Bonjour,
Le défaut était, le moteur du ventilateur.
Suite à vos conseils, j'ai démonté le moteur du ventilateur et constaté que le rotor s'était déplacé sur l'axe.
Il touchait au fond du moteur provoquant des parasites.
Je l'ai remis à sa place et remonté le ventilateur. L'installation a fonctionné trois semaines !!!!
J'ai re-démonté et constaté le même problème !! mad
Cette fois, j'ai rajouté deux points de soudure entre l'axe et le rotor !
Changement de roulement et remontage du ventilateur.
Deux mois que ça marche sans problème !
Pourvu que ça dure !

Merci à tous pour votre aide.
Ce dépannage n'aurait pas été possible sans votre aide !
Salutations.
08 septembre 2016 à 04:41
forum consulter ce sujet Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB

Bonsoir et merci pour vos réponses.
J'ai ouvert l'unité extérieure. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de schéma.
Il y a une led verte qui clignote. Je n'ai pas vu où sont les autres leds.
Comme proposé, j'ai déconnecté le ventilateur et testé après une déconnexion de plus de 2 minutes.
Aucun effet. J'ai aussi déconnecté le compresseur, dans ce cas, il y a un bruit de relais qui travaille et probablement une vanne.
J'ai vérifié la tension au borne du compresseur et rien en AC.
Demain je pourrai tester aussi la résistance et la tension en continu avec un appareil de mesure plus complet.
Il y a la led verte sur l’unité intérieure, qui clignote si je lui demande autre chose que le ventilateur.
Après 3 essais, subitement le compresseur a démarré, avec le ventilateur débranché.
Puis erreur E7.
Toujours aucune autre led sur la carte extérieure.
La possibilité de la fuite à la terre du ventilo est donc à vérifier.
Comment tester le ventilateur ? avec quoi ? un oscilloscope ? que type de courant ? alternatif ou continu ?
Photo de la carte de l'unité extérieure.

Merci pour votre attention.
Raoul

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage climatisation Daikin RXS35D3VMB

29 septembre 2015 à 01:11
forum consulter ce sujet Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB

Publicité

Bonjour,

Mon climatiseur est tombé en panne. Erreur U4.
J'ai essayé les autres modes de fonction. L'air seul fonctionne.
J'ai essaye le mode forcé, et le compresseur n'a pas démarré.
Je ne trouve pas de données pour vérifier et rechercher la panne.
Par exemple, comment vérifier le compresseur ? Comment vérifier la carte ?
Salutations.
Raoul
27 septembre 2015 à 20:14
forum consulter ce sujet Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB