Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
10064
Conseils Dépannage PAC : Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Bonsoir.
Je dispose d’une climatisation réversible gainable équipée d’une pompe à chaleur Daikin SkyAir Inverter de 13,5 kW et d’un système gainable Daikin.
L’ensemble est piloté via un système Airzone, composé d’un thermostat Blueface filaire, de quatre thermostats Think radio, ainsi que d’un Webserver me permettant de gérer l’installation depuis mon téléphone. j'ai également la télécommande d'origine Daikin qui est rendu "esclave" de mon système Airzone.
L’installation fonctionne correctement, mais j’ai constaté que le gainable fonctionne en mode “tout ou rien”.
C’est-à-dire que lorsque la température de consigne est atteinte, les unités intérieure et extérieure s’éteignent simultanément.
De plus, je ne remarque quasiment aucune modulation de puissance.
Par exemple, l’unité extérieure semble toujours fonctionner à pleine puissance (en mode intensif), puis s’éteint brusquement.
Elle semble simplement tourner plus fort lorsque toutes les zones sont en demande.
Au départ, je pensais que cela était normal.
Mais après quelques recherches, j’ai découvert que le système est censé fonctionner en mode Inverter, c’est-à-dire de manière continue avec une modulation de puissance, afin d’éviter des cycles de démarrage et d’arrêt fréquents.
Pourriez-vous m’aider à faire en sorte que mon gainable fonctionne en continu, avec modulation, dans le but de préserver l’unité extérieure, de réaliser des économies d’énergie et d'éviter les courants d'air intensif lorsque le gainable se met en route
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Je dispose d’une climatisation réversible gainable équipée d’une pompe à chaleur Daikin SkyAir Inverter de 13,5 kW et d’un système gainable Daikin.
L’ensemble est piloté via un système Airzone, composé d’un thermostat Blueface filaire, de quatre thermostats Think radio, ainsi que d’un Webserver me permettant de gérer l’installation depuis mon téléphone. j'ai également la télécommande d'origine Daikin qui est rendu "esclave" de mon système Airzone.
L’installation fonctionne correctement, mais j’ai constaté que le gainable fonctionne en mode “tout ou rien”.
C’est-à-dire que lorsque la température de consigne est atteinte, les unités intérieure et extérieure s’éteignent simultanément.
De plus, je ne remarque quasiment aucune modulation de puissance.
Par exemple, l’unité extérieure semble toujours fonctionner à pleine puissance (en mode intensif), puis s’éteint brusquement.
Elle semble simplement tourner plus fort lorsque toutes les zones sont en demande.
Au départ, je pensais que cela était normal.
Mais après quelques recherches, j’ai découvert que le système est censé fonctionner en mode Inverter, c’est-à-dire de manière continue avec une modulation de puissance, afin d’éviter des cycles de démarrage et d’arrêt fréquents.
Pourriez-vous m’aider à faire en sorte que mon gainable fonctionne en continu, avec modulation, dans le but de préserver l’unité extérieure, de réaliser des économies d’énergie et d'éviter les courants d'air intensif lorsque le gainable se met en route
Je vous remercie par avance pour votre aide.
31 mars 2025 à 23:31
Réponse 1 dépannage climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Bonjour.
Tout ce que vous nous expliquez semble être un fonctionnement normal du système Inverter.
Stop une fois la température atteinte, montée en puissance lors du redémarrage, régulation lors d'une demande d'une autre zone. Faire tourner en continu une installation réduira la durée de vie de celle-ci.
Avez-vous un contrat d'entretien ?
Filtres propres, relevés de températures, connexions électriques, intensités etc...
Tout ce que vous nous expliquez semble être un fonctionnement normal du système Inverter.
Stop une fois la température atteinte, montée en puissance lors du redémarrage, régulation lors d'une demande d'une autre zone. Faire tourner en continu une installation réduira la durée de vie de celle-ci.
Avez-vous un contrat d'entretien ?
Filtres propres, relevés de températures, connexions électriques, intensités etc...
01 avril 2025 à 10:06
Réponse 2 dépannage climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Merci pour votre retour. 
En réalité, ma réflexion est partie d’un échange avec un voisin également équipé d’une PAC air-air, mais avec des splits. Dans son cas, l’unité extérieure fonctionne au ralenti (à environ 30 à 50 % de sa puissance) après un certain temps de marche.
De mon côté, l’unité extérieure fonctionne en continu à une vitesse élevée, puis s’arrête brusquement.
Même lorsqu’une seule zone est en demande, par exemple une chambre de 20 m², elle continue de tourner intensément ce qui me semble disproportionné par rapport à la puissance de l’unité.
Cela m’a donc interpellé.
Toutefois, si ce comportement vous semble normal, je vous fais confiance.
Par ailleurs, j’ai bien un contrat d’entretien, les filtres sont propres, mais je ne dispose malheureusement pas d’autres informations techniques.

En réalité, ma réflexion est partie d’un échange avec un voisin également équipé d’une PAC air-air, mais avec des splits. Dans son cas, l’unité extérieure fonctionne au ralenti (à environ 30 à 50 % de sa puissance) après un certain temps de marche.
De mon côté, l’unité extérieure fonctionne en continu à une vitesse élevée, puis s’arrête brusquement.
Même lorsqu’une seule zone est en demande, par exemple une chambre de 20 m², elle continue de tourner intensément ce qui me semble disproportionné par rapport à la puissance de l’unité.
Cela m’a donc interpellé.
Toutefois, si ce comportement vous semble normal, je vous fais confiance.
Par ailleurs, j’ai bien un contrat d’entretien, les filtres sont propres, mais je ne dispose malheureusement pas d’autres informations techniques.
01 avril 2025 à 22:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 4. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 6. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 7. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 11. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite