Problème sur RAM 130 QH5 Hitachi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7327
Question Dépannage Climatisation : Problème sur RAM 130 QH5 Hitachi
Bonjour.
Suite à un code erreur sur mes rak25 nh6 (4 clignotements orange) je suis allé contrôler la carte sur mon unité extérieure.
J'ai constaté que la diode 301 restait au rouge, la diode 302 clignotait 2 fois rouge, tandis que la diode 304.
Clignotait 4 fois en vert.
Le tableau des pannes étant effacé sur mon boîtier, quelqu’un pourrait-il m'aider ?
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos réponses.
Suite à un code erreur sur mes rak25 nh6 (4 clignotements orange) je suis allé contrôler la carte sur mon unité extérieure.
J'ai constaté que la diode 301 restait au rouge, la diode 302 clignotait 2 fois rouge, tandis que la diode 304.
Clignotait 4 fois en vert.
Le tableau des pannes étant effacé sur mon boîtier, quelqu’un pourrait-il m'aider ?
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos réponses.
21 octobre 2021 à 13:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur RAM 130 QH5 Hitachi
Bonjour.
301 ON et 302 qui éclaire 2 fois indiquent que la sonde de dégivrage est HS. Elle est branchée sur le connecteur CN6 et fait normalement 2.2 kOhms à 25°. Débranchez la pour la mesurer, et comparez avec celle de l'autre demi-machine.
La 304 qui clignote 4 fois, c'est bizarre, cela indiquerait une absence d'UI n°4, mais vos demi-machines ne peuvent alimenter normalement que 3 UI... Si elle clignotait 3 fois, ce serait l'UI n°3 qui ne répondrait pas.
301 ON et 302 qui éclaire 2 fois indiquent que la sonde de dégivrage est HS. Elle est branchée sur le connecteur CN6 et fait normalement 2.2 kOhms à 25°. Débranchez la pour la mesurer, et comparez avec celle de l'autre demi-machine.
La 304 qui clignote 4 fois, c'est bizarre, cela indiquerait une absence d'UI n°4, mais vos demi-machines ne peuvent alimenter normalement que 3 UI... Si elle clignotait 3 fois, ce serait l'UI n°3 qui ne répondrait pas.
21 octobre 2021 à 15:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur RAM 130 QH5 Hitachi
Bonjour, merci pour votre réponse, je vérifierai la sonde...si je la trouve...
En ce qui concerne la sonde 304 en vérifiant de nouveau en effet elle ne clignote que 3 fois.
Ce qui pourrait correspondre car nous avons retiré une UI il y a plus de 4 ans.
Jusque maintenant cela n'avait pas causé de problème..
Merci pour votre réactivité.
JP
En ce qui concerne la sonde 304 en vérifiant de nouveau en effet elle ne clignote que 3 fois.
Ce qui pourrait correspondre car nous avons retiré une UI il y a plus de 4 ans.
Jusque maintenant cela n'avait pas causé de problème..
Merci pour votre réactivité.
JP
22 octobre 2021 à 08:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur RAM 130 QH5 Hitachi
Bonjour.
Une absence d'UI génère un clignotement 304, mais n'empêche pas le fonctionnement, c'est juste un "warning".
Une absence d'UI génère un clignotement 304, mais n'empêche pas le fonctionnement, c'est juste un "warning".
24 octobre 2021 à 12:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur RAM 130 QH5 Hitachi
Bonjour,
Toujours dans le cadre de ma panne ci-dessus, j'ai fait intervenir un professionnel qui a diagnostiqué que mon installation était vide de gaz, après l'avoir testé.
Seul problème, c'est qu'il ne souhaite pas la recharger estimant qu'il doit y avoir une fuite et qu'il ne connait pas le type de gaz de mon installation.
Je pense qu'il s'agit d'un problème au niveau des bouchons schrader qui sont absents.
Comment puis-je connaître le type de gaz qui a été injecté, et pensez-vous qu'il soit possible de trouver un professionnel qui veuille bien la recharger et surtout quelqu'un a t'il une idée du tarif ?
En vous remerciant pour votre retour.
JP
Toujours dans le cadre de ma panne ci-dessus, j'ai fait intervenir un professionnel qui a diagnostiqué que mon installation était vide de gaz, après l'avoir testé.
Seul problème, c'est qu'il ne souhaite pas la recharger estimant qu'il doit y avoir une fuite et qu'il ne connait pas le type de gaz de mon installation.
Je pense qu'il s'agit d'un problème au niveau des bouchons schrader qui sont absents.
Comment puis-je connaître le type de gaz qui a été injecté, et pensez-vous qu'il soit possible de trouver un professionnel qui veuille bien la recharger et surtout quelqu'un a t'il une idée du tarif ?
En vous remerciant pour votre retour.
JP
10 octobre 2022 à 20:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur RAM 130 QH5 Hitachi
Bonjour.
Cette machine marche au R410A, normalement votre pro devrait le savoir... Bouchon absents, effectivement c'est une bonne piste. Une mise en pression azote sera à faire de toute façon, on ne remet pas du gaz sans avoir vérifié que le circuit est étanche.
Cette machine marche au R410A, normalement votre pro devrait le savoir... Bouchon absents, effectivement c'est une bonne piste. Une mise en pression azote sera à faire de toute façon, on ne remet pas du gaz sans avoir vérifié que le circuit est étanche.
11 octobre 2022 à 00:25
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur RAM 130 QH5 Hitachi
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Il faut donc que je trouve un professionnel qui connaisse cette machine et me fasse cette intervention.
Par hasard, connaîtriez vous quelqu'un de sérieux sur le sud de la région parisienne ?
Merci.
JP.
Merci pour votre retour.
Il faut donc que je trouve un professionnel qui connaisse cette machine et me fasse cette intervention.
Par hasard, connaîtriez vous quelqu'un de sérieux sur le sud de la région parisienne ?
Merci.
JP.
11 octobre 2022 à 08:53
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur RAM 130 QH5 Hitachi
Malheureusement non ; j'ai bien 3 clims, mais elles ne sont jamais vraiment tombées en panne, et je les ai installées moi-même à une époque où c'était encore autorisé.
11 octobre 2022 à 11:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
- N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
- 2. Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
- N°3872 : Bonjour, J'ai moi-aussi des soucis avec clim Hitachi RAM 130 QH5. En effet, je n'ai plus d'alimentation sur 2 de mes UI, l'UE où sont raccordées les UI (seulement 2 sorties utilisées) ne fonctionne pas non plus. J'ai la led...
- 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 4. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 5. Plus de chauffage Hitachi RAM 130 QHS
- N°3782 : Bonjour à tous. Je lis régulièrement ce forum et je viens vers vous à mon tour car j'ai un problème énorme. Ma pompe à chaleur Hitachi RAM130 QH5 est en panne partiellement depuis 3 ans. Ne me jugez pas trop vite, j'ai...
- 6. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 7. Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
- N°7449 : Bonjour à tous et merci infiniment pour votre forum. J'ai une panne d'alim (36v) sur 1 des 2 blocs alimentant 2 des 4 UI de la clim Hitachi RAM72 QH5 (en intervertissant les UI j'ai constaté qu'ils fonctionnaient...
- 8. Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5
- N°5131 : Bonjour, Sur un climatiseur RAM-80-QH5 de marque Hitachi, j'ai une unité intérieure sur quatre dont le voyant orange se met à clignoter régulièrement 4 fois. Cette panne survient à tout moment en mode chauffage. Je n'ai...
- 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 10. Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
- N°9630 : Bonjour. Mon logement est équipé d'une pompe à chaleur air-air Hitachi RAM 80-QH5. J'ai remarqué que le ventilateur fait un bruit anormal au démarrage. Ensuite, lorsqu'il atteint sa vitesse nominale, il n'y a pas de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite