FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Bruits dilatation très fréquents installation récente PAC Mitsubishi

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9186

Question Forum Climatisation : Bruits dilatation très fréquents installation récente PAC Mitsubishi

dnsdnsdns
Membre inscrit
dnsdnsdns
5 messages
Bonjour.

J’ai un problème avec une installation récente en PAC air-air Mitsubishi (décrite à la fin du post)
L’installateur n’arrive pas à régler le problème depuis + d’1 an, le SAV Mitsubishi était également intervenu sans succès.
Des bruits de dilatation (POC-POC) surviennent dans les splits en mode chauffage. Parfois aucun et parfois très fréquemment.

A l’installation (mi-novembre 2022), il n’y avait rien, puis ca a commencé à se produire début Décembre 2022 dans un split, puis un autre. Cela devenait insoutenable ! Principalement dans les splits les + puissants (3.5kW et 5.0kW mais également parfois dans les 1.8kW). On a arrêté le système.

A un moment, un technicien de chez l’installateur est intervenu sur un seul des splits (le + bruyant et celui qui était le premier à faire les bruits gênants). Il était pressé, je ne sais pas ce qu’il a fait (il ne parlait pas français et était pressé car beaucoup de dépannages à faire) mais le bruit a disparu pendant 2-3 semaines avant de revenir.

Ensuite l’installateur et le SAV Mitsubishi sont intervenus sur un autre split assez bruyant, l’ont complètement désossé, lubrifié, etc. Quand ils sont partis on n’entendait rien mais quelques heures + tard les bruits ont recommencé et ils étaient encore + forts et + fréquents. C’était passablement insoutenable : le bruit de dilatation était très fréquent et fort. J’avais fait un enregistrement audio : 147 "chocs" de dilatation sur 37 minutes.
Notons qu’à cet endroit les liaisons ne sont pas dans le mur derrière le split : elles passent dans un trou qui va dans la pièce d’à côté.

L’installateur a remplacé un des splits à un moment (par contre il avait une date de fabrication similaire aux autres) mais le résultat était le même.
Ensuite l’installateur & le SAV Mitsubishi ont clairement trainé pour ré-intervenir, ils n’ont pu ré-intervenir qu’en Juin : les températures hivernales étaient terminées et le phénomène ne s’est pas reproduit.
L’installation a tourné en mode frais cet été sans encombre.

A l’automne, on a refermé les placos dans lesquels passaient les liaisons car l’installateur nous a garanti que le réseau n’était pas en cause et que cela devrait améliorer la solution.
Au rallumage Début Décembre 2023 en mode chauffage : AUCUN BRUIT pendant 3 semaines ou bien occasionnellement seulement (donc pas gênant) malgré parfois des températures aux alentours de 4 degrés dehors.

J’ai insisté auprès de l’installateur pour qu’il "referme" les placos derrière les splits (je m’étais chargé de faire les placos à côté des splits, là où passaient les liaisons) car il avait laissé des saignées derrière les splits et cela créait à mon sens des ponts thermiques.

Et en début d’année 2024 cela recommence. 2 splits sur un réseau font ces bruits de dilatation parfois très forts et à répétition (cela peut réveiller dans une chambre), parfois bien + faibles. Je ne comprends pas quelles sont les conditions qui créent le phénomène.

En ce moment ce sont les splits du réseau rouge (étage 2 et étage 0) qui le font le +. On est en multisplit donc si ça chauffe à l’étage 0, dans l’étage 2, la ventilation se bloque mais on entend quand même des bruits de dilatation, j’ai cru comprendre que le fluide chaud passait quand même partout en mode multi.

Dans un autre réseau, je n’ai pas le même phénomène pour l’instant. Par contre dans un des splits (étage -1) , il y a quelque chose de nouveau : on entend parfois un gros "PAC" qui ressemble au bruit que peut faire le compresseur de l’UE quand il démarre.

Note : j’ai vérifié à un moment, tout cela se produit hors dégivrages.

Je vois que d’autres personnes ont eu le même problème sur des installation Mitsubishi (mais aussi d’autres) sur ce forum mais je n’ai jamais vu de résolution.

On avait pris une installation annoncée comme haut de gamme et on est évidemment très déçus. On a des
installations basées sur du matériel Mitsubishi de la même marque dans la famille et aucun problème similaire.
Si quelqu’un a une expérience similaire et sait comment on peut régler le problème, je ne suis pas expert dans ce domaine du tout, mon installateur et le constructeur semblent sécher. sweat

Ils disent que les UE sont préchargées correctement et que les longueurs ainsi que dénivelés max sont respectés.
Si quelqu'un avait la solution, ça serait tellement génial. loveliness

Descriptif de l’installation :
Il y a 2 unités extérieures.
La première de 10.5kW (unité bleue) raccordée à 4 splits.
La seconde de 10.5kW (unité rouge) raccordée à 3 splits.

Isolation de la maison : c’est une meulière, avec murs meulière+béton de 40cm. Initialement avec seulement du plâtre en intérieur (sauf étage -1) . Une isolation par l’intérieur a été rajoutée 5 ans avant l’installation de la clim dans le cadre d’une rénovation totale : placo+polystyrène 14cm (il y a 1cm de vide entre le polystyrène et le mur de la maison) L’installation est collée (et non pas fixée avec des rails). La toiture a été bien isolée également ainsi que le sol à l’étage -1.

Unité Extérieure Bleue :
MXZ-5F102VF (10.5kW)

Split Bleu Étage -1 :
MSZ-LN50VG2W (5.0kW)
Dénivelé par rapport à UE : -30cm (légèrement + bas)
Longueur de liaisons : ~9 mètres
Coudes : 5
Surface couverte : 46m²
Hauteur sous plafond : 2.05m

Split Bleu Étage 1 Chambre 3 :
MSZ-LN18VG2W (1.8kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 6 mètres
Longueur de liaisons : ~16 mètres
Coudes : 6
Surface couverte : 12.5m²
Hauteur sous plafond : 2.7m

Split Bleu Étage 1 Espace Détente :
MSZ-LN18VG2W (1.8kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 6 mètres
Longueur de liaisons : ~16 mètres
Coudes : 7
Surface couverte : 10m²
Hauteur sous plafond : 2.7m

Split Bleu Étage 1 Chambre 2 :
MSZ-LN18VG2W (1.8kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 6 mètres
Longueur de liaisons : ~8 mètres
Coudes : 4
Surface couverte : 12m²
Hauteur sous plafond : 2.7m

Unité Extérieure Rouge :
MXZ-5F102VF (10.5kW)

Split Rouge RDC :
MSZ-LN50VG2W (5.0kW)
Dénivelé par rapport à UE : +3 mètres
Longueur de liaisons : ~5 mètres
Coudes : 4
Surface couverte : 52m²
Hauteur sous plafond : 2.5m
Je laisse 2 radiateurs à gaz (ceux loin du split) en fonction dans cette grande pièce car j’ai remarqué que cela améliore le confort.

Split Rouge Étage 1 Chambre 1 :
MSZ-LN18VG2W (1.8kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 6 mètres
Longueur de liaisons : ~9 mètres
Coudes : 4
Surface couverte : 10m²
Hauteur sous plafond : 2.7m

Split Rouge Combles :
MSZ-LN35VG2W (3.5kW)
Dénivelé par rapport à UE : + 9 mètres
Longueur de liaisons : ~20 mètres
Coudes : 9
Surface couverte : 27m²
Hauteur sous plafond : entre 1m et 3 mètres (mansardé)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
graphe dilatations

repartition pac clim.pdf
extrait.mp3
06 janvier 2024 à 12:26
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Bruits dilatation très fréquents installation récente PAC Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Dilatation des plastiques des carrosserie, suivant l'endroit ou le pays ou le matériel à été acheté est plus ou moins de bonne qualité.
06 janvier 2024 à 18:11
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Bruits dilatation très fréquents installation récente PAC Mitsubishi

dnsdnsdns
Membre inscrit
dnsdnsdns
5 messages
Bonjour.

Merci pour votre retour.
Pensez vous qu'il est possible que mon installateur ait pu acheter le matériel dans un pays à bas coût (où les critères de qualité seraient moindres) pour l'importer en France et ensuite faire une marge + importante ?

On est sur une gamme "luxe" (je mets des guillemets forcément) de chez Mitsubishi, donc forcément c'est pas satisfaisant.
Les miens ont été produits en Thaïlande entre Mars et Juin 2022, cf photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
split rdc fiche

06 janvier 2024 à 18:25
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Bruits dilatation très fréquents installation récente PAC Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Normalement le cahier des charges est le même partout dans le monde, mais, il y a toujours un mais !
A part vous retourner contre l'installateur et donc par redondance contre le constructeur.
Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre.
08 janvier 2024 à 18:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 2. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
  • 3. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 7. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 8. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 9. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 10. Bruits fluides dus à la longueur des liaisons et cintrages
    N°6023 : Bonjour. Suite à des dysfonctions (cracs, chuintements des fluides, sifflements, ventilation irrégulière) de ma clim Mitsubishi multi-splits causés par une installation des liaisons cuivre défectueuse (liaison trop courte...
>>> Résultats suivants pour : Bruits dilatation très fréquents installation récente PAC Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite