Bonjour,

Voici ce que dit texto le bon d'intervention du 1er technicien :
Citation :
Intervention sur groupe gainable FBQ35B7V1B. Références dur groupe extérieur illisibles. Défaut L5.
Contrôle enroulements compresseur = enroulements non équilibrés.
Contrôle tension carte= OK. Faire devis de remplacement compresseur sous réserve d'autres éléments+remplacement complet du groupe.
Inutile de vous dire que je ne comprends pas grand chose.

Le second technicien est venu pour faire un devis (à ma demande). Il n'a donc pas ouvert l'UE.
Il est juste monté sur le toit pour essayer de lire l'étiquette mais sans succès. Il a également regardé les combles pour voir L'UI.
J'attends son devis qui sera sans doute moins cher que l'autre. Il m'a dit que Daikin n'était plus ce que c'était et qu'il pose du Mitsubishi.
Cordialement.
Debussy
04 mai 2018 à 11:39
forum consulter ce sujet Changement total de clim Daikin pour défaut L5

Bonjour,

N'ayant pas eu de réponse, je vous avais aussi un peu oublié, d'où ma réponse tardive. Désolé.
Depuis, j'ai fait appel à un second professionnel qui m'a dit à peu près la même chose que le premier.
En effet, l'UE facturée comme étant une 50 n'est pas possible avec le groupe (UI) installé dans les combles et dont nous sommes sûrs (étiquette indiquant 35).
Je rappelle que l'étiquette du groupe extérieur est illisible mais d'après le technicien, l'UE n'est pas assez grosse pour être un 50.
Conclusion : Entre l'UI dont les références ne correspondent pas à la facture et l'UE probablement une 35 au lieu d'une 50 facturée... je me suis fait enfler (tout en restant poli, bien sûr).
C'est curieux, depuis, la boîte qui a installé la clim, a fermé ! C'est curieux ! Non ?
Pour le moment, j'attends le devis du second Pro. Il semble que je doive tout changer de toute façon.
Je vous remercie tous pour vos précieuses informations qui j'espère m'éviteront de me faire avoir une seconde fois (quoique la clim ait tenu 14 ans quand même !).
A+ et merci encore !
Debussy
03 mai 2018 à 20:37
forum consulter ce sujet Changement total de clim Daikin pour défaut L5

Publicité

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour vos réponses.
Je ne saisis pas toutes les solutions proposées mais voici quelques infos.
L'étiquette du groupe extérieur est illisible mais j'ai retrouvé la facture d'origine sur laquelle j'ai un gros doute.
En effet, celle-ci évoque une unité intérieure dont la référence : FVXS 35 BV. Après recherche, il s'avère que je n'ai pas un tel appareil. Ils ont dû se tromper sur la facture à l'époque et comme je n'y connais rien ...
L'unité intérieure gainable est bien une FBQ35 B7 V (qui n'est donc pas sur la facture). J'en suis sûr car je suis monté dans les combles pour lire l'étiquette. La facture indique une unité extérieure RXS50BV.
Étant donné qu'ils se sont déjà trompés pour l'UI, cette référence est-elle la bonne ??? mystère !
J'avais oublié de préciser que cette UI (FBQ35 B7 V) alimente 3 chambres (donc 3 bouches rondes de 16cm de diamètre).
J'ai bien un multimètre et je peux monter sur le toit de mon garage (groupe extérieur sur le pignon de la maison) mais que mesurer ? comment ? sachant que je suis une quiche intégrale en la matière ! S'il existe des tutos sur le sujet, pourquoi pas ?
Je n'ai pas compris ce qu'Adel entend par mono-split.
Que veut-il dire par "Si le compresseur est HS électriquement, la solution pérenne augmentera sensiblement le prix total."
Je ne sais pas si le compresseur est HS électriquement. De quelle solution parle-t-il ?
Cordialement.
Debussy
14 avril 2018 à 16:43
forum consulter ce sujet Changement total de clim Daikin pour défaut L5

Bonjour.

Merci de votre réponse. Bien que je ne comprenne pas tout de par mon ignorance, j'en déduis que je pourrai changer uniquement le compresseur et la carte. Le problème, c'est que l'on ne m'a pas proposé cette solution...
Est-ce possible dans tous les cas ?
Faut-il que je le demande à la société ?
Combien cela coûte-t-il à la louche (1500 ? 2000 ?)
Quelle durée de vie puis-je espérer ?

Merci encore.
Cordialement.
Debussy
12 avril 2018 à 17:07
forum consulter ce sujet Changement total de clim Daikin pour défaut L5

Bonjour à tous,

Je suis tout nouveau sur le forum. N'hésitez donc pas à me recadrer, si nécessaire.
Comme en plus, je n'y connais rien en clim, pardon par avance du mauvais emploi de certains termes.

J'ai une maison à étage dans le sud de la France construite en 2004. L'étage possède une clim réversible gainable Daikin :
- unité extérieure (référence illisible)
- unité intérieure dans les combles référence : FBQ35B7V1

Sur la télécommande est apparue l'erreur L5. Si je disjoncte et que j'attends 5mn, ça repart parfois mais pas longtemps.
J'ai fait appel à une entreprise Pro, a priori bien cotée. Le technicien est venu et m'a dit :
- Contrôle tension carte = OK
- Il faut changer le compresseur ou, selon le prix, changer tout le groupe extérieur (devis à venir...)

1 mois après, je reçois le devis où on me dit qu'il faut tout changer (unité extérieure, intérieure, télécommande, etc).
Total = 4170 euros !!! Je file au magasin pour demander des explications.

Réponse :
"Votre matériel n'est pas compatible avec ce qui se fait maintenant, il n'y a pas de groupe extérieur compatible avec votre unité intérieure. Voilà pourquoi il faut tout changer".

Ma question est simple. N'est-on pas en train d'essayer de me faire dépenser plus d'argent que nécessaire ?
Cet argument vous paraît-il recevable ? (tout en vous rappelant que je n'y connais rien en clim !)

En vous remerciant de votre attention.
Cordialement.
Debussy
12 avril 2018 à 10:04
forum consulter ce sujet Changement total de clim Daikin pour défaut L5