Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


7547

Question Forum Climatisation : Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5

JulienDubois
Membre inscrit
JulienDubois
4 messages
Bonjour,

Je me permets de vous solliciter sur une panne rencontrée depuis quelques mois sur une climatisation.
Composition : DAIKIN 5UI année 2007 + 1 UE année 2007
Les 5 UI présentent le code erreur A5 mais 3 d'entre elles fonctionnent parfaitement aussi bien sur le chaud que sur le froid et très bonne ventilation. Filtres propres.

MAIS 2 UI posent problèmes : Les problèmes ci-dessous persistent même si seulement une UI est en fonctionnement ou 2 ou 3 ou 4 ou 5.
- 1 UI Chambre (FTXS20D3VMW) ne souffle plus (pas d'air ne sort).
- 1 UI Séjour (FTXG35EV1BW) souffle mais ne respecte pas le mode sélectionné et la T°C (Elle souffle à T°C ambiante ou un peu moins). Elle ne fait ni chaud ni froid.

Les T°C extérieures baissent et cela commence à piquer à l'intérieur.
Dernier entretien Mars 2021.

Je vous remercie du temps que vous pourrez consacrer au diagnostic et résolutions potentielles.
Bien cordialement.
JD.
09 janvier 2022 à 16:41
Réponse 1 du forum climatisation

Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

La nature du dysfonctionnement code A5 est :
"Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraîchissement"
et
la cause potentielle :
"Obstruction du filtre à air de l'unité intérieure et court-circuit Thermistance de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure défectueuse".

Par rapport à votre description je m'orienterai dans un premier temps vers la vérification de la quantité de fluide.
Pour cela faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2022 à 17:18
Réponse 2 du forum climatisation

Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, pour Julien, peut-être aussi voir cette question où l'erreur A5 avait été abordée :
http://www.forum-climatisation.com/panne-clim-daikin-et-splits.html
09 janvier 2022 à 18:38
Réponse 3 du forum climatisation

Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour Tam,
Si c'était un encrassement de la volute, cette dernière soufflerait peu mais du chaud.
Alors qu'ici il est décrit un souffle à température ambiante.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2022 à 18:53
Réponse 4 du forum climatisation

Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Faire un essai UI/UI, c'est à dire en mode chaud, une UI la plus près de l'UE, à fond en vitesse de ventilation, et température maxi, prendre la température de reprise d'air et de soufflage, la stopper puis passer à la 2, ainsi de suite. Nous donner les infos.
10 janvier 2022 à 00:29
Réponse 5 du forum climatisation

Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5

JulienDubois
Membre inscrit
JulienDubois
4 messages
Bonjour.

Merci pour votre aide.
Je rebondis pour l'instant sur la réponse de PL, quand vous dites "prendre la température de reprise d'air et de soufflage", ça veut dire quoi exactement ? Prendre la température au plus proche de la grille d'ouverture pour le soufflement.
La clim permettra au max avec les télécommandes des splits 30°C.
10 janvier 2022 à 11:05
Réponse 6 du forum climatisation

Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5

JulienDubois
Membre inscrit
JulienDubois
4 messages
Bonjour.

Quand vous dites "prendre la température de reprise d'air et de soufflage", ça veut dire quoi exactement ?
Je dois prendre la température à la grille où l'air sort ?
10 janvier 2022 à 12:21
Réponse 7 du forum climatisation

Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5

JulienDubois
Membre inscrit
JulienDubois
4 messages
Bonjour.

Quelques nouvelles dont quelques non attendues.
J'ai procédé à votre demande PL : Si j'ai compris la notion de température à prendre (UI de plus proche à plus loin par rapport à l'UE), instruction demandée pleine ventilation à température max de 30°C. température prise au cul de la grille de ventilation.
UI1 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et stagne.
UE2 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et descend à 29.4°C.
UE3 (FTXS20D3VMW) : s'est remis à souffler : inattendue (quand elle est seule ou allumée la 1ère) et T°C prise avec un thermomètre à 20.1°C (température ambiante) et stagne.
UE4 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et stagne.
UE5 (FTXG35EV1BW) : Souffle et température prise avec un thermomètre à 20.1°C (température ambiante) et stagne.

Merci pour votre temps.
JD.
10 janvier 2022 à 13:27
Réponse 8 du forum climatisation

Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5

dimi750
Membre inscrit
dimi750
4 messages
Bonjour.

Comme AAC vous l'a suggéré en réponse 1, il faut vérifier la thermistance de l'ui. 5
12 janvier 2022 à 08:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 2. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 3. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 4. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 5. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 6. Climatisation Daikin coupure code A5
    N°6942 : Bonjour, Je reviens vers vous toujours avec mon problème de coupure avec code A5. Pour rappel : UE 3MXM68N2V1B et une UI FVXM50FV1B et une FVXM35FV1B. L'installation a 2 ans et tout est propre. Après passage à 2 reprises...
  • 7. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 8. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 9. Code A5 et U0 clim Daikin
    N°6822 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Dès que je mets une console en powerful, rien de spécial. Si je mets la seconde également en powerful, tout s'arrête, sans aucun voyant en défaut, et ça...
  • 10. Fuite gaz PAC Daikin code U0
    N°6774 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Comme je trouvais l'air en sortie de l'unité intérieure pas très chaud, il y a une semaine j'ai fait un test diagnostic par télécommande, j'avais sur les 2...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolage en videodepannage erreur e5 clim airton 001panne compresseur  climatisationdepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite