FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre DOMIDOMI69

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit DOMIDOMI69 sur le forum Climatisation

DOMIDOMI69
a posté 18 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir,
Dernière question et je ne vous ennuie plus : si besoin d'un complément de charges, puis-je faire rajouter le gaz EcoCool 32A ? (est-il miscible avec le R410A ?)
Merci.
07 décembre 2021 à 22:29
forum consulter ce sujet Code erreur split Samsung AQV24PSBN

Bonsoir,
Merci à tous, je vais faire effectuer un contrôle de charge.
Très cordialement.
DOMIDOMI69
07 décembre 2021 à 21:51
forum consulter ce sujet Code erreur split Samsung AQV24PSBN

Publicité

Bonjour.
Ce code erreur (jaune clignotant et rouge fixe) peut-il indiquer un manque de gaz (tube de refoulement hyper chaud avant que l'erreur soit indiquée) et rien au niveau du split même pas de ventilation en position chauffage alors que la ventilation dans le split s'effectue bien en position froid.
Merci encore pour vos précieux conseils.
Bon après-midi.
07 décembre 2021 à 14:41
forum consulter ce sujet Code erreur split Samsung AQV24PSBN

Bonjour.
Le code erreur indiquerait "décharge au-dessus de la température" avec comme solution sur le manuel dans télécharger les données de l'eprom, remplacer le PBA.
Je ne comprends pas trop s'il s'agit de la carte PBA ?
Merci.
05 décembre 2021 à 18:19
forum consulter ce sujet Code erreur split Samsung AQV24PSBN

Bonjour.
Merci infiniment pour vos réponses.

Dans l'UE, led rouge allumé fixe et et led jaune clignote (led milieu éteinte) pour information cette clim a été installée il y a 10 ans sans jamais être mise en route.
Le plus gros des tubes cuivre sortant de l UE est tellement chaud que l'on ne peut pas rester les doigts dessus ce qui laisserait penser "je pense,peut-être à tort" que la charge est OK car bon échange thermique ?
Merci si vous pouviez confirmer ou pas vos diagnostics précédents.
Bon dimanche.
05 décembre 2021 à 14:12
forum consulter ce sujet Code erreur split Samsung AQV24PSBN

Bonsoir.

Quand je mets en position chauffage mon split Samsung AQV24PSBN rien ne se passe (seule l'UE fonctionne) après 15 minutes environ 2 leds vertes sur les 3 de l'UI clignotent.
Il s'agit de la led "good sleep" et de la led de fonctionnement, seule la led timer est éteinte.

Pourriez-vous m'indiquer le code erreur qu'indiquent ces leds et éventuellement le composant incriminé ?

Merci.
Très cordialement.
DOMIDOMI69
03 décembre 2021 à 23:43
forum consulter ce sujet Code erreur split Samsung AQV24PSBN

Bonsoir,
Pression à 2 bars.
Cordialement.
Dominique
18 octobre 2018 à 22:16
forum consulter ce sujet PAC Daikin Altherma code erreur AE

Bonsoir à tous,

Code erreur AE sur Daikin Altherma haute température.
PAC installée il y a 1 an en remplacement d'une chaudière fioul sur ancien circuit de chauffage central.
Je n'ai pas mis de pot à boue dans le circuit, pensez-vous que le problème se situe au niveau de l'échangeur
suite à un éventuel encrassement et dans ce cas, comment y remédier ?
Merci pour vos retours d'information.
Cordialement.
Dominique
17 octobre 2018 à 22:58
forum consulter ce sujet PAC Daikin Altherma code erreur AE

Bonsoir,
Code erreur F3 disparu après repositionnement sonde R3T.
Encore merci à tous.
Cordialement.
Dominique
09 décembre 2017 à 17:24
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin

Bonsoir à tous,
Après retour réparation du module, ce dernier indiquait un nouveau code erreur "L1".
J'ai donc investi dans un module neuf, cette fois plus de soucis de carte inverter mais nouveau code erreur de temps à autre "F3" (je vérifierai la charge et les pliures du tube 5/8).
Avec le module d'origine qui avait fonctionné une dizaine de jours, je n'avais pas ce dernier code défaut mais il faut dire que le temps était plus clément et le groupe fonctionnait beaucoup moins.
Très cordialement.
Dominique
05 décembre 2017 à 21:20
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin

Bonsoir à tous,
Merci pour ces infos et je ne manquerai pas de vous tenir informé du problème diagnostiqué par électro-dépannages dès retour d'informations.
Bien Cordialement.
Dominique
25 octobre 2017 à 21:05
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin

Bonsoir.

Veuillez trouver en pièces jointes les documents concernés.
Bien cordialement.
Dominique

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
résistance HS carte inverter Daikin

Paramétrage PAC Daikin
24 octobre 2017 à 19:53
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin

Bonsoir à tous,
Je vous souhaite bon courage adelclim pour cette période de surcharge de travail qui je l'espère se passera pour le mieux.
Je mets en pièces jointes une photo de la carte inverter sur laquelle la résistance a flashé ainsi que le fichier de paramétrage de l'appareil.
J'espère que ce n'est pas le compresseur qui a engendré ce problème.
Concernant le mode chek via les boutons BS, je ne possède pas la procédure.
Merci.
Très cordialement.
Dominique
24 octobre 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin

Bonsoir à tous,
J'ai trouvé sur les forums les coordonnées d'électro dépannages dans le département 50 pour lequel il n'y a que des avis positifs.
Je lui expédie la carte et ne manquerai pas de vous donner le résultat.
Merci encore à vous tous.
Bien cordialement.
Dominique
19 octobre 2017 à 22:38
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin

Bonjour à tous,
J'ai un début de réponse à mon problème, sur la carte principale inverter de l'UE à l'arrière de la carte, côté piste, une résistance a flashé, nommée R751, si une âme charitable pouvait me donner la valeur de ce composant (3 pistes arrivent dessus).
La carte est référencée EC10009(C) l'UE est une ERLQ014CAV3
Ou les coordonnées d'un réparateur de carte ?
Par avance Merci.
Bien cordialement.
Dominique
19 octobre 2017 à 15:44
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin

Bonsoir à tous,

Voici les causes données par Daikin doctor pour le code UA sur PAC Altherma.
Interrupteur de réglage sur place défectueux.
Défaut du compartiment hydraulique ou du compartiment de compresseur PCB.

Défaut de carte d'alimentation (vérifiée R.A.S.).
Défaut du câblage de la télécommande (câblage vérifié R.A.S.).
Câblage de transmission entre les compartiments (vérification effectuée, R.A.S.).

Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Dominique
18 octobre 2017 à 21:04
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin

Bonjour à tous,
Désolé, j’avais répondu moi aussi sur l’autre forum.
PAC sans ECS.
Concernant les combinaisons je connais uniquement les switchs de SS2 sur UI qui sont tous sur OFF (après avoir enlevé le thermostat d’ambiance radio Siemens).
Les réglages sur place sont tous en valeur par défaut.
Ces réglages ont fonctionné une dizaine de jours.
Concernant les puissances : 14kW sur UE et 16kW sur UI (compatibles suivant doc Daikin).
Pas de commande centralisée, ni télécommande, uniquement la commande filaire fixée à l’UI.
La liaison entre les unités est assurée par 3 fils + terre de 2.5mm², chaque fil est dans la bonne position d’une unité à l’autre. L’alimentation de l’UE mono + terre de 6mm².
Le démarrage en mode test depuis l’UI ne peut pas s’effectuer car dès la commande du mode test, se met en défaut UA.
Concernant le redémarrage en mode reset sur l’UE (BS4), idem que le mode test, rien ne se passe et toujours mise en défaut UA.
Rien ne fonctionne sur UE et aucun voyant ne clignote ou est fixe, carte d’alimentation OK.
Sur UI le voyant vert clignote.
Merci pour le retour de conseils.
Bien cordialement.
Dominique
18 octobre 2017 à 15:46
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin

Bonsoir à tous,

Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA.
Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances d'appoint (6kW) qui assurent le chauffage de l'eau.
Le code défaut ne s'affiche pas pendant l'auto diagnostic à la mise sous tension mais de suite lors d'une demande de chauffe par le thermostat d'ambiance.
J'ai isolé le thermostat radio "Siemens" et fonctionné uniquement sur la température d'eau, le message UA apparait de suite après l'auto diag qui a lieu à la mise sous tension, la pompe de circulation d'eau est en service et plus tard les résistances d'appoint sont alimentées.
Le voyant vert sur carte de l'unité intérieure clignote normalement.
Côté unité extérieure : rien ! le calme total, aucun voyant ne clignote ou est fixe.
Le souci que j'avais, était la compatibilité entre référence : ERLQ014CAV3 et EKHBH016AB6V3 mais a fonctionné 10 jours donc je ne pense pas que le problème soit là, mais ?
J'ai effectué quelques vérifications notamment au niveau de la carte d'alimentation sur l'UE mais R.A.S.
Si je débranche le 3ème fil qui relie les unités entre elles et qui je pense doit servir à la commande de l'UE j'ai toujours ce code UA, puis-je en déduire que le problème vient de l'UI ?
Merci pour d'éventuels précieux conseils.
Très cordialement.
Dominique
17 octobre 2017 à 20:03
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin