Profil du membre DJP91
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit DJP91 sur le forum Climatisation

a posté 4 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Il faut donc que je trouve un professionnel qui connaisse cette machine et me fasse cette intervention.
Par hasard, connaîtriez vous quelqu'un de sérieux sur le sud de la région parisienne ?
Merci.
JP.
Merci pour votre retour.
Il faut donc que je trouve un professionnel qui connaisse cette machine et me fasse cette intervention.
Par hasard, connaîtriez vous quelqu'un de sérieux sur le sud de la région parisienne ?
Merci.
JP.
11 octobre 2022 à 08:53

Bonjour,
Toujours dans le cadre de ma panne ci-dessus, j'ai fait intervenir un professionnel qui a diagnostiqué que mon installation était vide de gaz, après l'avoir testé.
Seul problème, c'est qu'il ne souhaite pas la recharger estimant qu'il doit y avoir une fuite et qu'il ne connait pas le type de gaz de mon installation.
Je pense qu'il s'agit d'un problème au niveau des bouchons schrader qui sont absents.
Comment puis-je connaître le type de gaz qui a été injecté, et pensez-vous qu'il soit possible de trouver un professionnel qui veuille bien la recharger et surtout quelqu'un a t'il une idée du tarif ?
En vous remerciant pour votre retour.
JP
Toujours dans le cadre de ma panne ci-dessus, j'ai fait intervenir un professionnel qui a diagnostiqué que mon installation était vide de gaz, après l'avoir testé.
Seul problème, c'est qu'il ne souhaite pas la recharger estimant qu'il doit y avoir une fuite et qu'il ne connait pas le type de gaz de mon installation.
Je pense qu'il s'agit d'un problème au niveau des bouchons schrader qui sont absents.
Comment puis-je connaître le type de gaz qui a été injecté, et pensez-vous qu'il soit possible de trouver un professionnel qui veuille bien la recharger et surtout quelqu'un a t'il une idée du tarif ?
En vous remerciant pour votre retour.
JP
10 octobre 2022 à 20:35

Bonjour, merci pour votre réponse, je vérifierai la sonde...si je la trouve...
En ce qui concerne la sonde 304 en vérifiant de nouveau en effet elle ne clignote que 3 fois.
Ce qui pourrait correspondre car nous avons retiré une UI il y a plus de 4 ans.
Jusque maintenant cela n'avait pas causé de problème..
Merci pour votre réactivité.
JP
En ce qui concerne la sonde 304 en vérifiant de nouveau en effet elle ne clignote que 3 fois.
Ce qui pourrait correspondre car nous avons retiré une UI il y a plus de 4 ans.
Jusque maintenant cela n'avait pas causé de problème..
Merci pour votre réactivité.
JP
22 octobre 2021 à 08:36

Bonjour.
Suite à un code erreur sur mes rak25 nh6 (4 clignotements orange) je suis allé contrôler la carte sur mon unité extérieure.
J'ai constaté que la diode 301 restait au rouge, la diode 302 clignotait 2 fois rouge, tandis que la diode 304.
Clignotait 4 fois en vert.
Le tableau des pannes étant effacé sur mon boîtier, quelqu’un pourrait-il m'aider ?
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos réponses.
Suite à un code erreur sur mes rak25 nh6 (4 clignotements orange) je suis allé contrôler la carte sur mon unité extérieure.
J'ai constaté que la diode 301 restait au rouge, la diode 302 clignotait 2 fois rouge, tandis que la diode 304.
Clignotait 4 fois en vert.
Le tableau des pannes étant effacé sur mon boîtier, quelqu’un pourrait-il m'aider ?
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos réponses.
21 octobre 2021 à 13:38