur. Mais vous ne saurez pas si la panne est revenue.
28 mai 2020 à 15:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 2. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 3. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 4. Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
    N°7998 : Bonjour. Sur ma clim LG artcool S-W126URH0, la turbine tourne toujours à la même vitesse quelle que soit la vitesse de ventilation demandée. Auriez-vous une idée du pourquoi ? Je joins le schéma de la carte que j'ai...
  • 5. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 6. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 7. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
    N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
  • 8. Panne clim inverter LG L1260NL
    N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
  • 9. Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
    N°7886 : Bonjour. Mon climatiseur de marque LG modèle Artcool ne produit plus de froid. J'ai pu constater que le ventilateur du groupe extérieur ne tourne pas lorsque le climatiseur est en fonctionnement. Ce dernier produit de l'air...
  • 10. Référence condensateur ventilateur clim LG S18AW
    N°3473 : Bonjour à tous. Je suis nouveau membre du forum. Étant parti en vacances, de retour oh surprise en voulant utiliser ma clim le capot de la machine extérieure était ouvert. Je fais appel à mon réparateur qui me dit qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement intempestif ventilateur UE LG >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite