Profil du membre def13
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit def13 sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Alors je viens de faire un "reset" sur les 2 splits afin qu'ils se relancent tous les deux en mode par défaut, c'est à dire : clim / 24°C / ventilation automatique.
Résultat : pour le moment tout est revenu à la normal (!?) - le split du salon pulse à nouveau de l'air frais avec la même puissance de ventilation et fraicheur ressentie que le split du bureau …
Du coup, je me pose la question suivante : suis-je obligé d'avoir exactement la même température pour les deux splits et ce faisant, je ne peux qu'agir sur la puissance de ventilation ? La documentation Toshiba n'est vraiment pas riche en détails au sujet du fonctionnement en bi-split …
Merci pour votre aide qui m'a donné de bonnes pistes.
Je ne sais pas si on peut dire que le problème est résolu ; mais pour le moment ça fonctionne correctement.
Résultat : pour le moment tout est revenu à la normal (!?) - le split du salon pulse à nouveau de l'air frais avec la même puissance de ventilation et fraicheur ressentie que le split du bureau …
Du coup, je me pose la question suivante : suis-je obligé d'avoir exactement la même température pour les deux splits et ce faisant, je ne peux qu'agir sur la puissance de ventilation ? La documentation Toshiba n'est vraiment pas riche en détails au sujet du fonctionnement en bi-split …
Merci pour votre aide qui m'a donné de bonnes pistes.
Je ne sais pas si on peut dire que le problème est résolu ; mais pour le moment ça fonctionne correctement.
24 août 2023 à 13:17

Bonjour et merci pour votre réponse.
Les filtres sont nettoyés régulièrement. Il y a une très fine pellicule de poussière, mais on voit très nettement à travers ceux-ci.
Les filtres sont nettoyés régulièrement. Il y a une très fine pellicule de poussière, mais on voit très nettement à travers ceux-ci.
24 août 2023 à 11:35

Pour commencer, bonjour à tous.
Le matériel :
Bisplits Toshiba (R32 ou R410A)
2 Unités intérieur RAS-B05 (16J2KVG-E)
Unité extérieur RAS-05 (18J2AVG-E)
Panne :
Le split 2 dans le salon fait très peu d'air frais peu importe la température sélectionnée (je ne suis pas en mode "dry")
Le split 1 dans le bureau est parfaitement fonctionnel
Si je n'utilise que le split 2 sans mettre en fonction le split 1, le split 2 essaie de ventilé de l'air frais mais au bout de 30 à 45 min, j'entends comme un petit "clic" métallique (genre bilame / fusible électronique de mise en sécurité), il se coupe et se met en erreur (clignotement alerté et rapide des deux indicateur lumineux)
Précision : pour redémarrer ce split, je dois couper son alimentation électrique (via le tableau électrique de mon habitation - l'ensemble clim est sur le même réseau). Si je démarre le split 1 avant le split 2, le split 1 envoie instantanément de l'air froid.
Merci pour avance votre aide.
Le matériel :
Bisplits Toshiba (R32 ou R410A)
2 Unités intérieur RAS-B05 (16J2KVG-E)
Unité extérieur RAS-05 (18J2AVG-E)
Panne :
Le split 2 dans le salon fait très peu d'air frais peu importe la température sélectionnée (je ne suis pas en mode "dry")
Le split 1 dans le bureau est parfaitement fonctionnel
Si je n'utilise que le split 2 sans mettre en fonction le split 1, le split 2 essaie de ventilé de l'air frais mais au bout de 30 à 45 min, j'entends comme un petit "clic" métallique (genre bilame / fusible électronique de mise en sécurité), il se coupe et se met en erreur (clignotement alerté et rapide des deux indicateur lumineux)
Précision : pour redémarrer ce split, je dois couper son alimentation électrique (via le tableau électrique de mon habitation - l'ensemble clim est sur le même réseau). Si je démarre le split 1 avant le split 2, le split 1 envoie instantanément de l'air froid.
Merci pour avance votre aide.
24 août 2023 à 08:02