Membre inscrit doc1 sur le forum Climatisation

doc1
a posté 7 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Le petit condensateur chimique c23 ; 33uf 25v sur la carte est luis aussi en cout circuit.
10 novembre 2021 à 15:35
forum consulter ce sujet Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin

J'espère qu’après changement de la carte et des 2 ventilos, le compresseur fonctionne.
Je ne sais pas comment le tester, pour être sûr qu'il n'a rien.

10 novembre 2021 à 15:29
forum consulter ce sujet Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin

Publicité

Le redoux étant revenu, j'ai démonté les ventilos, voici , je pense la cause de la pane.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement moteur ventilo

10 novembre 2021 à 15:22
forum consulter ce sujet Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin

Pour le fun voici les mesures de mes ventilateurs sur les connecteurs moteur débranché de la carte.
Bleu / Blanc : infini
Bleu / Orange : infini
Bleu / Marron : 0
Bleu / Rouge : infini
Pour l’autre idem
Et sur la carte moteur branché "carte non branché au reste"
Bleu / Blanc : 13 K Ohms 13 K Ohms
Bleu / Orange : 0 950 Ohms
Bleu / Marron : 0 0
Bleu / Rouge : 15 Ohms 15 Ohms
07 novembre 2021 à 12:56
forum consulter ce sujet Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin

Bonjour.
Merci pour toutes vos réponses, mais je m’arrête là.
J’ai discuté avec un voisin qui passait par là, et apparemment il y a eu un problème sur le réseau EDF. "Transformateur grillé". EDF a dû le changer.
Comme je suis autonome pour le 220V je n’ai rien remarqué.
Seul le 380V est sur EDF, donc ma PAC.
La cause du problème doit être là, je vais donc faire intervenir les assurances et un professionnel.
J’ai remarqué aussi que le petit condensateur c23 est gonflé et à la mesure au testeur il n’est pas du tout identique au c22, "ventilateur débranché".
Un grand merci à tous.
Bien cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
condensateur c23 clim Daikin

07 novembre 2021 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin

Merci pour la réponse.
Moi, après remplacement de la résistance par une 145 Ohms que j'avais en stock, et le remplacement du relais.
A la mise en marche, le temps que j'aille du tableau électrique à la PAC, la résistance a tellement chauffé que les fils se sont dessoudés et l'isolant de la cosse du fil marron au-dessus a pris feu.
Ce qui a bien endommagé la carte et le condensateur qui se trouve au-dessus.
Aucun fusible ne saute ?
Les ventilateurs ne sont pas bloqués.
Je me pose la question de savoir si je dois continuer la réparation.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
défaut E7 clim Daikindéfaut E7 clim Daikindéfaut E7 clim Daikindéfaut E7 clim Daikin

06 novembre 2021 à 18:01
forum consulter ce sujet Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin

Bonjour
J'ai le même problème que vous.
Avez-vous réglé le problème en changeant la résistance 100 Ohms et le relais ?
Ou y avait-il autre chose à changer ?
Merci d'avance.
06 novembre 2021 à 12:40
forum consulter ce sujet Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin