Profil du membre dnsdnsdns
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit dnsdnsdns sur le forum Climatisation

a posté 5 messages sur le forum Climatisation :
Ah oui en effet j’ai dit une bêtise, mon split fait 16kg.
Il y a 4 fixations par split chez moi.
Comment expliquer donc qu’une cheville soit sortie et que certains splits vibrent comme ça alors ?
Il y a 4 fixations par split chez moi.
Comment expliquer donc qu’une cheville soit sortie et que certains splits vibrent comme ça alors ?

16 avril 2024 à 18:56

Bonjour.
Je suis embêté par des bruits de dilatation plastiques des splits en mode chaud.
Il semblerait que cela puisse se produire si les splits sont mal fixés
Après analyse de l'installation, il semblerait que les splits soient fixés au placo par des chevilles autoforeuses.
D'ailleurs les splits vibrent lors du passage à certains endroits de la maison et une cheville est carrément sortie du placo à un endroit (cf photo).
L'installateur ne veut rien savoir et dit que c'est de ma faute bien évidemment.
Les splits peuvent peser de 40 à 50kg, je suis choqué de constater que de simples chevilles avec des vis autoforeuses ont été utilisées et non pas des Molly.
Qu'en pensez-vous ? Normal / Pas normal ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis embêté par des bruits de dilatation plastiques des splits en mode chaud.
Il semblerait que cela puisse se produire si les splits sont mal fixés
Après analyse de l'installation, il semblerait que les splits soient fixés au placo par des chevilles autoforeuses.
D'ailleurs les splits vibrent lors du passage à certains endroits de la maison et une cheville est carrément sortie du placo à un endroit (cf photo).
L'installateur ne veut rien savoir et dit que c'est de ma faute bien évidemment.
Les splits peuvent peser de 40 à 50kg, je suis choqué de constater que de simples chevilles avec des vis autoforeuses ont été utilisées et non pas des Molly.
Qu'en pensez-vous ? Normal / Pas normal ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 avril 2024 à 17:28

Bonjour.
Merci pour votre retour.
Pensez vous qu'il est possible que mon installateur ait pu acheter le matériel dans un pays à bas coût (où les critères de qualité seraient moindres) pour l'importer en France et ensuite faire une marge + importante ?
On est sur une gamme "luxe" (je mets des guillemets forcément) de chez Mitsubishi, donc forcément c'est pas satisfaisant.
Les miens ont été produits en Thaïlande entre Mars et Juin 2022, cf photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour.
Pensez vous qu'il est possible que mon installateur ait pu acheter le matériel dans un pays à bas coût (où les critères de qualité seraient moindres) pour l'importer en France et ensuite faire une marge + importante ?
On est sur une gamme "luxe" (je mets des guillemets forcément) de chez Mitsubishi, donc forcément c'est pas satisfaisant.
Les miens ont été produits en Thaïlande entre Mars et Juin 2022, cf photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2024 à 18:25

Bonjour,
Nous avons le même problème depuis notre installation il y a plus d'un an (Multisplit Mitsubishi Inverter + Splits MSZ-LN).
C'est "moins pire" en ce moment (nous ne savons pas vraiment pourquoi) mais c'est toujours très pénible et nous savons maintenant d'expérience que quand cela disparaît à un moment, cela peut revenir à tout moment.
Avez-vous trouvé une solution depuis le mois dernier ? J'ai posté un descriptif assez long de mon problème sur un nouveau post, il est en attente de modération.
POC POC POC ce bruit rend fou
Nous avons le même problème depuis notre installation il y a plus d'un an (Multisplit Mitsubishi Inverter + Splits MSZ-LN).
C'est "moins pire" en ce moment (nous ne savons pas vraiment pourquoi) mais c'est toujours très pénible et nous savons maintenant d'expérience que quand cela disparaît à un moment, cela peut revenir à tout moment.
Avez-vous trouvé une solution depuis le mois dernier ? J'ai posté un descriptif assez long de mon problème sur un nouveau post, il est en attente de modération.
POC POC POC ce bruit rend fou

06 janvier 2024 à 13:37

Bonjour.
J’ai un problème avec une installation récente en PAC air-air Mitsubishi (décrite à la fin du post)
L’installateur n’arrive pas à régler le problème depuis + d’1 an, le SAV Mitsubishi était également intervenu sans succès.
Des bruits de dilatation (POC-POC) surviennent dans les splits en mode chauffage. Parfois aucun et parfois très fréquemment.
A l’installation (mi-novembre 2022), il n’y avait rien, puis ca a commencé à se produire début Décembre 2022 dans un split, puis un autre. Cela devenait insoutenable ! Principalement dans les splits les + puissants (3.5kW et 5.0kW mais également parfois dans les 1.8kW). On a arrêté le système.
A un moment, un technicien de chez l’installateur est intervenu sur un seul des splits (le + bruyant et celui qui était le premier à faire les bruits gênants). Il était pressé, je ne sais pas ce qu’il a fait (il ne parlait pas français et était pressé car beaucoup de dépannages à faire) mais le bruit a disparu pendant 2-3 semaines avant de revenir.
Ensuite l’installateur et le SAV Mitsubishi sont intervenus sur un autre split assez bruyant, l’ont complètement désossé, lubrifié, etc. Quand ils sont partis on n’entendait rien mais quelques heures + tard les bruits ont recommencé et ils étaient encore + forts et + fréquents. C’était passablement insoutenable : le bruit de dilatation était très fréquent et fort. J’avais fait un enregistrement audio : 147 "chocs" de dilatation sur 37 minutes.
Notons qu’à cet endroit les liaisons ne sont pas dans le mur derrière le split : elles passent dans un trou qui va dans la pièce d’à côté.
L’installateur a remplacé un des splits à un moment (par contre il avait une date de fabrication similaire aux autres) mais le résultat était le même.
Ensuite l’installateur & le SAV Mitsubishi ont clairement trainé pour ré-intervenir, ils n’ont pu ré-intervenir qu’en Juin : les températures hivernales étaient terminées et le phénomène ne s’est pas reproduit.
L’installation a tourné en mode frais cet été sans encombre.
A l’automne, on a refermé les placos dans lesquels passaient les liaisons car l’installateur nous a garanti que le réseau n’était pas en cause et que cela devrait améliorer la solution.
Au rallumage Début Décembre 2023 en mode chauffage : AUCUN BRUIT pendant 3 semaines ou bien occasionnellement seulement (donc pas gênant) malgré parfois des températures aux alentours de 4 degrés dehors.
J’ai insisté auprès de l’installateur pour qu’il "referme" les placos derrière les splits (je m’étais chargé de faire les placos à côté des splits, là où passaient les liaisons) car il avait laissé des saignées derrière les splits et cela créait à mon sens des ponts thermiques.
Et en début d’année 2024 cela recommence. 2 splits sur un réseau font ces bruits de dilatation parfois très forts et à répétition (cela peut réveiller dans une chambre), parfois bien + faibles. Je ne comprends pas quelles sont les conditions qui créent le phénomène.
En ce moment ce sont les splits du réseau rouge (étage 2 et étage 0) qui le font le +. On est en multisplit donc si ça chauffe à l’étage 0, dans l’étage 2, la ventilation se bloque mais on entend quand même des bruits de dilatation, j’ai cru comprendre que le fluide chaud passait quand même partout en mode multi.
Dans un autre réseau, je n’ai pas le même phénomène pour l’instant. Par contre dans un des splits (étage -1) , il y a quelque chose de nouveau : on entend parfois un gros "PAC" qui ressemble au bruit que peut faire le compresseur de l’UE quand il démarre.
Note : j’ai vérifié à un moment, tout cela se produit hors dégivrages.
Je vois que d’autres personnes ont eu le même problème sur des installation Mitsubishi (mais aussi d’autres) sur ce forum mais je n’ai jamais vu de résolution.
On avait pris une installation annoncée comme haut de gamme et on est évidemment très déçus. On a des
installations basées sur du matériel Mitsubishi de la même marque dans la famille et aucun problème similaire.
Si quelqu’un a une expérience similaire et sait comment on peut régler le problème, je ne suis pas expert dans ce domaine du tout, mon installateur et le constructeur semblent sécher.
Ils disent que les UE sont préchargées correctement et que les longueurs ainsi que dénivelés max sont respectés.
Si quelqu'un avait la solution, ça serait tellement génial.
Descriptif de l’installation :
Il y a 2 unités extérieures.
La première de 10.5kW (unité bleue) raccordée à 4 splits.
La seconde de 10.5kW (unité rouge) raccordée à 3 splits.
Isolation de la maison : c’est une meulière, avec murs meulière+béton de 40cm. Initialement avec seulement du plâtre en intérieur (sauf étage -1) . Une isolation par l’intérieur a été rajoutée 5 ans avant l’installation de la clim dans le cadre d’une rénovation totale : placo+polystyrène 14cm (il y a 1cm de vide entre le polystyrène et le mur de la maison) L’installation est collée (et non pas fixée avec des rails). La toiture a été bien isolée également ainsi que le sol à l’étage -1.
Unité Extérieure Bleue :
MXZ-5F102VF (10.5kW)
Split Bleu Étage -1 :
MSZ-LN50VG2W (5.0kW)
Dénivelé par rapport à UE : -30cm (légèrement + bas)
Longueur de liaisons : ~9 mètres
Coudes : 5
Surface couverte : 46m²
Hauteur sous plafond : 2.05m
Split Bleu Étage 1 Chambre 3 :
MSZ-LN18VG2W (1.8kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 6 mètres
Longueur de liaisons : ~16 mètres
Coudes : 6
Surface couverte : 12.5m²
Hauteur sous plafond : 2.7m
Split Bleu Étage 1 Espace Détente :
MSZ-LN18VG2W (1.8kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 6 mètres
Longueur de liaisons : ~16 mètres
Coudes : 7
Surface couverte : 10m²
Hauteur sous plafond : 2.7m
Split Bleu Étage 1 Chambre 2 :
MSZ-LN18VG2W (1.8kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 6 mètres
Longueur de liaisons : ~8 mètres
Coudes : 4
Surface couverte : 12m²
Hauteur sous plafond : 2.7m
Unité Extérieure Rouge :
MXZ-5F102VF (10.5kW)
Split Rouge RDC :
MSZ-LN50VG2W (5.0kW)
Dénivelé par rapport à UE : +3 mètres
Longueur de liaisons : ~5 mètres
Coudes : 4
Surface couverte : 52m²
Hauteur sous plafond : 2.5m
Je laisse 2 radiateurs à gaz (ceux loin du split) en fonction dans cette grande pièce car j’ai remarqué que cela améliore le confort.
Split Rouge Étage 1 Chambre 1 :
MSZ-LN18VG2W (1.8kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 6 mètres
Longueur de liaisons : ~9 mètres
Coudes : 4
Surface couverte : 10m²
Hauteur sous plafond : 2.7m
Split Rouge Combles :
MSZ-LN35VG2W (3.5kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 9 mètres
Longueur de liaisons : ~20 mètres
Coudes : 9
Surface couverte : 27m²
Hauteur sous plafond : entre 1m et 3 mètres (mansardé)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

repartition pac clim.pdf
extrait.mp3
J’ai un problème avec une installation récente en PAC air-air Mitsubishi (décrite à la fin du post)
L’installateur n’arrive pas à régler le problème depuis + d’1 an, le SAV Mitsubishi était également intervenu sans succès.
Des bruits de dilatation (POC-POC) surviennent dans les splits en mode chauffage. Parfois aucun et parfois très fréquemment.
A l’installation (mi-novembre 2022), il n’y avait rien, puis ca a commencé à se produire début Décembre 2022 dans un split, puis un autre. Cela devenait insoutenable ! Principalement dans les splits les + puissants (3.5kW et 5.0kW mais également parfois dans les 1.8kW). On a arrêté le système.
A un moment, un technicien de chez l’installateur est intervenu sur un seul des splits (le + bruyant et celui qui était le premier à faire les bruits gênants). Il était pressé, je ne sais pas ce qu’il a fait (il ne parlait pas français et était pressé car beaucoup de dépannages à faire) mais le bruit a disparu pendant 2-3 semaines avant de revenir.
Ensuite l’installateur et le SAV Mitsubishi sont intervenus sur un autre split assez bruyant, l’ont complètement désossé, lubrifié, etc. Quand ils sont partis on n’entendait rien mais quelques heures + tard les bruits ont recommencé et ils étaient encore + forts et + fréquents. C’était passablement insoutenable : le bruit de dilatation était très fréquent et fort. J’avais fait un enregistrement audio : 147 "chocs" de dilatation sur 37 minutes.
Notons qu’à cet endroit les liaisons ne sont pas dans le mur derrière le split : elles passent dans un trou qui va dans la pièce d’à côté.
L’installateur a remplacé un des splits à un moment (par contre il avait une date de fabrication similaire aux autres) mais le résultat était le même.
Ensuite l’installateur & le SAV Mitsubishi ont clairement trainé pour ré-intervenir, ils n’ont pu ré-intervenir qu’en Juin : les températures hivernales étaient terminées et le phénomène ne s’est pas reproduit.
L’installation a tourné en mode frais cet été sans encombre.
A l’automne, on a refermé les placos dans lesquels passaient les liaisons car l’installateur nous a garanti que le réseau n’était pas en cause et que cela devrait améliorer la solution.
Au rallumage Début Décembre 2023 en mode chauffage : AUCUN BRUIT pendant 3 semaines ou bien occasionnellement seulement (donc pas gênant) malgré parfois des températures aux alentours de 4 degrés dehors.
J’ai insisté auprès de l’installateur pour qu’il "referme" les placos derrière les splits (je m’étais chargé de faire les placos à côté des splits, là où passaient les liaisons) car il avait laissé des saignées derrière les splits et cela créait à mon sens des ponts thermiques.
Et en début d’année 2024 cela recommence. 2 splits sur un réseau font ces bruits de dilatation parfois très forts et à répétition (cela peut réveiller dans une chambre), parfois bien + faibles. Je ne comprends pas quelles sont les conditions qui créent le phénomène.
En ce moment ce sont les splits du réseau rouge (étage 2 et étage 0) qui le font le +. On est en multisplit donc si ça chauffe à l’étage 0, dans l’étage 2, la ventilation se bloque mais on entend quand même des bruits de dilatation, j’ai cru comprendre que le fluide chaud passait quand même partout en mode multi.
Dans un autre réseau, je n’ai pas le même phénomène pour l’instant. Par contre dans un des splits (étage -1) , il y a quelque chose de nouveau : on entend parfois un gros "PAC" qui ressemble au bruit que peut faire le compresseur de l’UE quand il démarre.
Note : j’ai vérifié à un moment, tout cela se produit hors dégivrages.
Je vois que d’autres personnes ont eu le même problème sur des installation Mitsubishi (mais aussi d’autres) sur ce forum mais je n’ai jamais vu de résolution.
On avait pris une installation annoncée comme haut de gamme et on est évidemment très déçus. On a des
installations basées sur du matériel Mitsubishi de la même marque dans la famille et aucun problème similaire.
Si quelqu’un a une expérience similaire et sait comment on peut régler le problème, je ne suis pas expert dans ce domaine du tout, mon installateur et le constructeur semblent sécher.

Ils disent que les UE sont préchargées correctement et que les longueurs ainsi que dénivelés max sont respectés.
Si quelqu'un avait la solution, ça serait tellement génial.

Descriptif de l’installation :
Il y a 2 unités extérieures.
La première de 10.5kW (unité bleue) raccordée à 4 splits.
La seconde de 10.5kW (unité rouge) raccordée à 3 splits.
Isolation de la maison : c’est une meulière, avec murs meulière+béton de 40cm. Initialement avec seulement du plâtre en intérieur (sauf étage -1) . Une isolation par l’intérieur a été rajoutée 5 ans avant l’installation de la clim dans le cadre d’une rénovation totale : placo+polystyrène 14cm (il y a 1cm de vide entre le polystyrène et le mur de la maison) L’installation est collée (et non pas fixée avec des rails). La toiture a été bien isolée également ainsi que le sol à l’étage -1.
Unité Extérieure Bleue :
MXZ-5F102VF (10.5kW)
Split Bleu Étage -1 :
MSZ-LN50VG2W (5.0kW)
Dénivelé par rapport à UE : -30cm (légèrement + bas)
Longueur de liaisons : ~9 mètres
Coudes : 5
Surface couverte : 46m²
Hauteur sous plafond : 2.05m
Split Bleu Étage 1 Chambre 3 :
MSZ-LN18VG2W (1.8kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 6 mètres
Longueur de liaisons : ~16 mètres
Coudes : 6
Surface couverte : 12.5m²
Hauteur sous plafond : 2.7m
Split Bleu Étage 1 Espace Détente :
MSZ-LN18VG2W (1.8kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 6 mètres
Longueur de liaisons : ~16 mètres
Coudes : 7
Surface couverte : 10m²
Hauteur sous plafond : 2.7m
Split Bleu Étage 1 Chambre 2 :
MSZ-LN18VG2W (1.8kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 6 mètres
Longueur de liaisons : ~8 mètres
Coudes : 4
Surface couverte : 12m²
Hauteur sous plafond : 2.7m
Unité Extérieure Rouge :
MXZ-5F102VF (10.5kW)
Split Rouge RDC :
MSZ-LN50VG2W (5.0kW)
Dénivelé par rapport à UE : +3 mètres
Longueur de liaisons : ~5 mètres
Coudes : 4
Surface couverte : 52m²
Hauteur sous plafond : 2.5m
Je laisse 2 radiateurs à gaz (ceux loin du split) en fonction dans cette grande pièce car j’ai remarqué que cela améliore le confort.
Split Rouge Étage 1 Chambre 1 :
MSZ-LN18VG2W (1.8kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 6 mètres
Longueur de liaisons : ~9 mètres
Coudes : 4
Surface couverte : 10m²
Hauteur sous plafond : 2.7m
Split Rouge Combles :
MSZ-LN35VG2W (3.5kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 9 mètres
Longueur de liaisons : ~20 mètres
Coudes : 9
Surface couverte : 27m²
Hauteur sous plafond : entre 1m et 3 mètres (mansardé)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

repartition pac clim.pdf
extrait.mp3
06 janvier 2024 à 12:26