Bonjour.
Pour régler l'heure vous pouvez retirer les piles et les remettre ou sur certaines télécommandes un bouton en bas marqué clock à appuyer avec la pointe d'un stylo.
Le confort sleep : Vous devez appuyer sur la touche puis le nombre d'heure, la clim s’arrêtera après ce temps.
Le PRE.DEF s'allume au démarrage en mode chaud (Heat) pendant 5 minutes pour éviter de souffler de l'air froid et il s'allume aussi en fonctionnement lors du dégivrage du groupe extérieur pour les mêmes raisons.
Pour régler l'heure vous pouvez retirer les piles et les remettre ou sur certaines télécommandes un bouton en bas marqué clock à appuyer avec la pointe d'un stylo.
Le confort sleep : Vous devez appuyer sur la touche puis le nombre d'heure, la clim s’arrêtera après ce temps.
Le PRE.DEF s'allume au démarrage en mode chaud (Heat) pendant 5 minutes pour éviter de souffler de l'air froid et il s'allume aussi en fonctionnement lors du dégivrage du groupe extérieur pour les mêmes raisons.
12 janvier 2022 à 09:48

Bonjour.
U0 = manque de fluide, je comprends pas pourquoi le pseudo technicien Daikin (avez-vous vu son véhicule ?) à sortie son pc pour ça. La première chose aurai été de vérifier la charge.
D’après le récapitulatif de TAM il y a que moi que ça choque qu'il manquait 300g en 3ans, il on été retiré à la mise en service ou fuite.
Vue les compétences de l'installateur et de celui qui à fait la mise en service, quelle est l'état des liaisons frigo surtout le 1/2, des raccords, ils peuvent avoir crée une fuite sur les raccords en remplacent les divers sondes et cartes.
U0 = manque de fluide, je comprends pas pourquoi le pseudo technicien Daikin (avez-vous vu son véhicule ?) à sortie son pc pour ça. La première chose aurai été de vérifier la charge.
D’après le récapitulatif de TAM il y a que moi que ça choque qu'il manquait 300g en 3ans, il on été retiré à la mise en service ou fuite.
Vue les compétences de l'installateur et de celui qui à fait la mise en service, quelle est l'état des liaisons frigo surtout le 1/2, des raccords, ils peuvent avoir crée une fuite sur les raccords en remplacent les divers sondes et cartes.
12 janvier 2022 à 09:24

Bonjour.
Comme AAC vous l'a suggéré en réponse 1, il faut vérifier la thermistance de l'ui. 5
Comme AAC vous l'a suggéré en réponse 1, il faut vérifier la thermistance de l'ui. 5
12 janvier 2022 à 08:42

Bonjour.
Avez vous bien paramétré plusieurs programmes (1 pour les on et 2 pour les off) ?
Avez vous bien paramétré plusieurs programmes (1 pour les on et 2 pour les off) ?
12 janvier 2022 à 08:33