Profil du membre davidkol765
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit davidkol765 sur le forum Climatisation

a posté 4 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
J'ai vérifié le compresseur, condensateur, klixon, bobine électrovanne à 4 voies, tout est bon.
J'ai alimenté l'unité extérieure en 220V le compresseur marche très bien.
Quand je branche l'unité extérieure à partir de l'unité intérieure le disjoncteur saute, sachant qu'en mode ventilation le ventilateur tourne et sans problème.
Est-ce que ce problème peut être du câble qui alimente l'unité extérieure à partir de l'unité intérieure ou bien de la carte électronique ?
Merci.
J'ai vérifié le compresseur, condensateur, klixon, bobine électrovanne à 4 voies, tout est bon.
J'ai alimenté l'unité extérieure en 220V le compresseur marche très bien.
Quand je branche l'unité extérieure à partir de l'unité intérieure le disjoncteur saute, sachant qu'en mode ventilation le ventilateur tourne et sans problème.
Est-ce que ce problème peut être du câble qui alimente l'unité extérieure à partir de l'unité intérieure ou bien de la carte électronique ?
Merci.
08 janvier 2017 à 15:08

J'ai testé le condensateur avec un multimètre alors j'ai trouvé les résultats suivants : le condensateur se charge et ne décharge pas.
Le condensateur a une grande résistance elle augmente et ne revient pas à la valeur 0, pas de continuité entre ses bornes et la carcasse.
Et comment tester le klixon pour connaitre s'il est en court-circuit ou non ?
Merci.
Le condensateur a une grande résistance elle augmente et ne revient pas à la valeur 0, pas de continuité entre ses bornes et la carcasse.
Et comment tester le klixon pour connaitre s'il est en court-circuit ou non ?
Merci.
02 janvier 2017 à 22:42

Bonjour.
J'ai mesuré la résistance du compresseur c'est presque la mème valeur et pas de continuité entre bobines et carcasse.
Le condensateur visuellement il est bon pas d'huile ni gonflement.
Le ventilateur externe marche très bien.
Le problème se pose lorsque la commande est établit pour le démarrage du compresseur.
Sachant qu'il y'a pas de carte électronique au niveau de l'unité externe.
Merci.
J'ai mesuré la résistance du compresseur c'est presque la mème valeur et pas de continuité entre bobines et carcasse.
Le condensateur visuellement il est bon pas d'huile ni gonflement.
Le ventilateur externe marche très bien.
Le problème se pose lorsque la commande est établit pour le démarrage du compresseur.
Sachant qu'il y'a pas de carte électronique au niveau de l'unité externe.
Merci.
02 janvier 2017 à 12:39

Bonjour.
J'ai un climatiseur Major Cara Loars de la mise en service le ventilateur tourne, quand le contact s'excite pour que le compresseur démarre le disjoncteur différentiel saute.
J'ai débranché la mise à la terre mais le problème persiste.
Sachant que l'unité intérieure seule marche sans problème, quand je débranche le compresseur le ventilateur externe marche.
Est-ce que c'est un problème de compresseur ou du condensateur (compresseur de marque Matsushita).
Aidez-moi svp.
Merci d'avance.
J'ai un climatiseur Major Cara Loars de la mise en service le ventilateur tourne, quand le contact s'excite pour que le compresseur démarre le disjoncteur différentiel saute.
J'ai débranché la mise à la terre mais le problème persiste.
Sachant que l'unité intérieure seule marche sans problème, quand je débranche le compresseur le ventilateur externe marche.
Est-ce que c'est un problème de compresseur ou du condensateur (compresseur de marque Matsushita).
Aidez-moi svp.
Merci d'avance.
01 janvier 2017 à 23:38
