Bonjour,
Mon climatiseur est tombé en panne. Erreur U4.
J'ai essayé les autres modes de fonction. L'air seul fonctionne.
J'ai essaye le mode forcé, et le compresseur n'a pas démarré.
Je ne trouve pas de données pour vérifier et rechercher la panne.
Par exemple, comment vérifier le compresseur ? Comment vérifier la carte ?
Salutations.
Raoul
Mon climatiseur est tombé en panne. Erreur U4.
J'ai essayé les autres modes de fonction. L'air seul fonctionne.
J'ai essaye le mode forcé, et le compresseur n'a pas démarré.
Je ne trouve pas de données pour vérifier et rechercher la panne.
Par exemple, comment vérifier le compresseur ? Comment vérifier la carte ?
Salutations.
Raoul
27 septembre 2015 à 20:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB
Bonjour,
Le code erreur E4 correspond à l'activation du pressostat de basse température.
Ce dysfonctionnement est du soit à une tuyauterie de réfrigérant obstruée, soit à une quantité de fluide insuffisante, soit la carte électronique de l'unité extérieure défectueuse.
Bref faites appel à un pro car il y a une intervention sur le fluide au moins pour la vérification de la quantité de ce dernier.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Le code erreur E4 correspond à l'activation du pressostat de basse température.
Ce dysfonctionnement est du soit à une tuyauterie de réfrigérant obstruée, soit à une quantité de fluide insuffisante, soit la carte électronique de l'unité extérieure défectueuse.
Bref faites appel à un pro car il y a une intervention sur le fluide au moins pour la vérification de la quantité de ce dernier.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
28 septembre 2015 à 06:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB
Invité

Bonjour à tous.
AAC, il a un défaut U4 et non E4.
Vous avez un défaut de communication entre UI et UE.
Ouvrez le capot du groupe, puis dites-nous l’état des led (H1P surtout).
Ensuite vous coupez le courant 2 bonnes minutes puis vous le remettez.
Vous contrôlez la continuité des liaisons électriques entre UE/UI.
Assurez- vous qu'il n’y ait pas de court-circuit entre les câbles.
Quelqu'un fait de la demande pendant que vous êtes sur le groupe extérieur pour vérifier ce qui se passe exactement.
Si le défaut apparait immédiatement après remise de jus et avant même que le ventilo ne démarre alors il y a lieu de vérifier quelques points "électriquement parlant" mais il me faudra le schéma électrique de l'UE.
Débranchez la résistance de carter (si le groupe en a une).
Si le groupe démarre, puis dès que le ventilo se met en route, le défaut apparait, alors vous coupez à nouveau le courant puis vous débranchez le ventilo, vous remettez le courant et faites de la demande.
Si cela fonctionne sans défaut alors c'est le ventilo qui a une fuite à la terre.
Si cela persiste débranchez la V4V, le détendeur, etc.
Ce défaut peut être engendré par soit un réel manque de com, car câble coupé ou carte défectueuse, soit par parasitage : entre autre un élément qui est à la masse et cette fuite à la terre perturbe la carte de commande (communication).
Faites les tests puis tenez-nous au courant.
Cordialement.
adelclimatisation
AAC, il a un défaut U4 et non E4.
Vous avez un défaut de communication entre UI et UE.
Ouvrez le capot du groupe, puis dites-nous l’état des led (H1P surtout).
Ensuite vous coupez le courant 2 bonnes minutes puis vous le remettez.
Vous contrôlez la continuité des liaisons électriques entre UE/UI.
Assurez- vous qu'il n’y ait pas de court-circuit entre les câbles.
Quelqu'un fait de la demande pendant que vous êtes sur le groupe extérieur pour vérifier ce qui se passe exactement.
Si le défaut apparait immédiatement après remise de jus et avant même que le ventilo ne démarre alors il y a lieu de vérifier quelques points "électriquement parlant" mais il me faudra le schéma électrique de l'UE.
Débranchez la résistance de carter (si le groupe en a une).
Si le groupe démarre, puis dès que le ventilo se met en route, le défaut apparait, alors vous coupez à nouveau le courant puis vous débranchez le ventilo, vous remettez le courant et faites de la demande.
Si cela fonctionne sans défaut alors c'est le ventilo qui a une fuite à la terre.
Si cela persiste débranchez la V4V, le détendeur, etc.
Ce défaut peut être engendré par soit un réel manque de com, car câble coupé ou carte défectueuse, soit par parasitage : entre autre un élément qui est à la masse et cette fuite à la terre perturbe la carte de commande (communication).
Faites les tests puis tenez-nous au courant.
Cordialement.
adelclimatisation
28 septembre 2015 à 13:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB
Bonsoir.
En effet U4 = défaut de com entre UI et UE. Suivre les conseils d'Adel.
Éventuellement si vous pouvez nous transmettre une photo du schéma électrique de l'UE apposé sous le capot de celle-ci.
Sinon je peux trouver en faisant une recherche.
Cela nous aiderait à vous aider pour ces différentes manipulations.
En effet U4 = défaut de com entre UI et UE. Suivre les conseils d'Adel.
Éventuellement si vous pouvez nous transmettre une photo du schéma électrique de l'UE apposé sous le capot de celle-ci.
Sinon je peux trouver en faisant une recherche.
Cela nous aiderait à vous aider pour ces différentes manipulations.
28 septembre 2015 à 18:12
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB
Bonsoir et merci pour vos réponses.
J'ai ouvert l'unité extérieure. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de schéma.
Il y a une led verte qui clignote. Je n'ai pas vu où sont les autres leds.
Comme proposé, j'ai déconnecté le ventilateur et testé après une déconnexion de plus de 2 minutes.
Aucun effet. J'ai aussi déconnecté le compresseur, dans ce cas, il y a un bruit de relais qui travaille et probablement une vanne.
J'ai vérifié la tension au borne du compresseur et rien en AC.
Demain je pourrai tester aussi la résistance et la tension en continu avec un appareil de mesure plus complet.
Il y a la led verte sur l’unité intérieure, qui clignote si je lui demande autre chose que le ventilateur.
Après 3 essais, subitement le compresseur a démarré, avec le ventilateur débranché.
Puis erreur E7.
Toujours aucune autre led sur la carte extérieure.
La possibilité de la fuite à la terre du ventilo est donc à vérifier.
Comment tester le ventilateur ? avec quoi ? un oscilloscope ? que type de courant ? alternatif ou continu ?
Photo de la carte de l'unité extérieure.
Merci pour votre attention.
Raoul
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai ouvert l'unité extérieure. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de schéma.
Il y a une led verte qui clignote. Je n'ai pas vu où sont les autres leds.
Comme proposé, j'ai déconnecté le ventilateur et testé après une déconnexion de plus de 2 minutes.
Aucun effet. J'ai aussi déconnecté le compresseur, dans ce cas, il y a un bruit de relais qui travaille et probablement une vanne.
J'ai vérifié la tension au borne du compresseur et rien en AC.
Demain je pourrai tester aussi la résistance et la tension en continu avec un appareil de mesure plus complet.
Il y a la led verte sur l’unité intérieure, qui clignote si je lui demande autre chose que le ventilateur.
Après 3 essais, subitement le compresseur a démarré, avec le ventilateur débranché.
Puis erreur E7.
Toujours aucune autre led sur la carte extérieure.
La possibilité de la fuite à la terre du ventilo est donc à vérifier.
Comment tester le ventilateur ? avec quoi ? un oscilloscope ? que type de courant ? alternatif ou continu ?
Photo de la carte de l'unité extérieure.
Merci pour votre attention.
Raoul
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 septembre 2015 à 01:11
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB
Bonjour.
E7 est normal, cela détecte un problème de ventilo. Sinon, attention, certaines machines ne peuvent démarrer avant une temporisation de 3 mn. On croit alors qu'elle est en panne, il faut juste être patient. Pour expliciter les codes erreur : http://www.drdaikin.com/Home/
Cordialement, Dom.
E7 est normal, cela détecte un problème de ventilo. Sinon, attention, certaines machines ne peuvent démarrer avant une temporisation de 3 mn. On croit alors qu'elle est en panne, il faut juste être patient. Pour expliciter les codes erreur : http://www.drdaikin.com/Home/
Cordialement, Dom.
29 septembre 2015 à 12:53
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB
Bonsoir.
Je trouve qu'un défaut en amène un autre.
Ce E7 défaut amène souvent à un problème de carte suite à un problème de ventilo condenseur (UE), en général il faut changer ce moteur avec la carte, mais !
Il y a un mais, si on ne change pas les deux il y a une possibilité de casser le compresseur ??? pourquoi ????
Et bien, on ne sait pas, aucun retour de la part des constructeurs car cela n'arrive pas à avoir même en tant que pro ces renseignements, c'est seulement récurrent et pas seulement chez Daikin.
La seule chose avec votre facture et la mise en service par un pro, est de vous retourner sur la garantie 3 ans pour les pièces détachées comme les cartes électroniques et 5 ans pour le compresseur.
Par contre Dom a raison, en mode chauffage la temporisation peut varier en fonction de la température demandée, de l'installation effectuée et correspondant à une étude bien faite.
Je trouve qu'un défaut en amène un autre.
Ce E7 défaut amène souvent à un problème de carte suite à un problème de ventilo condenseur (UE), en général il faut changer ce moteur avec la carte, mais !
Il y a un mais, si on ne change pas les deux il y a une possibilité de casser le compresseur ??? pourquoi ????
Et bien, on ne sait pas, aucun retour de la part des constructeurs car cela n'arrive pas à avoir même en tant que pro ces renseignements, c'est seulement récurrent et pas seulement chez Daikin.
La seule chose avec votre facture et la mise en service par un pro, est de vous retourner sur la garantie 3 ans pour les pièces détachées comme les cartes électroniques et 5 ans pour le compresseur.
Par contre Dom a raison, en mode chauffage la temporisation peut varier en fonction de la température demandée, de l'installation effectuée et correspondant à une étude bien faite.
29 septembre 2015 à 21:42
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Invité

Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB
Invité

Bonsoir,
Le E7 résulte du fait que vous ayez débranché le ventilateur.
Donc c'est normal, car votre ventilateur est inverter et est doté d'un tachymètre qui renseigne la carte sur le nombre de rotation du ventilateur. Étant débranchée la carte ne reçoit aucun retour d'info, donc croit que le ventilo est HS.
Puisqu'en ayant débranché le ventilateur, remis le jus et que le défaut U4 n'est pas réapparu immédiatement.
Mieux que ça encore, le compresseur a démarré, c'est incontestablement le ventilateur qui a un problème.
Deux causes possibles :
1) le ventilo est à la masse (une masse pas suffisamment franche) donc perturbe la communication.
2) le ventilo est en court-circuit, dans ce cas la carte rentre dans une sorte de stand by pour s'autoprotéger et n'alimente pas les différents éléments pour ne pas griller.
De tout façon il vous faudra procéder au remplacement du moteur ventilateur puis les choses rentreront dans l'ordre.
Cordialement.
adelclimatisation
Le E7 résulte du fait que vous ayez débranché le ventilateur.
Donc c'est normal, car votre ventilateur est inverter et est doté d'un tachymètre qui renseigne la carte sur le nombre de rotation du ventilateur. Étant débranchée la carte ne reçoit aucun retour d'info, donc croit que le ventilo est HS.
Puisqu'en ayant débranché le ventilateur, remis le jus et que le défaut U4 n'est pas réapparu immédiatement.
Mieux que ça encore, le compresseur a démarré, c'est incontestablement le ventilateur qui a un problème.
Deux causes possibles :
1) le ventilo est à la masse (une masse pas suffisamment franche) donc perturbe la communication.
2) le ventilo est en court-circuit, dans ce cas la carte rentre dans une sorte de stand by pour s'autoprotéger et n'alimente pas les différents éléments pour ne pas griller.
De tout façon il vous faudra procéder au remplacement du moteur ventilateur puis les choses rentreront dans l'ordre.
Cordialement.
adelclimatisation
29 septembre 2015 à 23:19
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB
Bonsoir.
Oui commencez par là car il est certain que le moteur est à changer, en espérant que l'on ne doivent pas changer la carte inverter.
Maladie récurrente chez presque tous les constructeurs.
Oui commencez par là car il est certain que le moteur est à changer, en espérant que l'on ne doivent pas changer la carte inverter.
Maladie récurrente chez presque tous les constructeurs.
30 septembre 2015 à 17:58
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB
Bonjour,
Le défaut était, le moteur du ventilateur.
Suite à vos conseils, j'ai démonté le moteur du ventilateur et constaté que le rotor s'était déplacé sur l'axe.
Il touchait au fond du moteur provoquant des parasites.
Je l'ai remis à sa place et remonté le ventilateur. L'installation a fonctionné trois semaines !!!!
J'ai re-démonté et constaté le même problème !!
Cette fois, j'ai rajouté deux points de soudure entre l'axe et le rotor !
Changement de roulement et remontage du ventilateur.
Deux mois que ça marche sans problème !
Pourvu que ça dure !
Merci à tous pour votre aide.
Ce dépannage n'aurait pas été possible sans votre aide !
Salutations.
Le défaut était, le moteur du ventilateur.
Suite à vos conseils, j'ai démonté le moteur du ventilateur et constaté que le rotor s'était déplacé sur l'axe.
Il touchait au fond du moteur provoquant des parasites.
Je l'ai remis à sa place et remonté le ventilateur. L'installation a fonctionné trois semaines !!!!
J'ai re-démonté et constaté le même problème !!

Cette fois, j'ai rajouté deux points de soudure entre l'axe et le rotor !
Changement de roulement et remontage du ventilateur.
Deux mois que ça marche sans problème !
Pourvu que ça dure !
Merci à tous pour votre aide.
Ce dépannage n'aurait pas été possible sans votre aide !
Salutations.
08 septembre 2016 à 04:41
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Invité

Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
Merci pour le retour d'expérience.
Ça valait le coup d'attendre vos retours.
P. S. 1) Si jamais cela devait se reproduire (ce que je ne vous souhaite pas), pourriez-vous faire quelques photos ?
Cela servira à d'autres aussi.
P. S. 2) C'est le meilleur retour que j'ai pu lire depuis des années.
Non seulement il confirme la piste mais en plus vous nous apprenez à votre tour des choses positives.
Je saurai désormais que le retord peut générer suffisamment d’harmonique pour perturber la communication.
Cordialement.
Adelclimatisation
Merci pour le retour d'expérience.
Ça valait le coup d'attendre vos retours.

P. S. 1) Si jamais cela devait se reproduire (ce que je ne vous souhaite pas), pourriez-vous faire quelques photos ?
Cela servira à d'autres aussi.
P. S. 2) C'est le meilleur retour que j'ai pu lire depuis des années.
Non seulement il confirme la piste mais en plus vous nous apprenez à votre tour des choses positives.

Je saurai désormais que le retord peut générer suffisamment d’harmonique pour perturber la communication.
Cordialement.
Adelclimatisation
09 septembre 2016 à 08:41
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour ; Information à ce jour 72 895 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour ; Information à ce jour 72 895 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
09 septembre 2016 à 09:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
- N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
- 2. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 3. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
- N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
- 4. Clim réversible Daikin en panne
- N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
- 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 6. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
- 7. Problème climatisation Daikin défaut U2
- N°1855 : Bonjour, J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
- 8. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
- N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
- 9. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
- N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
- 10. Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
- N°5542 : Bonjour. Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne. Un réparateur est passé. A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois. Le problème...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite