Question Forum Climatisation : Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

davidkol765
Membre inscrit
davidkol765
4 messages
Bonjour.

J'ai un climatiseur Major Cara Loars de la mise en service le ventilateur tourne, quand le contact s'excite pour que le compresseur démarre le disjoncteur différentiel saute.
J'ai débranché la mise à la terre mais le problème persiste.
Sachant que l'unité intérieure seule marche sans problème, quand je débranche le compresseur le ventilateur externe marche.
Est-ce que c'est un problème de compresseur ou du condensateur (compresseur de marque Matsushita).
Aidez-moi svp.
Merci d'avance.
01 janvier 2017 à 23:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

J'imagine qu'il n'y a pas de carte électronique dans l'unité extérieure, et que c'est donc un tout-ou-rien.

Si oui, mesurez les résistances des 2 enroulements du compresseur, et vérifiez que le gros condensateur n'est pas en court-circuit. Autre possibilité : le klixon qui serait HS.

Cordialement, Dom.
02 janvier 2017 à 09:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonne année.
Ce que vous ne dites pas, est-ce que quand vous débranchez le compresseur le disjoncteur se déclenche?
Si oui,
1: le disjoncteur est mal adapté apparemment votre UE est une tout ou rien, il faut mettre un disjoncteur 16 A courbe D ou fusible 20 A AM.
2: Une fois le 1 vérifié toujours le compresseur débranché le disjoncteur se déclenche, il se peut que ce soit le ventilateur (mais celui-ci fonctionne), ou le contacteur qui est HS, éventuellement changer le condensateur de démarrage.
3. Vérifier Hors tension les enroulements compresseur et une éventuelle fuite à la terre (défaut d’isolement entre les bornes compresseur et la terre).
02 janvier 2017 à 09:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

davidkol765
Membre inscrit
davidkol765
4 messages
Bonjour.
J'ai mesuré la résistance du compresseur c'est presque la mème valeur et pas de continuité entre bobines et carcasse.
Le condensateur visuellement il est bon pas d'huile ni gonflement.
Le ventilateur externe marche très bien.
Le problème se pose lorsque la commande est établit pour le démarrage du compresseur.
Sachant qu'il y'a pas de carte électronique au niveau de l'unité externe.
Merci.

02 janvier 2017 à 12:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
"J'ai mesuré la résistance du compresseur c'est presque la mème valeur"... C'est à dire?...

"Le condensateur visuellement il est bon pas d'huile ni gonflement"... Et pourquoi vous ne le mesurez pas avec un ohmmètre pour voir s'il ne serait pas en court-circuit?...

Démontez le klixon et voyez s'il ne serait pas en court-circuit avec la masse.
02 janvier 2017 à 13:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

davidkol765
Membre inscrit
davidkol765
4 messages
J'ai testé le condensateur avec un multimètre alors j'ai trouvé les résultats suivants : le condensateur se charge et ne décharge pas.
Le condensateur a une grande résistance elle augmente et ne revient pas à la valeur 0, pas de continuité entre ses bornes et la carcasse.
Et comment tester le klixon pour connaitre s'il est en court-circuit ou non ?
Merci.
02 janvier 2017 à 22:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonne année.
Pour Dom que je salue au passage, Bonne année et bonne santé.
Pour tester s'il y aurait un souci avec le klicson, mettre l'installation hors tension, ouvrir le capot de protection câblage compresseur, regarder si le klicson (organe de sécurité surchauffe compresseur) appareil de mesure sur ohmmètre, un picot sur une des bornes du klicson puis l'autre sur la terre, effectuer une mesure, faire la même chose sur l'autre borne klicson.
Si rien klicson OK.
Faire les mêmes mesures sur la résistance carter du compresseur.
Il se peut que celle-ci soit HS.
03 janvier 2017 à 10:21
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour PL.

Merci pour vos voeux. Bonne année à vous itou et bonne santé pour affronter toutes ces UE dans le froid!

A mon avis, la clim TOR de notre internaute n'a pas de résistance de carter, tout comme les miennes, d'ailleurs.

Cordialement, Dom.
03 janvier 2017 à 11:02
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ça c'est pas normal, si on veut éventuellement faire du froid et bien sûr faire du chaud une résistance de carter est quasi obligatoire, sinon risque de mayonnaise avec l'huile et casse du compresseur pratiquement assurée ??? shocked shocked
04 janvier 2017 à 16:22
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

davidkol765
Membre inscrit
davidkol765
4 messages
Bonjour.
J'ai vérifié le compresseur, condensateur, klixon, bobine électrovanne à 4 voies, tout est bon.
J'ai alimenté l'unité extérieure en 220V le compresseur marche très bien.
Quand je branche l'unité extérieure à partir de l'unité intérieure le disjoncteur saute, sachant qu'en mode ventilation le ventilateur tourne et sans problème.
Est-ce que ce problème peut être du câble qui alimente l'unité extérieure à partir de l'unité intérieure ou bien de la carte électronique ?
Merci.
08 janvier 2017 à 15:08
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
L'alimentation en 230 V est sur l'UI ?
Si c'est le cas, le problème vient peut-être et tout simplement de l'UI, carte, relais etc.
Il faut l'ouvrir et vérifier, odeurs de brûlé, visuellement.
09 janvier 2017 à 17:59
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur


Invité
invité
F7 Problème clim Major.
05 septembre 2018 à 22:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur
    N°6068 : Bonjour à tous. Je souhaite m'en remettre à vos conseils pour essayer de sauver un inverter Sanyo. En effet j'ai lu un max de sujets sur cet engin dont certains bien croustillants :titter: mais après avoir fait quelques tests...
  • 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 3. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
    N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
  • 4. Déclenchement intempestif ventilateur UE LG
    N°6202 : Bonjour, Avant d'appeler un dépanneur, je viens aux infos. J’ai une unité extérieure (qui dessert 3 splits) qui se met en route toute seule sans aucune action de notre part. J'ai vérifié les 3 UI une à une en les...
  • 5. Disjoncteur qui saute climatisation Carrera
    N°2330 : Bonjour. J'ai déjà beaucoup lu sur ce forum. Mais j'ai quand même besoin de votre aide. D'abord désolé pour les fautes d'orthographes, ce n'est pas ma langue maternelle. :shy: Climatisation Carrera Car 25+35...
  • 6. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 7. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 8. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 9. Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
    N°2468 : Bonsoir, Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur...
  • 10. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
    N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur clim mitsubishiforum depannage climatisationforums bricovideodepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite